מצגת: התאמות בדודי ÖkoFEN




נָקוּב manet42 » 09/10/12, 14:44

אני חושב שלהתחיל פוסט חדש בו בעלי היו מציבים את ההגדרות שלהם יהיה מעניין.

מאנה 42:
לוריין (T ° ext mini -15 °), 135m2, רדיאטורים גדולים, בידוד בינוני, אינרציה חזקה, מיכל חיץ מכיוון שמשלימים שמש.
מגבלת הנוחות 18 °
מגבלה מופחתת 12 °
עקומת חימום: שיפוע 28 ° 0,8
פיצוי: 5
היסטריה: 0,5 °
ציפייה 120
T ° מקסימום יציאה 62 °
התחל מיני ° ° 20 °

שתי תוכניות כדי להפוך את השמש לרווחית יותר.
-עונה דצמבר: לוח הזמנים הנוחות 9h30-18h.T ° מיני בלון 48 °, T ° מקסימום בלון 52 °.
19 ° 3 אטמוספרה; מפחית את 17 ° 5.
-Winter: לוח זמנים נוחות 7h30-21h30.
19 ° 5 אטמוספרה; מפחית את 18 °. אין ירידה מ- -12 / -13 ° הרחבה.
T ° בלון מיני 62 °; מקסימום T ° 66 ° 5
בקיץ: הדוד נעצר, מים חמים סולאריים
לעקוב אחר התקנות אחרות?
0 x
ברציפות מנסה, אנחנו סוף סוף להצליח. אז יותר הוא נכשל, כך גדל הסיכוי שהיא היא שזה עובד.
אישי de l'Utilisateur
garania
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 75
כתובת: 25/09/11, 11:02

Re: מצגת: הגדרות הדוד Okofen




נָקוּב garania » 16/10/12, 17:37

רעיון טוב מאוד ועונה טובה לכולם!

גרניה:
LOire (T ° ext mini-20 °), 140m2, 3: N ° 1 חימום רצפה 80m2, רדיאטורים 2 X ° NUMXm60 ו- ECS, בידוד חדש זכוכית צמר 2mm, אינרציה נמוכה.

מעגל 1
מגבלת הנוחות 16 °
מגבלה מופחתת 11 °
עקומת חימום: שיפוע 20 ° 0,6
פיצוי: 2
היסטריה: 1 °
ציפייה 180min
T ° מקסימום יציאה 45 °
התחל מיני ° ° 20 °
19 ° 5 אטמוספרה; מופחת 19 °

מעגל 2
מגבלת הנוחות 16 °
מגבלה מופחתת 11 °
עקומת חימום: שיפוע 22 ° 0,8
פיצוי: 0
היסטריה: 0,5 °
ציפייה 0min
T ° מקסימום יציאה 45 °
התחל מיני ° ° 20 °
19 ° אטמוספרה; מופחת 16 °


לוח זמנים נוחות 5h30-8h ו- 17h-21h.T °

בקיץ: הדוד נעצר, ECS חשמלית

שאלות: פשוט שמתי לב שכאשר הדוד מגיע ל- 60 ° C, הוא מופעל מחדש, שסתומי 3 סגורים, ואלה נפתחים רק כשאני מגיע ל- 66 ° C. האם אתה יודע לפתוח אותם בטמפרטורה של 60 ° C או 61 ° C?

דבר נוסף, ראיתי שעל הרדיאטור שלי, חוק מים נמוך מדי, 22 ° C ו- 0,6 גורם לי לתקרה את נקודת ההגדרה ב- 31 ° C. ובכל זאת בנוסחת החישוב אסור שתהיה תקרה?
0 x
אישי de l'Utilisateur
manet42
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 631
כתובת: 22/11/08, 17:40
מיקום: לוריין




נָקוּב manet42 » 17/10/12, 10:11

בתפריט מוגן, ישנם שני גבולות:
מיני חם. 60 °
-גביל משאבה בדוק אם הוא נמצא ב- 66 °? והגדר אותה ל- 61 °.
לגבי גבול העקומה אני לא רואה.
JC
0 x
ברציפות מנסה, אנחנו סוף סוף להצליח. אז יותר הוא נכשל, כך גדל הסיכוי שהיא היא שזה עובד.
אישי de l'Utilisateur
garania
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 75
כתובת: 25/09/11, 11:02




נָקוּב garania » 17/10/12, 11:36

manet42 כתב:בתפריט מוגן, ישנם שני גבולות:
מיני חם. 60 °
-גביל משאבה בדוק אם הוא נמצא ב- 66 °? והגדר אותה ל- 61 °.
לגבי גבול העקומה אני לא רואה.
JC


מריק, כבר חיפשתי אבל לא מוצא את זה, יש לך את המספר?
יש לי P281 ב- 60 °, זה מתחיל את המחזור, אבל השסתומים נשארים סגורים. העברתי את 283 מ- 5 ° ל- 2 °, ללא שינוי.
בבית הם נפתחים היטב ל- 60 °?
0 x
אישי de l'Utilisateur
manet42
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 631
כתובת: 22/11/08, 17:40
מיקום: לוריין




נָקוּב manet42 » 17/10/12, 13:02

P281 מיועד למי שיש לו משאבת זרימה המחוברת ל- UW, ומטעין את מיכל החיץ. זה לא יכול להיות המקרה שלך?

שני הפרמטרים שאני מדבר עליהם הם עבור התקנה הלבנה:
- מיני מיני חם: טמפרטורת הדוד המינימלית בה מותר להסתנן שסתומי ערבוב.
-מגבלת משאבה: הפעלת T ° של מחזור הדם. הם לא יכולים לעבוד למטה.
במתקנים ללא מאגרי מאגר, ערכים אלה לא צריכים להיות מתחת ל- 60 ° (הימנע מחזרת קור).

