צורב גלולת עץ על דוד מזוט Buderus S115?

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
sapeur3873
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 57
כתובת: 03/01/11, 09:03
מיקום: Isere-Savoie
x 2




נָקוּב sapeur3873 » 12/06/13, 17:11

אני לא יודע אם זה המאוורר חזק מדי או שזו בעיה נוספת של ויסות,

הבעיה היא שאם המאוורר חזק מדי (אני יכול לווסת את מהירותו בזכות פוטנציומטר) אם אשנה מהירות זו, אני גם אשנה את הספק ואת יעילות ההתקנה (כי יותר מדי אוויר לא כבר לא לחמם את הדוד)
אם אני יורד יותר מדי, אני מסתכן בכך שיותר מדי לא נשרף!
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 12/06/13, 18:12

מעל לכל, אם תקטין יותר מדי, זה גל בפליטת CO, גז רעיל, חסר צבע, חסר ריח ... אז הנה, היזהרו!

כך שתמיד יש אוורור-יתר קל, שלמעשה יש בו האשמה העיקרית של השלכת כמה קלוריות מהחלונות (ובכן, עם גזי הפליטה). אבל בואו נודה בזה, התאמת מבער גלולה לדוד לא מאפשרת לכם להגיע למעלה באופן אוטומטי ... בתמורה, ההתקנה שלכם לא עולה הרבה.

[כדי להבין, עיין בתרשימים - חתוך מדודי גלולה עליונים, כמו אוקופן הרגסנר, פרולינג, ותראה את המעגלים עם 3 מעברים וניקוי יומי אוטומטי + טורבולטים לניקוז הקלוריות היטב; התשואות מעל 90% הן במחיר זה]
0 x
sapeur3873
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 57
כתובת: 03/01/11, 09:03
מיקום: Isere-Savoie
x 2




נָקוּב sapeur3873 » 12/06/13, 18:29

כן, אני לא אנסה יותר מדי להוריד אותו.
נותר לראות אם הסיבוב טוב ...

אני לא יכול לרדת נמוך כמוך בהגדרות.
אני יכול לשחק ב 0.1sec.

בידיעה שעם 5 שניות יש לי בערך 50 גרם גרגיר
0 x
mnmc67
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
כתובת: 18/08/13, 11:09

מבער גלולה על דוד שמן




נָקוּב mnmc67 » 18/08/13, 11:31

sapeur3873 כתב:המבער שלי הוא מבער B-max.

הזמנתי אותו דרך האינטרנט, והיה לי מזל שהמוכר גר כ 80 ק"מ משם, אז הצלחתי לפגוש אותו.
זו חברה איטלקית המייצרת את המבער.

אכן אעשה את העריכה בעצמי ...
זה פשוט מאוד, אני מסיר את המבער הישן ומניח את החדש במקום ...

מצדי הייתי מאשים את המבער הזה בחוסר הגדרות, אבל זה מה שיכול גם להפוך אותו לפונקציונלי מאוד.
לא אוסיף מיכל חיץ, העיקרון של המבער הזה הוא שהוא עובד כמו המבער לשמן המזוט הישן (או כמעט).
הוויסות של הדוד הוא שמפעיל אותו עבורי ועוצר אותי.

אני חושב שבשביל השקה זו בסוג כזה של חוויה, יש צורך להיות איש הנדס מינימלי ולהיות מונע (מהמחיר ומהרצון להוציא נפט).



אני זמין לתת את כל המידע שאני רוצה, קלפתי רבים forums במשך יותר מחמישה חודשים לפני קבלת ההחלטה.
ההפעלה מתוכננת לחודש יוני או יולי ...
אני מתכנן לשמור על המבער הישן שלי בקרבת מקום במהלך העונה הראשונה, במקרה שיש בעיה, ההרכבה אפשרית בעוד 15 דקות ...




התקנתי מבער B MAX על אחד של דיטריך GTM 1104, מצד שני אני מוצא שהשריפה של הכדורים אינה שלמה, ישנם לא מעט מרכזים לשימוש קצר - האם היית יכול לתת לי עצה ל נושא זה - הכדורים באיכות טובה מכיוון שאני משתמש בהם גם בתנור גלולות בעונות בין השנה ללא כל בעיה של מעטפה -
0 x
sapeur3873
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 57
כתובת: 03/01/11, 09:03
מיקום: Isere-Savoie
x 2




נָקוּב sapeur3873 » 18/08/13, 14:30

בונז'ור,

כן תוכן האפר אינו זניח, אבל איך קוראים לך שימוש קצר ???
יש לך כמה תמונות של האפר?
אני חושב שזמן ההפעלה קצר כמו שעושה המבער כרגע (בערך 30 דקות בוקר וערב).
השבוע היו לי 12 אנשים בבית, ולכן המבער הסתובב הרבה יותר בכדי לשמור על חום המים ולא מצאתי שתכולת האפר גבוהה יותר.

