שלום,
למי שרוצה להתקין דוד עץ עם אחסון על מתקן גז קיים.
היתרון של התקנה זו הוא להיות פשוט יחסית ואינו דורש שינוי של הדוד או של הרגולציה הקיימת.
בנוסף זה ניתן להשגה עם מעט אמצעים. החומרה הנוספת מסתכמת במשאבה, שני שסתומים, מערכת בקרת טמפרטורה לא יקרה, כמה צינורות והכי חשוב - MOTIV.
ברור שאתה צריך גם דוד עץ!
ניתן ליצור את המצבר מדוד מים ישן שנמצא בהריסה.
את התיאור הפונקציונלי תמצאו כאן https://www.econologie.com/chauffage-sch ... -3992.html
תרשים דוד עץ תיאור, הצטברות גז
עבור הברזים, אנחנו עושים אותם איפה שאנחנו רוצים כל עוד אנו מכבדים את התרשים!
שני הפתרונות אפשריים, זה משמאל להעדפה שלי
להסדרה זולה:
אני מניח שהוויסות של דוד הגז קיים, לעתים קרובות יש אפשרות להוסיף קבוצה מעורבת למעלה, ואז נוכל להשתמש בו כדי לשלוט על שסתום ערבוב החימום.
עבור שסתום המיחזור, אנו משתמשים במודול עם שני בדיקות PT2 ומעלה NI100, אני אראה איפה נמצא אותו.
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/ ... /is/1.html (שוויצרי fr / 1.60 = יורו)
אם לא, התקן שסתום תרמי קבוע מראש.
שני הפתרונות אפשריים, זה משמאל להעדפה שלי
להסדרה זולה:
אני מניח שהוויסות של דוד הגז קיים, לעתים קרובות יש אפשרות להוסיף קבוצה מעורבת למעלה, ואז נוכל להשתמש בו כדי לשלוט על שסתום ערבוב החימום.
עבור שסתום המיחזור, אנו משתמשים במודול עם שני בדיקות PT2 ומעלה NI100, אני אראה איפה נמצא אותו.
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/ ... /is/1.html (שוויצרי fr / 1.60 = יורו)
אם לא, התקן שסתום תרמי קבוע מראש.
נערך לאחרונה על ידי esgege 06 / 12 / 08, 00: 18, 1 נערך פעם.
0 x
הבה לומר ולעשות טוב
שלום,
שים את משאבת המיחזור שלך על הצינור האופקי (תרשים) ממש משמאל לשסתום המיחזור, הסר את השניים וקשור את המשאבה למים שמוגדר לטמפרטורת המיחזור (אוטומציה פשוטה של פונקציית המיחזור)
שים מחזור שני בין המיחזור האדום להחזרת האדום של המאגר. האחרון מתחיל כאשר דוד t °> מיחזור t °> נקודת נקודת הדוד גז t ° (פקודה על ידי aquastat)
שים את השסתום התרמוסטטי שנקבע מראש מעט גבוה יותר מטמפרטורת נקודת ההפעלה של דוד הגז בצינור הורוד האופקי ובצומת הצינור הכחול והסר את שסתום הערבוב
שים מחזור שלישי על צינור ורוד בין השסתום התרמוסטי לדוד הגז שיופעל כאשר דוד הגז מבוקש וטמפרטורת חיץ> נקודת נקודת הדוד גז t ° (שליטה על ידי מים)
וואלה, יש לך התקנה ללא רגולציה מורכבת ואשר עובד על ראש
A+
שים את משאבת המיחזור שלך על הצינור האופקי (תרשים) ממש משמאל לשסתום המיחזור, הסר את השניים וקשור את המשאבה למים שמוגדר לטמפרטורת המיחזור (אוטומציה פשוטה של פונקציית המיחזור)
שים מחזור שני בין המיחזור האדום להחזרת האדום של המאגר. האחרון מתחיל כאשר דוד t °> מיחזור t °> נקודת נקודת הדוד גז t ° (פקודה על ידי aquastat)
שים את השסתום התרמוסטטי שנקבע מראש מעט גבוה יותר מטמפרטורת נקודת ההפעלה של דוד הגז בצינור הורוד האופקי ובצומת הצינור הכחול והסר את שסתום הערבוב
שים מחזור שלישי על צינור ורוד בין השסתום התרמוסטי לדוד הגז שיופעל כאשר דוד הגז מבוקש וטמפרטורת חיץ> נקודת נקודת הדוד גז t ° (שליטה על ידי מים)
וואלה, יש לך התקנה ללא רגולציה מורכבת ואשר עובד על ראש
A+
0 x
היה .. כן אבל היזהר!
