אוקופן: טמפרטורת זרימה גבוהה מנקודת ההגדרה

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
הָמוֹן
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 05/02/23, 18:40

אוקופן: טמפרטורת זרימה גבוהה מנקודת ההגדרה




נָקוּב הָמוֹן » 05/02/23, 19:48

שלום לכולם,

יש לי דוד אוקופן שבו אנחנו משתמשים מאז 2020. ניסיתי לכוון את ההגדרות מאז לפי ההצעה של זה forum שקראתי בעיון כדי לנסות להבין איך זה עובד. אני מנצל הזדמנות זו כדי להודות לבארות הידע המספקות מידע שימושי מאוד, ואני חושב שרבים מאיתנו קוראים אותם מבלי שנרשמנו ולכן מבלי יכולת להודות להם (וזה חייב לקחת זמן).

ההגדרות שלי התאימו היטב לצרכים שלנו. עם זאת, בעקבות הסקירה לפני 3 ימים, יש לנו טמפרטורת זרימה הרבה מעל הטמפרטורה ההתחלתית. ולכן חם מדי בבית (יותר מ-23°).
מהנדס החימום שעשה את השיפוץ אמר לנו שהדוד סתום מאוד. אז אני תוהה אם ההגדרות שלי לא היו מפצות בהדרגה על ירידה בביצועים?

אנסה לספק לך פרטים על ההתקנה והתמונות כדי שיהיה ברור.
יש לי הרושם שזה מעדיף לבוא מהתקנה שכן הורדתי הכל על הדוד והטמפרטורה עדיין בערך זהה.

הַתקָנָה:
-Okofen PES15 Pellmatic PE דוד
- חיישן חיצוני
-ממשק V3.00

הבית:
-שנת 1900
- קומת קרקע מחוממת על ידי הדוד (כ-80 מ"ר), הרצפה מחוממת על ידי רדיאטורים חשמליים
-בידוד: מבפנים על ידי צמר זכוכית: קירות, תקרה ועליית גג, זיגוג כפול PVC, לוח מוצק.
-אזור: סולון, לואר וצ'ר 41

הנה נתוני הדוד, ומשהו בורח לי:

אתה גם חושב שזה יכול לבוא מהרגולציה? איך לדעתך אני יכול להפחית את טמפרטורת ההתחלה כדי להתחיל שוב בהגדרות מהדוד?

תודה רבה לאניני הטעם שלא תאבי רצון לשתף, ואני ממש שמח להיות סוף סוף רשום מהתקופה שקראתי אותך.
מצורפים
image00006.jpg
image00006.jpg (347.46 KB) נצפה 2272 פעמים
image00007.jpg
image00007.jpg (127.06 KB) נצפה 2272 פעמים
image00008.jpg
image00008.jpg (356.41 KB) נצפה 2272 פעמים
image00001.jpg
image00001.jpg (344.46 KB) נצפה 2272 פעמים
image00002.jpg
image00002.jpg (343.29 KB) נצפה 2272 פעמים
image00003.jpg
image00003.jpg (356.87 KB) נצפה 2272 פעמים
image00004.jpg
image00004.jpg (347.43 KB) נצפה 2272 פעמים
image00005.jpg
image00005.jpg (356.94 KB) נצפה 2272 פעמים
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen: טמפרטורת זרימה גבוהה מנקודת ההגדרה




נָקוּב Pilpoill » 07/02/23, 10:18

שלום,

אם מי שביצע את התחזוקה לא נגע בהגדרות, מדהים מה קורה!
סתימה יכולה להשפיע על איכות הבעירה אך לא על פעולת הרגולציה.

האם ה-v3v פועל כפי שהתקנון אומר לו?
אם טמפרטורת הזרימה גבוהה מנקודת ההגדרה, היא צריכה להיות בסדר סגירה כדי שהזמן יגיע לטמפרטורה המחושבת.
אם הטמפרטורה רחוקה דייקנית מהנקודה שנקבעה כדי להגיע לשם, שאיבה של ה-v3v יכולה פשוט להסביר זאת.

