OKOFEN Pellematic, איזו הגדרה?




נָקוּב Chaboum » 16/11/08, 02:03

שלום, יש לי Okofen Pellematic 25 קילוואט עם הרגולטור החדש של Pelletronic Plus (לבן). יש לי שאלות qq למומחים ומשתמשים רבים, מכיוון שהוא הותקן רק במשך 15 יום.
ראשון: רציתי לדעת אם בלוח הבקרה של הרגולטור, באופן כללי, אז במדידות ובהוראות כשקוראים: "Amb. Mes" זה אומר הטמפרטורה שנמדדה על ידי חיישן החדר? או שזה אחד מאותם חישובים? אותו הדבר לטמפרטורה החיצונית: טמפרטורה מדודה או חישוב? כי למשל כשיש לי 3 מעלות בחוץ (נמדד על ידי מדחום משלי) על הרגולטור, יש לי 6 מעלות. (3 ° הבדל בין מה שאני מודד למה שאומר המבחן).
אז: הדוד שלי משולב עם מיכל מים חמים סולאריים ROTEX (500 ליטר). נקודת נקודה ב 55 °. אני לא בטוח מתי לתכנת את דוד החימום, כי היו לי כמה הפתעות לאחרונה: למשל. תכנות חימום נוחות: 17:22 - 17:19 תכנות מים חמים: 17:30 - 17:18 עם זאת, כשהגעתי הביתה (15:17), הטמפרטורה הפנימית לא השתנתה: היא הייתה 22, או אפילו 24 °. המסקנה שלי, עדיפות ECS מנעה את החימום! מסקנה טובה? לכן שיניתי את משבצות הזמן לתכנות DHW. אך השאלה היא: מהו המסלול הטוב ביותר לתכנות? לפני טווח החימום? (XNUMX:XNUMX עד XNUMX:XNUMX) או אחרי (XNUMX:XNUMX עד חצות)? או במהלך? מכיוון שחזרתי מהרדיאטורים נכנס למיכל, לכן אני חושש שהמים שהתקררו במהלך היום (מצב מופחת) יקררו את מיכל המים החמים שלי.
האם עדיפות DHE זו באמת שימושית? אני לא רואה יותר מדי.
מה אני רוצה: להגיע בשעה 17:30 עם בית חם, מים חמים למקלחות (18:30 עד 19:00) בלי לצלות יותר מדי כדורים ..... נתון לערב זה: עליית חימום מים עד 55 מעלות לפני חימום, 18:30: 2 מקלחות. 20:30 מדידת טמפרטורת הבלון (מה שהווסת אומר לי: טמפ ': 40 °). זה נורמלי ? אם ניקח 4 מקלחות, האחרונה תתרכך נכון?
ובכן, זה פתאום, אבל אם מישהו יכול להאיר אותי, אני חושש מהגדרות לא טובות, ואז יעשה הכל ואז ישרוף גלולה לחינם. עד עכשיו חיממתי דלק ללא שום שליטה: הכל או כלום, עם חיישן חדר מתוכנת פשוט שהופחת או נוחות, והיה לי חם כשרציתי להיות חם. לפני 2000 ליטר דלק לשנה, ועכשיו ?? המקביל אומר טוב 2000 ליטר = 4 טון כדורים. אבל אני חושש שזה הרבה יותר, כי לעתים קרובות אני שומע את זה מתחמם (אני מרגיש יותר מהדלק שלי של דה דיטריך)
תודה על תגובתך ועזרתך.
1 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 16/11/08, 07:53

אז אני מתחיל בגב ההודעה שלך:
זה שאתה שומע את זה לעיתים קרובות לא אומר שום דבר בפני עצמו. יש לבדוק שכאשר הוא פועל, הוא עושה שלבי הליכה ארוכים (> 40 דקות) על ידי ויסות כוחו. מה לא עושה דוד דלק אשר "קוצץ" את הכוח הדרוש תוך כדי הליכה 5 דקות עם עצירות של 30 דקות.
תסתכל על הפוסט שעשיתי על ניטור.
הרגולטור שיש לך חדש ולכן שונה משלי. אז לא יכולתי באמת לתת לך נקודות ספציפיות, עם זאת, הפילוסופיה עדיין זהה.

