חוט נוסף על תקנת דוד (איזיפל)

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
לואיסלבס
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 13/12/21, 19:17
x 1

Re: שרשור נוסף על הגדרת דוד (Easypel)




נָקוּב לואיסלבס » 24/12/21, 13:46

היי פילפול!

ובכן, הביקור של הטכנאי אתמול היה קצת מאכזב. בקיצור, לא התרשמתי שהוא שם בשביל הלקוח, אלא רק לבדוק כמה שיותר מהר שהמתקין לא עשה משהו ממש רע. ואז הוא עזב.

עם זאת, זה הפריע לי יותר מדי כי... ביום רביעי הורגש חוסר הסבלנות חזק. הייתי נסער:

1) ביצעתי את השינוי בסירקולטור שרשמת לי. רדיאטורים ואינסטלציה מתלוננים הרבה פחות. אין רעש בכלל, וגם הסירקולטור עושה הרבה פחות רעש.

2) הסיפור של ה-Start הפריע לי מאוד, אז התחלתי לנסות לפרק את הבעיה, החל מהסתכלות על ערכי VanMel בעיקולים. שמתי לב שהפקודות (סגירה, פתיחה ועצירה) אכן נשלחו ל-V3V, אבל, כפי שכבר צפינו, ללא השפעה ניכרת על הטמפרטורה. אז הסתכלתי על חיווט השסתום, והכל נראה בסדר. באותו זמן הרגשתי קצת אבוד אז חיפשתי את המדריך ליחידה ההידראולית, במיוחד את החלק הנוגע ל-V3V. התחילו לעלות לי חשדות לגבי השסתום הזה.

בצרפתית:

FR.png
FR.png (66.83 KiB) נצפה 3105 פעמים

"כדי לחזור למצב ההפעלה האוטומטי, לחץ על הכפתור כדי להגיע למצב ההתחלתי."
הממ... גל. בסדר. אני דוחף. שום דבר. "עמדה ראשונית" ?(??)

באנגלית :

EN.png
EN.png (65.5 KiB) נצפה 3105 פעמים

"אפס למצב פעולה על ידי דחיפה והתאמת הכפתור לאחור."
גם מעורפל ואולי מתורגם גרוע ... "לכוון את הידית לאחור"? אבל "חזרה" לאן? "להתאים מחדש" איך?

בגרמנית :

DE.png
DE.png (75.42 KiB) נצפה 3105 פעמים

כבר העובדה שהטקסט ארוך יותר מעודדת אותי.
אני עושה קצת Google Translate וזה מה שמצוין בסוף הטקסט הזה:
"כדי לחזור למצב אוטומטי, הפעל שוב את הכפתור. לשם כך, סובב את הכפתור לכל כיוון בלחיצה קלה."
אז שם, אנחנו מסכימים שזה הרבה יותר ברור. אני מסובב את הכפתור בלחץ קל ולוחץ. החוגה נצמדת למקומה ומתחילה להסתובב מעצמה.

:הֶלֶם: עוֹד.

אנו יכולים לראות בבירור על העקומה שלי את השינוי ממצב ידני למצב אוטומטי בסביבות השעה 17:30:

graph_20211222.png
graph_20211222.png (194.23 KiB) נצפה 3105 פעמים


והנה העקומה מאתמול:

graph_20211223.png
graph_20211223.png (195.05 KiB) נצפה 3105 פעמים


מצד שני, אני רואה שה-TDepart קצת מתקשה להתייצב (במיוחד בתחילת המחזור).
מה אתה חושב?

שוב תודה אלף פעמים פילפול על עזרתך המוערכת מאוד על ידינו.
חג שמח!
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: שרשור נוסף על הגדרת דוד (Easypel)




נָקוּב Pilpoill » 24/12/21, 14:43

היי לואיסלאוס,

אז זיהיתי מרחוק שתי בעיות רק על ידי החלפת תמונות ועיקולים איתך, בעוד שלא מהנדס החימום שלך ולא הטכנאי שלך טרחו לקחת שעה אחת רק לבדוק את עקביות ההתקנה וההתאמה. סירקולטור בסיסי ו-v1v ...
מעצבן אותי מהסוג הזה של מקצוענים שראיתי רק במצעד בין כל אלה שעזרתי להם! : Evil:

כל הכבוד על שזיהית באופן מדויק יותר את מקור התקלה של v3v! 8)
הטעות הנפוצה ביותר היא חיווט "אחורה".

הקימורים שלך מתחילים להיראות כמו משהו שהרבה יותר תואם למה שכל לקוח ציפה לו מבלי שיצטרך לשלוף את השיער. :)
קורה שה-v3v שלך נסגר כשהבלון שלך מתקרב ל-60 מעלות צלזיוס כדי למנוע ממנו לרדת מתחת לטמפרטורה הזו.
אם הטמפרטורה יורדת מתחת ל-60 מעלות צלזיוס, הסירקולטור שלך יכבה וה-v3v יכול להתקדם במשך דקות מאוד ארוכות.
זוהי פעולה רגילה אך ניתן לשפר אותה.

תוכל לחדש את ההתאמה של חוק המים שלך ואת ההיסטרזיס של התרמוסטט בחדר (הסירקולטור מנותק בסביבות 15:50 ו-16:10).
וכל זה כשכל השסתומים התרמוסטטיים שלך פתוחים למקסימום במהלך ההתאמה.

לא אסביר כאן מה אעזור לך לפעול כדי למנוע אכזבות לחניכי המכשף שרק קוראים ומשנים הכל מבלי לנסות להבין.
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: שרשור נוסף על הגדרת דוד (Easypel)




נָקוּב Pilpoill » 24/01/22, 09:12

מחשבת היום...

כשאנחנו באים לבקש עזרה ב-a forum המעט שנוכל לעשות יהיה ללכת לסוף התהליך ולא להסתפק בהתחלה של פתרון ואז להיעלם :|
0 x

 