משאבת חום יאק, התאמה?

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
phil59
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2214
כתובת: 09/02/20, 10:42
x 506

משאבת חום יאק, התאמה?




נָקוּב phil59 » 03/10/20, 11:20

שלום,

יש לי משאבת חום של OCCAZ, המותקנת על ידי חבר ואני, סדרת "יאק", שעובדת בצורה מושלמת, אך ברצוני לשלב אותה "טוב יותר" במערכת החימום שלי.

יש לי דוד גז ישן של 50 קילוואט, תנור עץ לדוד, מיכל חיץ של 500 ליטר. (יש לי נפח חימום בסביבות 1000m3).

נכון לעכשיו, התנור לבדו אינו מספיק, אך יש לי חיישן על המיכל, ואם באמצע החורף ו- 0 בחוץ, למשל, אני שולט בדוד לפי הצורך, כגון אם מיכל <40 °, הדוד מתחמם עד 'שהכדור הוא 42 °, למשל ....

ברצוני לשים מגע יבש מאותו הסדר על המשאבה, ושם עדיין לא מצאתי כיצד.

קשר שיאמר, אם הבלון ב- Xtp מתחמם ועוצר, ובנוסף, בדיקה חיצונית, שאומרת, אם מחוץ ל- tp <5 °, למשל (tp שעדיין לא קבעתי), המשאבה לא מתחממת, ושם הגז משתלט.

ובכן, בקיצור, צריך למצוא היכן לשים מגע יבש ...

הנה מה שמצאתי כהודעה ....
לוח מודעות

אם למישהו היה רעיון, רציני, כי לא רוצה לשרוף את לוח האם ....

אז לסיכום, היכן לשים מגע יבש כדי להפעיל או לעצור את המשאבה, אני לא מדבר על חוק המים .... זה יהיה בתקופה חדשה של הרפתקאותיו של .... :D

ערוך תוספת של התרשים: בידוד חימום / בקרת משאבת חום-t16570-10.html # p413407

תמונה
0 x
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.

: אופס: :בוכה: :( :הֶלֶם:
phil59
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2214
כתובת: 09/02/20, 10:42
x 506

Re: משאבת חום, ויסות




נָקוּב phil59 » 04/10/20, 15:20

פריורי שלא נותן השראה לאף אחד ....
0 x
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.

: אופס: :בוכה: :( :הֶלֶם:
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9803
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2658

Re: משאבת חום, ויסות




נָקוּב sicetaitsimple » 04/10/20, 15:42

phil59 כתב:פריורי שלא נותן השראה לאף אחד ....


תודו שזה קצת מסובך! בניסיון לקדם את השמילבליק, כיצד הוא מנוהל כיום?
0 x
phil59
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2214
כתובת: 09/02/20, 10:42
x 506

Re: משאבת חום, ויסות




נָקוּב phil59 » 04/10/20, 18:52

זו לא נזיפה!

הוא נשלט על ידי תיבת הקיר.
זה שאנו רואים בעמוד 23 ואחריו.

אפריורי, אין מגע יבש עליו, הוא "מרובב" ....
0 x
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.

: אופס: :בוכה: :( :הֶלֶם:
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9803
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2658

Re: משאבת חום, ויסות




נָקוּב sicetaitsimple » 04/10/20, 19:20

אוקיי, נבין אחד את השני!
כששאלתי "איך זה מונע", אלה ההגדרות שדיברתי עליהן.
טמפרטורת כיבוי בחוץ (אם יש כזו?), נקודת נקודת טמפרטורת יציאת מים חמים? אפשרות לשנות אותם באמצעות מערכת הרגולציה הקיימת?
אני מתאר לעצמי שכבר חשבת על כל זה, אז השאלה כפי שאתה שואל את זה קצת "תלולה", בגלל חוסר תיאור של איך זה עובד היום.
0 x
phil59
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2214
כתובת: 09/02/20, 10:42
x 506

Re: משאבת חום, ויסות




נָקוּב phil59 » 04/10/20, 20:18

מה שחשוב לי, בהתקנה שלי, הוא שתהיה לי אפשרות להכניס tp למיכל החיץ שלי, המשתנה בהתאם ל tp החיצוני, הצרכים לבית בהתחלה.

