מערכת תרמית Viessmann 300L: תוספת של מחלף?

אנרגיה סולארית תרמית על כל צורותיה: חימום סולארי, מים חמים, בחירת קולט שמש, ריכוז שמש, תנורי תנורי שמש, אחסון אנרגיה סולארית על ידי חיץ חום, ברכת שמש, מיזוג אוויר קר שמש ..
סיוע, ייעוץ, גופים ודוגמאות של הישגים ...
benbzh35
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 18/05/15, 16:02

מערכת תרמית Viessmann 300L: תוספת של מחלף?




נָקוּב benbzh35 » 18/05/15, 16:12

שלום ותודה שקיבלתם את פני בעניין נהדר זה forum

יש לי התקנה תרמית viessman, חיישן זכוכית ואקום + מיכל 300 ליטר.

ההתקנה עובדת טוב פרט לכך שקבוצת האבטחה של ההתקנה משחררת מדי פעם גליקול. (כשהמים במיכל חמים, ההתקנה עולה ל -120 מעלות אז לא טובה בכלל)

הרעיון שלי הוא להתקין מעגל פריקה במתקן לעבר מחליף 40 קילוואט מכיוון שיש לנו בריכה קטנה של 30m3;

לפתע, זה היה מחמם את המים של זה. אני מתכנן להתקין אותו בעצמי, ואני רוצה להעלות את המחליף ביציאת המכל (במעגל הגליקול)

כאילו שום רגולטור לא ישתנה, אין שסתום 3 כיווני להתקנה ...

תודה על דעתך
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11064




נָקוּב כריסטוף » 18/05/15, 19:19

שלום וברוך הבא!

תודה על "נהדר forum", אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי לשפר את הדברים;)

לפרויקט שלך כן ניתן לבצע הצבת מחליף לכיוון בריכת שחייה ... הדאגה שאני רואה היא ניהול זרמים חמים וקרים.

אכן; עליכם לחמם את בריכת השחייה שלכם (= הפעלת משאבת בריכת השחייה = מחליף חום משני) רק כאשר בהיר או יותר טוב כאשר יש סיכון לחימום יתר ...

אז אתה עדיין צריך ללמוד תקנה ...
0 x
44 לספירה
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 660
כתובת: 15/04/15, 15:32
מיקום: אצלי
x 245

Re: Viessmann 300L התקנה תרמית: תוספת של החלפה




נָקוּב 44 לספירה » 18/05/15, 20:08

שלום,

benbzh35 כתב:ההתקנה עובדת טוב פרט לכך שקבוצת האבטחה של ההתקנה משחררת מדי פעם גליקול.


גליקול על ידי קבוצת הבטיחות ???

על ידי שסתום הבטיחות אתה מתכוון !? על ידי הקבוצה לברוח רק מים (זה של הבלון).

שסתום בטיחות זה (המכוון בדרך כלל לגובה של 5 או 6 ברים) נמצא שם רק כפרץ אחרון. לפני שסתום זה (המונח על המעגל הראשי) נפתח, מיכל ההרחבה צריך למלא את תפקידו על ידי ספיגת התפשטות נוזל הקירור.

האם הכל מכויל נכון? לחץ מעגל על ​​המונומטר וזה של הכלי?

benbzh35 כתב:(כשהמים במיכל חמים, ההתקנה עולה ל -120 מעלות אז לא טובה בכלל)


מה מציג 120 °?

אם מדובר בחיישנים, זה באמת מעט מאוד עבור צינורות. אם זה הכדור, הוא מסוכן לחלוטין (בלאי מוקדם של הציפוי, המפרקים והאיברים המוחלשים, ...).
0 x
benbzh35
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 18/05/15, 16:02




נָקוּב benbzh35 » 18/05/15, 20:41

כן סליחה השסתום, זו הקבוצה בשבילי (אותו סוג)

ובכן, המעגל ריק, הייתה דליפת גליקול בניקוז הגג.

מצאתי בפינה הימנית מחליף של 70 קילוואט, האם אתה יכול לשים מחליף גדול יותר על מתקן קטן?

אם אפשר הייתי עושה בלי רגולציה, אם אני אלא המחליף שלי ביציאה של הבלון, בדרך כלל הנוזל יחמם את מי הבלון ואז את המים של הבריכה על ידי המחליף?

עבור ה -120 מעלות, הוא נמצא על המנו האדום שליד מאיץ הזרימה
0 x
44 לספירה
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 660
כתובת: 15/04/15, 15:32
מיקום: אצלי
x 245




נָקוּב 44 לספירה » 18/05/15, 21:01

benbzh35 כתב:כן סליחה השסתום, זו הקבוצה בשבילי (אותו סוג)


אוקיי, ובכן שזה נפתח שוב ושוב, זה לא נורמלי. עלינו לבדוק זאת.

benbzh35 כתב:ובכן, המעגל ריק, הייתה דליפת גליקול בניקוז הגג.


אה שם, אתה באמת צריך לבקר מחדש את כל ההתקנה.


benbzh35 כתב:עבור ה -120 מעלות, הוא נמצא על המנו האדום שליד מאיץ הזרימה


120 ° ליד המחזור אז? שם שוב, זה לא בסדר. המחזור וכל האיברים לא אוהבים להיערך ל- T ° כזה. הוא מקסימום 110 מעלות ועדיין מדי פעם. המעגל אבל גם האגרטל לא אוהבים אותו בכלל.

