newstarnord כתב:בסדר אני אראה את זה.
אבל יש 6 מ 'גובה סטטי ולכן 0,6 + 0,2 מעוגל לבר 1 = לחץ בר אחד של כלי ההרחבה (בית עם רדיאטור בחלקו העליון והדוד בתחתית; מעגל החימום פועל רק רק קומה אחת). או 1 לחץ התקנה.
וכשהייתי ב -1,5 בר הייתה לי תופעה זו, אלא שהלחץ עלה באופן חריג ל -2 ברים עם מיכל ההרחבה הישן (שהייתי מנופח לבר 1 אני מאמין). האגרטל הישן הזה היה מעל גיל 12, חשבתי שהוא בא ממנו.
ולמעשה התופעה אינה ממוקמת למקום מדויק שהיא "מהדהדת" בכל מקום בצינורות.
כן, אני גם לא חושב שזו הבעיה (cavitation localized in the circulator), אבל זו אחת ההשערות הקלות ביותר לשלול או לאשר, ומכאן העצה לנסות בתצורה הנוכחית , עם ספינת התרחבות תפעולית.