אגב עם העקומה 22 ° / 0,8; התחלה של ° ° 31 ° מקבילה בערך לסיומת T ° של O °. יכול להיות שזה לא מספיק קר?
0 x
ברציפות מנסה, אנחנו סוף סוף להצליח. אז יותר הוא נכשל, כך גדל הסיכוי שהיא היא שזה עובד.
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 17/10/12, 18:07

גרניה כתב:מריק, כבר חיפשתי אבל לא מוצא את זה, יש לך את המספר?
יש לי P281 ב- 60 °, זה מתחיל את המחזור, אבל השסתומים נשארים סגורים. העברתי את 283 מ- 5 ° ל- 2 °, ללא שינוי.
בבית הם נפתחים היטב ל- 60 °?


ואכן, כמה דברים משתלבים זה בזה:

- הלוח (לא הרגולציה), מנהל טמפרטורה מקסימאלית (P2xx, אני צריך להסתכל על ההוראות); כל מה שהיא מקבלת כ"הזמנות ", היא עוצרת ...

- התקנה מנהלת טמפרטורה מינימלית, ממנה, כדי להגן על הדוד, היא סוגרת את ה- V3V

היא גם נותנת את האות של "צורך" (אם הטמפ 'החיצוני הוא סוף הגבולות של החימום, אם אני לא יודע מה ...).

הקיץ היה שם. עלי לחזור לרשומות, ובמיוחד לפלטרוניק שאני לא מכיר (אבל אפילו את ה- TEM, אני לא זוכר יותר!).

ואכן, פרמטר P281 מקושר ליציאת UW עליה מחוברת משאבת הטעינה במקרה של מכלול העובר דרך מאגר. יציאה זו נמצאת על פטיפון. אז פרמטר זה מנהל את העברת המים החמים מהדוד למאגר.

הפרמטרים מוצגים, גם כשאין מחזור מחובר אליו! אתה יכול לשים את מה שאתה רוצה, זה לא ישנה שום דבר!
0 x
roy1361
x 17




נָקוּב roy1361 » 17/10/12, 21:04

שלום okofenists,

רעיון טוב דיון זה, אין ספק שקבוצת מידע זו תועיל לרבים.

אם אני יכול להרשות לעצמי, כמעט יהיה צורך לציין גם את הזמן הממוצע של מחזורי החימום, כמו גם את מספר ההצתה והדוד ההתחלתי, שיאפשר לראות אילו הגדרות יהיו המתאימות ביותר למצב נתון ... ( להיות אידיאלי להוסיף את ערך הקונסולה החשמלית הכוללת ...)

Mannenfin, זה רק רעיון ...

A + ;-)
0 x
אישי de l'Utilisateur
garania
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 75
כתובת: 25/09/11, 11:02




נָקוּב garania » 17/10/12, 21:25

תודה על התשובות. בן למעשה יש לי מחזור עם מיכל חיץ קטן (20l בערך?). DOnc יציאת UW משמשת היטב.
שיניתי את ה- P263 מ- 67 ° ל- 62 ° לבדיקה אראה מה קורה.
אני אראה אם ​​אמצא את "המיני טי החם" כמו שמנה אומרת, אבל זה לא אומר לי כלום, אני לא ממש רואה איפה למצוא אותו.
0 x
אישי de l'Utilisateur
garania
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 75
כתובת: 25/09/11, 11:02




נָקוּב garania » 17/10/12, 22:12

טוב אני פשוט אי פעם, שום השפעה של ה- P263.

מצאתי את התשובה לתקרה שלי ברדיאטור 31 ° C במעגל 2, זה היה מינימום מינימום ...
מצד שני להיסטוריה שלי של פתיחת שסתומים ב 66 ° C; אין מושג, בתפריט Pelletmatic יש לי את הפרמטרים:
- ECS ++: 10 °
- T דקות חמות: 60 ° C
- מקסימום T חם: 95 ° C
- משאבה T: 60 ° C

מהם Hyst1, hyst 2 ו- hyst3 בהתאמה ב- 2 °, 5 ° ו- 3 ° C?

יש לי פרמטרים לפתיחה של V3V:
-Fct V3V 5 שניות
- השהה V3V 10sec
- גורם יציב 5 ° C

מצד שני מצאתי פרמטרים של 2 ל- 6 °, אולי הם מוסיפים ל- 60 ° c:

TC 10 ° reg חוף, TD 6 ° עבור מעגלי 1, TC 10 ° ו- TD 10 ° למעגל 2.

מהם:
HAusse ETC 2,5 °, טווח ETC 6 ° C, Tempo ETC 1 min ???????

TD עבור T ° לצאת ???

Merci d'AVANCE!
0 x
אישי de l'Utilisateur
tomgey
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 163
כתובת: 13/10/10, 23:06
מיקום: צפון
x 2




נָקוּב tomgey » 17/10/12, 22:21

רעיון טוב אכן!
אצטרך למצוא את האומץ ללכת למרתף ערב אחד כדי לשנות את ההגדרות, זוכר זאת יותר!
אולי נוכל להרחיב גם לדודים שאינם אוקופן, מכיוון שהפרמטרים שהוזכרו הם בעיקרם אלה של התקנה שאפשר למצוא ממותג אחד למשנהו, לפעמים עם כותרות שונות אך משמעותן אותו הדבר (כמו נקודה קבועה וכף רגל של עקומה).
עם מאפייני הבית זה אכן יכול לתת בסיס טוב להתחלה ולאפשר למצטרפים החדשים לגשש פחות.
בברכה
0 x