Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב פיליפ Schutt » 26/12/18, 15:49

Phil31 כתב:שלום לכולם,

אני מתקשה להתאים את הטמפרטורה של הדוד הקל. מישהו יכול להסביר:
ההיסטריה, הפיצוי על התיבה האלקטרונית והפיצוי על התרמוסטט של פנים ה- so.de.
מרסי.

ההיסטריה היא ההבדל של T ° בין פתיחה וסגירה של מגע יבש. על הדוד, ההבדל בין ה- ° של גוף החימום. בדרך כלל 10 ° על דוודי שמן. לפיכך דוד שנקבע לחתוך ב- 60 ° רק נדלק שוב כשהוא יורד ל- 50 °.
כפי שיש לך בדיקה, המפה תיצור היסטריה לפי תוכנית.

פיצוי
יש פיזור של מאפייני הבדיקות, הם לא מודדים את ה- T ° האמיתי, יש שגיאה. לדוגמה, הגשוש הסביבתי מודד את 19 ° בעוד שהוא 20 °, או כי החללית המתחילה מודדת 40 ° במקום 38 °. שגיאה זו היא קבועה. הפיצוי מתקן שגיאה זו.

אחרי זה יש את הפיצוי של חוק המים על ידי התרמוסטט הסביבתי, אבל אני לא חושב שזה בעניין.
0 x
Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב Thomas80 » 26/12/18, 20:04

@ פיליפה שוט: אני למרגלות המדרון בגובה 30 מעלות צלזיוס ומדרון של 1.2.
לגבי הקונסו שלי, נראה בסוף החורף ...
0 x
Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב Thomas80 » 09/01/19, 14:21

היי כולם

יש לי עדיין שתי שאלות:
- 4 ° C היום בחוץ. יש לי רגל אחת לעקומת החימום שלי ב- 30 ° C ומדרון ב- 1,3. האם מישהו יכול לתת לי את הנוסחה לחישוב טמפרטורת היציאה התיאורטית (אני חושב שזה משהו כמו 30 + 1.3 * (T ° שאל - T ° ext) אבל זה לא נשאר עם הטמפרטורה תיאורטי מוצג על ידי הדוד 43.9 ° C). אני מציין שיש לי את הטמפרטורה המבוקשת של 19.5 בסלון.
- שאלה שנייה: יש לי טמפרטורה בתנועה של 42,9 ° C ולהשבת 39 ° C (מוצג על ידי קבוצת ערוצי 3 שסתום). האם ההבדל נראה רגיל או קטן מדי? (התקנה עם גופני רדיאטור ופלדות)

Merci d'AVANCE
תומאס
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685

Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב Did67 » 09/01/19, 14:45

עליכם לשקול את זמן ההתחלה במעגל, לאחר ערבוב באמצעות V3V. זה המקום בו נמצא "שעת ההתחלה" שלך (במעגל). טמפרטורת הדוד לא אומרת כלום מכיוון שיש ערבוב מחדש. הדוד שלי הוא בין 60 ל 75 °, אבל היציאות שלי מ 25 עד אני לא יודעת כמה ...

מכאן שני דברים:

- אם מדובר בטמפרטורת הדוד, זה מדאיג: לא רצוי שהם ייפלו תחת 60 °, בסיכון להתעבות.

- ואכן, ההבדל קטן לרדיאטורים עם "משטחים קטנים" ...
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685

Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב Did67 » 09/01/19, 14:49

אני לא זוכר: יש לך חיישן חדר פעיל ???

זמן ההתחלה מחושב לפי נוסחה מהסוג (כמה וריאציות קטנות בהתאם לתוכנה):

TDep = TPied + שיפוע (temp set temp - temp חיצוני) - k (temp temp פנימית - מודד temp temp פנימי)

k הוא הגורם של חיישן החדר (מ- 0 ל- 10)
0 x
Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב Thomas80 » 09/01/19, 16:04

תודה Did67

42,9 ° C תואם לטמפרטורת המים להתחלת המעגל (ולא לדוד שסביב 68 ° C).

יש לי חיישן חדר עם פיצוי ל- 3 אך מכיוון שאין שמש היום הגשושית לא צריכה להוריד את טמפרטורת היציאה.

