בונז'ור
diabase כתב:האם אוכל להוריד את המתח בין 2 קטבים 400 וולט תלת פאזי ב -230 וולט להפעלת ממסר (ללא ניטרל)?
כיצד לחשב את ההתנגדות?
תודה ?
400 וולט AC אינו תקן, בארה"ב זה 440 וולט 60 הרץ, בקנדה הוא 550 וולט 60 הרץ באירופה זה 380 וולט 50 הרץ
אם אני מבין נכון יש לך סליל ממסר 230 וולט והמקור שלך הוא 400 וולט אנחנו מדברים על זרם זרם חילופין ועל אותה תדר המצוין על סליל המגע 50 הרץ? 60 הרץ? ש -400 וולט שאנחנו רוצים להשתמש בו?
בהפעלת DC זה קל יותר
עשיתי מכלולים רבים בתעשייה, אפילו הזנתי סלילים ב -110 וולט עם 550 וולט, אם כי השיטה הרגולטורית היא להתקין שנאי קטן, לבקרה שנמנע מלהעביר 400 וולט בכפתורי ההזמנות.
מספיק לספק לסליל 230 וולט כדי למדוד את הספק העובר (מעגל המגע סגור) בדרך כלל 0,1 עד 0 אמפר
ואז חישב את ההתנגדות כדי ליצור ירידת מתח של 170 וולט 170 וולט / 0, אמפר xx = התנגדות שיש להוסיף בסדרה
לקחת בחשבון הספק מספק
על פי ניסיון בפועל, יש צורך בהתנגדות הנמוכה ב -20% מזו המחושבת בכדי למנוע ממגע להתמהמה בסגירת המעגל המגנטי שלו. לאחר מספר בדיקות תמצאו את הערך הנכון.
הדבר החשוב הוא לא המתח אלא העוצמה העוברת דרך הסליל לאחר סגירת המגע.
יש דרך נוספת ויעילה יותר אם יש לך קשר NC בחינם על המגע שלך, זה לספק ישירות למגע שלך 400 וולט וברגע שהמגע נמצא על הסיפון (שבריר שנייה) השתמש במגע (NC) בדרך כלל סגור למקום ההתנגדות בסדרה על הסליל (מערכת ששימשה בעבר)
מגעים אלה כאשר המעגל המגנטי שלהם פתוח בעלי עכבה נמוכה ומושכים זרם רב, ההתנגדות שלהם נמוכה, העכבה שלהם גדולה ברגע שהמעגל המגנטי נסגר, ההתנגדות שלהם נמוכה.
אנדרה