נָקוּב Did67 » 25/01/14, 18:51

מקסימום 01 כתב:
אם אתה יכול לאסוף מידע להגבלת כוח מכני, זה יהיה מושלם מכיוון שראיתי באתר זה שזה ייקח זמן הפעלה של צורב בין 30 ל -40 'והשבתה בסביבות 20 כדי להשיג ביצועים מיטביים ולהגביל את שחיקת הדוד ברצף צעדים / עצירות.

בברכה


1) למעשה, 25 לא ניתן להפחית פיזית פחות מ -22 קילוואט. איך אתה לא יכול להכין מכונית עירונית מטנדר!

כדי לרדת למטה, זהו "פגר" נוסף, 20-15-12-10 [תלוי במספר המחליפים הפתוחים, ובתכנות, אותו "פגר" יכול לכסות את כל הצרכים הללו.

2) זמן ההשבתה של 20 ', אני לא יכול לראות ??? לא נראה לי רציני.

מצד שני, למעשה, זמן הצריבה הממוצע הוא למעשה אינדיקטור חשוב לתפעול טוב.

אין אמקסי.

אך ממוצע נמוך, מתחת לחצי, הוא הסימן למבצע "יויו", הליכה / עצירה בלתי פוסקים.

בדרך כלל קשור להגברת יתר.

אך ניתן לקשר גם להגדרות גרועות.

מלבד ה- P114, יש לציין שני דברים ל"מציב "את האבחנה:

- מה ה טמפרטורת הדוד הושג כאשר הוא יוזם את הליך הכיבוי?

- מהי רמת האפנון (P162) שהושגה בדיוק ברגע העצירה ...
0 x
jeavdb
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 25
כתובת: 17/09/13, 14:43




נָקוּב jeavdb » 25/01/14, 19:07

מקסימום 01 כתב:בונז'ור

יש לי מגע של Pelletronic, על ידי התאמת הפרמטרים שאתה רושם כאן זה מה שיש לי:
P112 (התחלת צורב): 2589
P113 (זמן הפעלה): 999 שעות
יש לי גם זמן צורב ממוצע 23 '
משך כיבוי צורב 1581 שעות
הצתות 2713

לכן אלמנטים אלה נותנים 23 'של פועל ו -36' של כבוי בשני מצבי החימום המצטברים.

כמו במצב "מופחת" יש הרבה יותר זמן השבתה, הסתכלתי על הפעמים הרציפות של 4 שעות במצב"נוחות"; להלן התוצאות הממוצעות:
** מהתחלה ועד סוף הבעירה (אני מניח שזה תואם את זמן הפעולה של המבער) 25 '
** מסוף הבעירה ועד תחילת הבעירה הבאה (אני מניח שזה מתאים לזמן עצירת המבער) 20 '

**** האם זה עושה מחזור 45 '? בשבילך 35 'עד 45'

P263 (טמפרטורה מוגדרת) 70 ° יש לך 63 מעלות
P202 (טמפרטורת חיתוך) 78 ° זה לך
P170 (לא מצאתי ... אבל כנראה נגיש רק לטכנאי ... יכול להיות שאתה)

**** מה אתה חושב על האלמנטים האלה ??

אם אתה יכול לאסוף מידע להגבלת כוח מכני, זה יהיה מושלם מכיוון שראיתי באתר זה שזה ייקח זמן הפעלה של צורב בין 30 ל -40 'והשבתה בסביבות 20 כדי להשיג ביצועים מיטביים ולהגביל את שחיקת הדוד ברצף צעדים / עצירות.

בברכה


עֶרֶב טוֹב.

אם תרצה נשמור על כך פשוט עם דוגמא; אתה קורא את הפרמטרים 112 ו- 113 (אתה שומר את הזמן) 24 שעות אחר כך אתה קורא את שני הפרמטרים שוב.

דוגמאות:

P112; 9300 (כעבור 24 שעות) 9314 Diff = 14 שעות צריבה.
P113; 4200 (24 שעות אחרי) 4219 Diff = 19 הצתה.

חישוב זמן מחזור = Diff 112 מחולק Diff 113 כפול 60

מה שנותן 14/19 X 60 = 44 דקות

אתה מתרגל קריאות אלה במשך מספר ימים ואז אתה משנה את P263 ואתה רואה את ההבדל. מפתיע שאתה לא יכול למצוא את 170 (זה פרמטר לא מוגן). לא, אני לא טכנאי ויש לי מהנדס חימום שנעדר מנויים.

בברכה
0 x
המקסימום 01
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 36
כתובת: 20/01/14, 14:20




נָקוּב המקסימום 01 » 25/01/14, 22:38

עבור jeavdb
אני אקח את הקריאות שאתה אומר לי.
בברכה

עבור דיד 67
זמן ההשבתה טוב לקחתי את זה בין סוף הבעירה לתחילת הבעירה הבאה.

