Bonjour כריסטוף
עבר זמן מאז שאני מתעניין בהתקנה שלך ואני שואל את עצמי כמה שאלות.
כמה אתה משיג את הטמפון שלך?
תוך כמה זמן בערך? Δt
כמה חודשים אתה מצליח לכסות?
האם הפאנלים שלך מצליחים להעלות את הטמפרטורה של החיץ שלך בחורף או שהוא צפוף מדי?
תודה
בית סולארי עם פאנלים תרמיים בהספק גבוה ואגירת חום חוצץ תרמי
-
- אני מבין econologic
- הודעות: 91
- כתובת: 20/08/10, 18:14
- x 3
אנסה לענות:
א) עלינו בקיץ האחרון ל 62 מעלות צלזיוס, לאחר שעצרתי כמה ימים כי זה לא שואב לשום דבר (מעט צורך בקיץ ורווח היום = הפסדים בלילה).
ב) קח +4 עד 5 מעלות צלזיוס ביום ביום קיץ יפה (6 עד 7 שעות שאיבה)
ג) אנו מכסים כמה שבועות, זה תלוי ביותר מדי דברים, עלינו להסתכל על הצריכה השנתית של התוספות הנוספות ... בקוט"ש / מ"ר. שנה אנחנו מתחת ל -50 קוט"ש / מ"ר. ו ... ו אנו נמצאים בגובה של 400 מטר בארדנים הבלגיים. למעשה אם הבית הזה היה בדרום צרפת, יש סיכוי טוב שזה יהיה 100% אוטונומי ... (יותר רווח סולארי ופחות צורך בחימום)
קיבולת האנרגיה של המאגר היא 200 עד 300 ליטר מזוט. היי כן זה הכל. ללא שמש לתקופה ממושכת, אתה צריך תוספת, אין נס ...
ד) כמובן שזה עוזר ... כשהשמש זורחת, אני זוכר בפברואר 2009. מזג האוויר היה סופר נחמד, השמש הסתובבה מאוד. חיממנו את המים עם תוספת עץ למשך כמה ימים בלבד ... מה שאומר שלאורך כל חודש פברואר החיץ עמד על יותר מ- 35 מעלות צלזיוס (מתחתיו יותר מדי להתקלח), הוא שימש כמובן גם לחימום.
ה- T ° שאני נותן הם זה שעומק 2 מטר. למעלה זה חם יותר.
PS: עם חיבוק וניקוי, יש לשפר את הביצועים בחורף, הסרתי גם את צריכות האוויר (הקור) של הדימום האוטומטי המותקן בגובה השפה על ידי הצבת שסתומי כדור (אפילו סגרתי את הניקוז הזה שוב אבל זה לא יונק יותר אוויר) ... יהיה לנו בסדר בחורף הזה!
א) עלינו בקיץ האחרון ל 62 מעלות צלזיוס, לאחר שעצרתי כמה ימים כי זה לא שואב לשום דבר (מעט צורך בקיץ ורווח היום = הפסדים בלילה).
ב) קח +4 עד 5 מעלות צלזיוס ביום ביום קיץ יפה (6 עד 7 שעות שאיבה)
ג) אנו מכסים כמה שבועות, זה תלוי ביותר מדי דברים, עלינו להסתכל על הצריכה השנתית של התוספות הנוספות ... בקוט"ש / מ"ר. שנה אנחנו מתחת ל -50 קוט"ש / מ"ר. ו ... ו אנו נמצאים בגובה של 400 מטר בארדנים הבלגיים. למעשה אם הבית הזה היה בדרום צרפת, יש סיכוי טוב שזה יהיה 100% אוטונומי ... (יותר רווח סולארי ופחות צורך בחימום)
קיבולת האנרגיה של המאגר היא 200 עד 300 ליטר מזוט. היי כן זה הכל. ללא שמש לתקופה ממושכת, אתה צריך תוספת, אין נס ...
