ספק כוח 12V DC - כבל מקסימום 2 מטר?
ויקיפדיה בסיסית:
R = rhoxl / s ואובדן מתח deltaV = RI !!
התנגדות לחוט R ב אוהם אני זרם ב- A
Rho = התנגדות של נחושת אורך נחושת בקטע מ 'ו' של נחושת ב- m2 !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9
Rho = 17nanoOhmsxm
R = rhoxl / s ואובדן מתח deltaV = RI !!
התנגדות לחוט R ב אוהם אני זרם ב- A
Rho = התנגדות של נחושת אורך נחושת בקטע מ 'ו' של נחושת ב- m2 !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9
Rho = 17nanoOhmsxm
0 x
זֶה הַכֹּל.
באופן קונקרטי יותר, ניתן לסכם את התהליך באופן הבא:
- אנו מתחילים בחישוב ירידת המתח המקובלת באופן מקוון. באופן כללי, אנו לוקחים 2-3% מההפסדים.
עבור 12 וולט זה נותן משהו כמו 0.25 וולט (כלומר במקרה הגרוע ביותר יהיה לנו 11.75 וולט בסופו של דבר)
משם, תוך לקיחת הזרם המרבי, אנו מחשבים את ההתנגדות המקסימאלית שיש לכבלים. אז עבור 100W (לכן 8A) R = U / I = 0.25 / 8 = 0.032 אוהם
- עכשיו כשאנחנו יודעים את ההתנגדות של הקו ואורכו (אל תשכחו שיש נסיעת חזרה) נותר להחיל את הנוסחה שנתנה דדה בכדי לדעת את החלק האידיאלי בכבל.
תן ל- S = Rho * L / R (עם Rho = 17 * 10e-9, L ב m, R באו"ם ו- S במ"ר)
אם המקלט נמצא במרחק של 10 מ ', קח את L = 20m (לכיוון אחורה)
או S = 20 * 17 * 10e-9 / 0.032 = 0.000011m² או 11mm², כאשר החלק הסטנדרטי הקרוב ביותר הוא 10mm², זהו הערך שישמש.
עם זאת, כדי להיות הוגנים באמת ולחסוך כסף, עליכם לבצע את החישוב לפי חלק.
אכן, ה- 8A יהיה נוכח רק בחלק הראשון, בין ספק הכוח למקום הראשון. לאחר מכן, הזרם יהיה הסכום רק של הנותר הנותר, וכן הלאה עד האחרון.
עריכה: כדי להשיג את התוצאה ישירות ב- mm² אתה יכול לקחת Rho = 17 * 10e-3
באופן קונקרטי יותר, ניתן לסכם את התהליך באופן הבא:
- אנו מתחילים בחישוב ירידת המתח המקובלת באופן מקוון. באופן כללי, אנו לוקחים 2-3% מההפסדים.
עבור 12 וולט זה נותן משהו כמו 0.25 וולט (כלומר במקרה הגרוע ביותר יהיה לנו 11.75 וולט בסופו של דבר)
משם, תוך לקיחת הזרם המרבי, אנו מחשבים את ההתנגדות המקסימאלית שיש לכבלים. אז עבור 100W (לכן 8A) R = U / I = 0.25 / 8 = 0.032 אוהם
- עכשיו כשאנחנו יודעים את ההתנגדות של הקו ואורכו (אל תשכחו שיש נסיעת חזרה) נותר להחיל את הנוסחה שנתנה דדה בכדי לדעת את החלק האידיאלי בכבל.
תן ל- S = Rho * L / R (עם Rho = 17 * 10e-9, L ב m, R באו"ם ו- S במ"ר)
אם המקלט נמצא במרחק של 10 מ ', קח את L = 20m (לכיוון אחורה)
או S = 20 * 17 * 10e-9 / 0.032 = 0.000011m² או 11mm², כאשר החלק הסטנדרטי הקרוב ביותר הוא 10mm², זהו הערך שישמש.
עם זאת, כדי להיות הוגנים באמת ולחסוך כסף, עליכם לבצע את החישוב לפי חלק.
אכן, ה- 8A יהיה נוכח רק בחלק הראשון, בין ספק הכוח למקום הראשון. לאחר מכן, הזרם יהיה הסכום רק של הנותר הנותר, וכן הלאה עד האחרון.
עריכה: כדי להשיג את התוצאה ישירות ב- mm² אתה יכול לקחת Rho = 17 * 10e-3
0 x
אם כי כחלופה יש אפקט עור. אבל בעוצמה של 50 הרץ עומק החדירה הוא כזה (2 עד 3 ס"מ אני יודע יותר מדויק) שהוא משחק במיוחד עבור קטעים גדולים מאוד שאנחנו לא פוגשים בבית.
אחרי ש- HF או עם זרמים הרמוניים משמעותיים זה נכנס לפעולה ועדיין יש חישוב שלם (שאני לא יודע)
זו הסיבה שכבל HF נראה למשל כמו צינור מתכת דק ונדוד מאוד, מכיוון שממילא הזרם אינו משתמש ביותר מכמה מיקרונים על פני השטח
אחרי ש- HF או עם זרמים הרמוניים משמעותיים זה נכנס לפעולה ועדיין יש חישוב שלם (שאני לא יודע)
זו הסיבה שכבל HF נראה למשל כמו צינור מתכת דק ונדוד מאוד, מכיוון שממילא הזרם אינו משתמש ביותר מכמה מיקרונים על פני השטח
0 x
Re: 12 וולט חשמל DC - כבל מקסימום 2 מטר?