PS:
טמפרטורות הגבול החיצוניות של מופחתות ונוחות אינן הגיוניות
האם אתה עדיין במצב מופחת כפי שמוצג בתמונה 6?
1 x
הָמוֹן
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 05/02/23, 18:40

Re: Okofen: טמפרטורת זרימה גבוהה מנקודת ההגדרה




נָקוּב הָמוֹן » 07/02/23, 16:37

פילפול כתב:שלום,

אם מי שביצע את התחזוקה לא נגע בהגדרות, מדהים מה קורה!
סתימה יכולה להשפיע על איכות הבעירה אך לא על פעולת הרגולציה.

האם ה-v3v פועל כפי שהתקנון אומר לו?
אם טמפרטורת הזרימה גבוהה מנקודת ההגדרה, היא צריכה להיות בסדר סגירה כדי שהזמן יגיע לטמפרטורה המחושבת.
אם הטמפרטורה רחוקה דייקנית מהנקודה שנקבעה כדי להגיע לשם, שאיבה של ה-v3v יכולה פשוט להסביר זאת.

PS:
טמפרטורות הגבול החיצוניות של מופחתות ונוחות אינן הגיוניות
האם אתה עדיין במצב מופחת כפי שמוצג בתמונה 6?


שלום פילפול ותודה על תגובתך. הכינוי שלך מדבר אליי ואתה רק אחד מהאנינים שאני מודה להם בעבר.

ואכן, טמפרטורת הנוחות הייתה גבוהה מזו של המצב המופחת. מאז תיקנתי את השגיאה הזו שנעשתה על ידי עצמי. אני חושב שזה לא מזמן אבל אחכה כמה ימים בספק איפה זה יגיע מחוסר העקביות הזה. (שחזרתי 15 עבור המצב המופחת ו-5 עבור מצב הנוחות.

בדרך כלל ה-v3v נחתך כאשר חריגה מנקודת ההגדרה. אבל אני מודה שאני לא שולט בזה בדיוק כמו התיבה למעלה. במקרה של התאמה לא נכונה, לכן לא אוכל להתאים אותו.
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen: טמפרטורת זרימה גבוהה מנקודת ההגדרה




נָקוּב Pilpoill » 07/02/23, 16:59

mob כתב:שלום פילפול ותודה על תגובתך. הכינוי שלך מדבר אליי ואתה רק אחד מהאנינים שאני מודה להם בעבר.

ואכן, טמפרטורת הנוחות הייתה גבוהה מזו של המצב המופחת. מאז תיקנתי את השגיאה הזו שנעשתה על ידי עצמי. אני חושב שזה לא מזמן אבל אחכה כמה ימים בספק איפה זה יגיע מחוסר העקביות הזה. (שחזרתי 15 עבור המצב המופחת ו-5 עבור מצב הנוחות.

בדרך כלל ה-v3v נחתך כאשר חריגה מנקודת ההגדרה. אבל אני מודה שאני לא שולט בזה בדיוק כמו התיבה למעלה. במקרה של התאמה לא נכונה, לכן לא אוכל להתאים אותו.


אז אני הולך להבהיר לגבי הטעות שלך כי יש שני דברים שלפעמים יכולים להיות מבלבלים אבל בלי לדעת את רמת השליטה שלך ברגולציה הזו אני הולך להבהיר אל תאשים אותי :)

ישנן טמפרטורות מופחתות ונוחות המתאימות לטמפרטורות שרוצים להשיג במצב מופחת ובמצב נוחות. מצב הנוחות הוא בדרך כלל משבצת זמן במהלך היום.
תמונה מספר 6 שלך מציינת שהמצב המופחת מאולץ, החימום שלך אינו אוטומטי הוא במצב מופחת באופן רציף, כך שעם נקודת ההגדרה 15° 24h/24h.

יש גם טמפרטורות מגבלות חימום חיצוניות. זהו סדר עדיפות מעל הכל לרגולציה; אם מגיעים לטמפרטורה הפנימית או לא!
בתמונה מספר 7 שלך (ערכים שמצאתי לא הגיוניים), כשאתה בטווח מצומצם, החימום מותר עד ל-16° בחוץ.
כאשר אתה בטווח הנוחות, החימום מאושר עד ל-15° בחוץ.
למה לשים 15 בקטנה ו-5 בנוחות? צריך לעשות את ההיפך (ועוד צריך להתאים את זה לבידוד הבית שלך) :קְרִיצָה:
עם זאת, אני לא רואה איך זה ישפיע על מה שעבד עד כה.

