חימום סולארי PELLAQUA בגודל 12 מ"ר מתמודד עם אספקת מים בחום בקיץ
Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ
סל לא שלא הבנתם טוב ... על פי 2 .pdf לעיל זה עיצוב קלאסי ללא מחליף צלחת ייעודי.
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ
sicetaitsimple כתב:אני לא חושב שכן, כי אם הבנתי נכון יש מחליף בין נוזל סולארי לנוזל "חימום" (ה -800 ליטר), ואז חילופי דברים בין נוזל "חימום" ל"מי חימום "באמצעות סליל המוטבע בתוך מיכל נוזלי חימום, בו מסתובבים מי ה- DHW.
בדקתי את זה לפני שנים עם טנק מאותו העיצוב ... להפעיל את ה- DHW דרך סליל טנק סולארי זה לא עובד! זה מתקרר אחרי כמה שניות. הסלילים רחוקים מלהיות משטח מספיק כדי לחמם את המים המיועדים בזמן אמת, הם פועלים לאורך זמן.
ניהלתי את ה- DHW דרך סליל הדוד (שמעולם לא חיברתי).
אתה צריך מחליף חום צלחת לחימום בזמן אמת.
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
-
- מומחה Econologue
- הודעות: 9871
- כתובת: 31/10/16, 18:51
- מיקום: נורמנדי התחתון
- x 2689
Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ
כריסטוף כתב:בדקתי את זה לפני שנים עם טנק מאותו העיצוב ... להפעיל את ה- DHW דרך סליל טנק סולארי זה לא עובד! זה מתקרר אחרי כמה שניות. הסלילים רחוקים מלהיות משטח מספיק כדי לחמם את המים המיועדים בזמן אמת, הם פועלים לאורך זמן.
ניהלתי את ה- DHW דרך סליל הדוד (שמעולם לא חיברתי).
אתה צריך מחליף חום צלחת לחימום בזמן אמת.
תן לסילבן לענות ......
בכל מקרה זה אוקופן.
אך אכן "המאמר" שלך לא יכול היה לעבוד בצורה מספקת. במיכל Oekofen זה, נפח סליל המים הסניטריים הוא 20 ליטר, מספיק למקלחת. ואז מתחמם בהדרגה.
0 x
Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ
מה אתה יודע אולי אתה מכיר את הכדור שלי יותר טוב ממני?
כל המסמכים שלעיל מצביעים על כך שמדובר בתכנון סליל כפול קלאסי ונפח מאגר בנפח ... בקיצור, הסתכל עליהם ופקח את העיניים במקום להיכנס לטירוף טכנולוגי ... מה שלא יוביל לשום מקום לרזולוציה. של הבעיה!
כל המסמכים שלעיל מצביעים על כך שמדובר בתכנון סליל כפול קלאסי ונפח מאגר בנפח ... בקיצור, הסתכל עליהם ופקח את העיניים במקום להיכנס לטירוף טכנולוגי ... מה שלא יוביל לשום מקום לרזולוציה. של הבעיה!
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
-
- אני לומד econologic
- הודעות: 20
- כתובת: 18/08/20, 09:06
- x 1
Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ
sicetaitsimple כתב:כריסטוף כתב:אם הסליל באמת סתום באבני גיר בצד DHW (לבדיקה אם אפשר מבחינה חזותית) תוכלו לנקות את הגיר בכמה ליטרים של חומצה הידרוכלורית או חומץ לבן… הייתי אומר 10% מכושר המכל (זה כבר 80L חומצה!)
אני לא חושב שכן, כי אם הבנתי נכון יש מחליף בין נוזל סולארי לנוזל "חימום" (ה -800 ליטר), ואז חילופי דברים בין נוזל "חימום" ל"מי חימום "באמצעות סליל המוטבע בתוך מיכל נוזלי חימום, בו מסתובבים מי ה- DHW.
אבל שם הבעיה היא אפריורית ברמה של החילוף הראשון, הטמפרטורה הנמוכה של ה- DHW היא רק תוצאה של העובדה ש"נוזל חימום "לא עולה מספיק בטמפרטורה, עד שהמעגל מופעל. "נוזל סולארי" על ידי התחממות יתר באמצע היום.
@sicetaitsimple: זהו, אתה מסכם את המצב היטב, זו הטמפרטורה של מיכל החיץ שעולה רק לאט מאוד, נראה שהחלפה הראשונה (בין מעגל השמש לנוזל החימום) מעורבת.
מחזור המעגל הסולארי הוחלף באפריל 2018.
בתיעוד מצוין "פתח פיקוח". נצטרך לנסות לפתוח אותו כדי "לראות".
אם יש צורך ב"ניקוי "עם חומצה או חומץ, מכיוון שמחליף השמש נמצא בתחתית המיכל, נוכל אולי למלא רק חלקית את המיכל, נכון?
0 x
-
- מומחה Econologue
- הודעות: 9871
- כתובת: 31/10/16, 18:51
- מיקום: נורמנדי התחתון
- x 2689
Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ
sylvain52220 כתב:@sicetaitsimple: זהו, אתה מסכם את המצב היטב, זו הטמפרטורה של מיכל החיץ שעולה רק לאט מאוד, נראה שהחלפה הראשונה (בין מעגל השמש לנוזל החימום) מעורבת.
