Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב Did67 » 09/03/18, 09:18

Phil532140 כתב:
האם 67, הטמפרטורה המינימלית היא 34 ° האם זה טוב? מהו לדעתך הפרמטר ה"מסובך "שאסור להגביל אותו נמוך מדי? (HT? הגדרתי את זה ל 80 °) איזה ערך היית שם?

ממש מתחת לפרמטר זה, ישנו פרמטר שאיני מבין (AP) שהוא מכפיל גורם / ערך הטמפרטורה הדרושה לעלייה של 1 מעלות האטמוספרה ... בדקתי את הפרמטר, עוד ככל שהטמפרטורה המבוקשת (IP 71) נמוכה יותר: האם אתה יכול להסביר את העיקרון?
שוב תודה על המעורבות ועל המשוב שלך.
פיליפ.


אני לא יודע אם לא ערבבתי את הצבת: זהו זמן ההתחלה המקסימלי שאין צורך במקרה שלך לרסן יותר מדי. זה משמש במיוחד כדי להגן על רצפות מחוממות. אבל אם אני זוכר נכון, עדיין יש לך "שקעים ישנים" בתור רדיאטורים, ושם אנחנו יכולים - וחייבים - לשלוח מים חמים למדי. אז בדקו שפרמטר זה (טמפ 'התחלתי מקסימאלי) אינו 55 ° למשל ...

הגורם שאתה מציין נראה לי שהוא מה שאנחנו מכנים "שיפוע" של עקומת חימום ... בעיקרון: ככל שעולים יותר במספר, וככל שהטמפרטורה החיצונית יורדת יותר, טמפרטורת ההתחלה עולה ( V3V נפתח, אם תרצו). זהו העיקרון של עקומת חימום.

דבר נוסף שיש לעשות הוא להתאים את עקומת החימום - התאמה לטווח הארוך. בעת חקר "עקומת חימום" או "הגדרת דוד אוקופן", עליכם למצוא פוסטים ישנים שבהם אני מתאר צעד אחר צעד כיצד להתאים "אמפירית" - ללא חישובים, ללא מכשירים), עקומת חימום ...
0 x
Phil532140
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 39
כתובת: 01/03/18, 14:49

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב Phil532140 » 09/03/18, 21:01

12 ° בחוץ והנה הדוד שנאבק להגיע לנקודת ההגדרה של 19 ° בפנים ... אני עולה ברגל העיקול? נראה לך הרבה מים ב- 36 ° מבוקשים ל 20 מעלות?

עקום 36 מעלות ל 20 מעלות ו- 79 מעלות ל -15 מעלות?
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב פיט דירק » 10/03/18, 08:27

Phil532140 כתב:12 ° בחוץ והנה הדוד שנאבק להגיע לנקודת ההגדרה של 19 ° בפנים ... אני עולה ברגל העיקול? נראה לך הרבה מים ב- 36 ° מבוקשים ל 20 מעלות?

עקום 36 מעלות ל 20 מעלות ו- 79 מעלות ל -15 מעלות?


במשך 20 ° טמפ מחוץ, אין צורך בחימום ולכן 36 ° מספיקים.
אבל קודם כל אני חוזר על עצמי, התבונן במה שהדוד שלך עושה. הם המים המתחילים למעשה בטמפרטורה המבוקשת על ידי העקומה.
האם V3V עושה את yoyo וכו '.
צריך להיות סבלנות להישאר קצת מול הדוד ולהבין מה קורה.
קריאת הטמפרטורות בכל פעם T אינה מספיקה לרוב, במיוחד אם הדוד מתנדנד בלי לעצור במצב הפעלה / כיבוי / הפעלה או אם ה- V3V הופך את ה- Yoyo לפתוח / סגור.
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
Phil532140
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 39
כתובת: 01/03/18, 14:49

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב Phil532140 » 10/03/18, 08:35

תודה על החזרה החדשה הזו

נשארתי אתמול חלק טוב אחר הצהריים מול החיה. שם הבחנתי שה- v3v נמצא באמצע (כדי שיוכל לשלוח יותר) אבל שהטמפרטורה הפנימית לא עלתה ל -19 ° מאז הבוקר ... כאילו עקומת החימום לא לא היה "חזק" מספיק ...
במשך 19 מעלות נקודה עם 10 ° בחוץ, הטמפ 'המבוקש היה סביב 40 ​​... °
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב פיט דירק » 10/03/18, 09:26

Phil532140 כתב:תודה על החזרה החדשה הזו

במשך 19 מעלות נקודה עם 10 ° בחוץ, הטמפ 'המבוקש היה סביב 40 ​​... °


בסדר, נקודה טובה. לכן היית במצב "יציב" לאורך תקופה ארוכה למדי.
אני מציע לרשום את 3 הערכים הללו לתרחישים שונים:
זמני יציאה
טמפ 'פנים בפועל (למשל להגדרת קבוע קבועה של 20 °)
טמפ 'בחוץ
ואז כשיש לך מספר לא מבוטל של ערכים, במיוחד עם טמפרטורות חיצוניות שונות למדי, אתה יכול להזין את כל זה בטבלת האקסל שלי ולמצוא את הערכים הנכונים לרגלי העקומה והמדרון.
שיפוע חימום
slope de chauffage3.jpg (117.63 KiB) נצפה 7606 פעמים

