שמש + רוח (שאלת חיבור)




נָקוּב mATX » 23/10/08, 19:05

בּוֹקֶר טוֹב.

שלך forum נראה שמלא באנשים מוכשרים אז פשוט נרשמתי ואני בא לשאול את שאלתי בתקווה לקבל הבהרה כלשהי.

שאלה 1
יש לי 5 פאנלים סולאריים עם סוללות / מהפך והייתי רוצה לשים טורבינת רוח שתוכל ליצור אנרגיה בלילה ו / או במזג אוויר גרוע. שאלתי היא כזו: כיצד לחבר את טורבינת הרוח לסוללות שלי? כמה רגולטור דרוש? האם יש צורך בווסת לפאנלים ואחר לטורבינת הרוח או שאנו יכולים לחבר את שני מקורות האנרגיה הללו בו זמנית? זמן ובאותו רגולטור? ראיתי דגמי בקרי שמש MPPT שחוסכים עדיין כמה וואט, האם ניתן לחבר פאנלים וטורבינת רוח לדגמים כמו אלו המוצגים באתר זה? http://www.enr-boutique.com/boutique/li ... =34&num=16

שאלה 2
ברשותי רק 5 פאנלים והייתי רוצה להוסיף כמה.
האם אוכל להוסיף התקנה של פאנלים סולאריים של מותג או בעוצמה שונה האם עליו להכניס רגולטור שונה לכל סוללת פאנלים

תודה על תשומת הלב שלך.
mATX


בהצלחה ותודה לכולם על היפה הזה forum(מנהל, מודו, חבר). :D
נערך לאחרונה על ידי mATX 23 / 10 / 08, 19: 31, 1 נערך פעם.
0 x
bpval
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 561
כתובת: 06/10/06, 17:27




נָקוּב bpval » 23/10/08, 19:30

היי מטקס

ציטטה
"הייתי רוצה לשים טורבינת רוח כדי ליצור אנרגיה בלילה ו / או במזג אוויר גרוע"

בוודאי התכוונת ל"כשיש רוח " : Mrgreen:

אם פיל יעבור ליד הפינה או אחרת הוא יענה לך

לדעתי זה אפשרי מבחינה טכנית (כלכלית זה סיפור אחר)

ואז תגיד שיש לי 5 לוחות זה כמותי ... אבל זה כמה מ"ר וכמה שיא ייצור חשמל

חייבים לחפור קצת יותר לעומק בבעיה

למרות שאני באמת לא מומחה בעניין, אם תגדיר טוב יותר את בקשתך, אולי תהיה לך תשובה מאחד החברים 8)

Ciao
0 x
PIF PAF Poum
mATX
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 34
כתובת: 23/10/08, 17:44




נָקוּב mATX » 23/10/08, 20:07

תודה על תגובתך המהירה bpval :)

ישנם 5 פנלים עמומים: 1.28 מ '/ 67 ס"מ של 100 וואט כל אחד, אבל את עוצמת השיא אני לא יודע: ש'.
אני חושב שאתה מבקש ממני את זה כדי לדעת אם הרגולטור יפרוש את הכוח של שתי המערכות, אני לא יודע את הנתונים, אבל הרגולטור שיש לי כרגע נראה יותר כמו צעצוע מאשר רגולטור "איזה מזומן". זהו 30A / 24V.

אני מקווה שזה יזכה אותי בתשובה של אחד החברים;)
mATX
0 x
אישי de l'Utilisateur
looping
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 816
כתובת: 03/10/07, 06:33
מיקום: פיקרדי




נָקוּב looping » 23/10/08, 22:26

היי מטקס

ניתן להשוות חיישני PV או טורבינת רוח לגנרטור עם מתח יציאה נומינלי והספק סופי.
זה נקרא פסגות ואט עבור PV והספק מרבי לגנרטור מסוג הרוח.
ניתן לחבר גנרטורים אלה במקביל, כל עוד המתח הנומינלי שלהם קרוב. (12 וולט?)
ווסת נחוץ רק אם עוצמת הטעינה עולה על 10% מקיבולת הסוללה ב- AH.
ההסתברות שתהיה הרבה רוח ביום שטוף שמש מאוד מכריחה אתכם לחשב את העוצמה המיידית המקסימאלית, ולכן את עוצמת המטען המרבית שתוכלו לצפות באותו יום.
אז הגדלו כראוי את מלאי הסוללות או בחרו בווסת המתאים.
לאחר טעינת הסוללות, עדיף להימנע מהפעלת מתח יתר (> 14 וולט) עליהן, זה גם המקום שלרגולטור יש תפקיד, אחרת עליכם "לצרוך" את ה- KWh הטריים.

