מקסימום 01 כתב:
אם אתה יכול לאסוף מידע להגבלת כוח מכני, זה יהיה מושלם מכיוון שראיתי באתר זה שזה ייקח זמן הפעלה של צורב בין 30 ל -40 'והשבתה בסביבות 20 כדי להשיג ביצועים מיטביים ולהגביל את שחיקת הדוד ברצף צעדים / עצירות.
בברכה
1) למעשה, 25 לא ניתן להפחית פיזית פחות מ -22 קילוואט. איך אתה לא יכול להכין מכונית עירונית מטנדר!
כדי לרדת למטה, זהו "פגר" נוסף, 20-15-12-10 [תלוי במספר המחליפים הפתוחים, ובתכנות, אותו "פגר" יכול לכסות את כל הצרכים הללו.
2) זמן ההשבתה של 20 ', אני לא יכול לראות ??? לא נראה לי רציני.
מצד שני, למעשה, זמן הצריבה הממוצע הוא למעשה אינדיקטור חשוב לתפעול טוב.
אין אמקסי.
אך ממוצע נמוך, מתחת לחצי, הוא הסימן למבצע "יויו", הליכה / עצירה בלתי פוסקים.
בדרך כלל קשור להגברת יתר.
אך ניתן לקשר גם להגדרות גרועות.
מלבד ה- P114, יש לציין שני דברים ל"מציב "את האבחנה:
- מה ה טמפרטורת הדוד הושג כאשר הוא יוזם את הליך הכיבוי?
- מהי רמת האפנון (P162) שהושגה בדיוק ברגע העצירה ...