Grundfos UPS 25-40-180 משאבת כישלון: זה שובר וטבעה!




נָקוּב כריסטוף » 06/01/19, 18:58

מחזור ה- UPS של Grundfos שלי תפס מים וטבע שלשום וגרם לקפיצת הדיפרנציאל ברגע שהופעל ...

בהתחלה חשבתי שרק הקבל פגום (זה המבחן הראשון שעשיתי: הוא עדיין טוב) אך על ידי פירוקו הבנתי במהירות שהכשל חשוב הרבה יותר.

אכן; הרוטור נשאר "תקוע" למסגרת (הצד ההידראולי) והיו מים בסטטור!

הטורבינה נתפסת כעת היטב בחלק הנירוסטה: היא עדיין מסתובבת אך חייבת להכריח אותה לסובב אותה.

כשרואה את החלודה נוכח, אני לא חושב שהדליפה הייתה לאחרונה ... כנראה כמה שבועות ואפילו חודשים? זהו מחזור שבו אני משתמש רק בכמה עשרות שעות בשנה (חימום עזר).

בלילה לפני הכישלון יכולתי לשמוע שהמחזור משמיע רעש לא תקין ובבוקר המפסק הראשי של 300 מיליאמפר מעד.

כל זה כדי להראות לכם את החלק הפנימי של מחזור Grundfos. המחזורים הם ללא ספק מנועים ללא מברשות (ייצור בתחילת 2000 אני חושב) אבל אני לא מומחה בטכנולוגיית מנוע חשמלי ...

20190105_200617.jpg
20190105_200617.jpg (288.28 KB) הוצג פעמים 14394


20190105_200602.jpg
20190105_200602.jpg (305.01 KB) הוצג פעמים 14394


20190105_200831.jpg
20190105_200831.jpg (257.63 KB) הוצג פעמים 14394


20190105_200846.jpg
20190105_200846.jpg (226.19 KB) הוצג פעמים 14394


גוף מחזור זה הוחלף על ידי UPS ישן אחר שהיה לי במלאי (תואם צד הידראולי)
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79111
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972

Re: כישלון במחזור UPS 25-40-180 של Grundfos: הוא נסע וטבע!




נָקוּב כריסטוף » 06/01/19, 19:10

אם אתה שואל, אני יכול לנסות לנתח את זה עוד קצת? : גביני:
0 x
אישי de l'Utilisateur
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2485
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 359

Re: כישלון במחזור UPS 25-40-180 של Grundfos: הוא נסע וטבע!




נָקוּב Forhorse » 06/01/19, 19:26

היסטורית, מנועי מחזור חימום היו מנועים אסינכרוניים חד פאזיים. אני לא יודע אם לאחרונה זה השתנה? אני חושב שזה בעיקר הבקרה האלקטרונית שהשתנתה (הוספת ממיר תדרים?)

כדי לשנות את המהירות של מנוע אסינכרוני חד פאזי יש כיום ממירי תדרים ספציפיים שאחראיים לספק את המסלול הראשי ואת הסיבוב המשני עם מעבר פאזה של 90 ° (זה הופך באופן מסוים למנוע דו-פאזי. ..)
זה מדויק וחסכוני יותר באנרגיה מאשר דירה משמרת הפאזות הישנה והבורר שמפחית את מומנט המנוע ולכן מגביר את החלקה שלו כדי להפחית את מהירותו.
0 x
izentrop
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 13644
כתובת: 17/03/14, 23:42
מיקום: פיקרדי
x 1502
צור:

Re: כישלון במחזור UPS 25-40-180 של Grundfos: הוא נסע וטבע!




נָקוּב izentrop » 06/01/19, 20:27

שלום,
כבר מפרקים ומנקים ומשנים את האטמים הפגומים ואולי את המסבים אם הם ניתנים להסרה.
לראות אם יש ערכת תיקון? https://fr.grundfos.com/service-support ... ndees.html
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79111
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972

Re: כישלון במחזור UPS 25-40-180 של Grundfos: הוא נסע וטבע!