לצורך חישוב טמפרטורת ההתחלה, אינני מבין כיצד הדוד מחשב זאת מכיוון שעם הנוסחה שלך הוא צריך להיות קרוב יותר ל- 49 ° C. אבל כמו עם 42,9 ° C יש לי את הטמפרטורה המבוקשת ...

לצורך ההבדל הקטן בין טמפרטורות היציאה והחזרה, האם אוכל לתקן זאת על ידי הורדת מהירות זרימת המים ומה תהיה ההשפעה?
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685

Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב Did67 » 09/01/19, 16:34

אם יש לך את הטמפרטורה הרצויה, אז זה בסדר.

יכול להיות שיש פער בין ההתחלה התרמו שלך לבין "המספר" שהרגולציה שוקלת. בשל שיטת הכוונון, אתה יכול פשוט לכוון עם מספרים שגויים!

טוב אם יש לך את הטמפרטורה הנכונה עם דלתא כל כך נמוכה ...

באופן עקרוני, כמות החום המובאת לחדר או לדיור נובעת מתוצר הזרימה x delta t (הפרש טמפרטורה).

אם תגדיל את הזרימה, הדלתא t תפחת ... המים יחזרו חמים יותר! אין הרבה עניין. מטעמי חיסכון בחשמל (אם המחזור שלך אינו מהדור האחרון, הוא צרכן גדול של חשמל, כי גם אם הוא צורך רק 50 או 70 ואט, זה שעות על גבי שעות!). הדור החדש הרבה פחות חמדן, עד כדי כך שהמחליף הוא "רווחי" (אתה מחזיר את כספך בעוד כמה שנים!).
0 x
Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב Thomas80 » 09/01/19, 16:47

המחזור שלי חדש לגמרי אז צריך לצרוך מעט.
אז כשאני מגיע לטמפרטורה הרצויה אין צורך לשנות את הדלתא? העלייה תביא לקונסו גדול יותר מכיוון שמי החזרה יהיו קרים יותר ולכן יותר נרגביור להתחמם: הבנתי הכל : גביני: ?
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685

Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב Did67 » 10/01/19, 14:00

Thomas80 כתב:המחזור שלי חדש לגמרי אז צריך לצרוך מעט.
אז כשאני מגיע לטמפרטורה הרצויה אין צורך לשנות את הדלתא? העלייה תביא לקונסו גדול יותר מכיוון שמי החזרה יהיו קרים יותר ולכן יותר נרגביור להתחמם: הבנתי הכל : גביני: ?


1) מושלם. לפיכך מדובר בצריכה נמוכה (זה חובה כבר כמה שנים).

2) לא, הטיעון שגוי. צריכה היא שאלה של קלוריות "דולפות" מצד אחד, אותן יש לייצר מצד שני (בדוד, שם הדבר מייצר צריכה).

אני מזכיר לך שכמות האנרגיה המועברת היא תוצר של קצב הזרימה בהפרש הטמפרטורה.

הסיבות לאי העלאת הטמפרטורה יתר על המידה והאטת המחזוריות, מה שיוביל לדלתא גבוהה יותר (המים "עוברים" פחות מהר דרך הרדיאטור), הם ההפסדים (לא כולל הדיור - בתוספת הצינורות שלך, המחזורים, V3Vs הם חמים, וככל שהם מקרינים ומאבדים חום בחדר הדודים).

להוריד יותר מדי את הטמפרטורה ולהגדיל את המהירות (להביא אותה כמות אנרגיה) זה לצמצם את הפער, זה יקטין הפסדים, אבל הגדיל את הקונסו של המשאבה שלך! יתכן שתוכל לגרד תשואה של 0,5%. אך הכפלו את הקונסו החשמלי שלכם ב- 2 או 3 !!!

בדרך כלל, רדיאטור, עבור הכוח המוצג על התווית, מאבד ° 10. אם הפער קטן יותר, כוחו יהיה נמוך יותר.

לכן יש צורך, כמו לעתים קרובות בחיים, לחפש א פשרה !
0 x
Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד




נָקוּב Thomas80 » 10/01/19, 18:13

אוקיי, אני הולך לעשות קצת יותר.
אך חוץ מזה, האם ניתן להסדיר את קצב הזרימה של המחזור או שהוא מנוהל על ידי התקנה?

ויש לי שאלה נוספת. לפעמים אני שומע על נקודת טל. הדוד שלי עם טמפרטורת חזרה סביב ה- 40 C, אין רכסים של נקודת טל?