הדוד שלי מתחמם יתר על מידת חיישן!

אנרגיה סולארית תרמית על כל צורותיה: חימום סולארי, מים חמים, בחירת קולט שמש, ריכוז שמש, תנורי תנורי שמש, אחסון אנרגיה סולארית על ידי חיץ חום, ברכת שמש, מיזוג אוויר קר שמש ..
סיוע, ייעוץ, גופים ודוגמאות של הישגים ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79111
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972




נָקוּב כריסטוף » 01/10/13, 14:16

Did67 כתב:1) חיישן המישורי שלי חסם עשרות ועשרות פעמים (בדגם דה דיטריך שיש לי, יש מכשיר בטיחות שעוצר את הסירקולציה אם הפרש הטמפרטורה בין בדיקת הפאנל העליון לבדיקה הנמוך של האכלור עולה על 50 מעלות; לכן כששמש מלאה אתה מבצע מורט חזק, הטמפ של הקרקע יכול לרדת במהירות למשל מ- 35 ° ל- 12 ° - טמפרטורת מים קרים).


אני לא מבין את ההיגיון הפיזי של האבטחה הזו? מה זה מגן?

אם אני מבין מה אתה אומר, המערכת נכבית מדלתא T מסוימת, אז כשיש הכי הרבה אנרגיה סולארית להתאושש? וזה, להפך, מבחינתי, לכן משאיר את הלוחות לסיכון להתחממות יתר כאשר יהיה צורך לפזר אנרגיה זו (בחלק מהמערכות הסולאריות יש סככת עומס תרמית במרתף אך נדירה למדי)

ולכוונת חסומה?
0 x
netshaman
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 532
כתובת: 15/11/08, 12:57
x 2




נָקוּב netshaman » 01/10/13, 14:18

לא אמרתי שהמעגל נמצא במרתף: אין לי מרתף!
לא, המעגל עובר בעליית הגג (ללא שירותים) ומוביל ישירות לאזור המגורים מעט נמוך יותר (הוא עובר דרך התקרה).
מהמיכל לפאנל יש מרחק לשבור הכל בגודל של 5 מ 'ו -2 מ' אנכית בערך.
פתאום מוזר שיש אכן כל כך הרבה לחץ!
על מד לחץ השסתום החץ האדום מציין 5 ברים: האם השסתום מכוון בלחץ זה?
בדקתי את הצינורות (לא מובן מאליו למטה), לא ראיתי דבר מלבד מקום שבו צמר הזכוכית היה תקוע על קצף הבידוד למרחק של 50 ס"מ => האם הנזילה שם?
אם זה המקרה היו צריכים להיות עקבות על האדמה (כתם גדול) נכון?
או שהוא מאדה?
אבל פתאום היה צריך לצבוע את הצמר, נכון?
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79111
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972




נָקוּב כריסטוף » 01/10/13, 14:55

אה כן בהכרח בתצורה זו הוא מתרוקן ביתר קלות ... אבל לא לגמרי גם אם הכדור נמצא מתחת לפאנלים ...

בדרך כלל האזור האדום "מתכוונן" ביד על ידי סיבוב קצה מד הלחץ מכיוון שרוב שסתומי הבטיחות ניתנים לכוונון.

מה שבטוח הוא שמעולם לא היה צורך ב -3 סורגים בתצורה שלך! 0.2 בר גבוה + לחץ בטיחות אנטי cavitation (0.3 עד 0.5 בר) היה מספיק ללא דאגות! בכל מקרה 1.0 ברים היו טובים ...

אבל אין חרטה על כך: שום דבר לא אומר שזה היה נמנע מהתאונה ... אולי זה היה מעכב אותה מעט ...
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 01/10/13, 17:37

כריסטוף כתב:
Did67 כתב:1) חיישן המישורי שלי חסם עשרות ועשרות פעמים (בדגם דה דיטריך שיש לי, יש מכשיר בטיחות שעוצר את הסירקולציה אם הפרש הטמפרטורה בין בדיקת הפאנל העליון לבדיקה הנמוך של האכלור עולה על 50 מעלות; לכן כששמש מלאה אתה מבצע מורט חזק, הטמפ של הקרקע יכול לרדת במהירות למשל מ- 35 ° ל- 12 ° - טמפרטורת מים קרים).


אני לא מבין את ההיגיון הפיזי של האבטחה הזו? מה זה מגן?