נָקוּב כריסטוף » 07/01/19, 09:17

Forhorse כתב:זה מדויק וחסכוני יותר באנרגיה מאשר דירה משמרת הפאזות הישנה והבורר שמפחית את מומנט המנוע ולכן מגביר את החלקה שלו כדי להפחית את מהירותו.


הטכנולוגיה הזו משמשת במקרה זה ואשר עדיין משמשת ברוב מחזורי "המחיר הראשון" החדשים ... מגוון של Grundfos הניתן לכוונון רציף במשך כמה שנים בין 1 ל -1% אשר חייב להשתמש, אני חושב, ממיר תדרים משולב (הסיקולטורים האלה נמכרים 100 € במקום 300 € ... ואני לא בטוח שהם אמינים באותה מידה: זה שהחלפתי זה עתה עתיד להיות בן 100)

אחרת, הערכתי לפני כמה שנים את ההספק התרמי שמסובב של X וואט יכול להעביר בהתקנה ממוצעת (עם ירידות לחץ "ממוצעות" לכן) והתוצאה היא פשוטה, זה X קילוואט .. .מאפשר לך לכוונן את המחזור שלך בקלות על ידי ידיעת הכוח התרמי שלו!
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79111
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972

Re: כישלון במחזור UPS 25-40-180 של Grundfos: הוא נסע וטבע!




נָקוּב כריסטוף » 07/01/19, 09:24

izentrop כתב:שלום,
כבר מפרקים ומנקים ומשנים את האטמים הפגומים ואולי את המסבים אם הם ניתנים להסרה.
לראות אם יש ערכת תיקון? https://fr.grundfos.com/service-support ... ndees.html


אה תודה אבל לא: בהתחשב במצב המחזור (רוטור שנתפס, סטאטור במעגל ...) אני לא אנסה לתקן אותו, כבר החלפתי אותו בדגם דומה שהיה מונח בפינה 8)
0 x
אישי de l'Utilisateur
גסטון
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1910
כתובת: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: כישלון במחזור UPS 25-40-180 של Grundfos: הוא נסע וטבע!




נָקוּב גסטון » 07/01/19, 12:15

Forhorse כתב:זה מדויק וחסכוני יותר באנרגיה מאשר דירה משמרת הפאזות הישנה והבורר שמפחית את מומנט המנוע ולכן מגביר את החלקה שלו כדי להפחית את מהירותו.
לעתים קרובות, כשעוברים לבקרה אלקטרונית, אנו עוברים גם לשלושה שלבים אמיתיים.
לאחר מכן ניתן לשלוט על המהירות והמומנט ביתר קלות ועל פי רצונם.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2485
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 359

Re: כישלון במחזור UPS 25-40-180 של Grundfos: הוא נסע וטבע!




נָקוּב Forhorse » 07/01/19, 20:28

יהיה יותר רלוונטי לעבור לסטטור תלת פאזי אמיתי, כן. אך האם זו בהכרח הבחירה של יצרני המחזור?
המחייב לייצר שני סוגים של סטטור: חד פאזי עם סלילה ב 2 ° עבור הדגמים הנמוכים עם הקבל, ותלת פאזי עבור ה- high-end עם וריאטור.
אני אהיה יצרן מחזור, הייתי מייצר רק סוג אחד של סטטור שמתאים לשני הטווחים.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2485
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 359

Re: כישלון במחזור UPS 25-40-180 של Grundfos: הוא נסע וטבע!




נָקוּב Forhorse » 07/01/19, 20:42

כריסטוף כתב:מגוון Grundfos כבר כמה שנים היה מתכוונן ברציפות בין 1 ל 100% אשר חייב להשתמש, לדעתי, בממיר תדרים משולב (הסיקולטורים הללו נמכרים ב 300 € במקום 100 € ... ואני לא בטוח מה הם גם אמינים: זה שהחלפתי זה עתה נמשך 20 שנה)


