חימום סולארי PELLAQUA בגודל 12 מ"ר מתמודד עם אספקת מים בחום בקיץ

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
ENERC
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 725
כתובת: 06/02/17, 15:25
x 255

Re: PELLAQUA הסקה סולרית 12 מ"ר נאבקת לספק DHW בקיץ




נָקוּב ENERC » 19/08/20, 19:56

ניקזת את דוד המים לאחרונה?
בתחתית הבלון עשויה להיות שכבה טובה של בוץ חום שתכסה את המחליף (תחמוצות ברזל). כבר הוצאתי הרבה בוצה חומה מדוד מים.
אתה יכול לעשות בוצה בעצמך (על ידי ריקון כל המים, ואז על ידי הוספת מעט מים על ידי פתיחת חלק המים החמים, כך שהמים יגיעו לזרימה מקסימאלית של דוד המים לניקוי, ואז לנקז שוב) . זה לא עולה הרבה.
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9772
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2638

Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ




נָקוּב sicetaitsimple » 19/08/20, 19:58

sylvain52220 כתב:אני כמעט משוכנע שהמשני של מחליף השמש הוא "מלוכלך".


או "ראשוני" מבולבל אחרי 10 שנים? המחליף עדיין מהווה נקודת שפל של כל המעגל הסולארי, כל מה שהוא חלקיקים מוצקים, סביר פחות או יותר שהצטבר שם. אולי קל יותר לטיפול, על ידי ניתוק בכניסה / היציאה של המיכל ועל ידי ניסיון שטיפה ו / או זרימה גבוהה עם מוצר, לראות עם מהנדס חימום?
זה רק ניחוש.

עריכה: פוסט חצה עם אנרס, אבל אנחנו לא מדברים על אותו דבר: הוא בצד ה"משני ", אני בצד ה"ראשוני".
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33

Re: PELLAQUA הסקה סולרית 12 מ"ר נאבקת לספק DHW בקיץ




נָקוּב פיליפ Schutt » 19/08/20, 20:51

מהם המאפיינים של המשאבה הסולארית? רק כדי לראות אם זה עולה בקנה אחד עם המהירויות שלך.

בוצה של מעגלי שמש: אם הפאנלים עולים על 150 מעלות (משתנה בהתאם לנוזל) הנוזל האמור מתפרק ויוצר בוצה. עם זאת, אם המחזור נעצר, החום מהלוח כבר לא מפונה. ומכיוון שהמשאבה שלך נכבת כל הזמן, אתה דופק את הנוזל שלך.
התאוששתי בפאנלים של HS, הצלחתי להקליד 1 מחדש אך השני נחסם לחלוטין על ידי הבוץ המיובש. מחובר ישירות לארבעת הסורגים של הרשת, שום דבר לא קרה.
AMHA שיכולה להוביל.
@ כריסטוף
מיכל השמש שלי מחומם בתרמוסיפון ממחליף חום צלחת. כמובן שלא ב את הכדור, לא יכולתי להכניס אותו. אבל נראה שזה מה שאוקופן עשה
1 x
sylvain52220
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 20
כתובת: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ




נָקוּב sylvain52220 » 19/08/20, 21:09

כריסטוף כתב:
sylvain52220 כתב:קראנו מתחת לסמן, נכון?
האם אנו קוראים מעל הסמן?

לא זה לא זה או אחר אבל לא שניהם בו זמנית!

בזמן (בעבר) באינטרנט אמרנו RTFM ... במצב מנומס ובצרפתית פירושו "אנא הסתכל בהודעה" : Mrgreen:

אחרת זה התקנה יפה, שיש מד זרימה זה די נדיר! 8)


בתצלום נראה סולם סיום משמאל העולה ל 13 ליטר / דקה. עבור סולם זה אנו יכולים לקרוא את הערך שמצביע החלק העליון של המצוף. אם המצוף עולה גבוה יותר, אנחנו כבר לא יכולים לראות את החלק העליון שלו, מצד שני עם החלק התחתון שלו אנו יכולים לקרוא בסולם הנכון, המציין 15, 20 ליטר / דקה. אני מחפש את המדריך כדי להיות בטוח ...
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79111
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972