Patatrace כתב:שלום,
אני רוצה להתקין 18 כתמי LED (15X 3W + 3x 5W) בחדר שהמרוחק ביותר מהם צריך 10 מטר כבל. הכל יופעל על ידי ספק כוח אלקטרוני 230V - 12V DC 100W.
בקריאת תקן NFC 15 100 אני רואה שכבל 1,5 מ"מ² יעשה את העבודה, בידיעה שאני מפיץ את העומס על שני פסי הרכבת החשמל (כ- 30 וולט למסילה כ- 60 וולט בסך הכל).
עם זאת, נתקלתי בתקן UTE C 15-559 שנקרא, שתיעודו אינו חינמי (חבל!) אך תמצית שלו אומרת לי "ממירים אלקטרוניים פועלים בתדרים של 35 עד 40 קילו-הרץ, ולכן אורכה של הכבל בבית הספר התיכון לעולם לא יעלה על 2 מטר "
מישהו יכול בבקשה לעזור לי לפענח זאת בבקשה?
איזה ויכוח!
כאן מדובר על זרם ישר, כך שתקן UTE C 15-559 לא אמור לחול!
ואם נותרה בעיה אנו תמיד יכולים להשתמש בחנק וקבל לחסל טפילים במקור!
החשיבות של ספק כוח איכותי שאושר נגד תדרי רדיו תבטל את הבעיה!
0 x
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
תודה על התשובות שלך זה מה שחשבתי בהתחלה: (אני לא יכול לשים תמונה מכיוון שאין לי עוד מארח)
מחלקים את הכתמים ל 6 שורות; בתחילת כל שורה תיבת צומת שממנה מובילים 3 כבלים בודדים אל הנקודות. הזרם מובא לכל תיבה דרך כבל 2,5 מ"מ² היוצא מתיבה לתיבה דרך מחבר 8 חוטים של Legrand (ממנו אנו עוברים לנקודות 1,5 מ"מ² אחרי החוטים האישיים). האם אני מובן מספיק?
כך שבמקרה הגרוע ביותר, למקום האחרון יהיה כבל של כ -7 מ"מ של 2,5 מ"מ² (זה שנכנס לתיבת הצומת) ו -3 מטרים של כבל 1,5 מ"מ².
לכל נקודה שני חוטים בטמפרטורה גבוהה של 1,5 מ"מ² שאורכם 20 ס"מ.
במידת הצורך אני יכול להכניס הכל ל 2,5 מ"מ² (למעט 20 ס"מ הנותרים כמובן) אבל חיווט רחב יותר ימנע ממני להשתמש במחברים של Legrand מכיוון שהם מתוכננים להכיל מקסימום 2,5 מ"מ².
Qu'en pensez-vous?
מחלקים את הכתמים ל 6 שורות; בתחילת כל שורה תיבת צומת שממנה מובילים 3 כבלים בודדים אל הנקודות. הזרם מובא לכל תיבה דרך כבל 2,5 מ"מ² היוצא מתיבה לתיבה דרך מחבר 8 חוטים של Legrand (ממנו אנו עוברים לנקודות 1,5 מ"מ² אחרי החוטים האישיים). האם אני מובן מספיק?
כך שבמקרה הגרוע ביותר, למקום האחרון יהיה כבל של כ -7 מ"מ של 2,5 מ"מ² (זה שנכנס לתיבת הצומת) ו -3 מטרים של כבל 1,5 מ"מ².
לכל נקודה שני חוטים בטמפרטורה גבוהה של 1,5 מ"מ² שאורכם 20 ס"מ.
במידת הצורך אני יכול להכניס הכל ל 2,5 מ"מ² (למעט 20 ס"מ הנותרים כמובן) אבל חיווט רחב יותר ימנע ממני להשתמש במחברים של Legrand מכיוון שהם מתוכננים להכיל מקסימום 2,5 מ"מ².
Qu'en pensez-vous?
0 x
Forhorse כתב:5A / mm² היא שיטה אמפירית למרחקים קצרים מאוד. שיטת הפיפומטר הישנה והטובה עם מעט מתמטיקה בה.
עבור מתח נמוך, ברגע שהמרחק עולה על כמה מטרים, החישובים קצת יותר מסובכים מזה!
אחרת שלום הפתעה בסוף התור.
אבל אני יודע את כל זה. אסור לדירה להיות 300 מ"ר.
אחרת, אנו יכולים לצחוק עם rho l / S ולחשב את ירידת המתח לאלף הקרוב
כל זאת כדי לגרום לזרקורים של 100 וולט 12 וולט
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 2 תגובות
- 7177 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב kimoo133
צפה בהודעה האחרונה
30/07/18, 18:58נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
-
- 11 תגובות
- 30983 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
09/10/17, 20:17נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
-
- 12 תגובות
- 17623 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
21/10/14, 21:50נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
-
- 9 תגובות
- 81445 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Forhorse
צפה בהודעה האחרונה
25/11/13, 09:35נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
-