המטרה היא לצבור את כוח העודף של דוד העץ לא יותר ולא פחות.
בנוסף, זרימה מהירה מדי בסוללה גורמת לזרימת מים ומונעת ריבוד.
אתה יכול לתת לנו סקיצה קטנה?
בנוסף, שתי המשאבות והתרמוסטט משלמות לך את התשלום
ומה להסיר את שסתום הערבוב על ידי השארת הוראה קבועה
לשסתום המיחזור:
http://www.technoprocess.lu/thermador/0 ... TT2645.pdf
המטרה היא לצבור את כוח העודף של דוד העץ לא יותר ולא פחות.
בנוסף, זרימה מהירה מדי בסוללה גורמת לזרימת מים ומונעת ריבוד.
אתה יכול לתת לנו סקיצה קטנה?
בנוסף, שתי המשאבות והתרמוסטט משלמות לך את התשלום
ומה להסיר את שסתום הערבוב על ידי השארת הוראה קבועה
לשסתום המיחזור:
http://www.technoprocess.lu/thermador/0 ... TT2645.pdf
נערך לאחרונה על ידי esgege 06 / 12 / 08, 00: 56, 1 נערך פעם.
0 x
הבה לומר ולעשות טוב
[quote = "esgege"] עבור הקשרים, אנחנו עושים אותם איפה שאנחנו רוצים כל עוד אנו מכבדים את התרשים!
עדיף לנקוש ברז אחד בלבד על הכרית, הקלוריות צריכות עדיף לך למקלט החימום, רק העודף הולך למאגר. כשאתה מפעיל את הדוד אתה מחמם תחילה את הבית ואת המאגר אם יש כל rab! אם תתחיל בחימום הרפידה תהיה לך קיזוז, אולי בעיה בריבוד בהתאם לצורת הכדור, ויסות מדויק יותר כדי למנוע התחממות יתר, בקיצור, יותר מדאגה!
A+
עדיף לנקוש ברז אחד בלבד על הכרית, הקלוריות צריכות עדיף לך למקלט החימום, רק העודף הולך למאגר. כשאתה מפעיל את הדוד אתה מחמם תחילה את הבית ואת המאגר אם יש כל rab! אם תתחיל בחימום הרפידה תהיה לך קיזוז, אולי בעיה בריבוד בהתאם לצורת הכדור, ויסות מדויק יותר כדי למנוע התחממות יתר, בקיצור, יותר מדאגה!
A+
0 x
היי, טעיתי לשים את הקישור:
מה שלומנו?
כאשר ה- T ° המועבר על ידי השסתום התרמוסטטי הוא קבוע, משתנה ההתאמה מתבצע על החזרה הקרה + או - ולכן הדוד יספק דלתא T הגדולה יותר מקבוע זה אשר יופנה למאגר (פחות ביקוש לחום ב השסתום התרמוסטטי גורם לזרימה החמה לזרום לעבר החיץ וזה מוחלף בתמורה פחות קרה.
להפעלה תקינה, מחזור המיחזור חייב להיות על V3, מחזור הביניים ב- V1 ומסת הצומת עם גז על 2, הוא מושך את הזרימה והתרמוסטט מכוון את הזרימות החמות והקורות על ידי שינוי כיוון שלהם ב- l פתיחות שזה מאפשר להם.
A+
מה שלומנו?
