okofen pellematic 14 קילוואט: נוחות או הגדרה אוטומטית?

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
קוקטייל 07
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 16/01/21, 12:15
x 1

okofen pellematic 14 קילוואט: נוחות או הגדרה אוטומטית?




נָקוּב קוקטייל 07 » 02/01/23, 15:59

שלום

יש לי אוקופן פלמטי 14 קילוואט במשך שנתיים
החלטתי להתחיל לייעל את הרגול

יש חיישן חיצוני
חיישן חדר במסדרון המוביל לחדר השינה

בית 80 מ"ר על הקרקע + 2 מ"ר קומת ביניים מעל הסלון

Fort האזרח
חימום: מה ההבדל בין מצב נוחות למצב אוטומטי?

מהמקור משך הציפייה הוא 120 דקות האם זה נראה לי עצום?


תודה
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: okofen pellematic 14 קילוואט: נוחות או הגדרה אוטומטית?




נָקוּב Pilpoill » 03/01/23, 18:36

Cocktail07 כתב:שלום

יש לי אוקופן פלמטי 14 קילוואט במשך שנתיים
החלטתי להתחיל לייעל את הרגול

יש חיישן חיצוני
חיישן חדר במסדרון המוביל לחדר השינה

בית 80 מ"ר על הקרקע + 2 מ"ר קומת ביניים מעל הסלון

Fort האזרח
חימום: מה ההבדל בין מצב נוחות למצב אוטומטי?

מהמקור משך הציפייה הוא 120 דקות האם זה נראה לי עצום?


תודה


שלום,

במצב נוחות, הרגולציה חייבת לשמור על החימום בטמפרטורת הנוחות שלך H24.
במצב אוטומטי, טווחי הנוחות יהיו אלה שתוכנתו ב-P1/P2. בשאר הזמן, זה יהיה המצב המופחת.

הציפייה היא הערך המקסימלי שניתן להגיע אליו רק אם בחוץ -10 מעלות צלזיוס.
עם חיישן חדר, הוויסות ייקח בחשבון את הטמפרטורה החיצונית ואת הדלתא שיש לפצות כדי לחשב את זמן החימום האפקטיבי.
זמן שיכול לכן להשתנות בין 0 ל-120 דקות במקרה שלך.
0 x
קוקטייל 07
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 16/01/21, 12:15
x 1

Re: okofen pellematic 14 קילוואט: נוחות או הגדרה אוטומטית?




נָקוּב קוקטייל 07 » 03/01/23, 19:54

merci
0 x

 