נָקוּב Did67 » 28/01/15, 13:28

לכן אנחנו לא כל כך רחוקים ממה שדיברתי עליו: כמה עצירות קצרות אבל שקיצצו את המחזורים, בלי שזה "יספור" הרבה על דלפק השעה ...

השבתה זו של 5,5 עשויה בהחלט להיות עצירות של 35 של בערך 10 דקות בממוצע. וכך יהיו מחזורי 35, משך זמן ממוצע של 2,3 שעות (וזה בסדר!).

זה לא 2,3 שעות כמו בדוגמה התיאורטית שלי, אלא 3 שעות וחלק ...

שוב: זה מעולה, אבל לא אפנון רציף, כמו שהנתונים הראשונים (85 שעות הפועלות ב- 85 ...) יכלו להציע את זה ...

עם ממוצע ה- 32 דקות של זמן מחזור, יש לי ברגע זה משהו כמו פעולה של 40 או 50 דקות שנחתכו בכמה עשרות דקות של עצירות. מה יעשה ב- 20 שעות שרץ ב- 24 שעות ...
0 x
patrice42440
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 62
כתובת: 24/09/14, 16:27




נָקוּב patrice42440 » 28/01/15, 13:54

אכן עשה!
ואתה לא יכול להאריך את המחזורים שלך?
מצידי, שעות הפעילות של ה- 85 היו מעט קרות יותר, שצריכות לחזור אלינו (על פי מטאו צרפת!).
אני ממשיך בסקרים שלי.
נ.ב .: למישהו יש מטריצה ​​לייבא את נתוני ה- csv מהדוד?
0 x
patrice42440
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 62
כתובת: 24/09/14, 16:27




נָקוּב patrice42440 » 02/02/15, 11:39

Bonjour à tous
אלה המספרים מ- 7 הימים האחרונים
- # צורב מתחיל = 28
- מספר שעות פעולת מבער = 126 (ב- 168 אפשרי)
- צורב זמן פעולה ממוצע = 4.5 שעות
- יחס ההפעלה לעומת הזמן שחלף הוא 0.75.
0 x
ז'אן-ז'אק
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 18
כתובת: 26/02/15, 19:00

ניסיון אוקופן מ- 2007




נָקוּב ז'אן-ז'אק » 26/02/15, 19:27

שלום לכל חובבי okofen!
נכון שזה סיפור אהבה גדול המכונה הזו! אני מצויד ב- cmp1.4 pellematic מבית 2007 - בשילוב עם דוד שמש ועם בורג המחובר לטקסטיל סילו. בית מבודד היטב.
היא תמיד נתנה שירות טוב, למעט ייצור גדול של קרוסוטה בהגעת כדוריות שאני מנקה בשיטתיות כל חודש 3 עם שאר הדוד (אני פרפקציוניסט). אף אחד לא מצא את הפיתרון.
אך לאחר היעדרות של 3 חודשים בסתיו, הבית היה ב -10 ° בחודש דצמבר, והחימום המחודש של החימום היה ארוך ומייגע. היו לנו קצת 17 אחרי 4 ימי חימום בלי להבין את האטיות הזו. מהנדסי החימום שלא יודעים דבר על okofen לא עזרו לי, רק מומחה okofen בדק את כל הפרמטרים שלי וגילה משאבה חלשה ששינינו. אבל עם החום, טמפרטורת הסביבה ירדה ב -2 ° והתחלתי להתעניין בכל forums okofen לצבוט את הרגולטור שלי .. ואני מודה לכולכם על חוויותיכם כי כרגע זה טוב בבית. מצד שני אם אני מכין מים חמים במהלך היום הטמפרטורה יורדת די מהר אז אני עושה את זה משעה 3 עד 5 בבוקר 55 מעלות.
יש לנו גופני רדיאטורים ואלומיניום.
יש לי חדר בדיקה במסדרון שאינו מחומם ישירות. 19 ° נשאל נותן לי 20-21 בסלון.
להלן הפרמטרים האחרונים

TP שואל את 19 °
P202 / 80 ° 76 °
P4-7 / 65 ° 63 °
P5-8 / 9 ° 12 °
P263 68 °
עקומה / 1,2 1,6
רגל / 30 ° 40 °
comp - / 0 / 3

הדוד היה ב- 15kw (תקעים 4) העברתי אותו ב- 13kw עם תקעי 4 במקום. רכב זמני ההתחלה שלי הם 18mm (מאז תמיד) אז אני מנסה את ה- 13kw ואלה עשו הגדרות.

המומחה שלי אמר לי שעדיף לעשות זאת.
- P202 80
- P 4-7 60
- P263 שמאל 70
אני לא יודע ... מה לעשות.

תודה שקראת אותי ואני מעוניין באורות שלך ...

לעקוב כאן: https://www.econologie.com/forums/reglage-re ... 13776.html
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79323
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11042




נָקוּב כריסטוף » 26/02/15, 19:40

הי ז'אן ז'אק וברוך הבא! אני חושב שפגעת בדלת הימנית :)

בעיניי, אני ממליץ לך ליצור נושא חדש כדי להראות יותר את המסר שלך ... לנושא הזה יש כבר יותר מ 1600 תשובות ...

