נָקוּב oldjo26 » 18/07/19, 10:58

שלום לכולם.

הייתי רוצה שדוד הגלולה שלי לא יירה בתדירות גבוהה כפי שהוא עושה כרגע. אכן, ההפרש הוא 3 ° (דוגמה: הדוד המוגדר לכ- 70 ° נעצר אפוא על 70 ° ומתניע מחדש ב- 67 °).
אני מציין שההפרש לא ניתן להתאמה בפרמטרים מהתפריט המוגן של הכרטיס האלקטרוני של הדוד.
אז הגדרות אלה אינן מתאימות לניהול מיכל מאגר.
חיפשתי לשווא תרמוסטט עם דיפרנציאל גדול (סגנון 40 מעלות ומעלה) שיכול היה לעשות את העבודה אבל בלתי אפשרי למצוא.

גיליתי אפוא בזמן שביקשתי שניתן לבצע מערך ארדואינו עם כל הדרישות שלי, אולם בהתחשב במורכבות בעיניי החברה הזו, אינני מרגיש מסוגל לבצע מכלול כזה.

זו הסיבה שאני קורא למומחה בארדואינו שיהיה מעוניין לעזור לי באמצעות קידוד הפרויקט הזה.
כמובן שנמצא קצת סידור ביחד.

בהמשך אתאר את איחולי הטובים לפרויקט זה.

ברצוני לשמור על בדיקת ה- T ° (להלן שנקרא בדיקה N 1) שמנהלת את כיבוי הדוד ב- T ° שתוכנת בכרטיס ניהול הדוד.

הרעיון שלי הוא להתקין בדיקה DS18B20 (הנקראת בדיקה N ° 2) באותו מקום בו שוכן הגשושית N ° 1 שתחתוך את אספקת המעגל הכללי של הדוד כאשר ה- T ° יהיה זהה לגישה N ° 1 .

יש לספק עיכוב זמן מתכוונן (1 עד 10 דקות) לניתוק זה בכדי לאפשר לזמן הדוד להשלים את מחזור החום והסרת האפר שלו.

בדיקה DS18B20 N ° 3 תותקן על מיכל המאגר על מנת לנהל את הפעלת הדוד מחדש על ידי סגירת מעגל אספקת הדוד הכללי כאשר המיכל T ° מגיע לערך נמוך (למשל: 35 °) .

יהיה צורך במסך LCD כדי להציג את כל ערכי הבדיקות, את הקצב ודרך מסך זה באמצעות כפתורי פקודה שיוכלו לשנות את הפרמטרים האלה מבלי שיהיה צורך להתערב בקידוד התוכנית של ארדואינו זה יהיה הכי טוב אבל אני לא לא יודע אם זה אפשרי.


תודה לכל הקוראים.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685

Re: ניהול טמפרטורה בין דוד גלולה ומיכל חיץ.




נָקוּב Did67 » 18/07/19, 14:56

אזהרה. נראה שאתה סקיפר בעיה: עיבודים בדוד.

ואכן, השליטה בדודי הגלולה (הלוח האלקטרוני שלהם) מבטיחה שטמפרטורת הדודים (מחליפים, מאגר מים פנימי) לא תרד מתחת לכ- 60 מעלות. למטה, ה"אדים "יתעבו במחליפים, עם היווצרות ביסטרו וסיכון לקורוזיה, בטווח הארוך. זה יכול לנקב את גוף הדוד!

אז החלק שמור לטכנאים קובע הגדרת טמפרטורת הכיבוי, סביב 70 ° (שניתן לדחוף אותה ל 75 °, אך לא לדחוף יותר מדי אחרת התפוקה יורדת!), ולהתחיל מחדש סביב 65 ° (לדעת שבשלב הבקשה, הזמן בו המחזוריות של הכדוריות וכו '... הטמפ הפנימי של הדוד בדרך כלל יורד עוד יותר מכיוון שהנסיגות נמשכות) ... אבל אנחנו יכולים גם, מילימטר, תלוי בתגובה של ההתקנה (שתלויה בכמות המים, במהירות המחזור וכו '...) מתכוונת למינימום הזה. אל לנו לפלרטט יותר מדי עם 55 מעלות המחליפים, לפני שהוא חוזר למעלה.

אז אם הדוד שלך עושה את ה- Yoyo אולי רגיל או לא ...

בכל מקרה, הסרת היויואים ללא אמצעי זהירות אחרים עלולה להיות מסוכנת.

מה שאתה צריך, באופן עקרוני:

א) תן לדוד שלך לצוף בין שני הקצוות שלו, והתפשר שיש לו ביצועים טובים (טמפ לא גבוה מדי), חלקיקים שנשארים יבשים, לא מצטברים ומפונים על ידי מערכת הניקוי של המחליפים, והיעדר עיבודים מאכלים (לכן אף פעם לא טמפ נמוך מדי) ...

לשם כך, דודי גלולות מווסתים (הם מתאימים את כוחם לביקוש) וצפים כשהביקוש אמין מדי והם לא יכולים לרדת כמות הרבה (אז יהיה לנו כדוריות שנצרכות, מבלי לחמם בפועל ומזהמים) הרבה).

ב) בתוך שני גבולות אלה, יש צורך לנהל את ההעברה למאגר כאשר יש כזה, על ידי ניהול המשאבה; בחלק מדגמי הדוד יש יציאות ייעודיות (המזוהות לעתים קרובות ב- UW - ראשי תיבות גרמניים עבור משאבות העברה), עם הגדרות נאותות (הטרוזה, טיימרים וכו ') ...

ג) בהיעדר מערכת המסופקת על ידי לוח המעגל האלקטרוני של הדוד (מה שמפתיע, או אז דגם נמוך מאוד?), די בכך שתוכל לשלוט על משאבת ההעברה הזו עם בדיקה גבוהה ונמוכה במאגר; כאשר בחלקו העליון יורדים מתחת לטמפרטורה המינימלית הנחוצה לחימום (למשל 50 °), משאבת ההעברה מופעלת; בגלל החזרות קרות ומשיכות מים חמים מהדוד, הטמפרטורה הפנימית של הדוד יורדת; האוטומטיזם של זה גורם לזה להתחיל; אם אתה יורד מתחת ל 60 °, בדיקת הדוד הפנימית צריכה לכבות את המשאבה שלך כדי להגן על הדוד; אחרת, החום מועבר למאגר, עד שבתחתית המאגר, בדיקת חיץ נמוכה, אתה ניגש למקסימום הדוד (70 °); קצת לפני, אתה צריך לכבות את הדוד ולהשאיר קצת את משאבת ההעברה כדי לשחזר את הקלוריות האחרונות ...

בדרך כלל, אם המאגר שלך מחושב היטב, אתה שקט כמה שעות, הדוד כבוי (אבל חם, לא להתעבות).

כאשר החוצץ ריק, החזית הקרה במאגר מגיעה לגשושית הגבוהה, המאתרת את ירידת הטמפרטורה ואשר מפעילה מחדש את הדוד ...

בדרך כלל, הלוחות האלקטרוניים הטובים מנהלים זאת, עם תצורה נאותה. אתה צריך ציין לדוד שיש מאגר, ולהגדיר הכל בהתאם.