שלום,
אני נתקל בבעיות בלוח החשמל שלי.
יש לי מנוי של 18 קילוואט עם 30A במפסק.
זה מתקן מלפני 20 שנה והבעלים לשעבר עם מכונת עץ נגר ... ומכאן זה תלת פאזי
איזנתי את השלבים והוספתי מפסקי זרם שנותרו חסרים בהתקנה.
ברגע שאני משתמש בבלון החשמלי או בתנור החדש שלי (זה עבד עם הישן), המפסק הראשי של 500mA מוגדר על 30A ... קופץ.
הכדור לא היה על הקרקע, הנחתי אותו.
בדקתי את הספק על השלבים ואני בדיוק מעל 16A כשהוא קופץ. כרגע יש לי 16A על ניטרלי.
איפה הבעיה ? אני כבר לא יודע לאן לחפש.
תודה על עזרתך ... תקוותי האחרונה לפני שהתקשרתי לחשמלאי.
בעית המרכזייה בשלב - שקופץ
ובכן, כנראה שכבר היה לך ניסיון להוריד את כל החטיבות ולהעלות אותן ל -1, אבל הגעת למסקנות ראשוניות.
צריך לחדד: נתק את ההתקנים ואז החזר אותם למעגל. יתכן, עם הרחבה, העבר את הזרם למעגל אחר.
אם זה נמשך בנסיבות אלה, אין תמונה: קיימת תקלה בבידוד במכשירים שלך.
צריך לחדד: נתק את ההתקנים ואז החזר אותם למעגל. יתכן, עם הרחבה, העבר את הזרם למעגל אחר.
אם זה נמשך בנסיבות אלה, אין תמונה: קיימת תקלה בבידוד במכשירים שלך.
0 x
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
אם ההתקנה ישנה, לא בטוח שהבידול בין הנייטרלים נעשה.
בעבר הנייטרלי לא היה מוגן ולא נחתך.
להתקנה עשויה היטב הייתה פשוט פס ניטרלי בתחתית המרכזייה שממנה יצאו כל החוטים הנייטרליים.
בהתקנות פחות טובות, לעתים קרובות נעשה שימוש בחוט ניטרלי למספר מעגלים.
כשאנחנו מנסים לחדש התקנה כזו, לפעמים יש לנו בעיות ...
עכשיו הדבר המוזר הוא שזה רק המפסק העיקרי שנוסע.
תהיה בעיית בידוד במכשיר, 30mA של המעגל המושפע אמור להגיב.
זה לא מובטח ב 100% מכיוון שאני מניח שהעיקרי הוא לא מהסוג הסלקטיבי, אלא בכל זאת, שזה באופן שיטתי שהוא שקופץ ולעולם ה- 30mA שהוא בדרך כלל הרבה יותר רגיש הוא ממש מזל רע .
בעבר הנייטרלי לא היה מוגן ולא נחתך.
להתקנה עשויה היטב הייתה פשוט פס ניטרלי בתחתית המרכזייה שממנה יצאו כל החוטים הנייטרליים.
בהתקנות פחות טובות, לעתים קרובות נעשה שימוש בחוט ניטרלי למספר מעגלים.
כשאנחנו מנסים לחדש התקנה כזו, לפעמים יש לנו בעיות ...
עכשיו הדבר המוזר הוא שזה רק המפסק העיקרי שנוסע.
תהיה בעיית בידוד במכשיר, 30mA של המעגל המושפע אמור להגיב.
זה לא מובטח ב 100% מכיוון שאני מניח שהעיקרי הוא לא מהסוג הסלקטיבי, אלא בכל זאת, שזה באופן שיטתי שהוא שקופץ ולעולם ה- 30mA שהוא בדרך כלל הרבה יותר רגיש הוא ממש מזל רע .
0 x
- Grelinette
- מומחה Econologue
- הודעות: 2007
- כתובת: 27/08/08, 15:42
- מיקום: פרובנס
- x 272
בבית יש גם התקנה ותיקה תלת פאזית מאוד ישנה (40 שנה! אני אפרסם תמונה).
מלבד השלבים שלא היו מאוזנים עם הגדלת 4 הדירות, היו לי שני כשלים שקשה היה לזהות:
1) שקע חיצוני לקח את המים וביצע את הנסיעה הכללית באופן אקראי
2) מרהיב יותר, כישלון שגם לקחתי זמן למצוא: 2 עכברים נכנסו לשולחן ונשרפו בין כמה אנשי קשר! ...
עדיין לא סביר שמדובר באותן תקלות בבית ...