ד) כמובן שזה עוזר ... כשהשמש זורחת, אני זוכר בפברואר 2009. מזג האוויר היה סופר נחמד, השמש הסתובבה מאוד. חיממנו את המים עם תוספת עץ למשך כמה ימים בלבד ... מה שאומר שלאורך כל חודש פברואר החיץ עמד על יותר מ- 35 מעלות צלזיוס (מתחתיו יותר מדי להתקלח), הוא שימש כמובן גם לחימום.
ה- T ° שאני נותן הם זה שעומק 2 מטר. למעלה זה חם יותר.
PS: עם חיבוק וניקוי, יש לשפר את הביצועים בחורף, הסרתי גם את צריכות האוויר (הקור) של הדימום האוטומטי המותקן בגובה השפה על ידי הצבת שסתומי כדור (אפילו סגרתי את הניקוז הזה שוב אבל זה לא יונק יותר אוויר) ... יהיה לנו בסדר בחורף הזה!
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
-
- אני מבין econologic
- הודעות: 91
- כתובת: 20/08/10, 18:14
- x 3
יש 40 ס"מ פוליסטירן לבידוד ... אבל שום דבר לא מבודד בצורה מושלמת.
כן מחשב חובה לחימום סולארי ...
300 ליטר הוא לא עצום בגלל זה אתה צריך את השמש להיטען מעת לעת. מערכת סולארית "מודרנית" עם חיץ של 1000 ליטר היא 10 ליטר מזוט לאחסון ...
כן מחשב חובה לחימום סולארי ...
300 ליטר הוא לא עצום בגלל זה אתה צריך את השמש להיטען מעת לעת. מערכת סולארית "מודרנית" עם חיץ של 1000 ליטר היא 10 ליטר מזוט לאחסון ...
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
כריסטוף כתב: הסרתי גם את כניסת האוויר (הקרה) של המטהרים האוטומטיים המותקנים בגובה הפילה על ידי הנחת שסתומי כדור (אפילו סגור שוב ומתרוקן אך הוא כבר לא מוצץ אוויר) ... נהיה בסדר החורף הזה!
1) איך אתה מסביר שזה עדיין מתנקז?
2) המערכת שלך היא מערכת סגורה כעת?
3) המשאבה שלך שקועה במרתף?
בכל מקרה באמת יש לך התקנה יוצאת דופן!
עריכה:
4) שאלה לגבי החיישנים שלך (שלא מצאתי "יכול להיות שהם: http://www.hebco-thermique.com/ ? ")
הם טוב מהסוג המתפתל למעלה ולמטה ..... וכו '... איך הם מצליחים לנקז את עצמם לגמרי? !!?!
כמו כן, קראתי שהתקנות אלה לא היו "יפות" מכיוון שהיה צורך להשאיר מדרון (לעומת האופקי) לזרימת הניקוב .... כאן אנו לא רואים דבר. ! ?!
תודה מראש!
1 x
שנת 1er של אזכור משלים אנרגיות מתחדשות תודה לך על העזרה שלך! וגם המורה!
כן, מהרגיל, זו המילה הנכונה!
1) טוב ... אני לא מסביר את זה טוב ... אולי בגלל שהוא "cavites" (או אחר?) במהלך הירידה = בועת אוויר = התרוקנות אפשרית?
בכל מקרה יש עדיין בועות במהלך הירידה ... כי זה עדיין עושה רעש (אבל הרבה פחות) ...
2) אין יותר יניקה של האוויר החיצוני, זה מתחמם (קצת) טוב יותר כנראה (אנחנו מוצצים יותר אוויר קר).
3) לא, מדובר במשאבת גינון שמבצעת עצמית (ראו תמונות לעיל), 660 וולט, אך על פי האבוקים יש לי פי שניים יותר מדי כוח סולארי / מ"ר. לכן אני מנסה להפחית את הכוח בכמחצית (אבל אם פחות כוח = יותר cavitation = יותר ריקון = בעיה ...)
1) טוב ... אני לא מסביר את זה טוב ... אולי בגלל שהוא "cavites" (או אחר?) במהלך הירידה = בועת אוויר = התרוקנות אפשרית?