אם אני מבין מה אתה אומר, המערכת נכבית מדלתא T מסוימת, אז כשיש הכי הרבה אנרגיה סולארית להתאושש? וזה, להפך, מבחינתי, לכן משאיר את הלוחות לסיכון להתחממות יתר כאשר יהיה צורך לפזר אנרגיה זו (בחלק מהמערכות הסולאריות יש סככת עומס תרמית במרתף אך נדירה למדי)

ולכוונת חסומה?


1) על ידי חסום אני מתכוון "לא מסתובב עובד". אני כבר לא יודע את הטמפרטורות המרביות שהגיעו לשם: 150 ° (סדר גודל) !!!

2) מערכת זו מעוצבת בצורה גרועה (ובכן, היא בת 11 או 12, ההתקנה שלי).

עליו, ברוח עיצובו, להימנע מ"הלם תרמי ".

הפסקת חשמל = טמפ 'עולה "; הטמפ 'בבלון לא זז; הדלתא עולה על 50 מעלות; לאחר שהזרם חוזר, המחזור אינו שולח את הנוזל ה"קר ", שהיה לו המון זמן להתקרר לטמפרטורת הבלון בזמן שהוא לא פועל.

זה טוב!

אלא שבנסיבות "רגילות", הדברים מתרחשים מעת לעת:

א) שמש מלאה סביב הצהריים; טמפרטורת חיישן 70 °

ב) מחזור הדם במלואו, המים המגיעים ל 65 ° בבלון יוצא למשל ב 45 ° (הם מאבדים בין 15 ל 20 ° מקסימום).

ג) קרקעית הבלון, למשל ב 25 מעלות

ד) לפיכך המרווח התחתון של הבלון / החלק העליון של הלוח הוא 45 מעלות, הוא בציפורניים

ה) אך מישהו מהמשפחה מחליט להתקלח ומכיוון שמזג האוויר נעים, אל תחשוב לחסוך; החזית הקרה עולה; הגשוש התחתון שקוע במים שזה עתה התקרר (אני עושה זאת בכוונה!), למשל ב 12 °; הטמפ שבראש החיישן כמעט ולא השתנה; אז יש לנו פער העולה על 50 מעלות ...

זהו "תפקוד" שהמהנדסים לא חזו מראש. כאשר זה עובד בשיווי משקל, תמיד יש התאמה: טמפ 'ההחזרה לפאנל יורד, כך שהטמפ' העליון של הפאנל גם יורד, הנוזל מסתובב בטמפ 'נמוכה יותר, הדלתא T נשארת קבועה.

אבל כשזה נעשה פתאום, זה "נתקע".

הערה: דגימות קטנות, כמו שטיפת הכלים, אינן רגישות מספיק. זה באמת המקלחות הבעיה!
0 x
netshaman
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 532
כתובת: 15/11/08, 12:57
x 2




נָקוּב netshaman » 01/10/13, 17:54

על התקנה שלי יש גם פונקציה זו.
כשמגיעים לטמפ 'מסוים הכל נעצר.
אבל הנחתי את הבנץ כך שהוא לעולם לא יתחיל לעבוד.
למעשה קבעתי את טמפ הבלון ל 60 כזה עם פונקציית הרענון של החיישן, הבלון יכול לעלות ל 90 (מעולם לא קרה) תוך כדי קירור החיישן מעת לעת ברגע שמקבע טמפ מוגדר מושג.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79111
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972




נָקוּב כריסטוף » 01/10/13, 17:59

Did67 כתב:עליו, ברוח עיצובו, להימנע מ"הלם תרמי ".


אוקי חשבתי על זה בלי להעז לכתוב אותו ... מעולם לא שמעתי על זה ...
0 x
אישי de l'Utilisateur
Cuicui
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3547
כתובת: 26/04/05, 10:14
x 6




נָקוּב Cuicui » 01/10/13, 23:35

Did67 כתב: במחזור הדם באופן מלא, המים המגיעים ל 65 ° בבלון, יוצאים למשל ב 45 ° (הם מאבדים בין 15 ל 20 ° מקסימום).
אני נדהם, מכיוון שהתקנה שלי הפועלת למעלה מ 30 שנה, הפרש הטמפרטורה בין הכניסה לשקע הבלון אינו עולה על 5 מעלות.
ומה הסיפור הזה של הלם תרמי? מה החיסרון?
לדעתי מערכת תרמית סולארית מיועדת לאחסון מקסימום הקלוריות לפני שהשמש שוקעת. כיבוי המחזור במהלך היום נראה כמו בלגן. אם במקרה הטמפרטורה גבוהה מאוד, זה יתרון להתקין מיכל גדול יותר או להוסיף מיכל שני, בכדי לקבל את השמורה הגדולה ביותר האפשרית של מים חמים.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 02/10/13, 11:07

1) הדלתא הזמנית בין תחילת הבלון והחזרה לבלון תלויה בקיבולת הפאנל שלך (יש לי שניים; כמעט 5 מ"ר) והזרימה ...

