PER צינור במקום צינורות נחושת?




נָקוּב JC-tergal » 09/05/08, 12:22

בונז'ור

ברצוני לדעת אם אוכל להשתמש בצינור PER ולא בנחושת מדוד העץ שלי למיכל החיץ, ומהטנק הזה לשאר צינורות החימום שלי שכבר קיימים?

בעיקרון הנחתי את מיכל החיץ בין הדוד לרשת החימום, כך שבמקום נחושת לחיבור השלם, האם אוכל להשתמש בצינור PER או אפילו בצינור פוליאתילן שחור עם קו כחול (המשמש ל מים ביתיים בכלל)? האם זה יעמוד בלחץ, בחום?
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79127
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10974




נָקוּב כריסטוף » 09/05/08, 21:15

לגבי ה- PER, אני לא ממש מבין את השאלה שלך מכיוון שהיא מיועדת לזה ... היא חושבת על 120 מעלות צלזיוס. השתמשתי בה להרכבת הדוד שלנו.

תמונה

תמונות נוספות: https://www.econologie.com/forums/photos-et- ... t4368.html

לגבי פוליאתילן (אה, זה לא יהיה פוליפרופילן?) אפילו אם הוא שומר על הטמפרטורה, אני חושב, מטען לחבר אותו לרשת מכיוון שתצטרכו למצוא את התאמה טובה היטב ועמידה בפני לחץ ו T ° ... אפילו לא בטוח שהוא קיים ..

עבור ה- PER חושבים לא לקחת את המחיר הראשון (זה של LM ו- DIY): כמה גיל קשה (סרט פנימי שמתקלף) ...
0 x
אישי de l'Utilisateur
delnoram
מנחה
מנחה
הודעות: 1322
כתובת: 27/08/05, 22:14
מיקום: ווילאג 'Tournus
x 2




נָקוּב delnoram » 09/05/08, 21:35

כריסטוף כתב: לגבי ה- PER, אני לא ממש מבין את השאלה שלך מכיוון שהיא מיועדת לזה ... היא חושבת על 120 מעלות צלזיוס. השתמשתי בה להרכבת הדוד שלנו.


יש להקפיד על ההתוויות של יצרן הצינורות PER ביחס ללחץ וטמפרטורה מקסימליים, מבלי שיעמוד עם זאת על 6 בר ו -95 מעלות צלזיוס

כריסטוף כתב:לגבי פוליאתילן (אה, האם זה לא פוליפרופילן?)


PER פוליאתילן מצולב, צינורות המים הם כל מה שנראה לי בפוליאתילן למעט חריג אמריקני בפוליבוטילן שלדעתי כבר לא קיים.
0 x
"חשיבה זה לא צריך להיות לימד בבית הספר ולא לעשות למידה בעל פה את העובדות שאינן כל מוכחת?"
"זה לא בגלל שהם צפויים להיות בסדר הם צודקים!" (Coluche)
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79127
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10974




נָקוּב כריסטוף » 09/05/08, 21:44

כן ל PER אבל לצינורות המים האינסטלטור שלי אמר לי אתמול שזה פוליפרופילן ... אחרי הכל אני פשוט חוזר ... : Mrgreen:

תמונה

עבור 95 מעלות צלזיוס הוא 6 בר או מוחלט? אני צ'יפוטה אבל טוב ... : Mrgreen:
0 x
אישי de l'Utilisateur
delnoram
מנחה
מנחה
הודעות: 1322
כתובת: 27/08/05, 22:14
מיקום: ווילאג 'Tournus
x 2




נָקוּב delnoram » 09/05/08, 21:55

כריסטוף כתב:כן ל PER אבל לצינורות המים האינסטלטור שלי אמר לי אתמול שזה פוליפרופילן ... אחרי הכל אני פשוט חוזר ...


ובכן, אני כמוך, אני לא מכיר את כל הלהיטים : אופס: , בקטרים ​​גדולים במיוחד.

פתאום קצת מחקר ופרסטו שנושא העבירה.
http://www.str.mu/fr/products/pressurize.html
0 x
"חשיבה זה לא צריך להיות לימד בבית הספר ולא לעשות למידה בעל פה את העובדות שאינן כל מוכחת?"

"זה לא בגלל שהם צפויים להיות בסדר הם צודקים!" (Coluche)
JC-tergal
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 98
כתובת: 12/03/07, 00:53




נָקוּב JC-tergal » 09/05/08, 23:34

כריסטוף כתב:לגבי ה- PER, אני לא ממש מבין את השאלה שלך מכיוון שהיא מיועדת לזה ... היא חושבת על 120 מעלות צלזיוס. השתמשתי בה להרכבת הדוד שלנו.

