בעיה במחזור הדוד
Re: בעיה במחזור הדוד
רק כריסטוף קטן אחרון.... אני לא יודע איך זה עובד בציוד מהסוג הזה... אבל בכל מקרה בתעשייה כשממדים מנוע חשמלי... הגורם שמגדיל את הגודל שלו (והתחזוקה שלו) הוא מספר זמן ההתחלה / ריצה
0 x
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
Re: בעיה במחזור הדוד
אתה, כריסטוף, התנור שלך היה מחובר רק לבלון, או גם לרדיאטורים שלך?
0 x
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.
-
- מומחה Econologue
- הודעות: 9807
- כתובת: 31/10/16, 18:51
- מיקום: נורמנדי התחתון
- x 2660
Re: בעיה במחזור הדוד
ברן כתב:הנה הדגם
המאפיינים תומכים באבחנה שלי. ירידת הלחץ של המחליף התחתון (זה שאתה משתמש בו) היא בקצב הזרימה הנומינלי של 75mbar, או 75 ס"מ של עמודת מים.
לעולם לא תקבל הפרש לחצים של 75cmCE בין עמוד קר לעמוד חם בגובה של כ-3 מ'.
אז זה מבאס, הייתי אומר שזה "נורמלי". אולי מדי פעם, במיוחד כאשר מתחילים, הוא מסתובב מעט, אבל זה לא יכול להחזיק מעמד ביציבות. מחזור חובה, תראה בהמשך.
0 x
Re: בעיה במחזור הדוד
phil59 כתב:אתה, כריסטוף, התנור שלך היה מחובר רק לבלון, או גם לרדיאטורים שלך?
התשובה בתרשים...
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
Re: בעיה במחזור הדוד
sicetaitsimple כתב:ברן כתב:הנה הדגם
המאפיינים תומכים באבחנה שלי. ירידת הלחץ של המחליף התחתון (זה שאתה משתמש בו) היא בקצב הזרימה הנומינלי של 75mbar, או 75 ס"מ של עמודת מים.
לעולם לא תקבל הפרש לחצים של 75cmCE בין עמוד קר לעמוד חם בגובה של כ-3 מ'.
אז זה מבאס, הייתי אומר שזה "נורמלי". אולי מדי פעם, במיוחד כאשר מתחילים, הוא מסתובב מעט, אבל זה לא יכול להחזיק מעמד ביציבות. מחזור חובה, תראה בהמשך.
כן, אני אתקין סירקולטור ואני אראה.
0 x
Re: בעיה במחזור הדוד
מעניין איך היה ב"ימים עברו" בלי סירקולטור לחימום.
כבר לא הייתה להם עין במצפן, או להיפך, יותר, שכל הצינורות יעלו... אולי לא 3 מ' במכה אחת, שאני לא יודע.
סירקולטור יכול רק להשתפר, זה בטוח.
כבר לא הייתה להם עין במצפן, או להיפך, יותר, שכל הצינורות יעלו... אולי לא 3 מ' במכה אחת, שאני לא יודע.
סירקולטור יכול רק להשתפר, זה בטוח.
0 x
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.
Re: בעיה במחזור הדוד
למיכל ה-DHW שלי בדוד הדלק שלי יש משטח חימום של 0.75 מ"ר לקיבולת של 2 ליטר...
0 x
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
Re: בעיה במחזור הדוד
בונז'ור
אני אעדכן אותך על השינויים.
לכן הוצאתי את צינור החזרת המים הקרים מהסליל שהלך אל האגרטל ושמתי טי על מעגל המים החמים ובכך יצרתי 2 חיבורי מים חמים על הסליל.
סקרתי גם את התפוקה שלי מהדוד. שדרגתי אותו. הוא הציג מדרון ניטרלי של כ-50 ס"מ לפני טיפוס לכיוון האק. לפני שהחיבור היה למרגלות הדוד, עשה קת למטה ואז לעלות.
הוספתי סירקולטור evosta, עם צריכה מינימלית של 6w. כרגע הוא מתוכנת במצב החסכוני ביותר.
הוא מותקן באמצע ההתקנה יחד עם מתכנת.
הכל עובד.
הטמפרטורה עלתה ל-51 מעלות צלזיוס, הסירקולטור התחיל וגרם לטמפרטורה לרדת ל-28-30 מעלות.
סימן שדברים הולכים כשורה.
אני מחכה לראות איך יעבור הערב.
אני אעדכן אותך על השינויים.
לכן הוצאתי את צינור החזרת המים הקרים מהסליל שהלך אל האגרטל ושמתי טי על מעגל המים החמים ובכך יצרתי 2 חיבורי מים חמים על הסליל.
סקרתי גם את התפוקה שלי מהדוד. שדרגתי אותו. הוא הציג מדרון ניטרלי של כ-50 ס"מ לפני טיפוס לכיוון האק. לפני שהחיבור היה למרגלות הדוד, עשה קת למטה ואז לעלות.
הוספתי סירקולטור evosta, עם צריכה מינימלית של 6w. כרגע הוא מתוכנת במצב החסכוני ביותר.
הוא מותקן באמצע ההתקנה יחד עם מתכנת.
הכל עובד.
הטמפרטורה עלתה ל-51 מעלות צלזיוס, הסירקולטור התחיל וגרם לטמפרטורה לרדת ל-28-30 מעלות.
סימן שדברים הולכים כשורה.
אני מחכה לראות איך יעבור הערב.
0 x
-
- מומחה Econologue
- הודעות: 9807
- כתובת: 31/10/16, 18:51
- מיקום: נורמנדי התחתון
- x 2660
Re: בעיה במחזור הדוד
ברן כתב:
הוספתי סירקולטור evosta, עם צריכה מינימלית של 6w. כרגע הוא מתוכנת במצב החסכוני ביותר.
הוא מותקן באמצע ההתקנה יחד עם מתכנת.
הכל עובד.
הטמפרטורה עלתה ל-51 מעלות צלזיוס, הסירקולטור התחיל וגרם לטמפרטורה לרדת ל-28-30 מעלות.
סימן שזה מסתובב טוב אני מצפה לראות בערב איך זה הולך.
"סימן שהדברים הולכים כשורה": זה העיקר!
עכשיו יש לכם קצת עבודת כוונון, התאמות, מציאת הפשרות הנכונות כדי למנוע התחממות יתר... ולהימנע מקירור המיכל כשהדוד כבר כמעט לא מייצר. בהצלחה!
0 x
Re: בעיה במחזור הדוד
שמח שזה עובד הרבה יותר טוב.
אני לא בטוח שה-pb נפתר לגמרי.
כשהמים יגיעו ל-80° לסניטריים, ויהיה קר מאוד בחוץ, אני עדיין קצת מפחדת שיהיה חם מדי....
אני לא בטוח שה-pb נפתר לגמרי.
כשהמים יגיעו ל-80° לסניטריים, ויהיה קר מאוד בחוץ, אני עדיין קצת מפחדת שיהיה חם מדי....
0 x
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 13 תגובות
- 1623 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב gfgh64
צפה בהודעה האחרונה
18/01/24, 01:56נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 2 תגובות
- 2042 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב ביגהורנו
צפה בהודעה האחרונה
15/12/23, 21:55נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 0 תגובות
- 1342 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב הבדואים
צפה בהודעה האחרונה
28/10/23, 22:10נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 83 תגובות
- 16168 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Pilpoill
צפה בהודעה האחרונה
05/10/23, 17:01נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-