האם תלת פאזי הוא תנאי הכרחי כדי לשנות את כוחו של מנוע אסינכרוני?


לא

לשם כך אנו משתמשים בשנאים (המכונים שנאי אוטומטי) הנשלטים על ידי מנוע סרוו או במערכות חיתוך על ידי טריאקים / תיריסטורים (המכונים וסת מהירות אלקטרונית).

וסת מתח ידני ואוטומטי.

הרוב המכריע של מערכות אלה מתאים רק למאווררים קטנים. הם מאפשרים התאמה בין 0 ל -100%.

שים לב, עם זאת, תחילה יש לתכנן את המנוע לפעול במתח משתנה. למעשה, במנועים סטנדרטיים, ירידת המתח מביאה לעלייה בזרם הלא מקובל עבור המנוע.

מערכת בקרת חיתוך הפאזה יוצרת הרמוניות שלא רק מפריעות לפעולת המנוע, אלא גם מזהמות את רשת ההפצה. מצד שני, כוונון השנאי אינו יוצר הרמוניה.

היתרון העיקרי של מערכות בקרה אלה הוא המחיר.

מערכות השנאי מאפשרות התאמת המהירות בשלבים, ואילו מערכות חיתוך הפאזות מאפשרות התאמה מתקדמת רציפה. עם זאת, יש להיזהר שלא להתניע במהירות נמוכה, מכיוון שהדבר עלול להרוס את המנוע.
ביצועי האנרגיה של מערכות אלה אינם טובים

ממירי תדרים

ויסות המהירות החיובי ביותר מבחינת צריכת האנרגיה הוא המתקבל באמצעות ממיר תדרים.

מקור:
http://www-energie.arch.ucl.ac.be/CDRom ... tventi.htm
לִרְכּוֹשׁ:
http://www.technic-achat.com/boutique/f ... e=59&num=1
מסמכים:
http://www.technic-achat.com/boutique/p ... m_actus=10
0 x
טום
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 56
כתובת: 14/09/05, 23:47
מיקום: oise




נָקוּב טום » 24/04/08, 23:44

בדיוק!
כריתוף
יש לך דירה במנוע שלך?
אחרת יש את זה:

http://www.directindustry.fr/prod/itt-f ... 72247.html
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79457
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11096




נָקוּב כריסטוף » 25/04/08, 10:41

דירק פיט כתב:מישהו יסביר לי למה מודול הטריאק לא עובד ומה הוא עושה אז ...


לא אני בכל מקרה! : Mrgreen: אבל אני חושב שהטוטו עשה את זה :)



יש משהו שאני לא תופס בטבלה, בשמונה העמודות הראשונות יש התייחסות - X8 שפירושו פלט במונו ואילו על קו מתח המוצא יש את הסמל "1O" שפירושו 3 משפטים לא?

אה לא זה 1 תואם למתח האספקה ​​... הכל יוצא טוב בשלושה שלבים אז לא טוב ...

טום כתב:יש לך דירה במנוע שלך?


כן יש אבל אני לא יודע אם זה סטארט-אפ או דירה תפעולית. אנדרה הסביר את הניואנס אבל שכחתי : אופס:
0 x
אישי de l'Utilisateur
tigrou_838
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 573
כתובת: 20/10/04, 11:25
מיקום: לוריין לוקסמבורג גבול

משתנה כוח




נָקוּב tigrou_838 » 28/04/08, 09:02

שלום כריסטוף,
אם אני זוכר נכון יש לך מתקן סולארי לניקוז עצמי, ואני חושב שאסור לך לשנות את כוח המשאבה שלך, אתה צריך את כל הכוח כדי להעלות את המים לראש הגג כך מערכת השמש יכולה לפעול כראוי.

מעניין אם זה רעיון טוב לווסת את עוצמת המשאבה, או אולי לאחר שתקע את מערכת השמש על ידי המשאבה, לווסת מעט, אני חושב שיהיה צורך לבצע בדיקות עם וריאטור המחובר ל הספק מרבי ואז לראות על ידי הפחתה.

טיגו.
0 x
jonule
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2404
כתובת: 15/03/05, 12:11




נָקוּב jonule » 28/04/08, 10:56

כריסטוף כתב:כן יש אבל אני לא יודע אם זה סטארט-אפ או דירה תפעולית. אנדרה הסביר את הניואנס אבל שכחתי : אופס:

נו טוב זה פשוט: יש אחד שמשמש להתנעה, והשני להפעלה! : גביני:
אם אתה לא צריך אותי אני לא כאן!
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79457
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11096




נָקוּב כריסטוף » 22/09/11, 13:32

השקת הנושא מחדש במדידות אלה שנערכו הבוקר עם תוצאות בלתי צפויות: https://www.econologie.com/forums/abaisser-l ... 11126.html

אנו מקטינים את הכוח (ואת מהירות הסל"ד) של מנוע אסינכרוני על ידי שינוי מתח האספקה ​​(או שמה שיש לי אינו מנוע אסינכרוני?!?!?) אבל אם היצרנים מציעים ממירי תדרים זה שחייבת להיות לה סיבה טובה, נכון? (אמפרפקט גבוה מדי במתח מסוים?)
0 x
dedeleco
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9211
כתובת: 16/01/10, 01:19
x 10




נָקוּב dedeleco » 22/09/11, 13:47

הבעיה הגדולה היא מומנט ההתחלה שיורד הרבה יותר מהר מהמתח, המנוע מתח בעומס רק במתח חזק מספיק (ברור מאוד עם מכסחת דשא) ולאחר ההתנעה, יש להוריד את המתח כדי להפחית את המתח. הספק, מהירות וקצב זרימה של המחזור.

אז אנחנו צריכים מעגל אלקטרוני שמפחית את המתח לאחר שהתחיל אוטומטית !!

וריאציית התדרים מבטיחה מומנט התחלתי חזק, המתחיל בתדר כמעט אפס שמתאים למהירות הסיבוב שנקבעה על ידי התדר !!! יש לשלוט גם בעוצמה.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79457
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11096




נָקוּב כריסטוף » 22/09/11, 13:52

כן זו עשויה להיות הסיבה (בין היתר) לפתרון וריאציית התדרים ולא למתח בו משתמשים "המקצוענים".

בשבילי אין בעיה. כבר חשבתי ונפתר: ממסר זמן עושה זאת ללא דאגות!

ספק כוח ב 230 וולט AC חי במשך X שניות ועבר לריאוסטט שמוגדר ב- YV AC אז.

פתרון הרבה פחות יקר מממיר תדרים (ראה לעיל)

ריק על מנוע 700W יש לנו את זה:

תמונה

הפעל מחדש מתח: 35 וולט
עצירת מתח (על ידי הורדת המתח מ -230 ל -0 וולט): 20 וולט
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 22/09/11, 13:58

במשאבה קטנה, ייתכן שהמנוע אינו אסינכרוני אלא מה שמכונה מנוע אוניברסלי עם מברשות פחמן. במקרה זה, וריאציית המתח מורידה את המהירות. זה מה שיש בכל התרגילים הניידים.
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79457
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11096




נָקוּב כריסטוף » 22/09/11, 14:09

ובכן, עם זאת, הכל מרמז כי אכן מדובר במנוע אסינכרוני (קבלים, חיווט דלתא / כוכב אפשריים בגרסת תלת פאזי ...) ...

ראה גם הערת מקרו כאן: https://www.econologie.com/forums/post212445.html#212445

אני מנסה לחבר 500 VA למשאבת השמש שלי בשעה זו :)
0 x

 