זמן מחזור הדוד oekofen pellematic




נָקוּב קזוטה 1968 » 07/11/22, 09:02

שלום,
הדוד שלי מציג מחזורים ממוצעים של 20 דקות, מה שנראה לי נמוך; מה ניתן לעשות כדי להגדיל את המחזורים הללו?
בית דו-קומתי של 230 מ"ר ב-Deux Sèvres. רדיאטורים מברזל יצוק עם תרמוסטט; שיפוע: 2 ורגל ב-0,9; בנוחות מ-30 בבוקר עד 6 בערב (21°) ומופחת (20°);
בידוד עליית הגג שופץ לפני שנתיים, קירות מבודדים מבפנים; ה-2° המבוקשים נמצאים שם. שסתום תלת כיווני;
תודה על המשוב שלך.
1 x
phil59
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2214
כתובת: 09/02/20, 10:42
x 506

Re: משך מחזור הדוד הפלמטי של oekofen




נָקוּב phil59 » 07/11/22, 16:15

אני לא יודע לגבי דודי גלולה, אבל הדוד הישן שלי 50 קילוואט, ההפעלה הראשונה לא עברה לעתים קרובות 10 דקות, ואחרי זה היו מחזורים של 5 דקות, אפילו להתחיל על מיכל חיץ של 500 ליטר, כמעט מ-20 מעלות עד לסיים ב40....

זה שהחזרתי לכביש הבוקר, לא עובר הרבה מעבר ל-5 דקות, למרות שזה רק 23 קילוואט....

עבור תנור כדורי הידרו, עדיף שיפעל מספר שעות ברציפות.
0 x
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.

: אופס: :בוכה: :( :הֶלֶם:
קזוטה 1968
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 07/11/22, 08:54
x 1

Re: משך מחזור הדוד הפלמטי של oekofen




נָקוּב קזוטה 1968 » 07/11/22, 17:00

תודה לך על תשובתך!! אבל לאחר שעבר הרבה דיונים על forum אני חושב שהמחזורים שלי קצרים מדי!!
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9806
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2659

Re: משך מחזור הדוד הפלמטי של oekofen




נָקוּב sicetaitsimple » 07/11/22, 18:07

casuette1968 כתב:תודה לך על תשובתך!! אבל לאחר שעבר הרבה דיונים על forum אני חושב שהמחזורים שלי קצרים מדי!!

בכנות, אין לי ניסיון אישי עם דודי גלולה, אבל למה שמחזור של 20 דקות יהיה קצר מדי?
מה זה 20 דקות של חימום וכמה עצירות, או 20 דקות בין שתי התחלות?
במיוחד מכיוון שעדיין לא קר, זה אמור להשתנות לדעתי עם תחילת החורף.
0 x
jean.caissepas
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 660
כתובת: 01/12/09, 00:20
מיקום: R.alpes
x 423

Re: משך מחזור הדוד הפלמטי של oekofen




נָקוּב jean.caissepas » 07/11/22, 19:59

casuette1968 כתב:תודה לך על תשובתך!! אבל לאחר שעבר הרבה דיונים על forum אני חושב שהמחזורים שלי קצרים מדי!!


יש לי תנור גלולה שהייתה לו אותה בעיה כמוך.
שיניתי 2 פרמטרים כך שיהיו מחזורים בין 30 ל-90 דקות:
- כוח חימום מינימלי (1/5)
- דלתא בין הטמפרטורה המינימלית והמקסימלית גדלה מ-2 ל-4 מעלות (מסובך כי צריך לאחזר את מדריך התחזוקה ולהיות מסוגל לחשב את קוד התחזוקה)

נמאס לי מרעשי ההתנעה והניקוי בתחילת ובסוף המחזור (מאווררים במהירות מלאה אוטומטית ללא אפשרות התאמה)
בנוסף, הלחצים והבלאי המכני עקב התרחבות הקירור של המתכת מופחתים מאוד מכיוון שיש פחות מחזורים.
A+
0 x
הרגלי העבר חייבים לשנות,
כי העתיד אסור למות.
קזוטה 1968
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 07/11/22, 08:54
x 1

