צורב פיילוט + משאבה




נָקוּב nico1985 » 21/09/15, 08:43

שלום לכולם,

בבעלותי דוד רצפה שנורה על אלקו.
קניתי את הבית והדוד כבר הותקן. אז אני מדמיין שבוודאי שבדוד 15ans ראו שבבית שלי יש 15ans ...

היה דוד מחובר לדוד שהסרתי.
הדוד הזה משמש אותי רק לחימום המרכזי שלי.


נכון לעכשיו, התרמוסטט חותך את המחזור רק.
ובגלל זה הדוד שומר על הטמפרטורה שלו בטמפרטורה שנקבעה .... נגיד + -65 °

ברצוני לחתוך (כאשר התרמוסטט מפעיל) גם את המחזור וגם את המבער כך שהדוד ישמור על 65 °.

מהנדס החימום שלי סיפר לי על תקע להצבת מודול ECS RB.EM PLUS.

בחלק האחורי יש לי:

קובץ C1: ספק כוח 230V
חבר C2: חוטי 2 לתרמוסטט שלי
קובץ C3: /
תקע C4: חוטי 2 למחזור הדם שלי


בתמונות כאן המקום אליו עוברים החוטים:

אדום: תרמוסטט - תקע C2
כתום: תרמוסטט - תקע C2
אפור: תקע C3 - לא מחובר (ככל הנראה הדוד הישן)
חום: מחזור הדם - C4
לבן: חתיכה מוזהבת (לפי מהנדס החימום שלי הוא החדר שמונע התחממות יתר?)
שחור: מגושר על N / N
כחול: מחזור - C4
N / N: לכפתור ההפעלה / כיבוי שלי


אתה יכול להודיע ​​לי?
אני מצרף אליך תמונות

Merci d'AVANCE,

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תודה מראש!
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79361
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11060




נָקוּב כריסטוף » 21/09/15, 14:55

הי ניקו,

יש לך מזל, יש לי גם מבער אלקו (כבר מותקן כמוך)

מהנדס החימום שלי סיפר לי על תקע להצבת מודול ECS RB.EM PLUS.


איך להסתבך כשזה יכול להיות פשוט?

אז במקרה שלי, כשאני עולה שהמצב היה הבא (גרוע ממך ...):

א) מחזור הדלקה תמיד דולק ברגע שאנחנו מדליקים את הדוד, כלומר ברגע שהוא מוזן (כן ... יש אינסטלטורים שהם ראשים של ממש) ... יש מתג קיר המותקן במיוחד עבור הדוד.

ב) מבער שנשלט על ידי תרמוסטט החדר (ו- בדיקה T ° פנימית לדוד במקרה של התחממות יתר למשל)

אני משתמש בדוד זה רק בימים נוספים בימים קרים. אני צורכת רק בערך 250 עד 300L שמן דלק בשנה. אז מבחינתי האופטימיזציה הייתה מקרית אבל בכל זאת ברור שמחקתי את התצורה א).

כעת המחזור עובד רק כאשר המבער מופעל ואני מאמין בקצב קטן (או תרמוסטט על גוף החימום של הדוד כדי לבדוק) כדי לקרר את הדוד.

אין לי את הדפוס המדויק יותר אבל אם אתה רוצה אוכל ללכת לראות איך חיווטתי את זה ...

כדי לחזור למקרה שלך ולרעיון שלך: מדוע לא לכבות את "הכל" באמצעות הממסר היבש של תרמוסטט החדר שלך?

החיסרון היחיד הוא שתאבד את החום של גוף החימום ... שתצטרך להתחמם במחזור הבא ... כלומר בדיוק כמו בבית אם אין לי את הקצב לאחר כיבוי המבער (אני אני לא בטוח שעשיתי את השינוי לפני שנים ...)

אבל מכיוון שאני באופן אישי משתמש בדוד זה בכמה שעות נוספות ביום (ימי הקור הגדול) אין לי דאגה זו או מעט מאוד מכיוון שאני מחזור 1h או 2h איפה שהדוד (התחיל להיות קר עם רדיאטורים קרים) מסתובבים כמעט ללא הפסקה (זה לא נהדר להתעבות בגוף החימום אבל לא אכפת לי שמעט ראה את השעות המעטות שהוא מסתובב בשנה ...)

פיתרון נוסף יהיה להוריד את הטמפרטורה של גוף החימום ל- 40-45 ° באמצעות תרמוסטט הרדיאטור של הדוד שלך (נראה שיש לך 2 מתמונת לוח הדוד שלך?). חייבים לראות אם בטווח ה- T ° של האחרון הזה ...
0 x
nico1985
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 7
כתובת: 20/03/15, 11:08




נָקוּב nico1985 » 21/09/15, 15:31

שלום כריסטוף!

