lu הודעה ללאנָקוּב Sianure » 03/11/19, 14:38

שלום לכולם,

אני חושף את הבעיה שלי ...
אז יש לי דוד גלולות Okofen Easypell. ניסיתי לקבוע כי הטמפרטורה הרצויה בחדרי הבית היא 20 ° בלי שנגעתי בשסתומים התרמוסטטיים של הרדיאטורים.
לרוע המזל, לא משנה מה ההגדרה שאני משנה, בזמן שאני מחכה היטב 24h אחרי כל שינוי, זה תמיד אותו דו"ח ... חם מדי בבית (בין 24 ° ל- 26 ° עם השסתומים התרמוסטטיים נפתחים בתחתית).

למידע, ערכי הבדיקות ברגע שאני מדבר איתך:

    טמפרטורת חוץ: 13.8 °
    טמפרטורת הדוד: 71.8 °
    טמפרטורת הסוללה: 58.2 °
    טמפרטורת הרדיאטורים: 63.8 °

ההגדרות הנוכחיות שלי:

    טמפרטורת נוחות בסביבה: 20 °
    טמפרטורת הסביבה מופחתת: 15 °
    שיפוע: 0.1
    רגל עקומה: 20 °


עם הערכים האלה, המים החמים שנשלחים ברדיאטורים אינם רחוקים ממכה 64 °, זה הכבשן בבית ... אפילו אם אני מוריד את סביבת הטמפרטורה הנוחות 10 °.
אני מרגיש שלא נלקחים בחשבון ההגדרות שלי .. הדבר היחיד שעובד הוא גבול הטמפרטורה בחוץ.
גם אם אני משתמש בשסתומים התרמוסטטיים כדי להוריד את הטמפרטורה, אני לא מבין למה זה שולח מים חמים למרות ההגדרות שלי.

אם למישהו מכם יש פיתרון ...
0 x

sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 4922
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 697

Re: הגדרת הדוד Okofen Easypell

lu הודעה ללאנָקוּב sicetaitsimple » 03/11/19, 15:05

אין לי פיתרון, אבל כאן יש לכם טיפים לבעיה שנראית כמו שלכם:

חימום-בידוד / כוונון-עקום-ל-דוד-דוד OKOFEN-t14236.html
0 x
אישי de l'Utilisateur
GuyGadebois
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6531
כתובת: 24/07/19, 17:58
מיקום: 04
x 941

Re: הגדרת הדוד Okofen Easypell

lu הודעה ללאנָקוּב GuyGadebois » 03/11/19, 16:05

Sianure כתב:שלום לכולם,

אני חושף את הבעיה שלי ...

הייתה לי אותה בעיה לאחר שהתקנתי צורב חדש בדוד השמן של ביתי הקודם. "מהנדסי החימום" הפכו שני חוטים ברמה של הגשמים. בדוק את החיווט שלך.
0 x
"עדיף לגייס את האינטליגנציה שלך על בולשיט מאשר לגייס את הבולשיט שלך על דברים חכמים. (J.Rouxel)
"בהגדרה הסיבה היא תוצר ההשפעה". (טריפיון)
"360 / 000 / 0,5 זה 100 מיליון ולא 72 מיליון" (שבץ)
Sianure
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 03/11/19, 14:29

Re: הגדרת הדוד Okofen Easypell

lu הודעה ללאנָקוּב Sianure » 03/11/19, 17:34

אני גם חושב שיש בעיה בכבלים ... וליתר דיוק ה- v3v.

באשר ל- v3v, מה בדיוק קורה כאשר מחוון הגלגל נמצא על "-", באמצע ועל "+"?

במקרה שלי:
אם נקודת ההגדרה שלי היא 20 ° (מינימום), שום דבר לא זז ... והוא נשאר על "-". הטמפרטורה עולה לכ- 64 מעלות צלזיוס.
אם נקודת ההגדרה שלי היא 45 ° (מקסימום), הסמן נע כמעט באמצע כדי לחזור ל"- "כשמגיעים לטמפרטורה. עם זאת, גם על ה- "-" הטמפרטורה ממשיכה לעלות לכ- 64 מעלות צלזיוס.

