Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 09/03/18, 09:18

Phil532140 כתב:
האם 67, הטמפרטורה המינימלית היא 34 ° האם זה טוב? מה לדעתך הפרמטר "מלכודת" שאסור להגדיר נמוך מדי? (HT? תיקנתי את זה ל 80 °) איזה ערך היית שם?

ממש מתחת לפרמטר זה, ישנו פרמטר שאיני מבין (AP) שהוא מכפיל גורם / ערך הטמפרטורה הדרושה לעלייה של 1 מעלות האטמוספרה ... בדקתי את הפרמטר, עוד ככל שהטמפרטורה המבוקשת (IP 71) נמוכה יותר: האם אתה יכול להסביר את העיקרון?
שוב תודה על המעורבות ועל המשוב שלך.
פיליפ.


אני לא יודע אם לא ערבבתי את המהדקים: זהו סף ההתחלה המרבי שאסור לך, במקרה שלך, להידבק יותר מדי. זה משמש במיוחד להגנה על רצפות מחוממות. אבל אם אני זוכר נכון, עדיין יש לך "סירים ישנים" כרדיאטורים, ושם אתה יכול - וצריך - לשלוח מים חמים למדי. לכן בדוק שהפרמטר הזה (טמפ התחלה מקסימלי) אינו 55 ° למשל ...

הגורם שציינת נראה לי שהוא מה שמכונה "השיפוע" של עקומת חימום ... בעיקרון: ככל שעולים יותר במספר, וככל שהטמפ החיצוני יורד, מתחיל הטמפ מתחיל ( V3V נפתח, אם אתה רוצה). זהו עצם העיקרון של עקומת חימום.

קביעת עקומת החימום היא דבר נוסף - התאמה לטווח הארוך. על ידי מחקר על "עקומת חימום" או "התאמת דוד Okofen", עליך למצוא פוסטים ישנים בהם אני מתאר נקודה אחר נקודה כיצד להתאים "אמפירית" - ללא חישובים, ללא מכשירים), עקומת חימום ...
0 x

Phil532140
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 37
כתובת: 01/03/18, 14:49

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב Phil532140 » 09/03/18, 21:01

12 ° בחוץ והנה הדוד שנאבק להגיע לנקודת ההגדרה של 19 ° בפנים ... אני עולה ברגל העיקול? נראה לך הרבה מים ב- 36 ° מבוקשים ל 20 מעלות?

עקום 36 מעלות ל 20 מעלות ו- 79 מעלות ל -15 מעלות?
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 67

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב פיט דירק » 10/03/18, 08:27

Phil532140 כתב:12 ° בחוץ והנה הדוד שנאבק להגיע לנקודת ההגדרה של 19 ° בפנים ... אני עולה ברגל העיקול? נראה לך הרבה מים ב- 36 ° מבוקשים ל 20 מעלות?

עקום 36 מעלות ל 20 מעלות ו- 79 מעלות ל -15 מעלות?


במשך 20 ° טמפ מחוץ, אין צורך בחימום ולכן 36 ° מספיקים.
אבל קודם כל אני חוזר על עצמי, התבונן במה שהדוד שלך עושה. הם המים המתחילים למעשה בטמפרטורה המבוקשת על ידי העקומה.
האם V3V עושה את yoyo וכו '.
צריך להיות סבלנות להישאר קצת מול הדוד ולהבין מה קורה.
קריאת הטמפרטורות בכל פעם T אינה מספיקה לרוב, במיוחד אם הדוד מתנדנד בלי לעצור במצב הפעלה / כיבוי / הפעלה או אם ה- V3V הופך את ה- Yoyo לפתוח / סגור.
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
Phil532140
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 37
כתובת: 01/03/18, 14:49

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב Phil532140 » 10/03/18, 08:35

תודה על החזרה החדשה הזו

נשארתי חלק טוב אחר הצהריים אתמול מול החיה. שם ציינתי שה- v3v היה באמצע (כך שהוא יכול לשלוח יותר) אבל שה- T ° הפנימי לא עלה ל -19 ° מאז הבוקר ... כאילו עקומת החימום לא לא היה חזק מספיק ...
במשך 19 מעלות נקודה עם 10 ° בחוץ, הטמפ 'המבוקש היה סביב 40 ​​... °
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 67

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב פיט דירק » 10/03/18, 09:26

Phil532140 כתב:תודה על החזרה החדשה הזו

במשך 19 מעלות נקודה עם 10 ° בחוץ, הטמפ 'המבוקש היה סביב 40 ​​... °


בסדר, נקודה טובה. לכן היית במצב "יציב" במשך תקופה ארוכה למדי.
אני מציע לרשום את 3 הערכים הללו לתרחישים שונים:
זמני יציאה
טמפ 'פנים בפועל (למשל להגדרת קבוע קבועה של 20 °)
טמפ 'בחוץ
ואז כשיש לך מספר לא מבוטל של ערכים, במיוחד עם טמפרטורות חיצוניות שונות למדי, אתה יכול להזין את כל זה בטבלת האקסל שלי ולמצוא את הערכים הנכונים לרגלי העקומה והמדרון.
שיפוע חימום
slope de chauffage3.jpg (117.63 KiB) נצפה 3433 פעמים