יש לך מזל, יש לי גם מבער אלקו (כבר מותקן כמוך)

סופר וואו. אני לא יכול לחכות לחבר לדוד שלי כמו שאני רוצה אותו.

איך להסתבך כשזה יכול להיות פשוט?

אני יודע אבל מהנדס החימום שלי צריך לפוצץ את ההובלה מספר פעמים ולשלם לי יום עבודה, הוא לא עשה דבר אחר :(


מצידי, הדוד שלי משמש לתחזוקה של 16 ° בבית. אני מבשלת באש עצים כשאני בבית.

כלומר, מ- 17h ל- 5h / 6h בבוקר הוא + 16 ° בבית ולכן הדוד שלי לא צריך לשמור על הטמפרטורה.

כדי לחזור למקרה שלך ולרעיון שלך: מדוע לא לכבות את "הכל" באמצעות הממסר היבש של תרמוסטט החדר שלך?


אה .... כן זה מה שאני רוצה לעשות לא? כבה את המחזור + המבער. לאחר שהרעיון של קצב המחזור מאשר 200% אבל הייתי שמח אם אוכל לחתוך הכל.

תודה על עזרתך כריסטוף, אני מחכה לחזרתך.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79361
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11060




נָקוּב כריסטוף » 21/09/15, 16:28

אני אראה את החיווט בהקדם האפשרי.

אני גם מחמם עץ בעיקר.

התבונן במקסימום A שיכולה לעבור בתרמוסטט שלך כמו גם את המקסימום. של הדוד, המבער והמחזור שלך. אם הוא נמוך בהרבה אתה יכול לשלוט על הכל באמצעות התרמוסטט בתנאי שגם החיווט אינו קטן מדי ...
0 x
אישי de l'Utilisateur
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6526
כתובת: 04/12/08, 14:34
x 1641




נָקוּב מאקרו » 22/09/15, 15:32

מבער דלק צורך ב- 300W מחזור 60 120W.
0 x
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79361
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11060




נָקוּב כריסטוף » 22/09/15, 15:57

כן כדי שיוכל "לעבור" עם תרמוסטט 5A (זה בדרך כלל מה שאנחנו רואים) גם אם אני חושב שזה לא פיתרון "בכללי האמנות" (אבל היי כשאנחנו רואים איך גם בבית וגם בבית, כמה אינסטלטורים עובדים ...)

אני הולך לצלם את הכבלים שלי כדי לעזור לו ...
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79361
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11060




נָקוּב כריסטוף » 22/09/15, 16:35

הנה תמונות המונטאז 'שלי. הדוד שולט במבער ובמחזור הדם.

השינוי שעשיתי לעשות באותו זמן היה פשוט לגשר על המחזור (כבל אפור בהיר) על הזנת המבער. אז בהתחלה אין קצב כמו שחשבתי ...

התרמוסטט שלי (Honeywell CM61 + 1):

תמונה

צורב Elco Klockner Econom3000:

תמונה

תמונה

דוד SIME ללא כיוונון DHW
תמונה

כללי של הדוד (החוט האדום והשחור הוא של התרמוסטט):

תמונה

חיווט:

כניסת הדוד, מלמעלה למטה, משמאל לימין יש לנו:
- דוד כללי
- מחזור הדם (אפור, זה שהוספתי) ותרמוסטט (אדום-שחור)
- צורב

תמונה

תמונה

אפריורי (לא הסתכלתי בפירוט) המחזור והמבער עוברים את התרמוסטט (אבל לא את אספקת החשמל הכללית של הדוד) אז זה מה שאתה צריך לעשות במקרה שלך ... או כל כך לנתק את הכל הדוד דרך התרמוסטט (רק כדי לחסוך כמה קוט"ש חשמל בשנה) ...
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79361
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11060




נָקוּב כריסטוף » 23/09/15, 10:12

הלו? אתה שם ניקו?
0 x
nico1985
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 7
כתובת: 20/03/15, 11:08




נָקוּב nico1985 » 23/09/15, 10:17

שלום כריסטוף,

ביזארי הודעת הבוקר שלי לא עברה.

כפי שאני מבין את זה עכשיו התרמוסטט שלי טייס את המחזור שלי אז התרמוסטט שלי חותך את החוט הכחול והחום.

אם אני התהודה שלך כריסטוף, הייתי צריך להסיר את החוט השחור מהטרמינל 44 (זה שמגשר על N / N).
במקום זאת, אני צריך לחבר תיל מהטרמינל עם החוט החום ולהניח אותו על מסוף 44.

נכון?
יש לי רעיון בסיסי כלשהו של חשמל אבל לא כמוך ולכן אני מנסה לעקוף ובעיקר לא לעשות שטות.
0 x
nico1985
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 7
כתובת: 20/03/15, 11:08




נָקוּב nico1985 » 28/09/15, 15:40

שלום כריסטופר,

נראה שהפתרון שלי נכון?
0 x