זקוק לייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
Phil532140
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 39
כתובת: 01/03/18, 14:49

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב Phil532140 » 01/05/18, 08:50

שלום, הנה כמה חדשות:
התחזוקה השנתית נעשתה (וכשאתה מבין שהעבודה נעשתה תמורת 215 € ... ובכן למעשה אנחנו יכולים לעשות זאת בעצמנו ... אבל היי זה חובה ... בכל מקרה ... ) 2 אטמים הוחלפו והיופי נראה הרבה יותר טוב. מבחן זרימת האוויר בסדר. 3 ° הבוקר בחוץ במאיין, 19 ° בפנים. הנקודה "הנמוכה" של עקומת החימום נכונה מראש. נותר לחכות לחורף הבא להמשך ההתאמות. תודה לכולכם על עזרתכם!
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב Did67 » 01/05/18, 11:04

חובה ??? זה עדיין באחריות ???
0 x
Phil532140
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 39
כתובת: 01/03/18, 14:49

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב Phil532140 » 01/05/18, 16:35

לא, זה כבר לא מובטחת. דיברתי על הטאטא השנתי החובה. אתה אפילו מדבר עם הדוד שלך?
0 x
Phil532140
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 39
כתובת: 01/03/18, 14:49

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב Phil532140 » 06/12/18, 17:25

שלום,
אני חוזר לחוט הזה כדי לקבל מושג לגבי טמפרטורת ההתחלה שעל הדוד לשלוח לטמפרטורה חיצונית של 12 °, טמפרטורה מוגדרת של 19,3 ° עם עקומת חימום של 40 ° למשך 20 ° ו- 80 ° ל -11 °. אני מודה שבסיסי המתמטיקה שלי הם .... אפס ;-)
כבר מצאתי את המדרון: 1.29 ... להמשך אני דוכן. :גָלִיל: אתה יכול לעזור לי למצוא את הנוסחה?
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב פיליפ Schutt » 06/12/18, 20:33

משהו כמו:
Tdeparture = מדרון * (רגל-טקסטיל פנים) + רגל

אם רגל = תחתונה אז Tdepart = רגל והחדר T ° לא משתנה.
אם אני מורח, כף הרגל שלך נמצאת ב 29 מעלות והשיפוע שלך ב 1.22

אני מניח שיש ברזים תרמוסטטיים ברדיאטורים שלך אחרת את בתחתונים;)
יותר ברצינות, מה הטעם לחמם את המים ל 40 ° כאשר הם 20 ° בחוץ? האם אתה בטוח במספרים שלך?
0 x
Phil532140
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 39
כתובת: 01/03/18, 14:49

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב Phil532140 » 07/12/18, 06:57

תודה לך על ההחזר, אני מבין את התגובה שלך אבל עם הגדרה זו עבור 11 ° בחוץ עם נקודת שנקבעה 19,3 ° הדוד שולח 40 ° ברדיאטורים ... אני לא מקבל את החישוב נעשה על ידי הדוד :הֶלֶם:
אתה אומר לי כי הרגל היא 29 °? איך אתה מוצא את הערך הזה?
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב פיליפ Schutt » 08/12/18, 20:29

אתה כותב את המשוואה עם 2 קבוצות הערכים שלך, זה עושה 2 משוואות. אתה מסובב את הראשון כדי לקבל נוסחה כמו "שיפוע = משהו" עם שיפוע שלא מופיע במשהו, ואז אתה מחליף את המדרון במשהו במאה השנייה. אז המשתנה היחיד הוא רגל המדרון ותוכלו לפתור אותו.
או
אתה מצייר צירים, מקם את 2 הנקודות שלך ומצייר את הקו שלך. פחות מדויק אבל מהיר.

יש לך שסתומים תרמוסטטיים ברדיאטורים שלך? מתאימים טיז? מה ההבדל ב- ° בין יציאה לחזרה?
1 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב פיליפ Schutt » 08/12/18, 20:47

להשלמת תשובתי ניתן להשתמש בהוראות בשעה 19,3 רק אם יש חיישן טמפרטורה בסלון. אם אין כזה פרמטר זה פשוט לא נלקח בחשבון.
0 x
Phil31
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
כתובת: 10/12/18, 09:17

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב Phil31 » 10/12/18, 17:49

שלום לכולם,

לגבי עצמי, מישהו יכול היה להסביר לי את פונקציות הפיצוי וההיסטרזה ביחידה האלקטרונית והפיצוי בגשוש הפנים. בעיית התאמה בדוד easypel.

merci
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב Pilpoill » 24/01/22, 15:31

שלום לכולם,

סליחה על החפירה הזו אבל אני מנסה להצטרף לדירק פיט המחבר של קובץ האקסל על עקומת החימום.
0 x

 


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."

מי מחובר?

משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 380