דעות, ייעוץ DF VMC מערכת חימום מוקדם




נָקוּב xxx74 » 05/08/16, 11:45

שלום,

לאחר שרכשתי עכשיו VMC DF Aldes Dee Fly Cube 300 Microwatts דרך הבוס שלי לשעבר במחיר יותר סביר, הייתי רוצה לקבל את דעותיך על מערכות ההתחממות של האוויר הנכנס לחורף.

כשאני גרה בהאוט סאבוי בגובה של 940m, החורפים לא חמים, אבל כשאני רואה את הצריכה החשמלית של מערכות ההתחממות, זה קצת מפחיד ביחס לחשבון החשמל.

בידיעה שטמפרטורות ההפעלה שניתנו הן בין -7 ° ל- 40 °, עם הפחתת זרימה אוטומטית סביב 0 ° אני מאמין, האם יש אנשים באותה תצורה כמוני שיכולים לתת לי משוב ניסיון?

- האם יש לך מערכת חימום מוקדם ב- DF שלך?

- האם חישבת את העלות לחורף / סתיו?

- באיזו מערכת אתה משתמש?

- איזה מהם מומלץ?

האם זה הכרחי?

לגבי הקנדה היטב, גם אם אני בסכום של 100%, העלות אינה אפשרית כרגע ...

- לאחר שיש משאבת חום / מים של מים Stiebel Eltron WPL 25AS עם מיכל מאגר ומיכל מים חמים ביתיים, האם ניתן יהיה להשתמש בה למערכת לחימום מחמם של האוויר הנכנס לחורף?

תודה מראש על התשובות שלך.
0 x
אישי de l'Utilisateur
chatelot16
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264

Re: דעות, DF VMC ייעוץ מערכת חימום מוקדם




נָקוּב chatelot16 » 05/08/16, 15:16

מטרת מחליף החום הזרימה הכפולה היא לשחזר את חום האוויר שיוצא! אם נחמם מראש את האוויר שנכנס לפני מחליף החום, הוא יפחית את החום שהתאושש ... האוויר המעופש ייצא חם יותר ... החום של מקור התחממות מראש יבוזבז

חימום מקדים יכול להיות שימושי במקרים בהם מחליף הזרימה הכפולה אינו פועל כראוי, למשל מתחת לאפס מעלות: הלחות של אוויר צמיגי הופכת קרח וסותמת את המחליף: חימום מוקדם על ידי חום קרקע מונע הפשרה חשמלית

אם חימום הבית חשמלי, התחממות חשמלית חשמלית רק כדי להימנע מצביעת הדובדבן לא תהיה גרועה יותר מהחימום החשמלי

אם יש חימום טוב יותר מחשמל, אותם אמצעים צריכים לספק חימום מוקדם נגד הדובדבן
0 x
xxx74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 33
כתובת: 23/10/15, 10:12
x 1

Re: דעות, DF VMC ייעוץ מערכת חימום מוקדם




נָקוּב xxx74 » 06/08/16, 07:18

תודה על התשובה. עם זאת, בבית יש לי רק תנור חשמלי אחד, זה בחדר האמבטיה.

אני מה שהייתי רוצה לדעת זה אם יש דרך להשתמש אוטומטית, ייצור מים חמים ממי האוויר של משאבת החום שלי, בידיעה שיש לי מים קרים מים חמים זה עתה הגיעו ל המקום בו Vmc יהיה, פשוט למנוע את הדובדבן של המחליף על ידי טמפרטורה שלילית בחורף, זה הכל !!

אחרת, אני כבר מכיר את עקרון ההפעלה של מחליף ...

ואני לא מבקש לחמם את האוויר הנכנס לצמיתות, רק על בסיס אד הוק ופשוט בלי להתנגדות חשמלית.

בתודה מראש.
0 x
אישי de l'Utilisateur
chatelot16
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264

Re: דעות, DF VMC ייעוץ מערכת חימום מוקדם




נָקוּב chatelot16 » 06/08/16, 09:42

אני חושב על פיתרון שווה ערך תיאורטי של 2 כדי להימנע מהקרח

1) להעביר את האוויר החיצוני דרך מחליף חום אוויר-אוויר הנשלט תרמוסטטית ב- 0 ° לפני הכניסה למחליף הזרימה הכפולה: המחליף ישחזר רק את החום מעל 0 ° ולא יקפא ... עם זה תרמוסטט באפס מעלות מערכת זו לא תבזבוז חום כאשר הטמפרטורה בחוץ גבוהה מ- 0 °, אך הדבר מהווה את הבעיה של הקפאת מחליף זה במקרה של כיבוי מערכת