אתה אומר שיש לך 25 ​​קילוואט. אתה יכול לספר לי את מרחב המחיה שלך ואת המקום שאתה נמצא בו. אכן אתה אומר שצרכת לפני 2000 ליטר מזוט שזה לא כל כך הרבה ואני חושש שהדוד שלך גדול מדי, וזו בעיה לדוד מסוג זה. איך בחרת 25 קילוואט?
עיין בפוסט שלי בנושא ניטור ואמר לי את זמן ההפעלה ומספר ההתחלות

חימום מים: אם המעגל ההידראולי מבוצע היטב, אתה אף פעם לא מצנן את המים במיכל, אפילו במצב מופחת, זה יהיה הקש האחרון !!
עדיפות חימום מים היא קלאסיקה. נראה לי שאתה יכול להשבית את זה ב- okofen אבל הכי טוב הוא לבחור משבצות זמן של מים חמים שעה אחת מאחורי חריצי הנוחות. זה תלוי גם בהרגלי הבריאות שלך.
אם יש לך מיכל סולארי, מהי טמפרטורת נקודת המים המיועדת לחימום מים? האם זה של חלק ה- DHW של הדוד או זה של השמש. עם 300 ליטר, בדרך כלל זה מספיק ל -4 מקלחות. אחרת, העלו את נקודת המבט מעט לכיוון 60 °.

לטמפרטורה החיצונית, בדרך כלל זו הטמפרטורה הישירה של החיישן. מצד שני, זה תלוי איפה החיישן ממוקם. שגיאה קלאסית של המתקינים היא להניח אותו על החזית ממש בקצה החלון (כדי שהחוט לא יעבור יותר מדי על החזית). הבעיה היא שהוא לוכד את כל החום שנמלט דרך החלון.
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685

Re: הגדרת OKOFEN




נָקוּב Did67 » 16/11/08, 16:38

Chaboum כתב:האם עדיפות DHE זו באמת שימושית? אני לא רואה יותר מדי ..


להשלמת דירק פיט:

- חימום מים צורך הרבה אנרגיה ...
- דודי גלולה מתוכננים כך שהטמפרטורה שלהם לא תרד מתחת לערך מסוים (65 מעלות צלזיוס, ניתן להגדרה); מתחת לערך מסוים, נוצר עיבוי במחליפים, דבר שמזיק לחיי הדוד ...
- אז Okofen תכנן להשאיר את בחירת הבוררות למשתמש: כאשר יש צורך לחמם ובמקביל לחמם מחדש את ה- DHW, והדוד אינו יכול לספק את הכוח הדרוש באופן מיידי, מה רע? יש עדיפות? זו המשמעות של "עדיפות DHW" זו
יש לקחת בחשבון את המשתמשים, אך הפיתרון המקובל בדרך כלל הוא לתזמן את טעינת המים החמים בסוף היום. הבית חם, ייתכן שהספק החימום מחומם מראש על ידי השמש, הדוד יכול להשלים מבלי לפגוע בחימום הבית ...

החיסרון של מערכת זו: המים מחוממים בערב, הם מאבדים יותר במהלך הלילה, ההפסדים גדלים מעט מאוד (מערכות הדלק מתוכנתות לרוב בצורה הפוכה: חימום של מי החימום בבוקר, אך אין להם בעיה זו של חוסר כוח).
0 x
אישי de l'Utilisateur
Chaboum
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 176
כתובת: 16/11/08, 01:40
x 2