כשאנחנו רוצים לייצר אלקטרוניקה אמינה אנחנו יכולים לעשות את זה טוב מאוד.
בדיוק כמו שאתה יכול להכין מחזור בסיסי מאוד לא אמין במחיר הראשון שלא יחזיק מעמד 20 שנה ... קבל סיני באיכות ירודה מאוד שיוותר על רוח הרפאים אחרי כמה שנים יפיל את המחזור באופן כמעט מתוכנת ללא אלקטרוניקה מורכב.
בנוסף, מכיוון שהשרברב / מהנדס החימום לא יטרח לאבחן דירה של HS ולהחליפו (רכיב שעולה בין 5 ל -10 €) הם יחליפו את המחזור מבלי לשאול שאלות: ללקוח יש חימום שוב, אינסטלטור מכר מחזור שעליו הוא לוקח מרווח טוב בתוספת שירות טכני אך ורק בתחום התמחותו ויצרן המחזורים מוכר מחזורים ... כולם מרוצים.
מצד שני, כונן מעוצב מאוד עם רכיבים איכותיים עדיין יעבוד בצורה מושלמת בעוד 35 שנה, עם פלוס כל הפונקציות של ניטור מומנט, חסימה, דליפת זרם וכו '... שיכולים מאוד לתרום ל כל המחזור הזה נשאר אמין במשך שנים רבות.

בקיצור, זו לא שאלה של אלקטרוניקה, אלא של רצון היצרנים לייצר אמין או לא (התיישנות מתוכננת, שיעול ...)
1 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79111
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972

Re: כישלון במחזור UPS 25-40-180 של Grundfos: הוא נסע וטבע!




נָקוּב כריסטוף » 07/01/19, 22:28

בדיוק: אני בספק אם מחזורי "הציבור הרחב", אפילו בראש המגוון, נועדו להחזיק מעמד 35 שנה ... מהסיבה שאתה מזכיר כי לא כולם היו שמחים אם זה היה המקרה! : גביני: : Mrgreen:

לפני כמה שנים ביררתי על רכישת כונן למנוע אסינכרוני חד פאזי של 650 וואט: זה נמצא רק בציוד תעשייתי והוא עלה בסביבות 1000 €, כלומר פי 4 ממנוע המנוע היחיד. בחרתי בפתרון הריאוסטט במחיר של 50 אירו : גביני: יש נושא לעיל למי שמעוניין: חשמל-אלקטרוניקה-מחשבים / בקר אל-כוח-מהיר-ל-א-סינכרוני-מוטורי-t5240.html

אני בספק אם המשתנים של המחזורים החדשים (שנמכרים במחיר של 250-300 יורו נראה לי) הם כל כך אמינים ...

תראה, טווח Grundfos Alpha מחובר אפילו לסמארטפון שלך: https://be.grundfos.com/content/dam/GBL ... FR_Web.pdf : Mrgreen:

Grundfos_Alpha.jpg
Grundfos_Alpha.jpg (192.19 KiB) נצפה 14350 פעמים


אבל היי, כבר אין אפשרות לשחרר את המדחף עם מברג פשוט ... כך שלא נוכל לעצור את המשאבה לחלוטין במשך חודשים ארוכים מבלי שנוכל לסלק אותה בקלות (וזה היה המקרה שלי עם המחזור אשר ויתרתי על רוח הרפאים, למעשה לא השתמשתי בה במשך שנתיים ובוודאות ויכולה להיות 2 שנים ... שוחרר לפני שחזרתי לשירות).

רק ה- Alpha1 L שומר על הבורג המפורסם הזה!

בסופו של דבר, למעלה משנה, לא בטוח שהחיסכון באנרגיה (החשמלי) אמיתי! זה כמו אוטומציה ביתית: אם צריכת המתנה / בקרה גדולה מהחיסכון שהיא מאפשרת, הריבית שלילית! אבל זה מאפשר לך להשוויץ קצת ...

על החיסכון (התרמי) שהשיגה טכנולוגיית AutoAdapt, אני סקרן לקבל נתונים!

לאחר מחקר קטן ומהיר, מתברר כי דגמי Grundfos הישנים (עם בורר 3 הילוכים בסיסי) עדיין מיוצרים חדשים ונמכרים ... סל באותם מחירים נראה יקר יותר ממגוון Alpha מלא אלקטרוניקה... אז שם, אני תוהה מדוע! רמז: כולם יהיו מרוצים! : גביני:
0 x

 