הדוד עשן אוקמופן

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9774
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2638

Re: פליטות עשן Okofen Boiler




נָקוּב sicetaitsimple » 20/02/18, 18:53

אקסול כתב:שלום,

יש לי דאגה דומה ואולי תוכל לעזור לי.
יש לי דוד חכם פגמטי של אוקופן והוא כל הזמן כושל "רוח עשן", אני מוצא באח מלא כדורים לא שרוף, פיח וכו '.
מיד חשבתי שהצינורות חסומים אבל לא מצאתי כלום, נראה שהאוורר עובד כמו שצריך.
נראה שיש בעיית טיוטה (עשן לבן גדול, אש מוחנקת).
זה התחיל במזג האוויר הקר הראשון של החורף הזה, ומכיוון שאי אפשר לגרום לו לעבוד כמה שיותר כדי לומר לך שהוא דחוף: /

תודה מראש על תשובותיך

CDT


בדקת (זו הייתה הבעיה שהוזכרה בתחילת השרשור הזה) שמגיע מספיק אוויר לחדר הדוד שלך?
0 x
Axoul
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 28
כתובת: 17/02/18, 21:13

Re: פליטות עשן Okofen Boiler




נָקוּב Axoul » 24/02/18, 17:24

כיצד אוכל לאמת זאת?
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9774
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2638

Re: פליטות עשן Okofen Boiler




נָקוּב sicetaitsimple » 24/02/18, 18:37

על ידי ביצוע בדיקה על ידי פתיחת דלתות או פתחים (צוהר, ...) בין חדר הדוד שלך לחוץ לבדוק אם התופעה נמשכת. אם כבר יש לכם פתיחה ישירה וממדית בצורה נכונה של חדר הדוד שלכם מבחוץ הוא לא שווה את זה, זה משהו אחר.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685

Re: פליטות עשן Okofen Boiler




נָקוּב Did67 » 26/02/18, 15:32

אקסול כתב:שלום,

יש לי דאגה דומה ואולי תוכל לעזור לי.
יש לי דוד חכם פגמטי של אוקופן והוא כל הזמן כושל "רוח עשן", אני מוצא באח מלא כדורים לא שרוף, פיח וכו '.
מיד חשבתי שהצינורות חסומים אבל לא מצאתי כלום, נראה שהאוורר עובד כמו שצריך.
נראה שיש בעיית טיוטה (עשן לבן גדול, אש מוחנקת).
זה התחיל במזג האוויר הקר הראשון של החורף הזה, ומכיוון שאי אפשר לגרום לו לעבוד כמה שיותר כדי לומר לך שהוא דחוף: /

תודה מראש על תשובותיך

CDT


סחרנו במקום אחר, אני מאמין.

באיזו רמה אתה רואה "עשן לבן גדול" ????

מכיוון שדווקא, עם עיבוי, בשקע התעלה שעל הגג, לא נותר הרבה אדים להתעבות ואת הפלומה, איתי, בקושי ניתן לראות (על הגג) ...

זה מזכיר לי כדוריות שחזרו לחות.

אני מציע לך לבצע בדיקה כדלקמן:

א) שוקלים שכבה של 1/2 ס"מ של כדוריות בכלי פתוח למיקרוגל; פתק
ב) מיקרוגל דקה אחת, בצע שוב את השקילה; בדרך כלל זה קל יותר מכיוון שהמים התאדו
ג) מערבבים מעט את הכדורים, מתחילים שוב; reweigh
וכו 'וכו' וכו 'כל עוד המשקל יורד ... עצור כשהוא כבר לא יורד או שהכדורים מתחילים להשחים ...

אזהרה: תמיד להישאר בקרבת מקום, זה עלול לעלות באש !!!!

צריכה להיות לך לחות מקסימאלית של 8% (באופן חוקי, מקסימום 10%): משקל מים (ההבדל בין השקילה הראשונה והאחרונה) / משקל סופי (אמור להיות המשקל היבש)
0 x
Axoul
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 28
כתובת: 17/02/18, 21:13

Re: פליטות עשן Okofen Boiler




נָקוּב Axoul » 27/02/18, 15:18

אני חושב שיש מספיק אוויר, בדקתי בפתיחת הדלת והתוצאה זהה.
רק חשבתי על איכות הכדוריות.
אני הולך לבדוק זאת הלילה ולעדכן אתכם.

בכבוד רב.
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9774
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2638

Re: פליטות עשן Okofen Boiler




נָקוּב sicetaitsimple » 27/02/18, 16:22

אקסול כתב:אני חושב שיש מספיק אוויר, בדקתי בפתיחת הדלת והתוצאה זהה.


אוקיי, התיק נסגר לאוויר. אז יש לכם אספקת אוויר ישירה מבחוץ לחדר הדוודים שלכם?
0 x
Axoul
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 28
כתובת: 17/02/18, 21:13

Re: פליטות עשן Okofen Boiler




נָקוּב Axoul » 27/02/18, 22:12

אין לי צינור ישיר מבחוץ לדוד, אבל מעולם לא שמעתי על זה?

בדקתי את הכדוריות ונתקלתי בלחות של 7,5%.
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9774
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2638

Re: פליטות עשן Okofen Boiler




נָקוּב sicetaitsimple » 28/02/18, 14:06

אקסול כתב:אין לי צינור ישיר מבחוץ לדוד, אבל מעולם לא שמעתי על זה?



זה לא חובה, אך מומלץ. אחרת, יש צורך שבין צריכת האוויר שלך מבחוץ (בחדר אחר לכן) לחדר הדוד שלך, אין שום מכשול לזרימת האוויר הטובה.
- איך זה נראה עליך (בין כניסת האוויר מבחוץ לחדר הדוד שלך)?
- ומעל הכל, האם זו תופעה חדשה (הדוד שלך הותקן כבר כמה שנים ועבד כראוי או שרק התקנת אותו)?
0 x
Axoul
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 28
כתובת: 17/02/18, 21:13

Re: פליטות עשן Okofen Boiler




נָקוּב Axoul » 01/03/18, 10:09

הדוד שלי נמצא במוסך שלי. אין שום דבר מיוחד בכניסה לאזור, המתקין שלי מעולם לא סיפר לי עליו.
עברו כבר שנתיים מאז שהדוד הותקן והיו לי חששות מגדריים מההתחלה, אבל זה במיוחד כשמגיע מזג האוויר הקר שיש לי בעיות.
0 x
Axoul
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 28
כתובת: 17/02/18, 21:13

Re: פליטות עשן Okofen Boiler




נָקוּב Axoul » 02/03/18, 10:10

22C6D0E4-74C6-443A-8BFA-8B90DC206684.jpeg