לאחר מכן נוכל להוסיף קישור לנושא שלך כאן.
0 x
ז'אן-ז'אק
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 18
כתובת: 26/02/15, 19:00




נָקוּב ז'אן-ז'אק » 26/02/15, 20:26

0 x
הבדואים
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 124
כתובת: 21/10/09, 22:38
מיקום: High-Savoie
x 2

חזרה לאחר 9 שנים של שירות okofen 15kw עיבוי




נָקוּב הבדואים » 28/10/15, 21:50

"ערב טוב,

חזרה קטנה מהאוט-סאבוי ל- 700m לאחר 9 שנות פעילות של OKOFEN מעבה 15KW השתנקה במהירות 12 KW (מינוס שני קפיצים + פרמטר).
220 בית m2 מאוכלס על ידי 5 עד 6 אנשים. דוד שמש + דוד. בית באותו גיל עץ מבודד היטב.

- נ.ב. תפעול הדוד 18814x
- זמן פעולה כולל 14984h
- זמן מחזור ממוצע 47m
- צריכה ממוצעת של 3T לשנה

תחזוקה רגילה ו:
- שינה פעם את התקנה TEM אפורה כיוון שלפני אפקטיבית יותר מדי שליטה בממסרים של ה- V3V (הרגולציה נתמכה על ידי אוקופן, מקצוענים אמיתיים !! אני מצדיע לדרך)
- שינה את כפתור ההפעלה / כיבוי של הדוד כיוון שבור, אך עם זאת מעט בשימוש.
- הכפתור להפעלת מסך הדוד מצד שמאל מחייב לחיצה עליו מספיק חזק (אבק ??).
אחרת RAS שעון שוויצרי אמיתי בדוד זה.

ובכן, אחרי הכל, הכל מסביב עובד די טוב.
פשוט החלפתי את המנוע של ה- V3V של קומת הלילה כי HS. הישן נפתח ב- 120 יבש. קניתי תואם חדש שנפתח בעוד 240 שניות. לנסות להילחם באפקט הנדנדה בתחילת ההתקנה בכל בוקר.
אני צריך לשנות את ה- V3V האחר של קומת היום בקרוב כי זה גם מתחיל להבהב ... אז אני לוקח את אותו 240sec או לא?
0 x
הקרוון עובר ...
טעם
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 187
כתובת: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: בצע את משך הפעולה של הדוד OKOFEN




נָקוּב טעם » 03/10/16, 19:30

שלום,
הקבועים של FS יזהו אותי עם "a" קרוב בכינוי שלי. עבור האחרים, אני משתמש ב- PEB 12 מזה 4 שנים. העונה הראשונה שלה איכזבה אותי עם מחזור ממוצע של 30 דקות ב- PCBT, ללא חיץ, עם ייצור DHW.

משוכנע שזו לא בעיה של שינוי גודל, התחלתי לייעל את מספר המחזורים. כדי להקל על השליטה בעומס המבער בחרתי להחליף את הרגולציה הלבנה (גלגל!) על ידי בקר קטן Crouzet.

בסוף עונה רביעית זו, p114 של הדוד מתקדם משמעותית מכיוון שהוא מציג 80 דקות (זמן מחזור ממוצע מאז ההתקנה).

בנוגע לתקלות, RAS עד כה. האחריות של 2 שנים עוברת, האחריות של 5 שנים, היא תושלם בשנה אחת, ככל הנראה ללא שום בעיה. הדוד הזה נראה לי שיימשך, אני בכל זאת סומך על הפחתה חשובה זו של מספר ההתחלות שיעזרו לו לגיל טוב יותר : גביני:
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68

Re: בצע את משך הפעולה של הדוד OKOFEN




נָקוּב פיט דירק » 03/10/16, 22:20

גישה מעניינת, הרעיון להחליף את הרגולטור באוטומט.
אבל זו המון עבודה.
עשית תוכנית לבקרת אקלים?
אתה יכול לתת לנו תרשים זרימה (grafcet) של התוכנית שלך? אני סקרן לראות איך ניהלת את המחזור ואת שסתום הערוץ 3.
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
טעם
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 187
כתובת: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: בצע את משך הפעולה של הדוד OKOFEN




נָקוּב טעם » 04/10/16, 17:48

אכן המון עבודה אבל לא התחלתי מאפס כי לפני הכדורים כבר השתמשתי בווסת הזה כדי להחליף את כרטיס HS של דוד המזוט שלי ... אלה PLCs של "הציבור הרחב" Crouzet מתוכנתים בקלות בשפת FBD ויש להם מכל הבלוקים הפונקציונליים הדרושים לוויסות האקלים ואף יותר מכך.

אחד הקשיים הוא למעשה ניסוי ה- v3v כולל מבער גלולה שמתמוטט במהירות מתחת לעומס ויוצא עם אינרציה גבוהה. השליטה ב- v3v חייבת לצפות בתגובה זו תחת כאב של תנודה ו / או סוף מחזור מוקדם. הגעתי לתוצאות טובות עם מתקן יחסי + נגזר.

השליטה במחזור הדם אינה בעיה: בקרת היסטריה פשוטה שמתחילה כאשר הדוד חם מספיק ונחתך לפני שהוא מתעבה.