חימום סולארי PELLAQUA בגודל 12 מ"ר מתמודד עם אספקת מים בחום בקיץ

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
sylvain52220
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 20
כתובת: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ




נָקוּב sylvain52220 » 18/08/20, 17:01

כריסטוף כתב:מה גורם לך להגיד שזו לא סליל שקוע ???

מחליף חום לפלטות פירושו יהיה צורך להוסיף (שוב) מחזור וכלי וכו 'וכו' ...


את המסמך https://manualzz.com/doc/14270726/instr ... 0-a-1500-l , עמוד 15 אומר:

3. מחליף סולארי עם ריבוד סולארי
מחליף מים חמים ביתיים סולאריים, ממוקם בתוכו, עשוי נירוסטה AISI 316L באיכות גבוהה. האנרגיה הסולארית שמסופקת בצד הראשוני נשמרת באזור המתאים על ידי ארובת פירוק, הודות למעגל המשני של המחליף שדרכו עובר החום. זרימת הנפח במעגל המשני של המחליף ממוטבת מעצמה על ידי ספיגת אנרגיה סולארית. התוצאה היא עומס מים חמים מהשורה הראשונה, המשויך למיטוב יעילות גבוהה מאוד. היתרון על פני מחליף חום חיצוני הוא שאין צורך במשאבה משנית ובוויסותה.. בנוסף, ההפסדים המוקרנים נמוכים יותר.


בעמוד 14, זה נראה כמו מחליף צלחות שמופנה אליו (3), צוין "מחליף סולארי עם מוט ריבוד סולארי".

בעמוד https://www.batiproduits.com/fiche/prod ... 14538.html, אנו יכולים לקרוא:

מאפיינים עיקריים
מיכל סולארי בעל ביצועים גבוהים המשלב א מחליף צלחת שמש, במצב נמוך, עם פתח פיקוח. מאפשר ייצור מיידי של מים חמים ביתיים וחימום. כולל רגולציה קווית מראש, כל ההידראוליקה, המחזורים ושסתומי 3 כיווני למעגל חימום אחד או שניים. מערכת ריבוד כפויה המייעלת רווח סולארי מהמאגר ומהסוללה. זמין בשלושה דגמים מ -600 עד 1 ליטר.


כל זה גורם לי לחשוב שזה מחליף חום צלחת להחלפת נוזל / בלון סולארי.

באשר למקדם העברת החום סביב 200W / m2 / K עבור המחליף, אתה לא חושב שהוא נמוך?
0 x
sylvain52220
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 20
כתובת: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ




נָקוּב sylvain52220 » 18/08/20, 17:33

אין לי הרבה תמונות של ההתקנה, הנה אחד מהבלון שבו אנו רואים את החיבורים למעגל הסולרי מימין ואת מעגל החימום של הלוחות
balloon_buffer.png
מיכל חיץ


אקבל תמונות אחרות של החיבורים למעגל המים והגיבוי (דוד חשמלי שאינו נמצא בשימוש).
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9839
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2677

Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ




נָקוּב sicetaitsimple » 18/08/20, 18:00

sylvain52220 כתב:באשר למקדם העברת החום סביב 200W / m2 / K עבור המחליף, אתה לא חושב שהוא נמוך?

אתה טועה, ה- "K" של מחליף אינו הכוח המוחלף מחולק על ידי האזור ושוב מחולק על ידי deltaT של אחד הענפים.
עזוב את זה, לדעתי אוקופן יודע לגודל מחליף כדי לייעל את הפעולה בתנאים סטנדרטיים פחות או יותר להתקנה סולארית ...
שם יש לכם בעיית תפעול, לדעתי זרם סולארי נמוך מדי, לפחות בתנאי "קיץ".
בכל מקרה, קל יותר בהתחלה לאשר (או להפריך) את ההשערה הזו מאשר להתחיל בפירוק מסוכן, או אפילו לשאול את עצמך שאלות בנוגע לגודל המחליף.
שים לב שאתה כבר קצת מעל (או למטה, כמו שאתה אוהב) את "כלל האצבע" של Okoefen, שהוא אחסון של 80 ליטר למ"ר חיישנים. זה לא משנה באמצע העונה, אבל באמצע הקיץ זה יכול להיות מעצבן.
0 x
sylvain52220
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 20
כתובת: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ




נָקוּב sylvain52220 » 18/08/20, 18:45

sicetaitsimple כתב:
sylvain52220 כתב:באשר למקדם העברת החום סביב 200W / m2 / K עבור המחליף, אתה לא חושב שהוא נמוך?