תמונה

תמונות נוספות: https://www.econologie.com/forums/photos-et- ... t4368.html

לגבי פוליאתילן (אה, זה לא יהיה פוליפרופילן?) אפילו אם הוא שומר על הטמפרטורה, אני חושב, מטען לחבר אותו לרשת מכיוון שתצטרכו למצוא את התאמה טובה היטב ועמידה בפני לחץ ו T ° ... אפילו לא בטוח שהוא קיים ..

עבור ה- PER חושבים לא לקחת את המחיר הראשון (זה של LM ו- DIY): כמה גיל קשה (סרט פנימי שמתקלף) ...


כן פוליפרופילן דווקא. אבל אני מפיל את הרעיון הזה

טוב לכן בסדר ל PER אך באיכות טובה

תודה על המידע.

כריסטוף, אני לא ממש יכול לראות היכן מחובר צינור ה- PER, שיוצא מראש מיכל החיץ ונראה שהוא מחובר לקרקעית מיכל החיץ או למיכל ההרחבה. אני לא מבין את הקשר הזה
0 x
bpval
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 561
כתובת: 06/10/06, 17:27




נָקוּב bpval » 10/05/08, 07:20

בונז'ור

סימפה, דלנורם, צינורות אביזרי PE-RT למים חמים וקרים בלחץ Pn 4 ו- 80 °

עם זה שמתי את הכחול של חימום והנה מריו האינסטלטור

Ciao
0 x
PIF PAF Poum
JC-tergal
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 98
כתובת: 12/03/07, 00:53




נָקוּב JC-tergal » 10/05/08, 10:42

זה משך הזמן, לאו דווקא צינורות אלא החיבור שמדאיג אותי: דבק, מפרק פלסטיק ... לעומת הלחמה טובה של צינורות נחושת אני קצת חושש מבלאי מוקדם ודליפות ברמה זו.
0 x
bpval
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 561
כתובת: 06/10/06, 17:27




נָקוּב bpval » 10/05/08, 20:53

בונז'ור

משך הזמן לאורך זמן. !!!

נחושת היא ערימה אמיתית ... אפילו נשפכה בקצוות ... אפילו עם נדן מגן (אני כבר לא זוכר את השם)
כל עוד אדם משאיר מתכת תגובית אחרת שוכבת באותה שימוש חוזר זה וזה הדליפה המובטחת לאחר 3 שנים

מרבית ההפסדים (הדליפות) שנמצאו בבניין נובעים מהלחמה נחושת-נחושת לקויה

PER לדעתי זה טוב

Ciao
0 x
PIF PAF Poum
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79127
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10974




נָקוּב כריסטוף » 11/05/08, 11:05

jc-tergal כתב:זה משך הזמן, לאו דווקא צינורות אלא החיבור שמדאיג אותי: דבק, מפרק פלסטיק ... לעומת הלחמה טובה של צינורות נחושת אני קצת חושש מבלאי מוקדם ודליפות ברמה זו.


במחירי PER איכותיים (שעולים בערך 40% יותר מהמחירים הראשונה אך נמשכים ... 1% יותר :D) האביזרים כולל ביקונים + טורואיד פנימי עם הרכבה קלה למדי (פשוט חתכו לאורך הנכון עם שולי שגיאה של 2X5 מ"מ).

כל התאמה עולה כ -5 יורו (זה עולה במהירות אבל כשרואים את המחיר הנחושת של הנחושת ... ה- PER נשאר זול יותר).

למידע עשיתי ב- PER בעיקר בגלל העקומות והעובדה שלא הייתי בטוחה שלא אצטרך לשנות את העריכה שלי (ועשיתי טוב מכיוון שנאלצתי לשנות את זה ...).

שכחתי להדק אחד למפתח והוא היה עמיד למים (טוב כמעט טפטוף קל אחרי שבוע ... אז "מחקתי" וזה היה מסודר). זה היה רק ​​לומר שברמה ההולמת זה ממש נחקר.

לתרשים המעגל שלי כאן זה: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html

הוא הלך בניקל מאז ינואר. ההפסקה כבויה והשמש השתלט על ...

ps: bpval, נחושת לבדה אינה סוללה אך ניתן "לאכול" אותה לאורך שנים על ידי מים סניטריים חומציים מדי ... עדיין הימנעו מהנחושת המחוברת ישירות לרדיאטורי אלומיניום מכיוון שיש לנו סוֹלְלָה :) מה שמנקב את הרדיאטור לדעתי.
0 x

 