מלבד השלבים שלא היו מאוזנים עם הגדלת 4 הדירות, היו לי שני כשלים שקשה היה לזהות:
1) שקע חיצוני לקח את המים וביצע את הנסיעה הכללית באופן אקראי
2) מרהיב יותר, כישלון שגם לקחתי זמן למצוא: 2 עכברים נכנסו לשולחן ונשרפו בין כמה אנשי קשר! ...
עדיין לא סביר שמדובר באותן תקלות בבית ...
0 x
אולי לא חשבתם שעבור ErDF והמפסק הראשי שלה, 18KW תלת פאזי פירושו שעליכם להחזיק מקסימום 6KW בכל שלב! ...
על פי התרשים שלך, לשני השלבים מתוך 2 יש סכום העומסים המרבי, אשר, במדויק, יכול לעלות על 3KW:
שלב 1: 7,5 + 1,5 + 2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,3 = 11,7 KW
שלב 2: 1,6 + 1 + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 1 = 4,1 KW
שלב 3: 3,6 + 0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 2,4 = 6,8 KW
עליכם לפזר את העומסים בצורה טובה יותר על פני השלבים או לבקש לעבור למצב חד פאזי (זה רחוק מלהיות בחינם!)
על פי התרשים שלך, לשני השלבים מתוך 2 יש סכום העומסים המרבי, אשר, במדויק, יכול לעלות על 3KW:
שלב 1: 7,5 + 1,5 + 2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,3 = 11,7 KW
שלב 2: 1,6 + 1 + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 1 = 4,1 KW
שלב 3: 3,6 + 0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 2,4 = 6,8 KW
עליכם לפזר את העומסים בצורה טובה יותר על פני השלבים או לבקש לעבור למצב חד פאזי (זה רחוק מלהיות בחינם!)
0 x
תיקון / מכתב תוספת 25/01 00:02:
אולי לא חשבתם שעבור ErDF והמפסק הראשי שלה, 18KW בשלושה פאזות פירושו שאתם זכאים למקסימום 6KW ובו זמנית בכל שלב! ...
... כלומר 30 אמפר מקסימום (בתוך 2 או 3 אמפר!) על כל אחד מהם, לא משנה מה השעה ביום.
למשל בשלב 1, רק כיריים האינדוקציה שלכם במלוא העוצמה, כשלעצמן, מסוגלים להרוות את השלב האמור! ...
כדי לראות באמת מה קורה, הכלי הנבחר להשתמש בו הוא מד זרם מהדק שמוצב בראש ומסביב לשלב שייבדק.
לבסוף, דעו שבסופו של דבר, אפשר בהחלט להפעיל את המנוע התלת פאזי של מכונת העץ שלכם עם שלב אחד ... היי כן! ... אבל בתנאי שלא תשאל אותו יותר מדי ... וזה סיפור אחר לגמרי! ... מלבד הבעיה שהצבת ...
אולי לא חשבתם שעבור ErDF והמפסק הראשי שלה, 18KW בשלושה פאזות פירושו שאתם זכאים למקסימום 6KW ובו זמנית בכל שלב! ...
... כלומר 30 אמפר מקסימום (בתוך 2 או 3 אמפר!) על כל אחד מהם, לא משנה מה השעה ביום.
למשל בשלב 1, רק כיריים האינדוקציה שלכם במלוא העוצמה, כשלעצמן, מסוגלים להרוות את השלב האמור! ...
כדי לראות באמת מה קורה, הכלי הנבחר להשתמש בו הוא מד זרם מהדק שמוצב בראש ומסביב לשלב שייבדק.
לבסוף, דעו שבסופו של דבר, אפשר בהחלט להפעיל את המנוע התלת פאזי של מכונת העץ שלכם עם שלב אחד ... היי כן! ... אבל בתנאי שלא תשאל אותו יותר מדי ... וזה סיפור אחר לגמרי! ... מלבד הבעיה שהצבת ...
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 13 תגובות
- 1716 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב gfgh64
צפה בהודעה האחרונה
18/01/24, 01:56נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 2 תגובות
- 2122 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב ביגהורנו
צפה בהודעה האחרונה
15/12/23, 21:55נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 0 תגובות
- 1400 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב הבדואים
צפה בהודעה האחרונה
28/10/23, 22:10נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 83 תגובות
- 16521 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Pilpoill
צפה בהודעה האחרונה
05/10/23, 17:01נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 5 תגובות
- 4791 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Flytox
צפה בהודעה האחרונה
27/01/23, 19:39נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 194