נכון לעכשיו, יש לי רק שני מקורות, הכיריים והדוד.

אני שולט רק בדוד, שיהיה לי tp בבלון, אם התנור לא עובד, הדוד מספק "הכל".

הדוד, ה- tp מוגדר ל- 70-80 °, תלוי בקור, קר מאוד וכו '....

כשלא קר מאוד, המשאבה תעשה את המקסימום כי תהיה לה "ביצועים" טובים.
עוד לא הבנתי את הערכים המדויקים. לדוגמה, נכון לעכשיו, הוא נקבע, בערך, על 40 ° בהתחלה, ועל 30 ° עם ההחזרה. זה מספיק, עם מיכל חיץ המשאבה בין 50-100 ליטר.

ה- tp ירד והלחות גדלה, צריך קצת יותר עקביות, והחזרתי את הכדור 500 ליטר לולאה.
כדי לחמם את ה -500 ליטר, הפעלתי את הדוד, כמו שעה, כך שלמיכל כבר יהיה tp ממוצע.

שם, למעשה המשאבה שמרה במשך כמה ימים על מיכל 500L, ניתן לכוונן החל מהמשאבה ב 45 ° ולחזור ל- 35 ° ++, כדי להיקבע, הרעיון הוא להפעיל אותה לאורך זמן. , אך לא בעוצמה גבוהה.

כרגע הבלון בטמפרטורה של 60 מעלות הוא חסר תועלת. כשמתקרר הרבה יותר, כנראה שכן. אבל בין 2 יהיו לי צרכים ב 45 ° פחות או יותר קבועים ...

אני לא יודע את היעילות "האמיתית" של המשאבה, אך בערך, בין 3 ל -5 °, כנראה מנותק מהמשאבה, טרם נקבע באיזו tp בדיוק, אני כבר לא אפעיל אותה.

על זה התנור עובד פחות או יותר, תלוי בצרכים, ברצון לראות את הלהבה וכו '.

אם ה- tp של המיכל מספיק, אין צורך להפעיל את המשאבה ....

האידיאל יהיה, עם ג'יידום או אחר, לשלוט באמת בכללותו, עם התחלת והחזרת ה- tp של המשאבה, למשל ... ויש צורך עוד יותר במגע יבש.

אבל אני עדיין לא שם ....

יש לי עדיין קצת בידוד לעשות, אבל אני מגיע לסוף, יותר להרוויח ... בהיותי היפר היפר אופטימי, זה פחות מ -10% ....

כל כך הרבה לרעיון הכללי ...
0 x
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.

: אופס: :בוכה: :( :הֶלֶם:
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9803
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2658

Re: משאבת חום, ויסות




נָקוּב sicetaitsimple » 04/10/20, 20:46

phil59 כתב:כשלא קר מאוד, המשאבה תעשה את המקסימום כי תהיה לה "ביצועים" טובים.
עוד לא הבנתי את הערכים המדויקים. לדוגמה, נכון לעכשיו, הוא נקבע, בערך, על 40 ° בהתחלה, ועל 30 ° עם ההחזרה. זה מספיק, עם מיכל חיץ המשאבה בין 50-100 ליטר.

ה- tp ירד והלחות גדלה, צריך קצת יותר עקביות, והחזרתי את הכדור 500 ליטר לולאה.
כדי לחמם את ה -500 ליטר, הפעלתי את הדוד, כמו שעה, כך שלמיכל כבר יהיה tp ממוצע.



אני מבין (אבל אולי לא בסדר?) שהיום משאבת החום לא תורמת לחימום מיכל 500 ליטר?
0 x
phil59
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2214
כתובת: 09/02/20, 10:42
x 506

Re: משאבת חום, ויסות




נָקוּב phil59 » 04/10/20, 22:22

כן, כן, נכון לעכשיו, זה שומר על זה.