מחזור המעגל הסולארי הוחלף באפריל 2018.
וזה עבד הרבה לפני ההחלפה הזו? ובכן, אם זה המקרה, אל תמשיך רחוק יותר (כרגע ...), עליך לנסות למצוא את הגדרת המהירות הנכונה, על ידי ביצוע כמה בדיקות כפי שהצעתי. זה לא עולה כלום, ואם זה "רק" זה יהיה בירה (וירטואלית) !
0 x
-
- אני לומד econologic
- הודעות: 20
- כתובת: 18/08/20, 09:06
- x 1
Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ
sicetaitsimple כתב:sylvain52220 כתב:@sicetaitsimple: זהו, אתה מסכם את המצב היטב, זו הטמפרטורה של מיכל החיץ שעולה רק לאט מאוד, נראה שהחלפה הראשונה (בין מעגל השמש לנוזל החימום) מעורבת.
מחזור המעגל הסולארי הוחלף באפריל 2018.
וזה עבד הרבה לפני ההחלפה הזו? ובכן, אם זה המקרה, אל תמשיך רחוק יותר (כרגע ...), עליך לנסות למצוא את הגדרת המהירות הנכונה, על ידי ביצוע כמה בדיקות כפי שהצעתי. זה לא עולה כלום, ואם זה "רק" זה יהיה בירה (וירטואלית) !
זה אפילו עבד מצוין אחרי ההחלפה הזו. ואז, אני לא יודע אם מהנדס החימום האחרון שהגיע נגע בכוונון המשאבה כשהחליף את נוזל העברת החום.
הרעיון יהיה לבדוק לכן קצב זרימה גבוה יותר. אבא שלי יעשה את המניפולציה מחר (אני לא שם).
לגבי ה- K המחושב למחליף השמש, בסביבות 200 W / m2 / K, זה לא נראה לך נמוך כל כך?
היום עשינו בדיקה נוספת שנראית חותמת ש- DHW: מחצית מהסנסורים (3/6) טשטשו בסדינים לבנים. הטמפרטורה של המודולים אינה עולה על 95 מעלות צלזיוס והבלון כבר עבר אתמול את הרשומה של 45 מעלות צלזיוס ... אבל היי, זה לא פיתרון אמיתי.
תודה על כל עזרתך בכל מקרה. אם יש לך רעיונות אחרים לבדיקה, אל תהסס.
0 x
Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ
כריסטוף כתב:מה אתה יודע אולי אתה מכיר את הכדור שלי יותר טוב ממני?
כל המסמכים שלעיל מצביעים על כך שמדובר בתכנון סליל כפול קלאסי ונפח מאגר בנפח ... בקיצור, הסתכל עליהם ופקח את העיניים במקום להיכנס לטירוף טכנולוגי ... מה שלא יוביל לשום מקום לרזולוציה. של הבעיה!
יש רק דבר אחד שמטריד אותי שם הבוס .... מיכל מים חמים 800 ליטר בחימום מיידי ... גם אני, כאשר אני מתייעץ עם הרופאים, אני נוטה לחשוב כמוך ... סליל על שמש סליל על דוד ו 800 ליטר מים ... עוד ... מסתכלים בתמונות אנו רואים דגמים עם שני מחליפי חום צלחות בצדדים ....
0 x
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ
sylvain52220 כתב:זוהי הטמפרטורה של מיכל החיץ שעולה רק לאט מאוד, נראה שהחלפה הראשונה (בין מעגל השמש לנוזל החימום) מעורבת.
אני כבר לא מבין כלום ... המסמך שציינת לא מצביע על כך שיש שמש כפולה -> מאגר -> חילופי מים חמים ??
sylvain52220 כתב:אם יש צורך ב"ניקוי "עם חומצה או חומץ, מכיוון שמחליף השמש נמצא בתחתית המיכל, נוכל אולי למלא רק חלקית את המיכל, נכון?
אם מחליף הדוד עדיין פועל באופן רגיל מראש, זה לא סתימת הסלילים ...
ואם סליל השמש היה סתום, למשל על ידי שאריות של הנוזל הישן (מקצוען ששקע לכן כפליים) ...
האם לחץ השמש נכון? איזו דלתא p כאשר מחזור השמש מתחיל?
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
Re: חימום סולארי 12m2 נאבק לספק DHW בקיץ
מאקרו כתב:אבל ... מסתכלים על התמונות אנו רואים דגמים עם שני מחליפי חום צלחות בצדדים ....
ובכן, אם סילבן לא יתן לנו את המידע הטכני הנכון יהיה קשה לעזור לו כראוי.
בגלל זה ביקשתי ממנו תמונות ...
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 3 תגובות
- 1183 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב לאניג22
צפה בהודעה האחרונה
10/03/24, 18:51נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 8 תגובות
- 1980 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב אחמד
צפה בהודעה האחרונה
16/02/23, 11:19נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 25 תגובות
- 5665 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
03/12/22, 10:50נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 20 תגובות
- 7667 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Seb57
צפה בהודעה האחרונה
22/11/22, 10:19נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 4 תגובות
- 1948 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
26/09/22, 19:31נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 324