Bonjour tous
במשך יומיים, כשאני חוזר הביתה או שלשום אתמול בלילה, יש לי את מפסק הראשי שלי שהוא מעד.
ברמה של המרכזיה שלי, אף אחד מפורקי החשמל לא מעד.
אבל היי השולחן שלי אמור להיות מחודש. זה עשה זאת בעצמך.
איך אוכל לבדוק מעגל או משהו אחר כדי לקבוע באיזה מעגל מדובר?
merci
פריקים נגד
Re: מד טיול
יש שתי אפשרויות לפוצץ את מפסק הראשי:moby25 כתב:במשך יומיים, כשאני חוזר הביתה או שלשום אתמול בלילה, יש לי את מפסק הראשי שלי שהוא מעד.
1) חריגה מההספק המורשה (אם יש לך מנוי 45A, אתה שם 5 מעגלים ב 10A: אף אחד מהמעגלים לא תקין אך הסכום הכללי עולה). אם יש לך מונה EDF אלקטרוני, עליו לשנן את הערך המקסימלי שראה.
2) פונקציית "מפסק ההפרש" מפסיקה. אם מרכזייתך אינה מצוידת במעגל RCD אחד או יותר (בדרך כלל 30 מילי-אמפר), נזילת זרם לאדמה מזוהה רק על ידי ה- RCD של המפסק הראשי. מכיוון שמדובר בבעיה אקראית, לא קל למצוא את הסיבה ...
אתה יכול (לחתוך זרם) למדוד את ההתנגדות של כל מעגל ביחס לכדור הארץ, אך אם מדובר בציוד הגורם לדליפה, הוא עשוי להתרחש רק כאשר הוא מופעל ...
0 x
אכן, זה יכול להיות דבר לא משעמם ומשעמם!
עם זאת, כשאתה מוצא את הכלל מנותק, אתה מוריד את מפסקי החשמל של כל הקווים שלך.
אתה מוסר את האלוף.
ואתה עולה כל שורה בזה אחר זה. אני מקווה שזה יקפוץ החוצה ברגע שתצלם את ה"ענף "הפגום.
אני מקווה ...
ואם זה עובד, אתה עושה את אותו הדבר שוב על ידי ניתוק כל המכשירים הנוגעים בדבר וחיבור מחדש אחד אחד, עד שהוא קופץ. ויש לך את התקלה.
אך למעשה, אם זה רק בגבול ההדלפות הסובלות, יתכן שהוא לא יקפוץ כשאתם מנסים אותו וקופצים אחר כך.
שכחתי: אפריורי, רק מכשירים חשודים עם חיבור כדור הארץ (לכן תקע עם "טיטונוט" המתכתי באמצע). האחרים (תקע פשוט עם שני מחברים) אינם מועברים ואינם גורמים לזרם דליפה ...
עם זאת, כשאתה מוצא את הכלל מנותק, אתה מוריד את מפסקי החשמל של כל הקווים שלך.
אתה מוסר את האלוף.
ואתה עולה כל שורה בזה אחר זה. אני מקווה שזה יקפוץ החוצה ברגע שתצלם את ה"ענף "הפגום.
אני מקווה ...
ואם זה עובד, אתה עושה את אותו הדבר שוב על ידי ניתוק כל המכשירים הנוגעים בדבר וחיבור מחדש אחד אחד, עד שהוא קופץ. ויש לך את התקלה.
אך למעשה, אם זה רק בגבול ההדלפות הסובלות, יתכן שהוא לא יקפוץ כשאתם מנסים אותו וקופצים אחר כך.
שכחתי: אפריורי, רק מכשירים חשודים עם חיבור כדור הארץ (לכן תקע עם "טיטונוט" המתכתי באמצע). האחרים (תקע פשוט עם שני מחברים) אינם מועברים ואינם גורמים לזרם דליפה ...
0 x
שתי קטגוריות של מכשירים נחשדות אפריוריות: אלה הנתונות בפני קורוזיה (מכונת כביסה וכו '...) ואלה שנחשפו ללחות (הייתה לי בעיה מהסוג עם פלטה חשמלית מיושנת מיושנת , כאשר הכפתורים מסתובבים: מים רותחים עולים על גדותיהם, זרמו מתחת לכפתור, לא אטם דולף, דליפת זרם, מעד טוב אחרי - לקח לו זמן לחדור אליו; לומר שזה יכול להיות "משעמם"!)
0 x
-
- גרנד Econologue
- הודעות: 865
- כתובת: 10/05/09, 16:39
- x 21
שכחתי: אפריורי, רק מכשירים חשודים עם חיבור כדור הארץ (לכן תקע עם "טיטונוט" המתכתי באמצע). האחרים (תקע פשוט עם שני מחברים) אינם מועברים ואינם גורמים לזרם דליפה ...
דליפה נוכחית על פני האדמה יכולה להגיע מהצד הנשי של השקע (שקע הקיר).
המקרה קרה לי פעמיים. עם זאת עם תפסים איכותיים (Legrand).
0 x
שמור על עץ, לאכול בונה.
אין טעם כדי להצליח בחיים, מה שנדרש הוא להחמיץ מותו.
אין טעם כדי להצליח בחיים, מה שנדרש הוא להחמיץ מותו.
-
- גרנד Econologue
- הודעות: 865
- כתובת: 10/05/09, 16:39
- x 21
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
אם אתה רוצה להמשיך, ענה על השאלות!
יש לך מד אלקטרוני? אם כן, זה שומר בזיכרון את הכוח המרבי שנצרך, תראה אם זה הכוח שהתפוצץ ... אחרת צריך לחשוב קצת יותר
איזה סוג מפסק? על איזה זרם הוא מוסדר? 15 א? 30 א ...?
האם זה דיפרנציאלי? איזה זרם דיפרנציאלי? 500mA?
רשימת מכשירים מחוברים ... חימום חשמלי, מכונה
טיפ ראשון: נתק לחלוטין את כל מה שלא משתמשים בו ... אם הוא קופץ כשאתה מתחבר מחדש יהיה לך האשם!
יש לך מד אלקטרוני? אם כן, זה שומר בזיכרון את הכוח המרבי שנצרך, תראה אם זה הכוח שהתפוצץ ... אחרת צריך לחשוב קצת יותר
איזה סוג מפסק? על איזה זרם הוא מוסדר? 15 א? 30 א ...?
האם זה דיפרנציאלי? איזה זרם דיפרנציאלי? 500mA?
רשימת מכשירים מחוברים ... חימום חשמלי, מכונה
טיפ ראשון: נתק לחלוטין את כל מה שלא משתמשים בו ... אם הוא קופץ כשאתה מתחבר מחדש יהיה לך האשם!
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 13 תגובות
- 20754 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
12/09/17, 21:54נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
-
- 20 תגובות
- 17133 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
04/01/17, 11:16נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
-
- 0 תגובות
- 8691 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
05/02/15, 11:48נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
-
- 35 תגובות
- 21289 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Did67
צפה בהודעה האחרונה
23/08/13, 14:42נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
-
- 40 תגובות
- 25426 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב citro
צפה בהודעה האחרונה
15/11/10, 22:53נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 202