בדרך כלל, מומלץ במדריך של המערכת להתאים את הזרימה כך דלתא זו קרובה ל- 15 מעלות...

מעל מורידים את התשואה מכיוון שהפאנלים שלכם חמים יותר ולוכדים פחות / מאבדים יותר…

למטה, המחזור שלך טוחן לחינם ואתה צורך חשמל לזנבות ... של דובדבן!

עם זאת, בצהריים סולאריים מלאים, ביום מאוד ברור, אני יכול להיות קצת מעבר.

שמתי את הנתונים למידע ולזיכרון ...

2) הלם תרמי: זהו המצב עצירה לא תקינה במחזור הדם בגלל הפסקת חשמל, לאור יום. לאחר מכן יש את הלוח בחלקו העליון העולה ל -150 מעלות והנוזל שלך שנמצא בטמפרטורה של הבלון בתחתית (למשל 25 מעלות). אם המשאבה פתאום עוזב [הזרם חוזר ללא אזהרה], זה הופך, ברמת הפאנלים, למעבר פתאומי מ -150 ° ל -25 ° בכמה שניות ... הנה הסיכון של "הלם"!

עכשיו אני לא יודע יותר. הם בוודאי מהנדסים ש"המציאו "את זה !!!

זה לא משחק בפעולה רגילה, שם, למעשה, יש לי טמפרטורות גבוהות של 70 או 80 ויוצאים מהבלון של בערך 15 ° פחות ...

בפעולה רגילה הטמפרטורות משתנות כל הזמן בהתאם לכמות השמש והטמפרטורה במיכל ... אבל זה נעשה תוך מספר דקות או כמה עשרות דקות, לא תוך מספר שניות, על סטיות קטנות יותר. אז פעולה רגילה זו אינה הבעיה.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 02/10/13, 11:10

netshaman כתב:אבל הנחתי את הבנץ כך שהוא לעולם לא יתחיל לעבוד.
.


למרבה הצער, על הרגולטור שלי, לא ניתן להגדיר פונקציה זו. בדרך כלל אני מתגעגע לכמה מעלות שזה יעבור! אז אם הייתי יכול לשים 60 במקום 50, זה יהיה טוב .. כנראה אפילו 55!

אני גם לא יכול לכבות את הפונקציה!
0 x
אישי de l'Utilisateur
Cuicui
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3547
כתובת: 26/04/05, 10:14
x 6




נָקוּב Cuicui » 02/10/13, 12:47

Did67 כתב:בדרך כלל, מומלץ במדריך של המערכת להתאים את הזרימה כך דלתא זו קרובה ל- 15 מעלות...
למטה, המחזור שלך טוחן לחינם ואתה צורך חשמל לזנבות ... של דובדבן!
2) הלם תרמי: זהו המצב עצירה לא תקינה במחזור הדם בגלל הפסקת חשמל, לאור יום. לאחר מכן יש את הלוח בחלקו העליון העולה ל -150 מעלות והנוזל שלך שנמצא בטמפרטורה של הבלון בתחתית (למשל 25 מעלות). אם המשאבה פתאום עוזב [הזרם חוזר ללא אזהרה], זה גורם, ברמת הפאנלים, לשינוי פתאומי מ -150 ° ל -25 ° בכמה שניות ... הנה הסיכון ל"הלם "

פיתחתי מערכת לניקוז עצמי: במקרה של הפסקת חשמל, החיישנים ריקים. אם הזרם חוזר, עברו 30 שנה שאני מזעזעת באופן מוחלט את חיישני הבנויים בעצמי מבלי שראיתי את הנזק הקל ביותר. זה מטורף איך מהנדסים מנסים לסבך טכנולוגיה פשטנית.
בדרך כלל, ההבדל בין הכניסה והיציאה של הבלון הוא 3 °, כדי לצבור את הכי פחות קלוריות. מבחינתי זה מעט גבוה יותר (5 מעלות) מכיוון שלמחזור הדם יש כוח צנוע: 120 וואט לחיישן של 40 מ"ר.
0 x

 