יש לי התקנה תרמית viessman, חיישן זכוכית ואקום + מיכל 300 ליטר.
ההתקנה עובדת טוב פרט לכך שקבוצת האבטחה של ההתקנה משחררת מדי פעם גליקול. (כשהמים במיכל חמים, ההתקנה עולה ל -120 מעלות אז לא טובה בכלל)
הרעיון שלי הוא להתקין מעגל פריקה במתקן לעבר מחליף 40 קילוואט מכיוון שיש לנו בריכה קטנה של 30m3;
לפתע, זה היה מחמם את המים של זה. אני מתכנן להתקין אותו בעצמי, ואני רוצה להעלות את המחליף ביציאת המכל (במעגל הגליקול)
כאילו שום רגולטור לא ישתנה, אין שסתום 3 כיווני להתקנה ...
תודה על דעתך
מערכת תרמית Viessmann 300L: תוספת של מחלף?
שלום וברוך הבא!
תודה על "נהדר forum", אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי לשפר את הדברים;)
לפרויקט שלך כן ניתן לבצע הצבת מחליף לכיוון בריכת שחייה ... הדאגה שאני רואה היא ניהול זרמים חמים וקרים.
אכן; עליכם לחמם את בריכת השחייה שלכם (= הפעלת משאבת בריכת השחייה = מחליף חום משני) רק כאשר בהיר או יותר טוב כאשר יש סיכון לחימום יתר ...
אז אתה עדיין צריך ללמוד תקנה ...
תודה על "נהדר forum", אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי לשפר את הדברים;)
לפרויקט שלך כן ניתן לבצע הצבת מחליף לכיוון בריכת שחייה ... הדאגה שאני רואה היא ניהול זרמים חמים וקרים.
אכן; עליכם לחמם את בריכת השחייה שלכם (= הפעלת משאבת בריכת השחייה = מחליף חום משני) רק כאשר בהיר או יותר טוב כאשר יש סיכון לחימום יתר ...
אז אתה עדיין צריך ללמוד תקנה ...
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
Re: Viessmann 300L התקנה תרמית: תוספת של החלפה
שלום,
גליקול על ידי קבוצת הבטיחות ???
על ידי שסתום הבטיחות אתה מתכוון !? על ידי הקבוצה לברוח רק מים (זה של הבלון).
שסתום בטיחות זה (המכוון בדרך כלל לגובה של 5 או 6 ברים) נמצא שם רק כפרץ אחרון. לפני שסתום זה (המונח על המעגל הראשי) נפתח, מיכל ההרחבה צריך למלא את תפקידו על ידי ספיגת התפשטות נוזל הקירור.
האם הכל מכויל נכון? לחץ מעגל על המונומטר וזה של הכלי?
מה מציג 120 °?
אם מדובר בחיישנים, זה באמת מעט מאוד עבור צינורות. אם זה הכדור, הוא מסוכן לחלוטין (בלאי מוקדם של הציפוי, המפרקים והאיברים המוחלשים, ...).
benbzh35 כתב:ההתקנה עובדת טוב פרט לכך שקבוצת האבטחה של ההתקנה משחררת מדי פעם גליקול.
גליקול על ידי קבוצת הבטיחות ???
על ידי שסתום הבטיחות אתה מתכוון !? על ידי הקבוצה לברוח רק מים (זה של הבלון).
שסתום בטיחות זה (המכוון בדרך כלל לגובה של 5 או 6 ברים) נמצא שם רק כפרץ אחרון. לפני שסתום זה (המונח על המעגל הראשי) נפתח, מיכל ההרחבה צריך למלא את תפקידו על ידי ספיגת התפשטות נוזל הקירור.
האם הכל מכויל נכון? לחץ מעגל על המונומטר וזה של הכלי?
benbzh35 כתב:(כשהמים במיכל חמים, ההתקנה עולה ל -120 מעלות אז לא טובה בכלל)
מה מציג 120 °?
אם מדובר בחיישנים, זה באמת מעט מאוד עבור צינורות. אם זה הכדור, הוא מסוכן לחלוטין (בלאי מוקדם של הציפוי, המפרקים והאיברים המוחלשים, ...).
0 x
כן סליחה השסתום, זו הקבוצה בשבילי (אותו סוג)
ובכן, המעגל ריק, הייתה דליפת גליקול בניקוז הגג.
מצאתי בפינה הימנית מחליף של 70 קילוואט, האם אתה יכול לשים מחליף גדול יותר על מתקן קטן?
