Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב Did67 » 10/01/19, 18:19

1) לא חייב להיות "וריאטור" או חיוג 3 מהירויות? טייס על ידי רגולציה מופעל / מושבת (בהיעדר בקשת חימום, להגבלת צריכת החשמל)

2) לא. הדוד נשמר על מינימום 60 °. בדרך כלל, אם זה פרמטר טוב, זה 65 עד 75 או 78 ° C.

יש מערכת משולבת של "קריאת טמפרטורה" ברמת ההחזרה: מים קרים מגיעים מבחוץ, מתערבבים עם מים חמים למשל 65 ° ... המשטחים במגע עם גזי הבעירה צריך להישאר מעל 60 °. עם כדורים, הוא מתעבה במקרה הרע ב 55 °, כך שיש אפילו שוליים.
0 x
Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב Thomas80 » 10/01/19, 22:35

Perfect. תודה.
0 x
Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב Thomas80 » 10/02/19, 20:38

Bonjour à tous

האם יש דרך לראות את משך הזמן הממוצע של מחזורי החימום ב- Easypell? אני לא יכול למצוא את המידע במסמך אבל זה היה מפתיע אם הוא לא היה נשמר איפשהו. אני חושב שיש לי מחזורים קצרים מאוד (בערך 20 דקות הייתי אומר).

Merci d'AVANCE
תומאס
0 x
Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב Thomas80 » 10/02/19, 22:05

אני עונה לעצמי ואם זה יכול להיות שימושי לאחרים. אין מידע על הרגולציה אבל אתה צריך ללכת לפרוץ למסך הדוד על ידי לחיצה על מקשי "למטה" בו זמנית "ו-" למעלה "למשך 3 שניות. יש לנו גישה למידע מעניין.
מצידי, המבער הפך 66 360 דקה מאז סוף אוקטובר עבור הפעלת 2 764 שזה ממוצע של 24 דקות בכל מחזור. אני לא יודע אם יש אפשרות להגדיל את משך המחזורים האלה (הדוד שלי הוא 16kw)?

אם למישהו יש תשובה ...
merci
0 x
zeehood
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 1
כתובת: 08/04/19, 13:48

Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב zeehood » 08/04/19, 14:17

שלום לכולם,

קראתי את החוט הזה בקפידה מאז שהתקינתי מכשיר Easypell בבית בבוז'ולה בתחילת החורף. אני מוצא שזה עובד טוב, והבית שלי מבודד יחסית, אני לא נתקל בבעיות שהוזכרו לפעמים בקושי בחימום (אם כי זה יותר שאלה של בעיות ויסות, חלקם צריכים לבקש 21 שיהיו להם 19 מעלות) . מצד שני, יש לי ספקות קשים לגבי התפקוד התקין, בדיוק, של הרגולציה שלי. תן לי להסביר: יש לי את התצורה של חיישן הרחבה + תרמוסטט החדר וראשי התרמוסטט, והדוד מייצר מים חמים. במזג אוויר חם (8 מעלות ויותר), הדוד מציית פחות או יותר לטמפרטורה שנקבעה (אני מבקש 19 במהלך היום, ואני רוצה 16 בלילה; יש לי 19, אבל אף פעם לא 16, תמיד יותר). נראה שהבעיה שלי היא עם נקודת הטמפרטורה "המופחתת", שלעולם אני לא מצליחה להשיג, במיוחד במזג אוויר קר (5 מעלות ופחות). שם, הדוד כבר לא עובד (רגיל, תגיד לי), אני עדיין מקבל את נקודת המוצא שלי בשעות היום דרך צריכת יתר (עדיין נורמלית), אבל הטמפרטורה כמעט לא יורדת בלילה! יש לי 19 מעלות כל הזמן, מה שמביא לצריכת יתר של גרגירים ומשפיע על הנוחות שלי (אני אוהב 16 לישון). לפני שתנסה את forum, שאלתי את עצת המתקין, שבירך אותי על איכות הבידוד שלי, וביקשתי לא לשנות יותר מדי את ההגדרות. אלא שאני יודע שלבידוד אין הרבה קשר לזה, מכיוון שכאשר נגמר לי הכדורים במזג אוויר קר, הטמפרטורה בבוקר יורדת ללא חשש ל-16-17 מעלות ... אם כן, יובא למנוחות וטכנאי שמאשר לי שהתקנה עובדת. ברצוני גם לציין כי ביצעתי התאמות בעקומת החימום כאשר היה לי רק את הגשוש החיצוני וראשי התרמו (תמיד נשארו ב -20 °), כאשר מצב "הפיצוי" של הדוד הוא "0". לאחר מכן ביקשתי להתקין את תרמוסטט החדר והפעלתי את התיקון מתוך מחשבה שזה יפתור את הבעיה. איזה לוח! הוראות הנוחות תמיד נראות לי מכובדות היטב, אבל בלילה זה תמיד חם. שוב, ככל שהוא חם יותר בחוץ, כך אני מרגיש פחות את התופעה הזו, שנראית לי הגיונית מכיוון שהטמפרטורה יורדת פחות בלילה ונורמלי להיות "בקלות" 19 בבוקר.
לאחר אינספור ניסיונות של התאמות קנס, עברתי התאמות קיצוניות כדי לראות אם הן גורמות לתגובות כלשהן: נכון לעכשיו, יש לי חוק מים בגובה 2, נקודה קבועה בגיל 20, "פיצוי" בגיל 10 ואני מבקש 0 ° בלילה. נחש מה ? עדיין יש לי 19 :). אני מבין שצריך להדליק מחדש את הדוד כדי להתחמם ולייצר DHW, אבל מדוע מים חמים מסתובבים בתנורי החימום שלי בלילה? הפיתרון היעיל היחיד עד כה היה לסגור מעט ראשי תרמו בלילה ... ראינו מודרניים יותר כוויסות על ידי עקומות חימום.

שתי שאלות אם כן, וסליחה על אורך הנושא:
האם יש שגיאה בהבנתי את עקומות החימום, ומה אוכל לעשות כדי למצוא את הפיתרון ולהוריד את 3 ° טמפרטורת הלילה?
- כיצד אוכל להיות בטוח שהרגולציה פועלת כראוי? הותקן?

אני מבין שצריך להבהיר את המתקין את השאלות הללו, אבל הוא הגיע מרחוק מספיק והוא לא הבחור המדבר בטלפון; עם זאת, אנסה שוב מדי פעם. לגבי החברה שסיפקה לי את השירות הכולל, אני מעדיף שלא להזכיר את הנושא ...

תודה מראש ויהיה לך יום נחמד!

בנימין
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב Pilpoill » 29/04/19, 19:21

שלום,

דבר ראשון, אלא אם כן הבנתם לא נכון את ההסברים שלכם, התאמת עקומת החימום שלכם חייבת להשאיר את כל השסתומים התרמוסטטיים במצב פתוח מקסימאלי.

ואז (אלא אם כן התיקון שלך נמצא באפס), בעת מעבר למצב מופחת, על המחזור להפסיק את זרימת מעגל החימום שלך אם חורג מנקודת ההגדרה; וזה המקרה אם הוא 19 ° C במהלך המעבר בקטנה.
על איזה ערך התיקון שלך?
מה הערך של ההיסטריה שלך?