נָקוּב Chaboum » 16/11/08, 23:25

תודה דיר פיט,
אנסה לפרט מעט את ההתקנה שלי: יש לי 200 מ"ר לחימום, ואני בן 43. 25 קילוואט למה? היה לי לפני דלק 33 קילו, גיס אמר לי ש 25 זה כבר די והותר ... אבל במי להאמין? כשאתה לא יודע כלום על זה, כשאתה לא בעסק, אתה סומך על המתקין. אז, גם עם פרויקטים של הרחבת qq, כאשר הציעו לנו 25 קילוואט (נכון שאם אני מוסיף את כל כוחות הרדיאטור שלי, זה לוקח את זה) ונכון שהמערכת הישנה שלי (מתדלקת) אותי הציע א נוחות מספקת מאוד, (למעט דלק כמובן). לגבי זמני ריצה וכו ', ראיתי את ההודעה שלך, אבל אני לא מעז להתעסק יותר מדי: אני לא מסתכן לעשות מניפולציות רעות? אתה יכול לראות את זה כשהטכנאי עובר? (כמו הקלטת מניפולציות?), האם זה לא מצמצם את האחריות שלי? אני מפחד לעשות מה שלא בסדר.
השאלה האחרת שלי: ECS. פשוט הלכתי לראות את הטמפרטורה של המיכל: 35 ° (בשעה 23:2) אחרי שעתיים של חימום מים מ- 15:30 עד 17:30, ואז 3 מקלחות טובות. ראשית, בטמפרטורה זו של 35 °, האם זה נורמלי שהוא כל כך נמוך? (על מיכל רוטקס 500 ליטר: מים מתים מחוממים שבהם מסתובב סליל המים לצריכה) החימום הבא ??? מתי לתזמן את זה? לרגע 7-45 בבוקר. אז גם שם: 9 טווחי חימום במהלך היום? 45 זה מספיק? טווחים של כמה זמן? אני לא בטוח מה לעשות? נקודת ההפעלה של 2 מעלות היא זו של הדוד (מכיוון שקולטי שמש עדיין אינם בשירות).

ואז אתה אומר לי אם המעגל ההידראולי עשוי היטב, אתה אף פעם לא מצנן את המים בבלון. מה זה אומר ? אם המים המקוררים מהרדיאטורים שלי עוברים דרך הבלון לפני שהולכים לדוד, האם זה מקרר את הבלון היטב?

טמפרטורה חיצונית: לא, החללית אינה לכיוון חלון, אך מעל הכל מדחום המוצב לצד הגשוש מצביע על הפרש של 3 °. (האם יש בדיקות המכיילות את הגששים?) הוא כבר נאלץ לבצע התאמות למבחן החדר, המדחום האישי שלי ציין 18 וכנראה שהמבחן לא כי הוא לא שאל חום בזמן שהייתי במצב נוחות: setpoint 20. אז בעיית הבדיקות?

זה הרבה שאלות, אבל אני אצליח להבין את "החיה" ולאלף אותה ....

תודה Did67
אז טעינה של מים חמים ליום, בסוף היום בשבילכם תספיק? כמו 20: 22-3: 1? יותר ? פָּחוּת? לפני? לאחר? בידיעה שההרגלים שלנו גורמים לכך בערך: XNUMX מקלחות בערב ומקלחת אחת בבוקר. ואז זה יוריד את הטמפרטורה של המים האלה (קירור טבעי + ציור ...) ואתה, מה אתה חושב על החימום החוזר הזה על ידי הבלון, האם זה לא מקרר אותו? אז לחמם את המיכל לפני החימום? או קודם חימום ואז אז מים חמים?
אגב, אם יום אחד יהיו לי אנשים בבית, לא ייקחו יותר מקלחות, האם הם ישאבו מים קרים? האם יש מינימום אשר לאחר שהושג אותו מפעיל מחדש את חימום המים? אחרת אני צריך ללכת לדוד, ואז בתוכנית DHW, לשנות וכו 'וכו'?

אה, גם בווסת, יש לי שני פרמטרים שאני יכול להתאים:
תשלום מים חמים: כרגע מושבת, מה זה אומר? הרופא אומר לי:
"במצב פועל, בכל עת שתתחיל טעינה חמה של צריכת מים חמים בנקודת ההתחלה של טמפרטורת החממה. כיבוי ללא חימום חימום חמה."
מצב חימום מים: אוטומטי (= במסלולים המתוכנתים) או ON (המשמעות היא שהיא שומרת על טמפרטורת ה- DHW כל הזמן - האם זה טוב או לא? צריכה מיותרת?), או כבוי

אני לא רואה את ההבדל בין עומס חימום מים מופעל ומצב חימום מים מופעל.