יש פיתרון שנראה לי ממש נחמד (כי הוא לא מצריך סוללות), הוא המהפך המחובר לרשת הביתית, והייצור המיידי שלו "מבהיר" את הצריכה שנרשמה במד ה- EDF.

A+
0 x
mATX
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 34
כתובת: 23/10/08, 17:44




נָקוּב mATX » 27/10/08, 20:47

תודה על תגובתך :)

אני לא יודע לבצע חישוב כזה, אבל באופן עקרוני הרגולטורים צריכים לחתוך את ההספק באופן אוטומטי אם יש בעיה של מתח יתר או מתחת למתחם, נכון?

זהו דגם של טורבינת רוח כזו שהייתי רוצה להתקין:
http://www.enr-boutique.com/boutique/fi ... g=1&num=14 שיש להם רגולטור משלהם

ויש לי 6 פאנלים של 100 וואט (SCHOTT Solar ASE-100-GT-FT) נראה לי שהם 12 וולט. + סוללה (12 * 2v) ומהפך.

כיצד לחבר אותם במקביל ולעשות חישוב זה? :|
והאם ניתן לטעון את הסוללות בזמן זהה על ידי 2 מקורות שונים?
merci
0 x
אישי de l'Utilisateur
looping
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 816
כתובת: 03/10/07, 06:33
מיקום: פיקרדי




נָקוּב looping » 27/10/08, 21:58

היי מטקס

אם המתח ביציאת הרגולטור אינו מספיק, דבר לא קורה מכיוון שעליך לפחות להגיע למתח הסוללה כדי להתחיל לטעון אותם.
אם המתח עולה על 14 וולט, חלק מהזרם מופנה להתנגדות אשר "תתפזר" בצורה של חום, עודף האנרגיה הזו. מיותר לציין שמה שעולה על יכולות הרגולטור הולך לאיבוד.
הרגולטור נמצא שם כדי להגן על טעינת יתר של הסוללות, אך כדי לבחור, עדיף שיהיה לו קיבולת גדולה שלא תחשוש ממתח יתר, ולכן זרם יתר.

אם אקח כדוגמה את ההתקנה הניסיונית שלי, יש לי 4 סוללות 12V 75AH במקביל, המקבילה לסוללת 12 וולט בודדת של 300AH, כך שאוכל להזריק לתוכה 30A מבלי להסתכן בהפרעה.

אסור שלעולם על טורבינת הרוח לרוקן ריקה, אחרת היא תעלה על גובה העלייה ותסתכן בהרס הרוטור. הבולם המוצע הוא מעגל קצר של שלושת השלבים, היוצר בלם אלקטרומגנטי חזק.

6 הלוחות הסולאריים שלך 12 וולט המחוברים במקביל עשויים לייצר 600 וולט, או 50A בשיא.
מתח כ 3 זוגות סדרה במקביל, מתח היציאה יהיה 24 וולט אך העוצמה תוגבל ל 25A.
יהיה הגיוני יותר לעבוד ב -24 וולט בגלל מתח היציאה של טורבינת הרוח.
אבל החיבור של 2 הסטים ידרוש מכם להצטייד בווסת גדול ואפילו גדול מאוד!