Re: PELLAQUA הסקה סולרית 12 מ"ר נאבקת לספק DHW בקיץ




נָקוּב כריסטוף » 19/08/20, 22:20

זו בהחלט הסיבה שעלינו לקרוא את הערך בתחתית "המחט" (או סימן מעל ...)
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79111
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972

Re: PELLAQUA הסקה סולרית 12 מ"ר נאבקת לספק DHW בקיץ




נָקוּב כריסטוף » 19/08/20, 22:24

פיליפ Schutt כתב:@ כריסטוף
מיכל השמש שלי מחומם בתרמוסיפון ממחליף חום צלחת. כמובן שלא ב את הכדור, לא יכולתי להכניס אותו. אבל נראה שזה מה שאוקופן עשה


אה? תודה על המידע הזה, לא ידעתי שמחליף חום צלחות יכול לפעול כתרמוסיפון ... זה אולי מה שמסביר את המיקום הנטוי במיכל okofen ??

האם שלך מוטה?

עבור הבוצה זה גם מעניין מה שאתה אומר!

מערכת סולארית שעוצרת במקרה של התחממות יתר, סליחה שאני לא מבינה את העיקרון !!

חיילי פח מתחילים לסבול מ -180 מעלות צלזיוס בלחץ נראה לי ... טמפרטורה שפאנל תרמי סולארי מודרני בעמידה יכול להגיע במקרה של גל חום ... לדעתי עליו להקל על קלוריות אבל לא להפסיק?!?
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33

Re: PELLAQUA הסקה סולרית 12 מ"ר נאבקת לספק DHW בקיץ




נָקוּב פיליפ Schutt » 20/08/20, 00:00

ובכן, לא חשבתי שזה אולי לא יצליח, אז פתאום זה עובד. אצלם העובדה שיש להם מחליף ארוך למדי ואולי הם בודדו את הצינור שעולה.
בבית, כמו שהוא נמצא על מיכל קיר חשמלי משותף עם שני החיבורים למטה, הנחתי את המחליף נמוך ככל האפשר. האידיאל הוא שיהיה מיכל על הקרקע עם יציאת המים החמים בראש, זה נותן את גובה המיכל לאפקט המשאבה.
המחליף שלי לא מוטה. אני לא חושב שיש לזה השפעה. הוא קטן בהרבה, אך הוא נמוך ב -50 ס"מ מהכדור.

אנחנו מנסים להגביל את הטמפרטורה בבלון סביב 90-95 °, זה לא קטר אדים : גביני:
אחרת, הרחבות גדולות, סיכון לכוויות, צינורות PVC שמתרככים וכו '... כלי הרחבה אינם אוהבים.
עם לוחות צינור אידוי יש ויסות עצמי מכיוון שהעברת החום על ידי עיבוי כבר לא מתרחשת, אז אנחנו מנתקים את הסירקולטור ונותנים לטמפרטורת הפאנלים לעלות.
עם פאנלים שטוחים, מ- 75-80 מעלות בבלון, נקב החום מצטמצם כך שהלוח עולה מעט מתחת לפירוק T ° של הנוזל, ולכן הוא נפלט יותר לאוויר. על ידי האטת המחזור או פעולה לסירוגין. ואנחנו מריצים אותו בלילה כדי לקרר את הבלון על ידי חימום הלוחות.
מעולם לא ראיתי מערכות סולריות שישליכו את הנוזל. הם מעדיפים לתת ללחץ להצטבר כדי למנוע בוץ. ולא ראו שום חיילים מפח בלולאת הפאנל.

הפער בין לוחות המחליפים אינו חשוב במיוחד, הוא עלול להיחסם בבוצה. גם צינורות הנחושת של הלוחות, אולי אפילו יותר. מכאן הצורך לראות את עקומות הזרימה של המחזור.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79111
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972

Re: PELLAQUA הסקה סולרית 12 מ"ר נאבקת לספק DHW בקיץ




נָקוּב כריסטוף » 20/08/20, 09:47

פיליפ Schutt כתב:הפער בין לוחות המחליפים אינו חשוב במיוחד, הוא עלול להיחסם בבוצה. גם צינורות הנחושת של הלוחות, אולי אפילו יותר. מכאן הצורך לראות את עקומות הזרימה של המחזור.