Voili voilou לרגע, ספקות, שאלות, אבל אני לא רוצה לפקפק בהתקנה שלי !!!! בדרך כלל אם הגדרות טובות, + רגיל הייתי צריך לבחור נכון לא ???? ביקורות משתמש OKOFEN שמחות ???????
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 17/11/08, 09:13

נפריד בין הבעיות:
גודל הגודל: אני חושב שדוד 1kw שלך (שהוא למעשה 25-25) גדול מדי אם צריכת רק 32 ליטר לפני כן ב 2000. אבל אולי היה לך עץ נוסף? נחזור לזה כי הנקודה שמעסיקה אותך יותר היא ה- ECS.

2- מים חמים:
מעל לכל, עליכם להבין כיצד המעגל שלכם נוצר.
הלכתי לראות את רוטקס. זה סולארי? זה ייקח את המפרט המדויק מכיוון שיש כמה דגמים אבל הפעולה היא די מיוחדת: היא קרובה יותר למחמם המים המיידי.
למעשה, המכל אינו למעשה הצטברות של מים חמים אלא מיכל מים חוצץ שמסתובב בפאנלים הסולאריים.
ה- DHW מגיע ישירות מהרשת ועובר דרך סליל ארוך מאוד בבלון ויוצא בראשו. זה מחומם על פי דרישה. זה קצת כמו טנקים סולאריים עם חימום מים בביין-מארי, אך נפח החממה במיכל נמוך (45 ליטר: נפח צינורות המחליף)
החיבור לדוד שונה בשתי דיאגרמות שמצאתי, באחת, מטען הבלון הוא בהחזרת הרדיאטורים ?? מצד שני זה על חזרה קצרה של שסתום התלת-כיווני שנראה לי הגיוני יותר.
בכל מקרה, בשתי התרשימים, הוא אינו מחובר כמו מעגל DHW קלאסי, כלומר עם ברז לפני שסתום התלת-כיווני ומאיץ נפרד.

בתכנות okofen יש מספר תצורות של מיכלי שמש. אני צריך לבדוק את זה הערב אבל יכול להיות שזה לא התצורה הנכונה שהוגדרה ו / או לא המעגל ההידראולי הנכון.
אני יודע שזה לא מובן מאליו, אך האם תוכל להתחקות אחר המעגל ההידראולי על ידי ביצוע הצינורות המחברים את הדוד והסולאריס. זה יעזור להבין אם יש בעיה.
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 17/11/08, 12:54

Chaboum כתב:תודה Did67
אז טעינה של מים חמים ליום, בסוף היום בשבילכם תספיק? כמו 20: 22-3: 1? יותר ? פָּחוּת? לפני? לאחר? בידיעה שההרגלים שלנו גורמים לכך בערך: XNUMX מקלחות בערב ומקלחת אחת בבוקר. ואז זה יוריד את הטמפרטורה של המים האלה (קירור טבעי + ציור ...) ואתה, מה אתה חושב על החימום החוזר הזה על ידי הבלון, האם זה לא מקרר אותו? אז לחמם את המיכל לפני החימום? או קודם חימום ואז אז מים חמים?
אגב, אם יום אחד יהיו לי אנשים בבית, לא ייקחו יותר מקלחות, האם הם ישאבו מים קרים? האם יש מינימום אשר לאחר שהושג אותו מפעיל מחדש את חימום המים? או אז ext-do אני צריך ללכת לדוד, ואז בתוכנית DHW, לשנות וכו 'וכו' ?????