אם אפשר הייתי עושה בלי רגולציה, אם אני אלא המחליף שלי ביציאה של הבלון, בדרך כלל הנוזל יחמם את מי הבלון ואז את המים של הבריכה על ידי המחליף?
עבור ה -120 מעלות, הוא נמצא על המנו האדום שליד מאיץ הזרימה
ובכן, המעגל ריק, הייתה דליפת גליקול בניקוז הגג.
מצאתי בפינה הימנית מחליף של 70 קילוואט, האם אתה יכול לשים מחליף גדול יותר על מתקן קטן?
אם אפשר הייתי עושה בלי רגולציה, אם אני אלא המחליף שלי ביציאה של הבלון, בדרך כלל הנוזל יחמם את מי הבלון ואז את המים של הבריכה על ידי המחליף?
עבור ה -120 מעלות, הוא נמצא על המנו האדום שליד מאיץ הזרימה
0 x
benbzh35 כתב:כן סליחה השסתום, זו הקבוצה בשבילי (אותו סוג)
אוקיי, ובכן שזה נפתח שוב ושוב, זה לא נורמלי. עלינו לבדוק זאת.
benbzh35 כתב:ובכן, המעגל ריק, הייתה דליפת גליקול בניקוז הגג.
אה שם, אתה באמת צריך לבקר מחדש את כל ההתקנה.
benbzh35 כתב:עבור ה -120 מעלות, הוא נמצא על המנו האדום שליד מאיץ הזרימה
120 ° ליד המחזור אז? שם שוב, זה לא בסדר. המחזור וכל האיברים לא אוהבים להיערך ל- T ° כזה. הוא מקסימום 110 מעלות ועדיין מדי פעם. המעגל אבל גם האגרטל לא אוהבים אותו בכלל.
לפני ששוקל כל תוספת של חומר בסגנון פריקה, על המתקין לבדוק את העותק שלו. תחילה על CESI זה לתפקד כראוי.
0 x
יש לי ספק רציני לגבי מיכל ההרחבה שלך.
יש לי התקנה של דה דיטריך והייתה לי פעם אחת או אחרת, עצרתי בטרם עת, עם התחממות יתר ב -120 מעלות ואף יותר.
אבל מעולם לא הייתה לי פריקה דרך שסתום הבטיחות. האגרטל תמיד קיבל את ההרחבות האלה! הלחץ במעגל נשאר על 3 ברים.
מבלי לווסת, לעבור מחליף, נגמרו לכם מים חמים בעונה הקצרה (ביניים), בקיץ במזג אוויר מעורב, מכיוון שהנוזל שלכם תמיד יתקרר ל"טמפרטורה מסוימת "(נניח 30 מעלות ביציאה ממחליף הבריכה ), הוא "ינצח", תלוי בשמש, 10 או 15 או 20 ° במהלך המעבר שלו דרך הפאנלים, ויחזור להכין אתכם ב 40 או 50 ° ...
אז המכין שלך יתכסה בטמפרטורה הזו !!!
מה שקורה ב- CESI "רגיל" הוא שהמים במיכל מתחממים בהדרגה; כך שהנוזל חוזר לפאנלים מתחמם, ולכן חוזר יותר ויותר חם, מה שמאפשר להכין שלך לאחסן מקסימום קלוריות. במתקן בגודל טוב, עם קצב זרימה נכון, הרווח בלוחות הוא סביב 15 מעלות. אחרת, משהו לא בסדר!
יש לי ספק רציני שהמעגל שלך הגיע ל -120 מעלות בפעולה רגילה. אלא אם כן לא לקחת כלום במשך כמה ימים. נראה לי שלויסמן היה אז, בהסדרה שלו, היפוך לילה: המעגל מתחיל לקרר את הבלון, על ידי התחממות הציפורים בלילה.
אז אני חושב שיש לך תחילה בעיה בתפקוד המערכת שלך! מי נתקע. ומחומם יתר על המידה. והאגרטל לא פדה כמו אני; צריך שיהיה. וזה גרם למעגל שלך "להתפוצץ" בנקודה החלשה ביותר ...
הייתי מתחיל בבדיקת הלחץ באגרטל שלי. יתכן וגודלו בהשוואה לאורך המעגל שלך ...
יש לי התקנה של דה דיטריך והייתה לי פעם אחת או אחרת, עצרתי בטרם עת, עם התחממות יתר ב -120 מעלות ואף יותר.
אבל מעולם לא הייתה לי פריקה דרך שסתום הבטיחות. האגרטל תמיד קיבל את ההרחבות האלה! הלחץ במעגל נשאר על 3 ברים.