2) תרמוסטט המודד את טמפרטורת יציאת האוויר הפליטה ומקטין את שיעור האוויר החיצוני העובר במחליף: כל עוד טמפרטורת המוצא הזרימה כולה עוברת במחליף והפלט הוא מקסימאלי: כאשר טמפרטורת השקע עוברת מתחת ל- 0 ° התרמוסטט משפיל את התפוקה בדיוק מספיק כדי למנוע קרח: אובדן האנרגיה זהה לזה של חימום מוקדם ב- 0 ° אבל זה פשוט יותר: לא צורך במקור חום ברמה של ה- VMC, ולכן אין סיכון לכפור: אובדן אנרגיה בצורה של אוויר אוורור מעט קר יותר: חימום הבית יצטרך לחמם אותו
0 x
xxx74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 33
כתובת: 23/10/15, 10:12
x 1

Re: דעות, DF VMC ייעוץ מערכת חימום מוקדם




נָקוּב xxx74 » 06/08/16, 12:39

תודה על שני הפתרונות האלה, זה כבר מתאים יותר למה שאני מחפש.

לפיתרון שלך ° 2, זה באופן עקרוני מה ה- vmc כבר עושה באופן אוטומטי? זרימה מופחתת למניעת קרח.

באשר לפיתרון מספר 1, דמיינתי, בלי לדעת אם זה יעבוד, כמו צינור מים חמים שאעטוף סביב צינור צריכת האוויר, עם מחזור הדוודים שכבר יש לי, וזה יפעיל באמצעות תרמוסטט.

איפה שאני נתקע זה איך להחזיר את המים החמים, האם יש לשלוח אותם לאן? במכל החיץ של PAC? או בכדור השחמט?

ומלבד המחזור והתרמוסטט, איזה סוג ציוד זה ידרוש?
0 x
אישי de l'Utilisateur
chatelot16
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264

Re: דעות, DF VMC ייעוץ מערכת חימום מוקדם




נָקוּב chatelot16 » 06/08/16, 13:50

אם ה- vmc שלך כבר עושה את מה שצריך אין מה להמציא!

לחימום מוקדם אין יתרון אנרגטי בהשוואה להפחתת קצב הזרימה אם מחיר החום לחימום מוקדם זהה לחימום הבית

היתרון היחיד של חימום מוקדם יהיה להשתמש באנרגיה זולה יותר או אפילו בחינם כמו הבאר הקנדית

אך הבאר הקנדית אינה הפיתרון היחיד: היא יכולה להיות גם צינור מים קבור מספיק זמן בכדי להוציא את החום מהאדמה

יהיה זה מים בטמפרטורת קרקע או מים ממשאבת החום הפיתרון הוא לא לעטוף צינור מים סביב צינור האוויר: אתה צריך מחליף חום אוויר אמיתי
0 x
xxx74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 33
כתובת: 23/10/15, 10:12
x 1

Re: דעות, DF VMC ייעוץ מערכת חימום מוקדם




נָקוּב xxx74 » 06/08/16, 20:59

אני לא מחפש בחינם, אני רק מחפש אלטרנטיבה זולה יותר להתנגדות חשמלית ...

הבאר הקנדית תהיה אידיאלית, אני יודע את זה, אבל אין לי את האמצעים הכספיים כרגע ...

רק חשבתי שמכיוון שמשאבת החום שלי תייצר מים חמים לשתי הקומות המחוממות שלי + הסוללה שלי, למה לא לעשות עקיפה עם הגעת הרצפה המחוממת שתתגלגל כמו שכבר אמרתי בעבר סביב צינור צריכת האוויר או מדוע לא ליצור סליל בתוך הצינור כדי להשיג בתמורה (תיאוריה) את ה- VMC עם שסתום הנשלט על ידי תרמוסטט אשר יפעיל את הגעתם של מים מ 0 °, מבלי לנסות להשיג טמפרטורה גבוהה, רק כדי למנוע את החלפת הקפאה, ואז המים ישאירו בחזרת הרצפה המחוממת, מה גם שהמים מהרצפה המחוממת סובבים סביב 32 או 35 ° כללי.

אני אומר לעצמי שהחום שלי בוודאי יחמם מראש בפחות מהתנגדות חשמלית, מכיוון שלניהול הזרימה של ה- VMC שלי במזג אוויר קר בוודאי יש גבולות אלה מבחינת היעילות, לא בכדי הוא מייעץ ליחידת ההתחממות שלהם. אופציונלי חשמלי, שעושה עדיין 1500 w, שהצטבר במשך חורף שלם מייצג עלות משמעותית!

האם הרעיון שלי כל כך מוזר?