שלום,
אז אני בא לכאן לשאלה לא בהכרח ברורה.
עלי לנהל כראוי את חימום בית ספר מבודד מאוד רע, בכיתה לפי כיתה, שני דוד שמן ישנים במקביל, ישנם שני מעגלי מים המזינים את שני אגפי בית הספר.
שום בדיקה חיצונית שמנהלת את המים t ° בהכרח (היא מנוהלת ידנית לפי ה- ° ° החיצוני)
הבעיה היא שכרגע כל מעגל נשלט על ידי שני תרמוסטט (אחד לכל כנף) שמונח בהכרח בכיתה ... סוטה אני מכיר.
ישנם גם שסתומים תרמוסטטיים בכל רדיאטור, נגישים לילדים שלא אכפת להם: שמחה:.
אז אני מגיע למה שחשבתי.
בסופו של דבר לא מסובך במיוחד, חפשו תרמוסטט דיפרנציאלי שיצליח לנהל את מעלות המים בהתאם לתואר החיצוני (לשים בסדרה על התרמוסטט המקורי על הדודים שיהיו קבועים בטמפ 'הגבוה).
אה כן, שני דוודים ב- //, ולכן תרמוסטט על ידי דוד שלא בהכרח מתחילים באותו זמן ... הגיוני מה [IMG]
משוך את שני התרמוסטט במקום והגדר תרמוסטט אחד לכל מחלקה, אשר תשלוט בתרמובנים (שסתום חשמלי) מסוג זה
https://i.imgur.com/lAD3mvV.png
תרמובנים אלה נשלטים על ידי תרמוסטט PIR https://i.imgur.com/8IJk3i1.png מחובר למתכנת, יש לי ספק כאשר משתמשים במכשירים על ידי המכונים ...
או תרמוסטט "לתכנות רגיל" שניתן לשלוט עליו מרחוק באמצעות אפליקציית GSM (על ידי או על ידי הבמאי או אחר ...)
זה יהיה עשה זאת בעצמך, במקרה של כישלון זה יכול לשים את המזל, אבל במצב הדברים אנחנו קצת תקועים (אין תקציב לבצע מחדש הכל מהתחלה).
שכחתי לציין, הבידוד הוא הרס אסון, עדיין יש לנו מסגרות עץ בנות 50 שנה עם זיגוג יחיד, יצרים / ילדים שמשאירים את הדלתות פתוחות בהפסקה / צהריים, שלא לדבר על שכחה לעבור למצב "המתנה" לפעמים רק לילה אחד או סוף שבוע שלם (כמו סוף שבוע זה, צריכת 140 ליטר מזוט בין שישי 16:8 ליום שני בבוקר 30:XNUMX).
אני רוצה לציין שאני בבלגיה (גם בית הספר), כזה שרמה אחת רגילה קשורה רק לחדר הדוודים, שנמצא בחדר מחוץ לבניין, רגולציה ברמה אחת חופשית מאוד לעשות את מה אנחנו רוצים.
ps: פרסמתי על אחרים forum, לא שאני בספק ביכולות שלך, להפך (בגלל זה הגעתי לפה קודם) אבל תמיד יש יותר רעיונות בראש X מאשר באחד.
תודה מראש.
תקנה לפי חדר (לבית ספר)
תקנה לפי חדר (לבית ספר)
0 x
Maxime Shadock: עם גרם מדרגות המתוכנן לעלייה, אנו מצליחים לעתים קרובות לטפס נמוך יותר מכפי שהיינו יורדים עם גרם מדרגות המתוכנן לירידה ...
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 6 תגובות
- 1642 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
18/12/23, 02:34נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 5 תגובות
- 7518 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
03/07/13, 17:30נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 66 תגובות
- 42059 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב christina86
צפה בהודעה האחרונה
18/12/13, 03:39נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 5 תגובות
- 4137 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Aumicron
צפה בהודעה האחרונה
05/12/10, 13:13נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 5 תגובות
- 20760 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב manet42
צפה בהודעה האחרונה
29/03/10, 10:44נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : Google [Bot], גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 400