הדוד עשן אוקמופן
Re: פליטות עשן Okofen Boiler
כן, יש פרמטר שמאפשר לך להתאים את כמות הכדורים. אבל ב- SMART, אני לא יודע איך קוראים לזה. ובדרך כלל, זה בשורה השנייה פרמטרים, שאינם נגישים למשתמש, שמורים לטכנאים.
0 x
Re: פליטות עשן Okofen Boiler
כן תודה אני חושב שאני יודע איזה.
אבל הדוד פועל כרגיל כבר שנה, ולכן הבעיה לא צריכה לבוא משם.
אבל הדוד פועל כרגיל כבר שנה, ולכן הבעיה לא צריכה לבוא משם.
0 x
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- כתובת: 25/12/05, 18:03
- מיקום: אלזס
- x 33
Re: פליטות עשן Okofen Boiler
אמור להיות מסוגל למדוד את זרימת האוויר דרך צינור צריכת האוויר. זה יאפשר להחליט אחת ולתמיד בין נפח אוויר מספיק לעודף כדורים.
בדרך כלל זה אמור לנוע בין 150 ליטר / דקה בהספק מינימלי (2.5 קילוואט) ל -250 ליטר / דקה (18 קילוואט) ומעלה 300 ליטר / דקה כאשר המחלץ פועל במלוא המהירות.
חיברתי מכשיר מדידה למכשירים שאין להם כזה.
אתה באלזס?
בדרך כלל זה אמור לנוע בין 150 ליטר / דקה בהספק מינימלי (2.5 קילוואט) ל -250 ליטר / דקה (18 קילוואט) ומעלה 300 ליטר / דקה כאשר המחלץ פועל במלוא המהירות.
חיברתי מכשיר מדידה למכשירים שאין להם כזה.
אתה באלזס?
0 x
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- כתובת: 25/12/05, 18:03
- מיקום: אלזס
- x 33
Re: פליטות עשן Okofen Boiler
אם אתה רוצה, אני יכול להעביר אחד מאותם 4 ונמדוד אם נפח האוויר מספיק
0 x