בכל מקרה יש עדיין בועות במהלך הירידה ... כי זה עדיין עושה רעש (אבל הרבה פחות) ...
2) אין יותר יניקה של האוויר החיצוני, זה מתחמם (קצת) טוב יותר כנראה (אנחנו מוצצים יותר אוויר קר).
3) לא, מדובר במשאבת גינון שמבצעת עצמית (ראו תמונות לעיל), 660 וולט, אך על פי האבוקים יש לי פי שניים יותר מדי כוח סולארי / מ"ר. לכן אני מנסה להפחית את הכוח בכמחצית (אבל אם פחות כוח = יותר cavitation = יותר ריקון = בעיה ...)
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
- antoinet111
- גרנד Econologue
- הודעות: 874
- כתובת: 19/02/06, 18:17
- מיקום: 29 - Landivisiau
- x 1
Re: תמונות בית שמש: לוחות חשמל גבוהים
שלום כריסטוף.
ברצוני לשאול אותך אם החלונות שלך ספוגים, אני חושב שלא, זה במסגרת מכלול אוויר תרמי סולארי.
אני חושש שזה יתמזג במקרה של גשם בגלל שינוי פתאומי בטמפרטורה.
תודה מראש.
111. אנטואנט
ברצוני לשאול אותך אם החלונות שלך ספוגים, אני חושב שלא, זה במסגרת מכלול אוויר תרמי סולארי.
אני חושש שזה יתמזג במקרה של גשם בגלל שינוי פתאומי בטמפרטורה.
תודה מראש.
111. אנטואנט
0 x
אני מצביע בעד כתיבת הפוסט ומעשיות בטון.
במורד דברנים ומאווררי תקרה!
במורד דברנים ומאווררי תקרה!
Re: תמונות בית שמש: לוחות חשמל גבוהים
התשובה כמעט ברורה: חלקן ספוגים (מכיוון שראיתי שבירה אופיינית של זכוכית מחוסמת) וחלקם לא (החלפתי חלונות עם חלונות בודדים) ...
לצורך התרחבות תרמית, יש לספק את המרחב הדרוש ...
למקלחות: לא היו לי אבני ברד גדולות מאז 2007 ... אבל בשנת 2013 היה, כ -10 ק"מ, בגודל של כדור פינג פונג שניפץ תריסים ולוחות של גג וחיפוי ... אני לא בטוח שמטבל 4 מ"מ היה עומד בזה!
לצורך התרחבות תרמית, יש לספק את המרחב הדרוש ...
למקלחות: לא היו לי אבני ברד גדולות מאז 2007 ... אבל בשנת 2013 היה, כ -10 ק"מ, בגודל של כדור פינג פונג שניפץ תריסים ולוחות של גג וחיפוי ... אני לא בטוח שמטבל 4 מ"מ היה עומד בזה!
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
Re: בית סולארי ופאנלים סולאריים בעלי הספק גבוה
פשוט קראתי את הנושא המאוד מעניין הזה.
מה החדשות מאז 2016, בהתקנה שלך?
מעניין כמה הלוחות, "החיץ", המחלפים הם עצומים.
מה החדשות מאז 2016, בהתקנה שלך?
מעניין כמה הלוחות, "החיץ", המחלפים הם עצומים.
0 x
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 8 תגובות
- 5981 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב אשר
צפה בהודעה האחרונה
29/10/23, 23:56נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
-
- 5 תגובות
- 5048 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב dede2002
צפה בהודעה האחרונה
31/07/17, 13:57נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
-
- 28 תגובות
- 21427 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב פיל
צפה בהודעה האחרונה
22/10/13, 23:29נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
-
- 5 תגובות
- 16943 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב tmicola
צפה בהודעה האחרונה
23/04/12, 17:06נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
-
- 43 תגובות
- 58964 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב recyclinage
צפה בהודעה האחרונה
07/07/09, 21:05נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 149