ווסת חימום PM2945 חסום בקיץ (Okofen)

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
הבדואים
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 124
כתובת: 21/10/09, 22:38
מיקום: High-Savoie
x 2

ווסת חימום PM2945 חסום בקיץ (Okofen)




נָקוּב הבדואים » 28/10/23, 22:09

שלום,

יש לי דוד עיבוי גלולות אוקופן שעבד כמו פלא מאז 2006!
הדוד מצויד בוויסות TEM PM2945 C3 השולט בשני אזורים (יום ולילה) עם מיכל סולארי נוסף.

אולם בתום הקיץ הממושך, אזור הלילה (אדום) אכן עבר למצב חורף ברגע שהטמפרטורה בחוץ ירדה מתחת ל-20 C.
אזור היום (ירוק) נשאר תקוע במצב קיץ עם תוספת האור (שמשיה) מהבהבת...לא ראיתי את זה קודם.

בדקתי מחדש את כל הפרמטרים של האוטומט הזה והכל כפי שהותקן.
ביצעתי איפוס, אבל זה לא משנה שום ערכים, זה רק מפעיל אותו מחדש.
במצב ידני מאולץ, אני יכול להפעיל את הסירקולטור ואת השסתום התלת-כיווני באזור זה מבקרי הרגולטור.
אבל אי אפשר לצאת ממצב קיץ אז זה לא מחמם את האזור הזה בכלל.

לא הצלחתי למצוא רופא. לעשות איפוס להגדרות היצרן ולכן אני מחפש עזרה כדי לנסות לחזור למצב חורף.
האזור האדום משתמש באותם פרמטרים כדי להכניס את עצמו למצב חורף.
חיישן הטמפרטורה החיצוני מציין את הטמפרטורה הנכונה 11.5 C.

יש לך מושג?


B.
1 x
הקרוון עובר ...
אישי de l'Utilisateur
Flytox
מנחה
מנחה
הודעות: 14164
כתובת: 13/02/07, 22:38
מיקום: איון
x 879

Re: וסת חימום PM2945 חסום בקיץ (Okofen)




נָקוּב Flytox » 28/10/23, 23:13

אם יש סוללה בכרטיס האלקטרוני, מוציאים אותה ל-2 דקות, מחזירים אותה ומנסים שוב. זה עשוי לבצע את האיפוס שאתה מחפש.
0 x
הסיבה היא הטירוף של החזקים. הסיבה פחות חזקה היא טירוף.
[יוג'ין יונסקו]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
הבדואים
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 124
כתובת: 21/10/09, 22:38
מיקום: High-Savoie
x 2

Re: וסת חימום PM2945 חסום בקיץ (Okofen)




נָקוּב הבדואים » 29/10/23, 06:25

שלום,

למיטב ידיעתי, אין סוללה במכונה הזו.
הוא חייב לאחסן הכל בזיכרונות ניתנים לכתיבה מחדש, לא נדיפים.

קראתי את המסמך, קישור ב- https://www.econologie.com/fichiers/partager/1230049683TUfnGw.pdfdocumentation הרבה זמן ולא מצאתי שום הסבר. השמשייה שמציינת מצב קיץ לעולם לא צריכה להבהב.

הגעתי למסקנה שזה באג ושחלק מהנתונים בזיכרון שלו נמצאים במצב לא עקבי ובגלל זה רציתי לעשות איפוס להגדרות היצרן ואז להגדיר אותו מחדש. בחזית יש מחבר שני פינים שאני מניח שהוא טורי כדי לחבר אותו למחשב (?).
0 x
הקרוון עובר ...
לאניג22
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 1
כתובת: 10/03/24, 18:45

Re: וסת חימום PM2945 חסום בקיץ (Okofen)




נָקוּב לאניג22 » 10/03/24, 18:51

שלום, יש לי אותה בעיה עם הדוד שלי. אוקופן הציע לי להחליף את הרגולטור אבל הוא יקר, אז אני רוצה לשאול אותך אם פתרת את זה בעצמך מאז?