נָקוּב טנגוי07 » 03/02/24, 10:48

שלום,

יש לי דוד Pellematic של OKOFEN (עם מסך מגע) ואני לא יכול לכוונן אותו כראוי. בין אם אני שם אותו בנוחות או באוטו, זה תמיד קר מדי. הבוקר זה היה 16.5 בבית לטמפרטורה חיצונית של 5° ובכן, אני קצת מתחיל ואני מתקשה בכל ההגדרות.

להלן ההגדרות שלי:

עקומת חימום: 1.0
רגל עקומה: 40.0
Lim T°ext נוחות: 20.0
Lim T°ext מופחת: 15.0
ציפייה: 90
אווירת Cor T: 3
היסט סביבתי: 0.8K

תודה על עזרתך
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 173
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 39

Re: Okofen Pellematic למתחילים..




נָקוּב Pilpoill » 12/02/24, 22:04

Tanguy07 כתב:שלום,

יש לי דוד Pellematic של OKOFEN (עם מסך מגע) ואני לא יכול לכוונן אותו כראוי. בין אם אני שם אותו בנוחות או באוטו, זה תמיד קר מדי. הבוקר זה היה 16.5 בבית לטמפרטורה חיצונית של 5° ובכן, אני קצת מתחיל ואני מתקשה בכל ההגדרות.

להלן ההגדרות שלי:

עקומת חימום: 1.0
רגל עקומה: 40.0
Lim T°ext נוחות: 20.0
Lim T°ext מופחת: 15.0
ציפייה: 90
אווירת Cor T: 3
היסט סביבתי: 0.8K

תודה על עזרתך


שלום,

מה הדגם המדויק? זה מצוין על תווית הכסף המודבקת בדרך כלל למסגרת הדוד שלך.
כשאתה אומר שהוא לא מתחמם, אחרי כמה זמן הוא פועל?

קשה לדעת מה יכול להיות לא בסדר רק במידע הזה מבלי לראות את המכונה פועלת עם כל האלמנטים שלה.
המיקום והמהירות של סירקולטור החימום, הם השסתום התלת-כיווני הפועל בכיוון הנכון...

ראשית, אתה יכול להגדיר את הציפייה ל-180, הזמן האמיתי יהיה רק ​​כמה דקות עם האקלים שלנו.
אם רשת החימום אכן מורכבת מרדיאטור (בהתחשב בעקומת החימום שלך), הגדר את מתקן הסביבה ל-5.
כל הרדיאטורים בחדרי מגורים חייבים להיפתח למקסימום אם הם מצוידים בראשים תרמוסטטיים.
אתה יכול להשאיר את ההיסטרזיס במינימום 1K כל עוד הוא לא מתחמם כמו שאתה רוצה.

אם המכונה שלך מחוברת, יהיה פשוט יותר למקד טוב יותר את הסיבה הסבירה.