שלום, אני רוצה לדעת איזה רגולטור mppt לבחור להתקנה שלי, אני חדש ... קצת עזרה תתקבל בברכה!
כאן יש לי שני פאנלים סולאריים שוטניים
pmax 210W
ump 26.3 וולט
שד 7.99A
ISC 8.45A
uoc 33.3 וולט
מקסימום וולט 1000 וולט
מעל פרו 15A
קודם כל אתה יכול לאשר לי שהם 24V? אם ump גבוה מ 24v יש לנו 24v נכון?
בשלב הבא, כיצד לבחור reg mppt רגיל? חישוב זרם כוח, מתח, תקן בטיחות ...
מידע נוסף: כל שאר ההתקנות שלי נמצאות בוויצ'רון, ממיר פניקס 12/800 וסוללת ג'ל של 12 וולט 165ah.
האם הכל נראה לך קוהרנטי?
ps: פשוט שרפתי ויסרטון reg mppt 100/15, ומכאן הרצון שלי להבין היטב את החישובים המאפשרים לבחור רגולטור מתאים.
בחירת הרגולטור MPPT
Re: בחירת רגולטור MPPT
ובכן, על פי המידע, שני הפאנלים טובים ב- 24V והם יכולים לספק 8A.
אם אתה מחבר את הפאנלים במקביל, אתה מקבל 24 וולט, 16 א.
אם אתה מחבר אותם בסדרות, זה 48V, 8A.
מכיוון שאתה משתמש בסוללת 12 וולט בודדת, עליך למצוא ווסת שמקבל מתחים שונים בין הכניסה לסוללה.
הוויקטרון שנראה לך מתאים (100 כניסה, 15A כניסה, 12 וולט או 24 וולט סוללה) סיפק לך לחבר את הפאנלים בסדרה.
אם אתה מחבר את הפאנלים במקביל, אתה מקבל 24 וולט, 16 א.
אם אתה מחבר אותם בסדרות, זה 48V, 8A.
מכיוון שאתה משתמש בסוללת 12 וולט בודדת, עליך למצוא ווסת שמקבל מתחים שונים בין הכניסה לסוללה.
הוויקטרון שנראה לך מתאים (100 כניסה, 15A כניסה, 12 וולט או 24 וולט סוללה) סיפק לך לחבר את הפאנלים בסדרה.
0 x
Re: בחירת רגולטור MPPT
שלום,
בין אם הפאנלים הם בסדרה או במקביל, זה לא משנה הרבה עבור הרגולטור במקרה זה, ב 12 V ההספק יהיה 32A וזה יותר מדי לווסת 15A. זה 15 פאנלים צד מקסימליים וגם צד סוללה.
אפילו ב 24 וולט אנו עולים על 15A.
בין אם הפאנלים הם בסדרה או במקביל, זה לא משנה הרבה עבור הרגולטור במקרה זה, ב 12 V ההספק יהיה 32A וזה יותר מדי לווסת 15A. זה 15 פאנלים צד מקסימליים וגם צד סוללה.
אפילו ב 24 וולט אנו עולים על 15A.
0 x
Re: בחירת רגולטור MPPT
שלום,
במפרט נכתב "כוח PV מקסימלי, 24V 1a, ב) 400 W", המגבלה ניתנת בצד ה- PV.
בצד הסוללה, הרגולציה מונעת חריגה מ- 15 A, נכון? https://solaireshop.fr/media/amfile/fil ... 100-15.pdf
מה לחשוב על המותג EPEVER, הרגולטורים של MPPT זולים משמעותית? https://solaireshop.fr/media/amfile/fil ... psolar.pdf
במפרט נכתב "כוח PV מקסימלי, 24V 1a, ב) 400 W", המגבלה ניתנת בצד ה- PV.