1 לאחר סיום הבעירה המאוורר עובר בין 4 'ל 8' עם שיא 15 '

2 לאחר הפסקת המפוח, הבעירה תתחיל מחדש לאחר עיכוב של 8 'עד 12' עם שיא 17 '.

שני משכי הזמן המצטברים הללו נותנים את זמני העצירה הבאים לקריאות שנלקחו באותו אחר הצהריים אחרי האחרים: 2 '; 25 '; 18 '; 12 '; 20 'או 23' בממוצע

ה- P114 הוא 23 '

טמפרטורת הדוד שהושגה בעת התחלת הליך הכיבוי: בין 75,9 ל- 77,4
הוא ממשיך לעלות בזמן שהמאוורר פועל עד לטמפרטורות שבין 76,6 ל -79,4

אני לא מוצא על מסך המגע למה רמת האפנון מתאימה בדיוק ברגע העצירה (P162) האם זה כוחו של הדוד שמוצג ???

תודה על. המידע

בברכה [/ u]
0 x
המקסימום 01
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 36
כתובת: 20/01/14, 14:20




נָקוּב המקסימום 01 » 26/01/14, 06:26

השלמה ל"מחשבותיי "

טמפרטורת הנקודה (ex P263) היא 70 °

בתחילת הבעירה, הטמפרטורה של הדוד משתנה בין 67 ° ל -70,7 °.

לאחר הפסקת המאוורר לאחר סיום הבעירה, הטמפרטורה של הדוד משתנה בין 76.6 ° ל 79.4 °.

לבסוף, הטמפרטורה של הדוד ממוקמת תמיד בטמפרטורת טווח שנע בין 10 ° בלבד;

ההבדל הזה מוגבל ל -10 ° יכול אולי להסביר את זמני העצירה של 20 'אילו מאתגרים האם 67 ??

*** אולי הטמפרטורה שנקבעה (למשל P263) של 70 ° קבועה לפי המלצות Okofen ??

*** בקשר לחוסר האפשרות הפיזית להפחית את ה- PE22 לפחות מ 25kw אני מאוד מופתע מכיוון שמהנדס החימום שלי אמר לי שבתחום 8-25 קילוואט נוכל לשים תקעים שהורידו את כוח הדוד .
האם זה באמת אפשרי ??
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 26/01/14, 17:33

בהסכמה עם did, זמן כיבוי המבער אינו מספק מידע על תפקודו הטוב או הגרוע של המבער, זה תלוי בביקוש החום של המקלטים בשלב הכיבוי.
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
המקסימום 01
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 36
כתובת: 20/01/14, 14:20




נָקוּב המקסימום 01 » 26/01/14, 20:06

נשארתי חלק טוב מהיום עם הדוד שלי ........
להלן זמני ההליכה M וכיבוי מבערים A שנלקח בין הכותרות בטבלת המגע "התחלת הבעירה" ו"סוף הבעירה "
ללכת 20 ' , עצור 19 ', M 15 ' , A 11 ', M 21 ' ,
בשעה 13 ', M 16 ' , A 19 ', M 17 ' , בשעה 20 ', M 15 , בשעה 18 ', M 23 ' , בשעה 12 ', M 28 ' , בשעה 20 ', M 24 ' ,

Did67 ביקש ממני שרמת האפנון (P162) תגיע בדיוק בעת עצירה, לא מצאתי את מה שהיא מתאימה למסך המגע ולכן חשבתי שרמת האפנון יכולה להיות הכוח דוד שהעלתי לכן.

בשבע קריאות, כוח הדוד הזה בדיוק בזמן הכיבוי משתנה ב -7 קריאות בין 6% ל -30% בקריאה אחת הוא 34%.

אני עדיין מצפה לשאלות ששאלתי בדיוור הקודם שלי עם כמה פרטים:

*** בהתחשב בפרמטרים הנלקחים בחשבון, פעולת הדוד היא תמיד בטווח עם הפרש טמפרטורה של 10 °.
האם ההבדל הקטן הזה אינו אחד הגורמים לזמן ההפעלה הקצר?
*** טמפרטורה מוגדרת (לשעבר P263) 70 ° המלצת אוקופן לא לרדת יותר ??
*** הדוד שלי הוא 25kw בטווח של 8-25kw והפחתה פיזית של הכוח פחות מ 22kw על ידי הנחת תקעים האם זה אפשרי ?? (זה מה שאמר לי מומחה החימום שלי)
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 27/01/14, 12:08

מקסימום 01 כתב:*** הדוד שלי הוא 25kw בטווח של 8-25kw והפחתה פיזית של הכוח פחות מ 22kw על ידי הנחת תקעים האם זה אפשרי ?? (זה מה שאמר לי מומחה החימום שלי)


אני לא מכיר את הטווח "8-25".

