חיבור פוטו וולטאי ללא מחברי MC4?




נָקוּב titiyador » 11/11/14, 19:12

שלום לכולם,

לאור התקנת 4 פאנלים של 100 וואט כל אחד כדי להיות אוטונומיים בכתית הירקות, ברצוני לדעת אם זה אפשרי, (כלומר ללא סיכון לבעיה כלשהי :D ) כדי לחבר אותם יחד (כל ערכות "+" וכל ערכות "-") דרך מסוף Wago (עם 5 כניסות) ומתוכו אחבר כבל בכניסה החמישית והאחרונה הזמינה המחבר אותו לווסת. לבסוף אני לא יודע אם אני ברור. אני חושב שהכנסת הכל לקופסת חיבורים אטומה למים תמנע מחברי MC4 כפולים או משולשים יקרים. :הֶלֶם:

במידת האפשר, איזה קוטר של חוט נחושת אתה ממליץ על הכבל העובר מהוואגו לווסת? (כל לוח יכול באופן תיאורטי לעלות עד 6 אמפר, כלומר לכל היותר 4 אמפר. קוטר הכבל הסולרי של כל לוח הוא 24 מ"מ. האם הכלל של 2.5 אמפר לא נכון מ"מ? האם זה יהפוך לקוטר של 4 מ"מ, או 6 - 7 להיות רחבים? אני חושב שזה יהיה ענק ...)

תודה על תשובותיך;) טים.
0 x
הוא מי שזורע קציר רוח ... אושר !!
dede2002
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 1111
כתובת: 10/10/13, 16:30
מיקום: כפרי ז'נבה
x 189




נָקוּב dede2002 » 12/11/14, 06:57

שלום,

לקטע זה תלוי באורך הכבל.

כסדר גודל, 10A ב 100m (50 הלוך ושוב) של כבל 1.5mm2 מורידים את המתח של 12V.

זה פרופורציונאלי, למשל עם 15 מ"מ 2 ירידת המתח תהיה 1.2 וולט ל- 100 מטר ו- 10A.

ps: זה החלק שמונה את הכבל, לא הקוטר.
0 x
titiyador
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 119
כתובת: 26/01/09, 21:03
x 2




נָקוּב titiyador » 12/11/14, 18:15

שלום דדה, תודה תחילה על תשובתך.

יש לי שאלה:

- מה אתה מכנה "הלוך חזור" הנוגע לכבל?

יש לי כשלושה מטרים בין הפאנלים לווסת המתח. מה אתה חושב

ברצוני לשים שני לוחות במקביל בכל פעם ווסת לכל לוח "כפול" (אני חושב לשים 4 עד 6 בסך הכל).

תודה, טים.
0 x
הוא מי שזורע קציר רוח ... אושר !!
אישי de l'Utilisateur
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2485
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 359




נָקוּב Forhorse » 12/11/14, 21:36

עם ווסת MPPT עם טווח מתח כניסה מתאים אתה מכניס את הפאנלים שלך לסדרות כך שלא יהיו יותר כאבי ראש לחיבור הפאנלים, והעוצמה בכבלים זהה לפאנל בודד כך שאין צורך קטע גדול.
ובנוסף אתה מרוויח בתשואה.
0 x
dede2002
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 1111
כתובת: 10/10/13, 16:30
מיקום: כפרי ז'נבה
x 189




נָקוּב dede2002 » 13/11/14, 03:54

titiyador כתב:שלום דדה, תודה תחילה על תשובתך.

יש לי שאלה:

- מה אתה מכנה "הלוך חזור" הנוגע לכבל?

יש לי כשלושה מטרים בין הפאנלים לווסת המתח. מה אתה חושב
...
תודה, טים.


שלום,
בנסיעה הלוך ושוב אני מתכוון לשני החוטים (+ ו- -), 3 המטרים שלך הם 6 מטרים לחישוב.
עליכם לספור גם את אורך הווסת לסוללה.

כפי שהציע Forhorse, הגדלת המתח מורידה את העוצמה, מה שמוריד את ירידת המתח וההספק מתפזר בכבל.
בנוסף, לירידות המתח תהיה השפעה פחותה ביחס למתח השימושי.
0 x
titiyador
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 119
כתובת: 26/01/09, 21:03
x 2




נָקוּב titiyador » 14/11/14, 16:04

שלום דדה, שלום פורhorse,

קודם כל סליחה Forhorse לא ראיתי את התגובה שלך! תודה על תגובתך. מצד שני, אם אשים פאנלים בסדרות, שתיים אחרי שתיים, זה מהווה בעיה במובן זה שהווסת ישדר 24 וולט לסוללות (נראה לי). אז עלי גם להכניס את הסוללות לסדרות. הבעיה היא שאני מתכוון להמיר 12 וולט ל 220 וולט באמצעות ממיר מתח להנעת הנורה ... יש לך רעיון לפיתרון?

שוב תודה, טים.
0 x
הוא מי שזורע קציר רוח ... אושר !!
אישי de l'Utilisateur
גסטון
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1910
כתובת: 04/10/10, 11:37
x 88




נָקוּב גסטון » 14/11/14, 16:22

אם זה נמצא במרחק של 3 מטרים, תוכלו לחבר הכל במקביל לכבל 6 או 10 מ"מ.

עם 10 מ"מ², תהיה לך ירידת מתח של 0.3 וולט בהספק מלא (24A), הפסד של 7 וולט מתוך 400. (עם הפסד של 6 מ"מ, 0.5 וולט או 12 וואט הפסדים).

לצורך תאורה אני מציע לך לחפש תאורה ישירות ב 12 וו ולא לעבור דרך מהפך (אלא אם כן מדובר בשאלת חימום?)

אם זה ארוך יותר, או יותר כוח, עדיף, כמו שכבר אמרו התורמים האחרים, לחבר סדרה ולהתאים את שאר ההתקנה (ב 24 או 48 וולט למשל).
0 x
titiyador
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 119
כתובת: 26/01/09, 21:03
x 2




נָקוּב titiyador » 14/11/14, 16:35

כן, זו שאלה של חימום הגלידה הצעירה באביב!
0 x
הוא מי שזורע קציר רוח ... אושר !!
אישי de l'Utilisateur
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
כתובת: 28/07/06, 21:25
מיקום: שרלרואה, מרכז העולם ....
x 7




נָקוּב פיל » 14/11/14, 18:24

מחבר MC 4 משמש מסיבות איטום ובטיחות. Ditto ל- MC3 הדורש מהדק יקר וכישרון מסוים (שברנו במהירות את מוט המשיכה של המהדק, יתר על כן ...)
האינטרס של המחבר הוא להימנע מלהיות מודעים "כשיש לך" מיתרים "גדולים, pcq 240 וולט DC ומעלה, זה הרבה יותר מסוכן מ- AC.

תזכורות קטנות:

אנו לא מטפלים בחוטים כאשר הם מופעלים
אנחנו לא מכניסים + ו - באותה תיבת צומת, אלא אם כן הוא מסופק עם מפריד מבודד. (זו הנורמה)
מעגלים קצרים עם לוחות PV מסוכנים במיוחד באש, מכיוון שזרם הקצר קצר (5 עד 7 אמפר). לא ניתן לשים נתיך, ההבדל בין זרם ה"יעילות המלאה "לזרם DC נמוך מדי
0 x
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be

 