אתה טועה, ה- "K" של מחליף אינו הכוח המוחלף מחולק על ידי האזור ושוב מחולק על ידי deltaT של אחד הענפים.
עזוב את זה, לדעתי אוקופן יודע לגודל מחליף כדי לייעל את הפעולה בתנאים סטנדרטיים פחות או יותר להתקנה סולארית ...
שם יש לכם בעיית תפעול, לדעתי זרם סולארי נמוך מדי, לפחות בתנאי "קיץ".
בכל מקרה, קל יותר בהתחלה לאשר (או להפריך) את ההשערה הזו מאשר להתחיל בפירוק מסוכן, או אפילו לשאול את עצמך שאלות בנוגע לגודל המחליף.
שים לב שאתה כבר קצת מעל (או למטה, כמו שאתה אוהב) את "כלל האצבע" של Okoefen, שהוא אחסון של 80 ליטר למ"ר חיישנים. זה לא משנה באמצע העונה, אבל באמצע הקיץ זה יכול להיות מעצבן.


אני לא מדבר על גודל כאן, אלא מחפש לבדוק אם הביצועים עקביים.
גבוה יותר הערכנו כי 10 ליטר לדקה והפרש טמפרטורה של 4 ° תואמים לעוצמה בסדר גודל של 2700 W (אני מביא את פרטי החישוב בפוסט אחר).
משטח החלפה של מחליף השמש הוא 3 מ"ר.
כדי שכל זה יחזיק מעמד, מקדם החלפת החום של החומר שנבחר עבור המחליף יצטרך להיות 2700/3/4 או 225W / m2 / K כאשר עלינו להיות גבוהים בהרבה. מה שיכול לגרום לך לחשוב שהוא סתום בצורה כזו או אחרת ...
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9839
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2677

Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ




נָקוּב sicetaitsimple » 18/08/20, 18:57

sylvain52220 כתב:כדי שכל זה יחזיק מעמד, מקדם החלפת החום של החומר שנבחר עבור המחליף יצטרך להיות 2700/3/4 או 225W / m2 / K כאשר עלינו להיות גבוהים בהרבה. מה שיכול לגרום לך לחשוב שהוא סתום בצורה כזו או אחרת ...


לא, לא, אני מתעקש! החישוב שלך של K שגוי לחלוטין, ולכן אינך יכול להשוות אותו לערכים נורמטיביים פחות או יותר.

https://www.barriquand.com/fr/actualite ... ode-emploi
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11064

Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ




נָקוּב כריסטוף » 18/08/20, 19:35

sicetaitsimple כתב:
sylvain52220 כתב:באשר למקדם העברת החום סביב 200W / m2 / K עבור המחליף, אתה לא חושב שהוא נמוך?

אתה טועה, ה- "K" של מחליף אינו הכוח המוחלף מחולק על ידי האזור ושוב מחולק על ידי deltaT של אחד הענפים.
עזוב את זה, לדעתי אוקופן יודע לגודל מחליף כדי לייעל את הפעולה בתנאים סטנדרטיים פחות או יותר להתקנה סולארית ...


אני עונה לך 2 באותו זמן יחידת הביצועים של מחליף מתבטאת ב- W / m².K (או W / m².C) וזה תלוי במהירויות הנוזל (קר וחם) ובסוג הנוזל ברור (שמן זה לא מים ... מי גליקול אינם מים חמים ביתיים ...) ...

הגודל התיאורטי הטהור של מחליף הוא מורכב למדי ועליו לעבור שלבי בדיקה כדי להשיג את הערכים האמיתיים של K זה על פי פרמטרים אלה.

K של 200W / מ"ר. C ° נמוך למדי, אך היכן מצאת ערך זה?

הנה קורס בנושא מחליפי חום, תראה שמחליף חום צלחות במיכל חיץ הוא אוטופי .. batieproduct אומר שטויות ..