הקובץ שלי מיועד לקביעת חדר של 20 °
אתה מזין מספר ערכים של temp ext ו- temp int
אתה יכול כבר לבדוק כי טמפרטורות היציאה בפועל הן בהתאם למה שמצביע על עקומת החימום הנוכחית
ואז אתה מזיז את 2 הערכים בתחתית כדי להחזיר את המדרון הסגול לכחול ויש לך את הערכים החדשים שלך.
שיפוע חימום 3.xls
(28 KB) שהורד פעמים 200
1 x
תמונה

לחץ חתימתי

Phil532140
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 37
כתובת: 01/03/18, 14:49

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב Phil532140 » 10/03/18, 09:53

כלי סופר תודה!
האם אוכל לשנות את טמפרטורת נקודת ההגדרה ל 19 °? התאים מוגנים ...
כף הרגל הנוכחית היא טמפרטורת המים המינימלית ולא טמפרטורת המים המבוקשת למשך 20 °
סליחה אם השאלה שלי נראית לך טיפשה ;-)
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 67

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב פיט דירק » 10/03/18, 10:29

סליחה, עשיתי זאת בזמנו כדי להימנע משינוי הנוסחאות אבל זה לא משנה. יהיה לך קו ישר במקביל לזה של 20 °
מצד שני על הדוד שלך, המדרון מוגדר על ידי 4 נקודות במקום רגל + מדרון. צריך לעשות טריגו קטן בכדי למצוא את הערכים.
כן, כף הרגל של העקומה היא הטמפרטורה המינימלית של מי הזינוק.
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 4932
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 699

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב sicetaitsimple » 10/03/18, 16:05

דירק פיט כתב:בסדר, נקודה טובה. לכן היית במצב "יציב" במשך תקופה ארוכה למדי.
אני מציע לרשום את 3 הערכים הללו לתרחישים שונים:
זמני יציאה
טמפ 'פנים בפועל (למשל להגדרת קבוע קבועה של 20 °)
טמפ 'בחוץ
ואז כשיש לך מספר לא מבוטל של ערכים, במיוחד עם טמפרטורות חיצוניות שונות למדי, אתה יכול להזין את כל זה בטבלת האקסל שלי ולמצוא את הערכים הנכונים לרגלי העקומה והמדרון.


תגובה, אשר ברצוני שתאמת. נראה לי שכדי להצהיר את האמירות הללו, רצוי להיפטר מתיקוני רגולציה אחרים ולכן:
- בטל את ההשפעה של חיישן הפנים (פיל דיבר על "תרמוסטט פנים" מעט למעלה)
- פתח לחלוטין את השסתומים התרמוסטטיים.

מה אתה חושב?
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 18266
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 7985

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 10/03/18, 19:27

sicetaitsimple כתב:
דירק פיט כתב:בסדר, נקודה טובה. לכן היית במצב "יציב" במשך תקופה ארוכה למדי.
אני מציע לרשום את 3 הערכים הללו לתרחישים שונים:
זמני יציאה
טמפ 'פנים בפועל (למשל להגדרת קבוע קבועה של 20 °)
טמפ 'בחוץ
ואז כשיש לך מספר לא מבוטל של ערכים, במיוחד עם טמפרטורות חיצוניות שונות למדי, אתה יכול להזין את כל זה בטבלת האקסל שלי ולמצוא את הערכים הנכונים לרגלי העקומה והמדרון.


תגובה, אשר ברצוני שתאמת. נראה לי שכדי להצהיר את האמירות הללו, רצוי להיפטר מתיקוני רגולציה אחרים ולכן:
- בטל את ההשפעה של חיישן הפנים (פיל דיבר על "תרמוסטט פנים" מעט למעלה)
- פתח לחלוטין את השסתומים התרמוסטטיים.

מה אתה חושב?


כן. ולחכות לשיווי משקל תרמי - בבית עם אינרציה גבוהה, זה יכול לארוך 24 או 48 שעות ...

לבסוף, לעיתים קרובות יש צורך לתקן את המדרון על ידי "קר מאוד". ואז, סטייה קטנה שלא משתנת לב כאשר הטמפרטורות משתנות בשדה צרה מדי ("מזג אוויר קל") מתברר כמשמעותי למדי. השנה, זה כנראה ראפס ... זה יהיה נחוץ (אולי, כי לפעמים גם אנחנו נופלים צודקים!) לבדוק את זה כדי להתאים קצת ...
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 67

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב פיט דירק » 10/03/18, 20:36

התיקון על ידי חיישן החדר רק במקביל קיזז את שיפוע החימום בקו האדום של הגרף שלי.
עבור תרמוסטטים הם חייבים להיות פתוחים.
0 x