לפני ששוקל כל תוספת של חומר בסגנון פריקה, על המתקין לבדוק את העותק שלו. תחילה על CESI זה לתפקד כראוי.
0 x
benbzh35
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 18/05/15, 16:02




נָקוּב benbzh35 » 18/05/15, 21:21

אוקיי, ובכן אני הולך לבדוק את ההתקנה על ידי איש מקצוע בכל מקרה, אבל

ואז הטמפרטורה עולה אוטומטית מכיוון שהמים בבלון חמים. נכון?

אחרת לרעיון הפרשות בבריכת שחייה זה יכול להגן על ההתקנה.

האם תרכיב את ההילוכים בסדרות או במקביל?
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 19/05/15, 18:19

יש לי ספק רציני לגבי מיכל ההרחבה שלך.

יש לי התקנה של דה דיטריך והייתה לי פעם אחת או אחרת, עצרתי בטרם עת, עם התחממות יתר ב -120 מעלות ואף יותר.

אבל מעולם לא הייתה לי פריקה דרך שסתום הבטיחות. האגרטל תמיד קיבל את ההרחבות האלה! הלחץ במעגל נשאר על 3 ברים.

מבלי לווסת, לעבור מחליף, נגמרו לכם מים חמים בעונה הקצרה (ביניים), בקיץ במזג אוויר מעורב, מכיוון שהנוזל שלכם תמיד יתקרר ל"טמפרטורה מסוימת "(נניח 30 מעלות ביציאה ממחליף הבריכה ), הוא "ינצח", תלוי בשמש, 10 או 15 או 20 ° במהלך המעבר שלו דרך הפאנלים, ויחזור להכין אתכם ב 40 או 50 ° ...

אז המכין שלך יתכסה בטמפרטורה הזו !!!

מה שקורה ב- CESI "רגיל" הוא שהמים במיכל מתחממים בהדרגה; כך שהנוזל חוזר לפאנלים מתחמם, ולכן חוזר יותר ויותר חם, מה שמאפשר להכין שלך לאחסן מקסימום קלוריות. במתקן בגודל טוב, עם קצב זרימה נכון, הרווח בלוחות הוא סביב 15 מעלות. אחרת, משהו לא בסדר!

יש לי ספק רציני שהמעגל שלך הגיע ל -120 מעלות בפעולה רגילה. אלא אם כן לא לקחת כלום במשך כמה ימים. נראה לי שלויסמן היה אז, בהסדרה שלו, היפוך לילה: המעגל מתחיל לקרר את הבלון, על ידי התחממות הציפורים בלילה.

אז אני חושב שיש לך תחילה בעיה בתפקוד המערכת שלך! מי נתקע. ומחומם יתר על המידה. והאגרטל לא פדה כמו אני; צריך שיהיה. וזה גרם למעגל שלך "להתפוצץ" בנקודה החלשה ביותר ...

הייתי מתחיל בבדיקת הלחץ באגרטל שלי. יתכן וגודלו בהשוואה לאורך המעגל שלך ...
0 x
44 לספירה
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 660
כתובת: 15/04/15, 15:32
מיקום: אצלי
x 245




נָקוּב 44 לספירה » 19/05/15, 18:44

מחדש,

מסכים לספק לספק באגרטל (שלמותו ו / או לחץ).

וכנראה שיש מה לבדוק בכל ההתקנה כולה.

שהשסתום נפתח ככה, שישנו התרוקנות ממעגל הגג ושה- T ° מציג 120 ° ליד המחזור (או אחרי מחליף הבלונים :מַבָּט כּוֹעֵס:).

סוג זה של פעולה לא רק מרוקן את החומר אלא מסוכן במיוחד ... מהנוזל הקירור שיוצא מהצינורות בגג או בבית כל הזמן ...

AMHA הערכה רצינית וממצה ככל האפשר היא חיונית ...

כדי להתחיל בהתקנת הלוחות (כיוון, נטייה). ואז מלכודת הגג (כנראה מלכודת אוטומטית ... שתוחלף אולי במדריך או לבודד על ידי שסתום). כמו כן הטיהור עשוי להיות לא שלם. הכלי לבדוק כמובן ולבסוף את הגדרות הרגולציה (דלתא הפעלה, פריקה אפשרית ללילה, סף עומס בלון ... וכו ').
0 x
benbzh35
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 18/05/15, 16:02




נָקוּב benbzh35 » 19/05/15, 20:11

ובכן, טעיתי, על המנואו הכחול היה 120 מעלות.

עדיין יש לחץ באגרטל שלי.

הבעיה היא שדיברתי עם המתקין שהתקין אותו, הוא אמר לי שאני צריך להחליף את הכדור, להסדיר אותו להתקנה חדשה, ...

תוצאת החשבונית 4500 יורו.

לא יותר מדי כרגע.

עבור הרגולטור, האם viessman הופך את הרגולטורים לניהול שני מעגלים?
0 x
44 לספירה
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 660
כתובת: 15/04/15, 15:32
מיקום: אצלי
x 245




נָקוּב 44 לספירה » 19/05/15, 20:53

benbzh35 כתב:ובכן, טעיתי, על המנואו הכחול היה 120 מעלות.


כן, בכל מקרה זה לא נהדר.

benbzh35 כתב:עדיין יש לחץ באגרטל שלי.


איך בדקת את זה? כשהמעגל נמצא במצב לחץ והכל קר?
0 x

 