ראה עמוד 13:
מחליף חום iup-me-2.pdf
(2.65 מיליון) שהורדו פעמים 1080


http://gsi-energie.univ-rouen.fr/IMG/pd ... ique-2.pdf

מחליף חום סנפיר, אני בסדר ... אבל לא מחליף חום צלחות. מחליף חום צלחת דורש 2 מחזורים. אני לא חושב שיש מחזור שקוע בתחתית הבלון! :הֶלֶם: :הֶלֶם: :הֶלֶם:

עמוד 14 זהו מחליף חום סנפיר (סוג רדיאטור לרכב שיכול להתאים בתחתית מיכל חיץ)

על פי התמונה שלך (phew אנו מבינים טוב יותר) אכן יתכן שמדובר במחליף חום סנפיר שנראה במקום בו הכניסה / היציאה ממוקמת (זה שונה מהמסמכים הראשונים שנתת! בקיצור ...)

אם הוא מלא בסיד, זה נורמלי שהוא לא מחליף דבר ...


אם הכדור מעוצב היטב אתה אמור להיות מסוגל להוציא אותו דרך דלת המלכודת.

לך לעבודה ! : Mrgreen:
0 x
ENERC
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 725
כתובת: 06/02/17, 15:25
x 255

Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ




נָקוּב ENERC » 18/08/20, 19:43

- ההבדל בטמפרטורה של נוזל המעגל הסולארי בכניסה וביציאת המכל (ולכן של מחליף השמש) הוא רק 4 מעלות צלזיוס או אפילו 5 מעלות צלזיוס בעוד הנוזל הוא 100 מעלות צלזיוס והמיכל בטמפרטורה של 30-40 מעלות צלזיוס (הנוזל נכנס ב 100 מעלות צלזיוס ויוצא ב 95 מעלות צלזיוס) - האם זה נורמלי לדעתך?

לא בשבילי. האם לא תהיה שכבה גדולה של אבן גיר שהופקדה על הסליל?
עם 60 מעלות הבדל בין הסליל למים, זה בוודאי התקרר הרבה יותר מזה.
(ראה את ההודעה של כריסטוף: אני מסכים, עלינו לנקות את החלק החיצוני של הסליל)
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11064

Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ




נָקוּב כריסטוף » 18/08/20, 19:46

ENERC כתב:לא בשבילי. האם לא תהיה שכבה גדולה של אבן גיר שהופקדה על הסליל?


היי אתה בפיגור !! חייב לעקוב !! זה מחליף חום סנפיר (צלחת)! : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:

אחרת תסכים איתך זה מסריח של עכירות! חיצוני ראה פנימי ???

סילבן לא ענה לשאלתי על לחצי המעגל הסולארי.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11064

Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ




נָקוּב כריסטוף » 18/08/20, 19:47

sicetaitsimple כתב:עלינו להסתכל בעמוד 52/53.

מדוע אגרטל או מחזור זרימה נוסף?


כי ברור שאין לנו אותה הגדרה של מחליף חום הצלחת ... ראה את הקורס שפרסמתי זה עתה.

ps: אתה לא בהכרח זקוק לכלי אם המחזור שואב את חימום המים מהמאגר ... אבל אנחנו כבר לא במצב הזה. אכן יש מחליף מאגר סולרי בתחתית המיכל וזה ככל הנראה מחליף סנפיר הידרוסטטי.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11064

Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ




נָקוּב כריסטוף » 18/08/20, 20:00

חברים טובים, תמונה שווה 1000 מילים (כאב ראש במקרה זה) ... היא מסומנת על הלוח אבל אני נעלב מהשם הזה מכיוון שמחליף חום צלחת דורש מחזור על המשנית ואני לא רואה את המעגל שקוע או שאיבת מים מהמאגר ... בקיצור, זה פרט אבל מצטער שזה היה נמנע מכאבי ראש!

pellaqua_internal_view.jpg
pellaqua_vue_interne.jpg (115.11 KiB) נצפה 1793 פעמים


הבלבול ככל הנראה נובע מכך שניתן להתקין על דגם זה מחליף חום צלחת EXTERNAL !!

Screenshot_2020-08-18 מחירון - PDF להורדה בחינם.png
Screenshot_2020-08-18 מחירון - PDF להורדה בחינם.png (26.59 KiB) נצפה 1793 פעמים


לא ניתן במקום אחר!

נ.ב: למה יש 2 מעגלי חימום ??? (כל עוד אנחנו באחיזה ...)
0 x

 


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."

מי מחובר?