בצד הסוללה, הרגולציה מונעת חריגה מ- 15 A, נכון? https://solaireshop.fr/media/amfile/fil ... 100-15.pdf
מה לחשוב על המותג EPEVER, הרגולטורים של MPPT זולים משמעותית? https://solaireshop.fr/media/amfile/fil ... psolar.pdf
0 x
Re: בחירת רגולטור MPPT
אבל ב -48 וולט, זה טוב (אלה שני לוחות 24 וואט שהכנסנו בסדרה).dede2002 כתב:אם הפאנלים בסדרה או במקביל, לא משנה הרבה עבור הרגולטור במקרה זה
[...]
אפילו ב 24 וולט אנו עולים על 15A.
0 x
Re: בחירת רגולטור MPPT
רק הבהרה: אם הכוח הנדרש לטעינת הסוללות הוא פחות מהספק שמספקים הלוחות, המתח יעלה ל- UOC.
במקרה הגרוע ביותר, כלומר טעון סוללה, מזג אוויר קר ושמש מלאה, מתח הסדרה יהיה פי 2 33.3 וולט פלוס 20% בגלל הקור, או כמעט 80 וולט.
במקרה הגרוע ביותר, כלומר טעון סוללה, מזג אוויר קר ושמש מלאה, מתח הסדרה יהיה פי 2 33.3 וולט פלוס 20% בגלל הקור, או כמעט 80 וולט.
0 x
Re: בחירת רגולטור MPPT
izentrop כתב:שלום,
...
בצד הסוללה, הרגולציה מונעת חריגה מ- 15 A, נכון? https://solaireshop.fr/media/amfile/fil ... 100-15.pdf
...
בברכה ,
כן, הרגולטור מוגן על ידי מגביל זרם, אך אנו נמצאים מחוץ לטווח השימוש המיועד ואנחנו לא משתמשים בכל הכוח של הלוחות.
זה כמו לנסוע בכביש המהיר במלוא המהירות בשנייה, המנוע מוגן על ידי מגביל מהירות כך שהוא יחזיק ...
אבל אני לא יודע אם זו הסיבה שהרגולטור בער?
0 x
Re: בחירת רגולטור MPPT
landry.g לא חזר לאשר, אך הוא נאלץ לחבר את הלוחות שלו במקביל כדי לשרוף את הרגולטור שהיה כנראה עומס יתר על הכניסה.
בסדרות היא כבר לא מסתכנת, אך מצד שני, אם היא נשארת עם סוללה של 12 וולט, היא משתמשת רק בחצי כוח.
הפיתרון הוא סדרת 24 וולט והתקנת סוללה.
בסדרות היא כבר לא מסתכנת, אך מצד שני, אם היא נשארת עם סוללה של 12 וולט, היא משתמשת רק בחצי כוח.
הפיתרון הוא סדרת 24 וולט והתקנת סוללה.
לכן אין שום בעיהENERC כתב:במקרה הגרוע ביותר, כלומר מצבר טעון, מזג אוויר קר ושמש מלאה, מתח הסדרה יהיה פי 2 33.3 וולט פלוס 20% בגלל הקור, או כמעט 80 וולט.
0 x
Re: בחירת רגולטור MPPT
למה כןizentrop כתב:בסדרות היא כבר לא מסתכנת, אך מצד שני, אם היא נשארת עם סוללה של 12 וולט, היא משתמשת רק בחצי כוח.
נראה לי שווסת ויקטרון זה מתוכנן היטב למקרה זה, כאשר מתח הלוחות גבוה מזה של הסוללה.
0 x
Re: בחירת רגולטור MPPT
15 X 13 = 195 W עבור 420 W מקסימום של PV.גסטון כתב:למה כןizentrop כתב:בסדרות היא כבר לא מסתכנת, אך מצד שני, אם היא נשארת עם סוללה של 12 וולט, היא משתמשת רק בחצי כוח.
מתח הסוללה עולה ל 14 וולט בסוף הטעינה, אך הזרם כבר אינו 15 A כרגע.
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 3 תגובות
- 9491 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב barjoh
צפה בהודעה האחרונה
23/02/13, 23:01נושא שפורסם ב forum : עשה זאת בעצמך-בנייה עצמית: בונה או הר עצמית להתקין
"עשה זאת בעצמך בנייה עצמית: בניין או לעלות התקנה עצמית" חזרה
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 134