זו הסיבה שאני די מופתע מכך שתרמוסיפון עובד עם מחליף חום צלחת המכיל המון בליפות ... על הנוזל לכן לרדת ככל שהוא חייב לעלות ... בקיצור, תרמוסיפון טוב דורש מינימום ירידה בלחץ ...

אבל אם אתה אומר שזה עובד אני מאמין לך ...

מחליף חום סנפיר שקוע יעבוד הרבה יותר טוב, נכון? אבל אם Okofen באמת שם מחליף חום צלחת שקוע בתרמוסיפון, זה בגלל שהוא עובד. זה פשוט מדהים ... :הֶלֶם:

כן על עכירות, חשבנו על זה למעלה, ומכאן השאלות על הזרימה (שנראה טוב ... אז לא ממש סתומות אבל זה לא אומר שהמשטחים הפנימיים של המחליף אינם מלוכלכים ...) ... מכה טובה של קרצ'ר בו אמורה לראות מה יוצא מזה!

אם זה הסולם המשני, ללא אפשרות פירוק ... אתה רק צריך להחליף את הבלון :(
0 x
אישי de l'Utilisateur
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6458
כתובת: 04/12/08, 14:34
x 1610

Re: PELLAQUA הסקה סולרית 12 מ"ר נאבקת לספק DHW בקיץ




נָקוּב מאקרו » 20/08/20, 10:29

הוא כבר יכול היה לקבל מושג על עכירות הבלון שלו ... פשוט על ידי פתיחת שסתום הטיהור בנקודה נמוכה ... אם המים קשים מאוד באזורו ... מבחינה לוגית הוא לא צריך ... שום דבר לא יזרום .... אם בוצה עדינה זורמת ... עם קצת מזל הם לא הונעו על ידי תרמוסיפון למחליף חום הצלחת ... אלא רק חסמו את כניסתו הנמוכה. ... הבלון נחשב כמי שיש לו פתח פיקוח להשתלת עמידות חשמלית סטנדרטית .... החור לא גדול במיוחד ... באופן כללי הוא מאפשר ליד אחת להיכנס אליו ... ללא כוח הוציאו אותו עם קומץ גבישי גיר ... אבל זה מאפשר לכם לשאוב צינור .... אני אומר את זה אבל עם כל הבלגן שיש בבלון הזה ... הוא רחוק מלהיות מנצח. ...

דוד הבית שלי מצויד במיכל מים חמים גלילי במצב אופקי .... מיכל זה מצויד בסליל פנימי ... סליל זה מחובר ישירות לגוף חימום הדוד ללא מחזור ... וזה עובד טוב מאוד ... מאז 1973 .... ובכל זאת ללא מרכך, עם מים קשים מאוד .... כמו מה .... לא כדאי לרצות להמציא מים חמים מחדש .. ..
0 x
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
sylvain52220
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 20
כתובת: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: PELLAQUA הסקה סולרית 12 מ"ר נאבקת לספק DHW בקיץ




נָקוּב sylvain52220 » 20/08/20, 10:41

כריסטוף כתב:אם זה הסולם המשני, ללא אפשרות פירוק ... אתה רק צריך להחליף את הבלון :(

אני חושב שהניתוח היה די מקיף עכשיו ואני אתעקש לערוך טכני :-) להחליף עם מישהו מאוקופן כדי לראות אם הם מאשרים את ההסברים שלנו ורואים פיתרון.
אם אישור הקיטור של מחליף השמש ולא נבחן פיתרון יעיל על ידי אוקופן, בוודאי תצחקו, אך אנו דנים להתקין פתח פיקוח בעצמנו במקום שנבחר היטב (כלומר מבלי להסתכן "לפגוע במחלף החום עצמו או בסליל אחר) כדי להיות מסוגל להתמודד עם הבעיה באופן קבוע ... זה פלדה, הוא מתנשא, הוא נרתך היטב וגם הלחץ אינו ענק (<2bar) אז אנחנו אמורים להיות מסוגלים לאטום עם דלת / אוגן ...
0 x

 


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."

מי מחובר?

משתמשים הגולשים זה forum : Majestic-12 [Bot] ואורחים 308