הקובץ שלי מיועד לקביעת חדר של 20 °
אתה מזין מספר ערכים של temp ext ו- temp int
אתה יכול כבר לבדוק כי טמפרטורות היציאה בפועל הן בהתאם למה שמצביע על עקומת החימום הנוכחית
ואז אתה מזיז את 2 הערכים בתחתית כדי להחזיר את המדרון הסגול לכחול ויש לך את הערכים החדשים שלך.
שיפוע חימום 3.xls
(28 KB) שהורד פעמים 506
1 x
תמונה

לחץ חתימתי
Phil532140
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 39
כתובת: 01/03/18, 14:49

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב Phil532140 » 10/03/18, 09:53

כלי סופר תודה!
האם אוכל לשנות את טמפרטורת נקודת ההגדרה ל 19 °? התאים מוגנים ...
כף הרגל הנוכחית היא טמפרטורת המים המינימלית ולא טמפרטורת המים המבוקשת למשך 20 °
סליחה אם השאלה שלי נראית לך טיפשה ;-)
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב פיט דירק » 10/03/18, 10:29

סליחה, עשיתי זאת בזמנו כדי להימנע משינוי הנוסחאות אבל זה לא משנה. יהיה לך קו ישר במקביל לזה של 20 °
מצד שני על הדוד שלך, המדרון מוגדר על ידי 4 נקודות במקום רגל + מדרון. צריך לעשות טריגו קטן בכדי למצוא את הערכים.
כן, כף הרגל של העקומה היא הטמפרטורה המינימלית של מי הזינוק.
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9774
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2638

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב sicetaitsimple » 10/03/18, 16:05

דירק פיט כתב:בסדר, נקודה טובה. לכן היית במצב "יציב" לאורך תקופה ארוכה למדי.
אני מציע לרשום את 3 הערכים הללו לתרחישים שונים:
זמני יציאה
טמפ 'פנים בפועל (למשל להגדרת קבוע קבועה של 20 °)
טמפ 'בחוץ
ואז כשיש לך מספר לא מבוטל של ערכים, במיוחד עם טמפרטורות חיצוניות שונות למדי, אתה יכול להזין את כל זה בטבלת האקסל שלי ולמצוא את הערכים הנכונים לרגלי העקומה והמדרון.


תגובה, אשר ברצוני שתאמת. נראה לי שכדי להצהיר את האמירות הללו, רצוי להיפטר מתיקוני רגולציה אחרים ולכן:
- השבת את ההשפעה של חיישן הפנים (פיל דיבר על "תרמוסטט פנים" קצת למעלה)
- פתח לחלוטין את השסתומים התרמוסטטיים.

מה אתה חושב?
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב Did67 » 10/03/18, 19:27

sicetaitsimple כתב:
דירק פיט כתב:בסדר, נקודה טובה. לכן היית במצב "יציב" לאורך תקופה ארוכה למדי.
אני מציע לרשום את 3 הערכים הללו לתרחישים שונים:
זמני יציאה
טמפ 'פנים בפועל (למשל להגדרת קבוע קבועה של 20 °)
טמפ 'בחוץ
ואז כשיש לך מספר לא מבוטל של ערכים, במיוחד עם טמפרטורות חיצוניות שונות למדי, אתה יכול להזין את כל זה בטבלת האקסל שלי ולמצוא את הערכים הנכונים לרגלי העקומה והמדרון.


תגובה, אשר ברצוני שתאמת. נראה לי שכדי להצהיר את האמירות הללו, רצוי להיפטר מתיקוני רגולציה אחרים ולכן:
- השבת את ההשפעה של חיישן הפנים (פיל דיבר על "תרמוסטט פנים" קצת למעלה)
- פתח לחלוטין את השסתומים התרמוסטטיים.

מה אתה חושב?


כן. ולחכות לשיווי משקל תרמי - בבית עם אינרציה גבוהה, זה יכול לארוך 24 או 48 שעות ...

לבסוף, לעתים קרובות יש צורך לתקן את השיפוע ב"קר מאוד ". או אז מתגלה כי סטייה קטנה שלא נבחנת כאשר הטמפרטורות משתנות בשדה צר מדי ("מזג אוויר קל") די משמעותיות. השנה, זה כנראה ראפ ... יהיה צורך (אולי, כי לפעמים גם אנחנו נופלים נכון!) לבדוק את זה כדי להתאים קצת ...
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?




נָקוּב פיט דירק » 10/03/18, 20:36

התיקון על ידי חיישן החדר רק במקביל קיזז את שיפוע החימום בקו האדום של הגרף שלי.
עבור תרמוסטטים הם חייבים להיות פתוחים.
0 x