Re: זמן מחזור הדוד הפלמטי של Oekofen




נָקוּב קזוטה 1968 » 08/11/22, 08:52

שלום,
אני לא יודע אם אני יכול לשנות את כוח החימום בדוד שלי או איך?
מישהו שידריך אותי?
מרסי.
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9806
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2659

Re: זמן מחזור הדוד הפלמטי של Oekofen




נָקוּב sicetaitsimple » 08/11/22, 16:13

אולי לא תצטרך למהר כדי לרצות להוריד את הכוח, במיוחד שיש לך בית גדול (230 מ"ר) ואתה אומר שזה עובד טוב "20° המבוקשים נמצאים שם".

דרך אגב, איזה כוח יש לדוד שלך?

אחרת, כדי להוריד את ההספק יש צורך להתערב בגוף החימום על ידי חסימת כמה ערוצים, ואז לחדש את ההגדרות ראה p64 ועוד
https://www.maineenergysystems.com/wp-c ... ktuell.pdf
אם זה הדגם שלך.
בקיצור, בהחלט אפשרי אם אתה קצת שיפוצניק, אבל זה עדיין לא רק לשנות הגדרה עם השלט.

באופן אישי, הייתי מחכה להתקפי הצטננות הראשונים ולראות איך זה מתפתח לפני שנגע במשהו.
0 x
קזוטה 1968
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 07/11/22, 08:54
x 1

Re: זמן מחזור הדוד הפלמטי של Oekofen




נָקוּב קזוטה 1968 » 08/11/22, 17:25

תודה על ההחזר הזה אחכה לקור!! זה דוד 25 קילוואט שלי !!
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9806
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2659

Re: זמן מחזור הדוד הפלמטי של Oekofen




נָקוּב sicetaitsimple » 08/11/22, 17:39

casuette1968 כתב:תודה על ההחזר הזה אחכה לקור!! זה דוד 25 קילוואט שלי !!


25 קילוואט עבור 230 מ"ר במחלקה לא קרה במיוחד (Deux-Sèvres), זה אמור לעשות את זה, מבלי להיות מגודל מדי.
כן, אני חושב שצריך להקפיד על תקופת חימום מלאה לפני ששוקלים שינויים כלשהם,
במיוחד כאשר התוצאה (שמירה על הטמפרטורה הרצויה) נחשבת כטובה.
ראינו על זה forum כל כך הרבה חוויות שבהן זה השתבש....
0 x
Pierre61
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 2
כתובת: 28/11/22, 10:45
x 1

Re: זמן מחזור הדוד הפלמטי של Oekofen




נָקוּב Pierre61 » 28/11/22, 10:55

casuette1968 כתב:שלום,
הדוד שלי מציג מחזורים ממוצעים של 20 דקות, מה שנראה לי נמוך; מה ניתן לעשות כדי להגדיל את המחזורים הללו?
בית דו-קומתי של 230 מ"ר ב-Deux Sèvres. רדיאטורים מברזל יצוק עם תרמוסטט; שיפוע: 2 ורגל ב-0,9; בנוחות מ-30 בבוקר עד 6 בערב (21°) ומופחת (20°);
בידוד עליית הגג שופץ לפני שנתיים, קירות מבודדים מבפנים; ה-2° המבוקשים נמצאים שם. שסתום תלת כיווני;
תודה על המשוב שלך.



לידיעתך, יש לי Pellematic קומפקטי 32kW, המחזורים שלי הם בין 35 ל-45 דקות, שלפי הטכנאי Oekofen מתאים לגודל טוב של הדוד ביחס לבית (300 מ"ר, 2 מ' מתחת לתקרה)
אתה צריך להיות בשיפוע של 30 עד 35 רגל ו-1,4 עם ההתקנה שלך קרובה לשלי
1 x

 


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."

מי מחובר?

משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 473