שאלה חימום

עזרה וייעוץ על כל העבודה מתבצעות בנייה עצמית והצגת DIY עבודתך או לבנות עצמיות. מכיוון שקבלת עצמו הוא לעתים קרובות econological אבל צריך להיזהר מופרז!
26. רחוב
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 1
כתובת: 18/04/17, 20:49

שאלה חימום




נָקוּב 26. רחוב » 18/04/17, 21:13

שלום, יש לי שאלה מהירה. אני משתמש בדוד עץ להבה הפוך לא חד פעמי עם שסתום 4 כיווני עם דוד שמן נוסף. החלפתי את דוד ה acv 135 ליטר שמוברג. דוד על הדוד עם התנגדות חשמלית. החלפתי אותו בדוד רפלקס 200 ליטר על הדוד. הוספתי התנגדות חשמלית 2400 וולט. יש לי אקווסטה על ההתנגדות החשמלית, אך מכיוון שלא אעבוד איתה בחורף ואין לי אחד על הדוד עצמו, המחזור פועל כל הזמן אני צריך לכבות אותו ידנית. ברצוני למצוא פיתרון כך שכאשר אני משתמש בדוד העץ שלי והוא יורד מתחת ל 50 מעלות, הוא יפעיל מחדש את המחזור ויתנתק אותו כאשר הדוד נמצא ב 60 מעלות. כל זאת בידיעה שאני עובד גם עם דוד השמן שלי בקיץ למען התברואה שלי. תודה רבה לך.
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33

Re: שאלת חימום




נָקוּב פיליפ Schutt » 20/04/17, 18:46

אם המחזור מתחיל עם הדוד מתחת ל 50 °, זה יקרר את המיכל. מה שאתה רוצה זה טוב?

אני מניח שאתה מתכוון כאשר הדוד יורד מתחת ל 50 ° והדוד פועל
במקרה זה
1. אנו בודקים את פעולתו של הדוד ובמיוחד אם המים בדוד מעל 70 ° => 1 Auquastat
2. בדוק את הדוד T ° => עוד אקווסטאט אחד
3. אתה רוצה פונקציית AND אז פשוט חבר אותם בסדרה

עם ממסרי פנלים חשמליים תוכלו להכניס בקלות מתג קיץ / חורף, שישלח את המיץ להתנגדות או למחזור הדם.