נָקוּב dhaulagiri » 11/03/12, 22:58

"ערב טוב,

בקרוב אני מתחיל בעבודה גדולה ומחפש עצות.

בעוד שבוע, עשינו מחדש את הכיסוי: שמנו במיוחד סרט HPV, כי לא היה כזה.
לבית יש כמה נפחי גג מובחנים:
> אחד שבו המסגרת נראית לעין: המוסך;
> אחד עם עליית גג אבודה על גבי לוח בטון;
> אחת עם רצפה שמצוידת מתחת לסורקים;

בעוד מספר חודשים אנו נבודד מחדש את עליית הגג האבודה. כבר קניתי את הבידוד: ציפוי תאית לריסוס.
ראשית, אני לא יודע אם אני צריך לשים מחסום אדים מתחת, כלומר על לוח הבטון. הייעוץ של ספקים שונים לא הועיל לי הרבה, משום שהוא לא היה מתווכח או סותר היטב.
שנית, האם יש אפשרות, קטנה ככל שתהיה, שהתעבות תתרחש מתחת לרדיד הגגות ותרטיב את הגלימה כ -1 מטר מתחת?

תודה מראש על עצתך!
0 x
"אם אין פתרון, אין שום בעיה" מטבע shadok.
dedeleco
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9211
כתובת: 16/01/10, 01:19
x 10




נָקוּב dedeleco » 11/03/12, 23:49

עיבוי מתרחש אם אדי מים מגיעים למקום קר מספיק (נקודת טל) להתעבות.
זה יכול להיות קיר נקבובי עם אדי מים (מחושב עם טבלאות המופיעות גם בעמודי אקונולוגיה) או על ידי חורים או דליפות של אוויר פנים חם עם פחות או יותר אדי מים, שמתגנבים לעבר קור ומתעבה;
לכן יש לשים לב לבחון את התבנית המדויקת של נקבוביות או דליפה וזרימת אוויר.
הקיר הנקבובי או הדולף דורש מחסום אדים בצד החם.

פחדנות היא שגם במנקבוביות נמוכה או בדליפה נמוכה, המים הנוזלים מהעיבוי מצטברים לאט בסביבה סגורה ואטומה למים נוזליים לאורך ימים וחודשים, אפילו לאורך כל החורף מבלי לעזוב אותם שוב, כל כך מזל רע, שהורס את הבידוד התרמי.