לגבי השסתום התלת-כיווני שלך, הוא לא נכבה, יש לו מיקום בין סגור לחלוטין לפתוח לחלוטין.
הוא מסדיר את הוצאת החום מהמיכל הראשי של הדוד שלך כדי לספק מי זרימת רדיאטור בטמפרטורה המחושבת על ידי הרגולציה.
מה ש"חותך" לעומת זאת הוא פעולת הסירקולטור שלך אם הטמפרטורה חורגת ב-X°
0 x
הָמוֹן
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 05/02/23, 18:40

Re: Okofen: טמפרטורת זרימה גבוהה מנקודת ההגדרה




נָקוּב הָמוֹן » 07/02/23, 17:09

פילפול כתב:
mob כתב:
אז אני הולך להבהיר לגבי הטעות שלך כי יש שני דברים שלפעמים יכולים להיות מבלבלים אבל בלי לדעת את רמת השליטה שלך ברגולציה הזו אני הולך להבהיר אל תאשים אותי :)

ישנן טמפרטורות מופחתות ונוחות המתאימות לטמפרטורות שרוצים להשיג במצב מופחת ובמצב נוחות. מצב הנוחות הוא בדרך כלל משבצת זמן במהלך היום.
תמונה מספר 6 שלך מציינת שהמצב המופחת מאולץ, החימום שלך אינו אוטומטי הוא במצב מופחת באופן רציף, כך שעם נקודת ההגדרה 15° 24h/24h.

יש גם טמפרטורות מגבלות חימום חיצוניות. זהו סדר עדיפות מעל הכל לרגולציה; אם מגיעים לטמפרטורה הפנימית או לא!
בתמונה מספר 7 שלך (ערכים שמצאתי לא הגיוניים), כשאתה בטווח מצומצם, החימום מותר עד ל-16° בחוץ.
כאשר אתה בטווח הנוחות, החימום מאושר עד ל-15° בחוץ.
למה לשים 15 בקטנה ו-5 בנוחות? צריך לעשות את ההיפך (ועוד צריך להתאים את זה לבידוד הבית שלך) :קְרִיצָה:
עם זאת, אני לא רואה איך זה ישפיע על מה שעבד עד כה.

לגבי השסתום התלת-כיווני שלך, הוא לא נכבה, יש לו מיקום בין סגור לחלוטין לפתוח לחלוטין.
הוא מסדיר את הוצאת החום מהמיכל הראשי של הדוד שלך כדי לספק מי זרימת רדיאטור בטמפרטורה המחושבת על ידי הרגולציה.
מה ש"חותך" לעומת זאת הוא פעולת הסירקולטור שלך אם הטמפרטורה חורגת ב-X°


תודה לך על המידע הזה. בהתחשב ברמת המתחילים שלי, אני בהחלט לא אאשים אותך בתשובות שלך.

עדיין אין לי גישה ל-pv. אני חושב שבוודאי יהיה חכם לבדוק את ההגדרות שלי עם מישהו שיש לו ידע כדי להתחיל על בסיס טוב. אתה, אני חושב, צודק באותה מידה לגבי הטווחים המופחתים והנוחים, אני חושב שאולי יש לי כמה הטיות, לא תמיד הכל מאוד ברור.

תודה רבה.
0 x
הָמוֹן
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 05/02/23, 18:40

Re: Okofen: טמפרטורת זרימה גבוהה מנקודת ההגדרה




נָקוּב הָמוֹן » 07/02/23, 19:39

פילפול כתב:שלום,

אם מי שביצע את התחזוקה לא נגע בהגדרות, מדהים מה קורה!
סתימה יכולה להשפיע על איכות הבעירה אך לא על פעולת הרגולציה.

האם ה-v3v פועל כפי שהתקנון אומר לו?
אם טמפרטורת הזרימה גבוהה מנקודת ההגדרה, היא צריכה להיות בסדר סגירה כדי שהזמן יגיע לטמפרטורה המחושבת.
אם הטמפרטורה רחוקה דייקנית מהנקודה שנקבעה כדי להגיע לשם, שאיבה של ה-v3v יכולה פשוט להסביר זאת.

PS:
טמפרטורות הגבול החיצוניות של מופחתות ונוחות אינן הגיוניות
האם אתה עדיין במצב מופחת כפי שמוצג בתמונה 6?