אז אתה צריך להסתכל על תקופת חורף.
כרגע אני משחק עם פרמטרי ההתקנה.
אחרי שאם אתה רוצה נוכל להחליף הגדרות, תמונות וטיפים אחרים שעשיתי על הדוד שלי.
0 x
sapeur3873
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 57
כתובת: 03/01/11, 09:03
מיקום: Isere-Savoie
x 2




נָקוּב sapeur3873 » 18/08/13, 14:31

קצת מידע נוסף, אני מנסה לברר אם הכוויה נכונה, אז אני הולך למדוד את טמפרטורת העשן, כנראה שאני פועל בין 150 ל 165 מעלות צלזיוס בעוצמה מלאה.

אני משנה את מהירויות המאוורר, מבלי לראות הבדל גדול מאוד.

הייתי מנסה שוב.
0 x
mnmc67
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
כתובת: 18/08/13, 11:09

אופטימיזציה של מבער גלולה B MAX




נָקוּב mnmc67 » 18/08/13, 22:33

ואכן אני מבצע בדיקות על תקופת החורף כדי לראות את ההגדרות.
אנסה לסובב מעט את המאוורר כדי לראות את התוצאה. בפוטנציומטר, איך כיוונת את המאוורר ביחס לערך 0
אנו עוקבים אחר הבדיקות והתוצאות כדי לייעל את מבער ה- B MAX
האם אתה מרוצה מרמת צריכת הגלולה?
מצד שני אני קצת מאוכזב מרעש הבורג האינסופי מה לגבי ההתקנה שלך - חדר הדוודים שלי ממוקם ליד חדרי מגורים והרעש מעצבן - האם יש לכך פיתרון בְּעָיָה?
0 x
sapeur3873
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 57
כתובת: 03/01/11, 09:03
מיקום: Isere-Savoie
x 2




נָקוּב sapeur3873 » 19/08/13, 07:31

כן אני חושב שרק כשהדוד באמת פועל לצמיתות נוכל לממש.
אני, לקחתי את כיס ההתאמה עם המבער, כדי להיות מסוגל להתאים את עצמי לצרכים, ולכן אני משנה את הזמן בין כל הגעת גלולה לזמן הגעת הכדורים.

לכן אני משנה גם את מהירות המאוורר מכיוון שהכנסתי פחות כדורים לדוד.


כך שיהיה לי כוח של כ 15KW.
ברמת הצריכה, אני משתמש כרגע ב -2 ק"ג ליום שבו השתמשתי 1 ליטר מזוט בערך אני נשאר בציפורניים.

אבל כן כשאני רואה מה אני מסיר כל שבוע בתחתית הדוד שלי, אני תוהה מה זה יעשה כשהוא עובד בערך 6 עד 8 שעות ביממה.

לרעש: אני מרוצה למדי, הדוד שלי נמצא במרתף, ולפני ששמעתי בבירור מתי מבער השמן התחיל!
היום אני לא יכול לשמוע כלום.
0 x
sapeur3873
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 57
כתובת: 03/01/11, 09:03
מיקום: Isere-Savoie
x 2

אופטימיזציה של צורבי b-home מבית BMAX




נָקוּב sapeur3873 » 20/08/13, 09:01

כרגע אני בקשר עם b-max.
לקבלת מידע נוסף.

יהיה מעניין אם נוכל לשתף כאן כמה פרמטרים של ההתקנות שלנו?

ההתקנה שלך נעשתה על ידי איש מקצוע?
קצב ניקוי? הרבה אפר?
זמן הפעלה?
האם יש לך גישה לפרמטרי ההתקנה ואם כן מה שינית?
וכו '..
0 x
mnmc67
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
כתובת: 18/08/13, 11:09

אופטימיזציה של מבער גלולה B MAX




נָקוּב mnmc67 » 21/08/13, 21:10

גם אני הייתי בקשר עם B MAX, האחרון אמר לי שאכן ההתאמה הייתה די עדינה, יש צורך לבצע בדיקות במיוחד עם התאמת הפוטנציומטר של המאוורר כדי להשיג כוויה אופטימלית.
אתה מדבר על כיס התאמה למבער, האם אתה יכול להגיד לי מה העלות של רכישה זו, שגם אני שוקל מכיוון שהתקנתי את המבער על ידי איש מקצוע אבל שלא יכול היה לעשות שום דבר כדי לשנות את הפרמטרים אין מכשיר זה או ערכים לסוג מבער זה. התקנתי גם מיכל חיץ 300 ליטר במהלך שינוי גלולה זה.
על ידי בדיקת נתונים עם מכשיר המדידה של בעל המקצוע, הבחנתי בתשואה ממוצעת של 92,6% אך שיעור ה- CO היה גבוה יחסית. לכן אראה אם ​​עם הזמן זה ישתפר או עם ההגדרות.
מצד שני, אפקח גם על חשיבות האפר, דאגה שהבעתי ל- B MAX והוא אמר לי שעלי להמשיך ולעשות בדיקות כדי לחדד את ההתאמה ובדרך כלל עליה לחזור לסדר. . המשך יבוא....
בהמשך אם אני מרוצה אני מתכוון לקחת ממגורה בעלת קיבולת גדולה יותר (כרגע 500 ליטר), אך עדיין לא מצאתי במחיר סביר.
0 x

 