1) יש לי בלון "קלאסי", עם שני סלילים: בתחתית, צירוף הפאנלים הסולאריים; בראש, זרימת הדוד ... אז, תלוי בשמש, יש או אין מספיק מים חמים מהשמש בסוף היום. התכנות שלי נועד לפיכך להשלים את החימום "סולארי". ורק אם יש צורך ... אז הכנסתי שעתיים בין השעות 2: 17-19: 18 ... ככה החל מהשעה 19:XNUMX (יש לי בן חניך שחוזר מהעבודה בסביבות הזמן הזה ולוקח את שלו יש מים חמים ... אם לפני XNUMX בערב כמה אנשים לוקחים את ה- douhce, זה "נטען". למחרת בבוקר, בדרך כלל יש את "שאריות" ... ואת החלק התחתון של הבלון שהוא קר, כדי לתפוס מקסימום קלוריות סולאריות ...

אני יודע שמערכת ה- Rotex שונה אך אינני מכירה אותה.

התכנות שאני מתארת ​​מתאים היטב להתקנה שלי ולהרגלים שלנו ... נראה לי שזה צריך להתאים גם למקרה שלך. בנוסף, בסופו של יום הבית חם, כך שניתן לשחרר את הדוד מתפקיד ה"חימום "שלו לטובת חימום חם ... (במיוחד עם חימום רצפה במקרה שלי).

2) אם יש לך אנשים, או אם יום אחד כולם השתגעו בבית ולוקחים שתי מקלחות ואחורה משעה 15:30, או כשיש לך אורחים, מישהו צריך מקדיש את עצמו ללחוץ על כפתור ההחלפה על הרגולטור (ברז קטן): זה מפעיל את הטעינה ומבטל את עצמו. אז זה לא מאמץ גדול ... אוקופן תכנן בדיוק את זה!

הפרמטרים שלך, אני חייב לשקוע בהוראות. אלא אם כן דירק פיט יתקן את זה בינתיים ...
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 17/11/08, 13:04

דירק פיט כתב:החיבור לדוד שונה בשתי דיאגרמות שמצאתי, באחת, מטען הבלון הוא בהחזרת הרדיאטורים ?? מצד שני זה על חזרה קצרה של שסתום התלת-כיווני שנראה לי הגיוני יותר.
בכל מקרה, בשתי התרשימים, הוא אינו מחובר כמו מעגל DHW קלאסי, כלומר עם ברז לפני שסתום התלת-כיווני ומאיץ נפרד.

בתכנות okofen יש מספר תצורות של מיכלי שמש. אני צריך לבדוק את זה הערב אבל זה לא יכול להיות התצורה הנכונה ו / או לא המעגל ההידראולי הנכון ..


כך שאכן, כל מה שתיארתי זה עתה לא חל: הוא מבוסס על השליטה על ידי ויסות הדוד של המחזור הספציפי בסליל העליון של מיכל המים.

אז אם אני מבין נכון את רוטקס, זרימת המעגל הסולארי מתערבבת עם זרימת המים של הדוד / הרדיאטורים ... ובאמבט המים החמים הזה מחממים את המים החמים ... אני לא לא רואה איך הם מייעלים את קציר הקלוריות הסולאריות, אבל היי, זה לא הנושא ...

לכן, אם מה שהבנתי נכון, אין אפשרות לתכנות מים חמים, אלא חימום ככל שהדגימות נלקחות ...

אז זה יהיה הגיוני שפרמטר ה- DHW שלך יהיה כבוי!
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 17/11/08, 13:57

רק קצת יותר מידע.
בפוסט הראשון ציינת דוגמה:
טמפרטורת מיכל = 55 °
2 מקלחות אחר כך
טמפרטורת מיכל = 40 °

עשיתי חישוב עם המצקת הגדולה:

2 מקלחות של 80-90 ליטר כל אחת בטמפרטורה של 35 מעלות צורכות סך הכל כ -5 קג"מ
כמות המים שיש לקרר בין 55 ° ל -40 ° כדי להשיג את אותה אנרגיה היא כ -300 ליטר.
לכן יצא נכון ונורמלי.

