sicetaitsimple כתב:BaudouinLabrique כתב:sicetaitsimple כתב:
אם אתה לא יודע, זה מעצבן. האם אתה מכיר את קצב הזרימה של לולאת המלח? ורק כדי לבדוק, את כניסת החום והטמפרטורה שלו כרגע?
מאפייני מעגל המלח
- קצב זרימה: בין 800 ל -1.500 ליטר / שעה (כל המים שנאגרים בקרקע משמשים אז קצת יותר מפעם בשעה) ולכן בין 13 ל -25 ליטר / דקה
האם הזרימה משתנה? יש לך רעיון עכשיו, האם לוח הבקרה נותן את הערך (הוא צריך להיות מקסימלי).
וטמפרטורות כניסה ויציאה של משאבת חום בצד המלח בזמן הזה?
שמתי את הפרמטרים השונים כאן:
לגבי ה- PAC שלי, אני מקבל את ה- COP הבאים (קריאות אחרונות במחשב הלוח של ה- PAC),
בְּעֵרֶך:
- 7,2 (16 קוט"ש) (מי גליקול ב 21 °)
- 6,8 (15 קוט"ש) (... 19 °)
- 6,3 (14 קוט"ש) (... 17 °)
- 5,9 (13 קוט"ש) (... 15 ° או 14 °)
- 5,4 (12 קוט"ש) (... 13 °)
- 5 (11 קוט"ש) (... 12 ° או 11 °)
- 4.5 (9 קוט"ש) (... 11 °, 10 ° או 9 °)
- 4 (9 קוט"ש) (... 7 °)
- 3,7 (8 קוט"ש) (... 5, 4 ° או 3 °)
- 3,2 (7 קוט"ש) (... 2 °, 1 ° או -0 °)
מאפייני מעגל המלח
- קצב זרימה (לא משתנה): בין 800 ל -1.500 ליטר / שעה (כל המים המאוחסנים בקרקע משמשים אז קצת יותר מפעם בשעה) ולכן בין 13 ל -25 ליטר / דקה
- לחץ: מ -1 עד 1,5 בר
- קוטר צינור: בפנים: 2,5 ס"מ / חיצוני: 3 ס"מ
טמפרטורות נוכחיות:
* יציאת משאבת חום: 45 °
כניסת מים של גליקול: 0 °
Merci לשפוך עוזרו votre!