אתה חושב שהבעיה יכולה להגיע משם?
0 x
אישי de l'Utilisateur
GuyGadebois
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6531
כתובת: 24/07/19, 17:58
מיקום: 04
x 941

Re: הגדרת הדוד Okofen Easypell

lu הודעה ללאנָקוּב GuyGadebois » 03/11/19, 17:35

Sianure כתב:אתה חושב שהבעיה יכולה להגיע משם?

אין מושג, פשוט ניסיתי לתת לך מסלול.
0 x
"עדיף לגייס את האינטליגנציה שלך על בולשיט מאשר לגייס את הבולשיט שלך על דברים חכמים. (J.Rouxel)
"בהגדרה הסיבה היא תוצר ההשפעה". (טריפיון)
"360 / 000 / 0,5 זה 100 מיליון ולא 72 מיליון" (שבץ)

Sianure
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 03/11/19, 14:29

Re: הגדרת הדוד Okofen Easypell

lu הודעה ללאנָקוּב Sianure » 03/11/19, 18:10

אין דאגות אבל אם למישהו אחר יש רעיון ...
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 4922
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 697

Re: הגדרת הדוד Okofen Easypell

lu הודעה ללאנָקוּב sicetaitsimple » 03/11/19, 19:09

Sianure כתב:אין דאגות אבל אם למישהו אחר יש רעיון ...


אני חוזר להודעה הראשונה שלי מכיוון שקראתי קצת מהר ... מבחינתי "שיפוע" של 0,1 נראה לא מתאים לחלוטין, לפחות אם זה מה שמוגדר בדרך כלל כשיפוע של נקודת הגדרת עקומה של טמפרטורת מים. הערכים הרגילים הם די 1 לפחות בסדר גודל, כמובן שהערך "הטוב" תלוי במאפייני הדיור.

ראה פתיל אחר זה:
חימום-בידוד / הצורך ל-נוף-מה-סטים-לאחד-דוד-א-גרגר-t15579-30.html

זה פשוט מסלול .... בלי שום אחריות. ישנם כמה מומחים אמיתיים בתחום האקונולוגיה, אך נראה שהם עדיין לא נמצאים בסביבה.

אבל אולי "0,1" זה רק שגיאת הקלדה?
0 x
Sianure
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 03/11/19, 14:29

Re: הגדרת הדוד Okofen Easypell

lu הודעה ללאנָקוּב Sianure » 03/11/19, 19:39

אכן, שגיאה מצידי, יש לי את 1 כמדרון ...
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 4922
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 697

Re: הגדרת הדוד Okofen Easypell

lu הודעה ללאנָקוּב sicetaitsimple » 03/11/19, 20:35

Sianure כתב:אכן, שגיאה מצידי, יש לי את 1 כמדרון ...


אם אנו מחפשים עזרה בנושא forum לבעיה טכנית שתוארה בצורה לא טובה אנו עונים יותר:

אכן, שגיאה מצידי, יש לי את 1 כמדרון ...מצטער
ou
אכן, שגיאה מצידי, יש לי את 1 כמדרון ...תודה שתיקנת

זו פשוט נימוס לאלה שניסו לקדם את הבעיה .....
0 x
Sianure
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 03/11/19, 14:29

Re: הגדרת הדוד Okofen Easypell

lu הודעה ללאנָקוּב Sianure » 03/11/19, 21:09

תודה שתיקנת את הטעות שלי!
סליחה על הגסות רוח שלי ואני אסיר תודה על עזרתך.

מצאתי, בזכותך, את הפיתרון בקישור הראשון שפרסמת. המסלול של "Did67" היה הטוב ביותר. בזכותו גם.
במקרה שלי, זה v3v זו הייתה בעיה מכיוון שהיא עבדה במהופך.
הפיתרון הוא להפוך את חוטי 2 להפעלה תקינה.

מצד שני, מהנדס החימום שלי שמעמיד אותי הפוך לא נהדר!