להלן הקישור הישיר ליצרן הציוד המוזכר בהודעתך (המחיר עדיין נוח יותר)

http://www.futurenergy.co.uk/turbine.html

אם אתה מעוניין בפידבק, עיין בדף זה המסביר היטב את הפעולה עם מהפך ברשת הדיור, נוסחה שקיימת גם ל- PV.

http://www.chaleurterre.com/forum/viewsujet.php?t=7901$

A+
0 x
טרה אקו
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
כתובת: 05/11/08, 12:30




נָקוּב טרה אקו » 05/11/08, 18:13

שלום מטקס,


לשאלה 1
אלא אם כן יש לך וסת "היברידי", אתה צריך 2 וסתים, אחד לטורבינת הרוח, והשני למערך הפאנלים שלך המחוברים במקביל באותו בנק סוללות.
תוכלו להוריד מהרשת את מדריך ההתקנה של טורבינת הרוח הנוגעת בדבר, המציין אולי את תרשים החיווט "ההיברידי" (ראו למשל SouthWest)
אנו יכולים לשלוח לך הודעה זו אם לא תמצא אותה
נערך לאחרונה על ידי טרה אקו 05 / 11 / 08, 21: 44, 2 נערך פעם.
0 x
בברכה
טרה אקו
אישי de l'Utilisateur
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
כתובת: 28/07/06, 21:25
מיקום: שרלרואה, מרכז העולם ....
x 7




נָקוּב פיל » 05/11/08, 21:23

סליחה, אני אתן לך תשובה מקדימה:

ישנם מהפכים (לא אזכיר מותג) אשר מסתדרים עם היצע הזרם במעלה הזרם והעומס במורד הזרם.
לחילופין, שמנו אותם במקביל.
צריכים להיות מודלים שעושים זאת ברציפות.
אין שום מניעה לטעינה ולהחלפה של קבוצות סוללות שונות.
עם זאת, אני לא חובב האי, פרט לאתרי הרים גבוהים אטולים מבודדים. התשואה אינה מפורסמת.
0 x
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
אישי de l'Utilisateur
citro
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 5129
כתובת: 08/03/06, 13:26
מיקום: בורדו
x 11




נָקוּב citro » 05/11/08, 21:48

: חץ: ישנם רגולטורים עם 2 כניסות;
- כניסה אחת לפאנלים פוטו-וולטאיים
- קלט רוח 1.

הרגולטור 30A 24V שלך אוסף לכן 720W

אני מזכיר לך את תפקיד הרגולטור, למנוע עומס יתר על הסוללות שעלול להרוס אותם ... אבל גם למנוע את פריקתם העמוקה מדי שהיא הרסנית באותה מידה ...
0 x
אישי de l'Utilisateur
looping
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 816
כתובת: 03/10/07, 06:33
מיקום: פיקרדי




נָקוּב looping » 06/11/08, 06:33

בונז'ור

אני מזכיר לך את תפקיד הרגולטור, למנוע עומס יתר על הסוללות שעלול להרוס אותם ... אבל גם למנוע את פריקתם העמוקה מדי שהיא הרסנית באותה מידה ...



כדי למנוע טעינה יתר, הרגולטור מפזר את עודפי ההספק על צרכן חשמל מסוג ההתנגדות, ברגע שהמתח בקווי הסוללה עולה על סף מסוים (בדרך כלל 14 וולט) או כאשר זרם הטעינה עולה על ערך מסוים .
אני חושב שכאשר טעינת מצבר, המתח והזרם המקסימליים קשורים. (אם אינך עולה על 14 וולט, אין סיכון לחרוג מהעוצמה המרבית של 10% מקיבולת הסוללה)
ישנם רגולטורי טעינה אשר "שולחים" זאת על ייצור במעגל מקביל לסוללות, אליו יחובר מכשיר "צרכני" מסוג מיכל מים חמים ...

מצד שני, כדי לשלוט על הפריקה, אני חושב שרק לווסת / מטען הסוללות המחובר לרשת יש אפשרות לעבור למצב "מטען" כאשר מגיעים לסף הנמוך (כ 11.5 וולט)

מקובל יותר למצוא מתקן אזעקה או בטיחות בממיר DC / AC (מהפך) שנסע על סף הפריקה.

אם יש לך מידע על סוג אחר של חומר, עם פונקציות אחרות, אנו מעוניינים.