מיכל התפשטות: הרכבת לחץ וכוונון

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
אישי de l'Utilisateur
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 60444
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 2615

מיכל התפשטות: הרכבת לחץ וכוונון




נָקוּב כריסטוף » 12/01/10, 17:56

מתוך מדריך הרכבה של יצרן מיכל הרחבה: רפלקס http://www.reflex.de/

א) הרכבה (תמיד בצד "היניקה" של המחזור)

תמונה

ב) התאמת לחץ השירות של הרשת והאגרטל

תמונה
תמונה

הסברים:

P0 = לחץ סטטי = גובה המעגל שלך ב- m / 10 + 0.2 b (דלתא 2 השנייה = 0 במקרה של מכלול דוד מסוים)
PF = לחץ מים קרים = P0 + 0.3 שורות לפחות
Psv = לחץ פתיחה של קבוצת הביטחון
Pe = לחץ הסתגלות סופי.

דוגמה: מעגל של 12 מ 'של גובה.

P0 של האגרטל = 12 / 10 + 0.2 = סרגל 1.4 (בדרך כלל מוגדר ב 1.5 שורות מקור)
מים קרים PF = 1.4 + 0.3 = סרגל 1.7
פסוו = פסי 3 (ערך ברוב המקרים, לעתים קרובות מפעל שאינו מתכוונן)
Pe של מים חמים = <2.5 בר (יש לבדוק לאחר עלייה ב- T °)

אז הכלל הוא דה לנפח את הספינה לערך מחושב ולהוסיף ברים 0.3 לרשת המים. ואז לבדוק חם כי הערך נשאר נמוך יותר לחץ בטיחות - 0.5 ברים.


ps: היי זה יישום חינם קטן נראה נחמד

רפלקס - תוכנה חופשית הצעה
Logiciel
חישוב תוכנית עבור מערכות
תחזוקת לחץ ומחליפי לחץ
(גרסה 4.1.9) כולל. מחיר 2006

4 רפלקס (26.2 MB)


http://www.reflex.de/reflex/html/index.php?lang=10&tp=9

גרסה .pdf: https://www.econologie.com/vase-d-expans ... -4208.html
0 x

אישי de l'Utilisateur
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 60444
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 2615




נָקוּב כריסטוף » 13/01/10, 17:39

הערה חשובה: חשוב לטעון מראש (צעד 1) את מיכל ההרחבה כאשר אין מים בלחץ, כי אחרי, בהכרח, לחץ של מים ואוויר " לאזן!

הנה עוד ייצוג של ההגדרה:
תמונה

מקור: https://www.econologie.com/chauffage-mai ... -4209.html