אני יודע :

- המיני (8 קילוואט)
- סדרת 10-12-15-20 קילוואט [זה אותו דוד פיזי, המותקן בצורה שונה ברמת המחליפים, ולכן הגדרנו 10 או 12 או 15 או 20 קילוואט של הספק סמלי; יכול בכל עת לעבור מאחד לשני על ידי פירוק / הרכבה מחדש]
- 25 - 32 קילוואט [לכן ניתן להגדיל "25" ל -32, אך לא למטה!]

למעט התפתחות אחרונה שלא הייתי מודע לה!

בעלון Okofen ניתן לזהות "אותה סדרה" בקלות על פי ממדיה, קיבולת המים, המשקל ... מאפיינים אלה זהים.

למרבה הצער, יש לי את הרושם כי מהנדס החימום שלך התבלבל בין יכולת האפנון לבין טווח הכוחות הנומינליים של סדרה:

- עוצמה נומינלית של 25 קילוואט מתכווננת היטב עד 8 קילוואט [כדי להתאים לשינויים בביקוש כאשר הטמפרטורה החיצונית משתנה]
- אבל זה עדיין הרבה כשלא קר מדי!
- לדעתי, אין לך את האפשרות להוריד את הכוח הנומינלי, מכיוון שיש לך את הכוח הנומינלי הנמוך ביותר בסדרה זו ...
0 x
המקסימום 01
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 36
כתובת: 20/01/14, 14:20




נָקוּב המקסימום 01 » 27/01/14, 17:37

תודה לך Did67 על המידע הנוגע לכוח הדוד.

נותר לי לאחל למהנדס החימום יידע להתאים את הפרמטרים לקבלת תפוקה נכונה.

ביקשת ממני אלמנטים שונים שאזכיר לך:

טמפרטורת הדוד שהושגה כאשר היא מתחילה את הליך הכיבוי

תגובה 76 ° ... נקודת הסף היא 78 ° אליה היא מגיעה לאחר הפסקת הבעירה.

מהי רמת האפנון (P162) שהגיעה אליה בדיוק ברגע העצירה

אני לא יכול למצוא על מסך המגע למה ה- P162 מתאים ולכן הנחתי שזה יהיה כוחו של הדוד שמוצג;
ביצעתי קריאה זו מתוך 7 קריאות כוח הדוד בדיוק בזמן הכיבוי נע בין 30% ל -34% ובקריאה אחת הוא 1% (טמפרטורה חיצונית 42 °)

*** בהתחשב בפרמטרים שנלקחו בחשבון (P263: 70 ° ו- P202: 78 °) הטמפרטורה של הדוד היא תמיד בטווח של 10 °.
האם ההבדל הקטן הזה אינו אחד הגורמים לזמן ההפעלה הקצר?

*** האם נוכל לרדת ב- P263 מתחת ל- 70 ° ??

להלן קריאות הפעלה / כיבוי שלי:

הנה המבער ב- M ועצור זמנים שנלקחו בין הכותרות בטבלת המגע "התחלת הבעירה" ו"סוף הבעירה "
על 20 ', Off 19', M 15 ', A 11', M 21 ',
A 13 ', M 16', A 19 ', M 17', A 20 ', M 15, A 18', M 23 ', A 12',
M 28 ', A 20', M 24 ',


תודה על עזרתך המאירה לי את גישת התפקוד הטוב של הדוד הזה.
בברכה
0 x
לוריין 57200
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 2
כתובת: 28/02/14, 20:26




נָקוּב לוריין 57200 » 28/02/14, 21:11

הנה מה שמנחם אותי בעובדה שלא הערכת יתר בכוח ...
בדיוק בכמות הנכונה, לא יותר מדי או מעט מדי!
0 x
המקסימום 01
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 36
כתובת: 20/01/14, 14:20




נָקוּב המקסימום 01 » 01/03/14, 10:34

בונז'ור
הבחירה בכוח הנכון היא ברורה מאליה אך מהנדס החימום נמנע מהסיכון שלא לענות על צרכי החימום של הלקוח הפוטנציאלי שלו ומעריך יתר על המידה את הכוח .....
בהחלט יהיה צורך להשיג מידע מראש ממהנדס תרמי ...
לבסוף, זה נעשה ואנחנו חייבים להסתדר!
נקודת ההפעלה המינימלית של עצירת הדוד נקבעה ל 70 ° והנקודה המקסימלית הייתה 78 ° ולכן הדוד פעל בטווח טמפרטורות של 8 ° שהסביר את זמן הפעולה הקצר שלו.
מאז 5 בפברואר נקבע נקודת הכיבוי המינימלית של הדוד ל 63 ° (נקודת המקסימום ללא שינוי) הדוד פועל כעת בטווח טמפרטורות של 15 °.

זמן הפעולה של המבער הוא כעת 48 דקות וזה נכון.
מצד שני אני תוהה אם העובדה של הורדת הטמפרטורה המינימלית ל -63 ° שמגבירה את ההלם התרמי על הדוד אינה פוגעת באורך החיים של זה.

האם יש המלצה של Okofen לטמפרטורת מיני הדוד הזו?