אבל לא הצלחתי להשיג את מיכל החיץ בין 17-18 °, במהירות, ל- 35-40 °.

לא הייתי מספיקה לתחזק את הבית.

בימים האחרונים אני "מתכנת" את המשאבה, כך שהיא תפעל 2-3 שעות במרווחים, אך לא מגניבה ...

אני חושב שזה יהיה טוב שזה יעצור במכונית, ויתניע שוב, כאשר למשל כשהכדור יורד מ -42 ל -40 °, ועד 42 °, אין צורך לטפס מעל.

כרגע די פשוט, כי tp >>>>>>>> 10 °, אחרי לראות ....
0 x
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.

: אופס: :בוכה: :( :הֶלֶם:
izentrop
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 13698
כתובת: 17/03/14, 23:42
מיקום: פיקרדי
x 1516
צור:

Re: משאבת חום, ויסות




נָקוּב izentrop » 05/10/20, 15:32

שלום,
1000 מ"ק הוא בטווח של 3 מ"ר.
אם מעגל המים גדול, אין צורך במיכל החיץ. ב -10 ° ל- Pac יש שוטר טוב מאוד.
מדוע לא להשאיר אותו פועל ברציפות ולהרמוני חוקי המים?
0 x
phil59
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2214
כתובת: 09/02/20, 10:42
x 506

Re: משאבת חום, ויסות




נָקוּב phil59 » 05/10/20, 18:14

כן, בערך, ותקרה בגובה 3.2 מ 'בקומת הקרקע, ו -3 מ' בקומה העליונה.

בואו נגיד בערך 150-160 ליטר בכל המעגל.

בלון קטן למשאבה.

בלון 500L מאפשר לבצע אינרציה טובה של המערכת, ועוד "לווסת" כך שהמשאבה תימשך למינימום.

נכון נכון לעכשיו, ה- 500 ליטר קצת יותר מדי, אבל אני בודק ימים קרירים יותר.

אני חושב שעדיף שהמשאבה תפעל כמה שיותר זמן, אבל בצריכת אנרגיה נמוכה, ולא בהתחלות גדולות בהספק גבוה, ובשבתות קטנות, ושיהיה להחליף tps די קרוב ל tps של יְצִיאָה.

נראה לי שקראתי שאם היו לי 6 מעלות, בין העזיבה להגעה, זה יהיה טוב מאוד לתפוקה ...

נכון לעכשיו, החימום tp הוא יותר בין 40-45 ° ....

אני גם חושב שעד 10 ° בחוץ, התשואה תהיה מצוינת. מתחת ל -5, יש לי ספקות גדולים, 3 אני לא מזכיר את זה, והמשאבה תיפסק בזמן הזה.

היכן אוכל למצוא הצהרת tp יומיומית, פחות או יותר לשעה, עבור המגזר שלי? מצאתי אחד מאתר פאנלים סולאריים, אך הוא מתוארך מעט, רק כדי להעריך את מספר השעות בשנה שהמשאבה תפעל.

לכן, עלי למצוא איש קשר יבש, "לתכנת" את המשאבה בהתאם לצרכים שלי, ואז, להתאים את ההתחלה והחזרה של המשאבה, באופן אוטומטי, לפי הצורך ....

אני חושב שזה ייעשה לאורך 1-2 שנים, רק כדי למצוא את ערכי הכיול הנכונים, תלוי ב- tp חיצוני, ובצורך.

התחלתי לראות כיצד להבהב את קופסאות הבן שלי, ולשלב אותן בג'יידום. ראיתי גם איך לשלוט על שסתומי סולנואיד ...
עבודה גדולה כל זה, ואני חוזר קצת לינוקס, שכחתי הרבה, לא התאמנתי מאוד בלינוקס של 15 השנים האחרונות ....
0 x
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.

: אופס: :בוכה: :( :הֶלֶם:

 


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."

מי מחובר?

משתמשים הגולשים זה forum : בינג [Bot] ואורחים 412