מכיוון שטווחי חימום הנוחות תואמים גם לטווחי השימוש בחימום המים, אני ממליץ לכם לקבוע את זמני חימום המים כמו שעות הנוחות - שעה לשעה הראשונה.
לדוגמה:

נוחות: 17: 22-6: 9 ו -XNUMX: XNUMX-XNUMX: XNUMX.
ECS: 18: 22-7: 9 ו -XNUMX: XNUMX -XNUMX: XNUMX

כשתגיעו בשעה 17:30 הבית יהיה חם בזכות הציפייה האוטומטית וכבר יעשו לכם מים חמים בבוקר אחרי המקלחות האחרונות. החל מהשעה 18 בערב עליית ה- DHW תאפשר לקחת מקלחות אחרות
בבוקר בשעה 6 בבוקר, תעשה את החימום בלילה שלפני השלמתו בשבע בבוקר.

זו רק דוגמה אבל אני מאמין שנבון יותר להשתמש ברוב זמן ההפעלה של הדוד כדי להעלות את חימום המים (במיוחד בגלל שהוא חזק) ולא להגביל לתקופות קצרות .
עם כדורים, אין שעות מחוץ לשיא : גביני:

להיסטוריה של קירור המכל בלילה, נסה להעלות את הטמפרטורה בערב לאחר הצריכה האחרונה של מים חמים ובבוקר לפני המקלחת הראשונה.
ראיתי שניתן להגדיר את הבלון הזה בנוסף לחימום. אז אולי בלילה, במצב מופחת, הרגולציה "עוקצת" בבלון למצב המופחת של הרדיאטורים ולא להפעיל את הדוד.
אתה צריך לראות את תרשים המעגל ההידראולי כדי להיות בטוח.
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 17/11/08, 16:42

דירק פיט כתב:מכיוון שטווחי חימום הנוחות תואמים גם לטווחי השימוש בחימום המים, אני ממליץ לכם לקבוע את זמני חימום המים כמו שעות הנוחות - שעה לשעה הראשונה.
לדוגמה:

נוחות: 17: 22-6: 9 ו -XNUMX: XNUMX-XNUMX: XNUMX.
ECS: 18: 22-7: 9 ו -XNUMX: XNUMX -XNUMX: XNUMX
.


עדיין השאלה שלי: האם התכנות "DHW" שימושי אם חיץ המים החמים לחימום הוא זה שמחמם את ה- DHW ("הכלול בסלילים באמצע המאגר" אם הבנתי נכון ) ???

כפי שמראה החישוב שלך, קירור המאגר תואם את דגימת ה- DHW ... האם לא עדיף היה לוודא שהדוד נמצא במצב "יום" כאשר הדגימה מתבצעת, אחרת הוא הדוד לא יכול להגיב להורדת מי החיץ (אשר מחמם את המים) מכיוון שהטמפרטורה תמיד מספיקה לפעולה במצב מונמך אך לא למקלחת חמה ... תמיד, אם j אני מבין נכון את מערכת Rotex. תכנות ה- DHW על ויסות הדוד לא יהיה חסר תועלת, מכיוון שאין מחזור DHW השולט בחימום מיכל ה- DHW ... בכל זאת אם הייתי מבין נכון את מערכת ה- Rotex. ..

אנחנו באמת צריכים לדעת אם יש מעגל שמטען באופן ספציפי את המעגל שעובר דרך מאגר ה- Rotex או שיש רק מעגל אחד. אחרת, אנחנו מסתובבים במעגלים ללא סממנים.

אז: מעגל אחד עם מחזור אחד שעובר דרך קוביית Rotex או 1 מעגלים (אחד לחימום ואחד לקוביית Rotex) ????
0 x
jf
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 1
כתובת: 17/11/08, 16:24

אוקופן פלמטי




נָקוּב jf » 17/11/08, 20:48

שלום
בדיוק קראתי את ההודעה שלך וכפי ש-67 מבקש ממך, יהיה צורך לראות כמה יש לך בתחילת המעגל, האם תוכל לצלם כמה מקומות בהתקנה שלך בין הדוד לבלון שלך.
ואז אתה מדבר על ה- rotex500 שלך האם אתה מחובר לפאנלים סולאריים?

אני שואל הרבה okofen ומעולם לא פגשתי בעיה
האם יש לך שסתום ממונע למעגל החימום שלך ומחליף המים החמים הביתיים שלך נלקח לפני שסתום 3 או 4 כיוונים
0 x