אני התקנתי את המכשיר הזה:
לא בחרתי באקראי אתה יכול להעריך
ראשית, מהפך או לא כלום
מהפך אומר שכל מנועים משתנים באופן יחסי, רגולציה גם (חשוב), זה מאפשר מודל זה כדי לווסת את הכוח בהתאם ההפרש בין T נמדד ° ואת נקודת להגדיר בין מיני 1800 ו 5300Wmax
זה יהיה משחק על COP למשל על ידי הגבלת כוחו של היחידה הפנימית (כלומר בחירת במהירות נמוכה או מצב לילה), המאפשר Oversize שלוחה מחליף. (מאייד) לצורכים
מעדיפים את R410A קירור בעל ° נמוך מאוד T של אידוי (ATM ° C -55 פ) ומאפשר הפעלת חימום Bouzin -15 ° C
לאחר מכן, עליכם לדעת כי היצרנים משתמשים לרוב באותה "קופסה" (ירידה, מחליפים) עבור כוחות שונים, מה שמקנה למעשה את הדגם החזק ביותר באותו גודל.
זו הסיבה מדוע אני נבחרתי את הדגם הראשון; הבדל נוח לראות (3.5 4.3KW ומהירות ממוצע) בין המעצמות הקרות וחמות הוצג, מה שמרמז על שבת טוב מן האנרגיה הנצרכת על ידי המדחס
זהו לא המקרה של הדגם הנ"ל שכחותיה מוגבלים לקור: ק"ו 5,1, חם: ק"ו 5,6 עקב תחת אומד את המחליפים.
Capt_Maloche כתב:בואו תוצאות מוקדמות, די מדהימות עבור מצלמה של מחיר זה: מהפך מערכת פיצול R410A 3500W שניתנה בינוני ומקס 5300W
פיצול במהירות נמוכה פורמה (כך גדולים מחליפי חום)
מהירות נמוכה במצב Eco, 3 + מעלות צלזיוס בחוץ 21h00
כוח סופג מסומן על ידי]PM 230 : 565W 228V 50Hz cos Phi: 0.98 2.54A (מידע נוסף)
לפוצץ השטח של היחידה הפנימית: x 0.60 0.08 מ"ר
המהירות הממוצעת נמדד בנקודות 12: 5.1 m / s (KIMO מד רוח חוט חם)
האם תזרים 880m3 / h
T ° אחיד נושבת 32 ° C
T ° התאוששות 22 ° C (מותקן בחלק העליון)
הספק כוח בפועל של x x 880 0.34 (32-20) W = 2992
שוטר = 2292 / 565= 5.2 די הבקר
0.34 היא התכווצות של החום הסגולי של% האוויר 20 50 ° C בשימוש נרחב בעסקים
ואז הכוח P = (v Q / 3600) x Cp x x Ro DT היא הצורה המלאה.
P [W]
ע"ע [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [ק"ג / m3]
DT [K]
ערכים אופייניים הם: http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Cp = 1000 [J / kg.K]
Ro = 1.25 [ק"ג / m3] אתה יכול להתפלפל עם 1.20
זה מסביר את הנוסחה הנפוצה ביותר:
= P x Q v x 0.34 DT (בהתאם 0.34 1000 * = 1.25 / 3600)
תניח את המחשב הקבוע וערכי Ro.
נוסחא כוח זה תקפה עבור סוללות סוללות חמות וקרות אם לא ייוצר העיבוי. (אם condenstation לקחת הבדל אנתלפיה).
אז הנה הוא מותקן בתוך:
אתה יכול לראות את PM230 השמאלי של המצנח
יחידת מקורה ממוקמת מעל הדלת בלובי המשרתת את כל הבית
מימין למטה במטבח, עזב את Sat התחתונה להישאר תקין השינה בקומה התחתונה (לא בארון), יצאתי מהמשרד לקחתי את התמונה למרגלות גרמו המדרגות המובילות לקומה שנייה
Capt_Maloche כתב:citro כתב:עשיתי פינת שולחן חישוב מהירה ...
בהשוואה הכל או לא כלום 250 € הפיך שנרכשו על ידי אחי פרר לפני 4 שנים (COP2.5), בגירסה זו פחות מ € 600 משלם עבור עצמו בתוך פחות שנים 2 ...
עכשיו מה יכול לעניין אותי יהיה לדעת הדור תרמית קוט"ש הכולל שלך למעלה משנה והצריכה שלך קוט"ש חשמל ...
מפני שאת לא הולכת להיות שוטר של 5 בטמפרטורות מקפיאות ...
אני צריך להפיק רווחי הדבר פחות משנה, מתן עלה לי סביב 900L מחיר הנפט, החלטתי לקנות את זה יותר כדי להשלים את המלוא של הטנק שלי
אני מודד שנותיי מאז consos מזוט 2
אוסיף החסד PM230 consos של מצב מיזוג אוויר וחימום ולהשוות ולאמת את ההחזר על ההשקעה
אתה יודע, לטמפרטורות שליליות, למעשה זה זמן קצר יחסית בשנהאני שבא להשקיע גז עיבוי דוד ... אני תוהה אם הבחירה שלך היא לא יותר זולה מאשר גז ... את קוט"ש הגז היה אחוז € 7 2008 אבל הוא להט 2009 (המחיר של המנוי הוכפל ).
עשיתי חישוב שלי, בעלות אנרגיה שום מקביליות, למעט אולי עץ (4fois זול יותר מאשר מזוט)
זה גם ללא מקביליות על מחיר הרכישה
אבל הגז הוא לא הניח רע מנוי 157 0.0489 € ו € ידי kw.h
עם מהפך פיצול שוטר ממוצע של 4 בלשון Kw.h עלה לי 0.10 / 4 0.025 = € / הלילה ללא מחיר Kw.h, לא שיניתי את EDF את המנוי שלי.
(הגז יש לך מנוי ועוד) ב המסתכם סביב הצריכה השנתית של 10 000KW.h כדי 157 / 10 000 1.57 = אחוז € 0.0489 או יותר 0.0157 + = 0.0646 € / Kw.h בה יש להוסיף את היעילות של הצמח
והשוואות סביב € 0.08 / Kw.h לנפט עם תשואה ממוצעת
כריסטוף כתב: הפעלת 24h בימים כמה? כשפגשתי pm 1 מסוגל אני תמיד לשים פוסט זה הדוק עם שעת ההתחלה ומדידות תאריך.
אני גובה חשבון חודשי
אני רואה בעיקר פגעתי פליז Bouchou נתלה שמאלה!
זהו מצב חירום? אה, אלא אם כן מדובר מפצח אגוזים ???
לא, זה כפרי מושך תקע עץ מלוטש, שאכן יכול לשמש מפצח אגוזים ואצבעות כתושות
אהה ראיתי את זה יותר "פתוח" ממה שאמרת ... למהפך יש "אפקט" במטבח למשל ובקומה 1? ובכן, תגיד לי שזה תוספת ... ברור!
תגיד את זה מושם מרכזי:
רדיאטור ושהייה 1 3 מבוסס על
מטבח ושירותים (לא בתמונה) רדיאטור פי
משרד, אולם וחדר שינה בקומת הקרקע סגור רדיאטורים
1 האמבטיה למעלה רדיאטור פי
חדרים 3 למעלה סגור רדיאטורים (תרמוסטט נקבע 18 ° C במקרה, טמפ טוב לשינה)
דירת DRC נסגר כל הרדיאטורים, המוסך מוסק, מרפסת מוסקת.
עם זאת, יש לי יותר מ 25% של רדיאטורים המבוססים [/ quote