אני חושב שחלק מהבלבול שלי נוגע לנוחות ולטמפרטורות מופחתות בין תפריט עקומת החימום לזה שתהיה לכן הטמפרטורה המבוקשת בתפריט החימום.

אבל לא נראה לי הגיוני שיש טמפרטורת פנים מבוקשת שכן ברגע שניגע בעקומת החימום תהיה לכך השפעה על הטמפרטורה הפנימית הזו? תמונה
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen: טמפרטורת זרימה גבוהה מנקודת ההגדרה




נָקוּב Pilpoill » 07/02/23, 20:13

mob כתב:אני חושב שחלק מהבלבול שלי נוגע לנוחות ולטמפרטורות מופחתות בין תפריט עקומת החימום לזה שתהיה לכן הטמפרטורה המבוקשת בתפריט החימום.

אבל לא נראה לי הגיוני שיש טמפרטורת פנים מבוקשת שכן ברגע שניגע בעקומת החימום תהיה לכך השפעה על הטמפרטורה הפנימית הזו? תמונה


בתפריט החימום, אלו הן הטמפרטורות שברצונך להשיג במהלך טווחי ההפחתה/הנוחות המתאימים.
החשוב ביותר הוא זו של נוחות (17 מעלות צלזיוס בתמונה שלך) הדורשת חימום ואילו זו של מופחת מאפשרת לך לעשות בלי חימום עד שהטמפרטורה יורדת לערך של 15 מעלות צלזיוס שבחרת למצב מופחת.


טמפרטורת הזרימה של המים במעגל החימום שלך מחושבת על ידי הרגולציה עם 3 ערכים:
הארכת טמפרטורה
תחושת טמפרטורה
עקומת חימום/חוק מים

אם אתה משנה את עקומת החימום שלך, זה משנה רק את הטמפרטורה של המים הזורמים וממש לא את נקודת ההגדרה שנבחרה.
0 x
הָמוֹן
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 05/02/23, 18:40

Re: Okofen: טמפרטורת זרימה גבוהה מנקודת ההגדרה




נָקוּב הָמוֹן » 07/02/23, 20:18

פילפול תודה אבל אני חושב שיש לי בעיה להבין. אם עקומת החימום שלי דורשת שהמים יישלחו ל-70 מעלות למשך 15 מעלות בחוץ (אני אקסטרפולציה קצת מרצון), הטמפרטורה הפנימית בהכרח תעלה, נכון? אין לי חיישן פנימי, איך מוגדרת הטמפרטורה הפנימית?

אני מבין מהר אבל לוקח הרבה זמן להסביר את עצמי : Mrgreen:
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen: טמפרטורת זרימה גבוהה מנקודת ההגדרה




נָקוּב Pilpoill » 07/02/23, 20:27

mob כתב:פילפול תודה אבל אני חושב שיש לי בעיה להבין. אם עקומת החימום שלי דורשת שהמים יישלחו ל-70 מעלות למשך 15 מעלות בחוץ (אני אקסטרפולציה קצת מרצון), הטמפרטורה הפנימית בהכרח תעלה, נכון? אין לי חיישן פנימי, איך מוגדרת הטמפרטורה הפנימית?

אני מבין מהר אבל לוקח הרבה זמן להסביר את עצמי : Mrgreen:


ללא חיישן פנימי, איך בכל זאת אפשר לא להתקין אחד בזמננו? :הֶלֶם:

אתה צודק, אבל אם זה עבד לפני שהוא עבר, אני לא רואה שום סיבה שזה לא יעבוד כמו פעם.
במה הוא נגע? רמת הגדרות? רמת החומרה?
אני חושב לפנות אליו מלכתחילה כי בעקבות התערבותו הופיעה התקלה.
0 x
הָמוֹן
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 05/02/23, 18:40

Re: Okofen: טמפרטורת זרימה גבוהה מנקודת ההגדרה




נָקוּב הָמוֹן » 07/02/23, 20:29

בדרך כלל הוא לא נגע בהגדרות. אבל יכול להיות שזה אני שנגעתי בתפאורה גרועה בכך שרציתי ליצור עוד אחד, יש לי ספק מה הצילומים... :בוכה:

יש לומר שבקריאתך כבר יש בלבול בהגדרות שלי עקב אי הבנה מצידי!
0 x

 


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."

מי מחובר?

משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 552