כאשר ה- T ° המועבר על ידי השסתום התרמוסטטי הוא קבוע, משתנה ההתאמה מתבצע על החזרה הקרה + או - ולכן הדוד יספק דלתא T הגדולה יותר מקבוע זה אשר יופנה למאגר (פחות ביקוש לחום ב השסתום התרמוסטטי גורם לזרימה החמה לזרום לעבר החיץ וזה מוחלף בתמורה פחות קרה.
להפעלה תקינה, מחזור המיחזור חייב להיות על V3, מחזור הביניים ב- V1 ומסת הצומת עם גז על 2, הוא מושך את הזרימה והתרמוסטט מכוון את הזרימות החמות והקורות על ידי שינוי כיוון שלהם ב- l פתיחות שזה מאפשר להם.
A+
נערך לאחרונה על ידי manitou22 06 / 12 / 08, 01: 18, 1 נערך פעם.
0 x
ככה
כן, אבל זה 5 שכיבות סמיכה בזמן ש -2 מספיקים (כולל אחד קיים)
ומוד כבד.
עם 50 וואט למשאבה, אולי תנור חשמלי ...
מטרת המערכת שאני מציע היא לעשות משהו פשוט וזה עובד.
עם דוד העיבוי, בזרימת הטמפרטורה הנמוכה ביותר.
re
https://www.econologie.com/chauffage-sch ... -3992.html
בקריירה שלי ראיתי הרבה מערכות, כאלה שעובדות והאחרות ...
כשאתה צריך לבדוק את כל ההידראוליקה, אני לא אסביר את לָקוּחַ.
לרוב זה נובע מאי הבנה של הזרימות ההידראוליות, כמו גם מחישוב גרוע (או בכלל לא) של Kvs של השסתומים ושל עקומות המשאבה à la Walagames.
כן, אבל זה 5 שכיבות סמיכה בזמן ש -2 מספיקים (כולל אחד קיים)
ומוד כבד.
עם 50 וואט למשאבה, אולי תנור חשמלי ...
מטרת המערכת שאני מציע היא לעשות משהו פשוט וזה עובד.
עם דוד העיבוי, בזרימת הטמפרטורה הנמוכה ביותר.
re
https://www.econologie.com/chauffage-sch ... -3992.html
בקריירה שלי ראיתי הרבה מערכות, כאלה שעובדות והאחרות ...
כשאתה צריך לבדוק את כל ההידראוליקה, אני לא אסביר את לָקוּחַ.
לרוב זה נובע מאי הבנה של הזרימות ההידראוליות, כמו גם מחישוב גרוע (או בכלל לא) של Kvs של השסתומים ושל עקומות המשאבה à la Walagames.
0 x
הבה לומר ולעשות טוב
שלום,
בתור חידוש בוויסות אוטומטי, אני אישית מעדיף את הפשטות של אקווסטטים יחד עם משאבות.
במחיר, לא ניתן גם תקנת סחר (למשל מילניום או לוגו). באשר למספר המשאבות, יהיה זה מפתיע אם שתיים מספיקות, אלא אם כן גודלן מוגדל מכיוון שעם תוספת מערכת העץ, יש לבדוק את ירידות הלחץ.
לצריכת החשמל שלהם, יש לראות שהם לא עובדים במקביל.
בקיצור, כולם רואים על פי יכולותיהם והעדפותיהם אחרת העולם יהיה עצוב מאוד.
A+
בתור חידוש בוויסות אוטומטי, אני אישית מעדיף את הפשטות של אקווסטטים יחד עם משאבות.
במחיר, לא ניתן גם תקנת סחר (למשל מילניום או לוגו). באשר למספר המשאבות, יהיה זה מפתיע אם שתיים מספיקות, אלא אם כן גודלן מוגדל מכיוון שעם תוספת מערכת העץ, יש לבדוק את ירידות הלחץ.
לצריכת החשמל שלהם, יש לראות שהם לא עובדים במקביל.
בקיצור, כולם רואים על פי יכולותיהם והעדפותיהם אחרת העולם יהיה עצוב מאוד.
A+
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 24 תגובות
- 128967 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב esgege
צפה בהודעה האחרונה
05/12/08, 23:26נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
חזרה אל "ההרכבות הטכניות שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה"
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 95