מבלי לווסת, לעבור מחליף, נגמרו לכם מים חמים בעונה הקצרה (ביניים), בקיץ במזג אוויר מעורב, מכיוון שהנוזל שלכם תמיד יתקרר ל"טמפרטורה מסוימת "(נניח 30 מעלות ביציאה ממחליף הבריכה ), הוא "ינצח", תלוי בשמש, 10 או 15 או 20 ° במהלך המעבר שלו דרך הפאנלים, ויחזור להכין אתכם ב 40 או 50 ° ...
אז המכין שלך יתכסה בטמפרטורה הזו !!!
מה שקורה ב- CESI "רגיל" הוא שהמים במיכל מתחממים בהדרגה; כך שהנוזל חוזר לפאנלים מתחמם, ולכן חוזר יותר ויותר חם, מה שמאפשר להכין שלך לאחסן מקסימום קלוריות. במתקן בגודל טוב, עם קצב זרימה נכון, הרווח בלוחות הוא סביב 15 מעלות. אחרת, משהו לא בסדר!
יש לי ספק רציני שהמעגל שלך הגיע ל -120 מעלות בפעולה רגילה. אלא אם כן לא לקחת כלום במשך כמה ימים. נראה לי שלויסמן היה אז, בהסדרה שלו, היפוך לילה: המעגל מתחיל לקרר את הבלון, על ידי התחממות הציפורים בלילה.
אז אני חושב שיש לך תחילה בעיה בתפקוד המערכת שלך! מי נתקע. ומחומם יתר על המידה. והאגרטל לא פדה כמו אני; צריך שיהיה. וזה גרם למעגל שלך "להתפוצץ" בנקודה החלשה ביותר ...
הייתי מתחיל בבדיקת הלחץ באגרטל שלי. יתכן וגודלו בהשוואה לאורך המעגל שלך ...
0 x
מחדש,
מסכים לספק לספק באגרטל (שלמותו ו / או לחץ).
וכנראה שיש מה לבדוק בכל ההתקנה כולה.
שהשסתום נפתח ככה, שישנו התרוקנות ממעגל הגג ושה- T ° מציג 120 ° ליד המחזור (או אחרי מחליף הבלונים ).
סוג זה של פעולה לא רק מרוקן את החומר אלא מסוכן במיוחד ... מהנוזל הקירור שיוצא מהצינורות בגג או בבית כל הזמן ...
AMHA הערכה רצינית וממצה ככל האפשר היא חיונית ...
כדי להתחיל בהתקנת הלוחות (כיוון, נטייה). ואז מלכודת הגג (כנראה מלכודת אוטומטית ... שתוחלף אולי במדריך או לבודד על ידי שסתום). כמו כן הטיהור עשוי להיות לא שלם. הכלי לבדוק כמובן ולבסוף את הגדרות הרגולציה (דלתא הפעלה, פריקה אפשרית ללילה, סף עומס בלון ... וכו ').
מסכים לספק לספק באגרטל (שלמותו ו / או לחץ).
וכנראה שיש מה לבדוק בכל ההתקנה כולה.
שהשסתום נפתח ככה, שישנו התרוקנות ממעגל הגג ושה- T ° מציג 120 ° ליד המחזור (או אחרי מחליף הבלונים ).
סוג זה של פעולה לא רק מרוקן את החומר אלא מסוכן במיוחד ... מהנוזל הקירור שיוצא מהצינורות בגג או בבית כל הזמן ...
AMHA הערכה רצינית וממצה ככל האפשר היא חיונית ...
כדי להתחיל בהתקנת הלוחות (כיוון, נטייה). ואז מלכודת הגג (כנראה מלכודת אוטומטית ... שתוחלף אולי במדריך או לבודד על ידי שסתום). כמו כן הטיהור עשוי להיות לא שלם. הכלי לבדוק כמובן ולבסוף את הגדרות הרגולציה (דלתא הפעלה, פריקה אפשרית ללילה, סף עומס בלון ... וכו ').
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 0 תגובות
- 5914 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Dudule
צפה בהודעה האחרונה
15/11/17, 00:14נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
-
- 2 תגובות
- 6501 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
30/03/16, 19:39נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
-
- 5 תגובות
- 8014 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב PITMIX
צפה בהודעה האחרונה
30/11/13, 12:56נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
-
- 12 תגובות
- 12599 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב yannouk
צפה בהודעה האחרונה
24/10/13, 18:58נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
-
- 19 תגובות
- 14532 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב lejustemilieu
צפה בהודעה האחרונה
09/11/12, 10:53נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 147