שלום,
אני רוצה להתקין דלפק קלוריות בחדר דוודים המספק 2 בניינים עם 2 מעגלים נפרדים.
המטרה היא לקבוע את הצריכה של כל בניין.
דלפק קלוריות כבר מותקן במקור החום, אנו נמצאים בהקשר של חימום מחוזי עם חברה המספקת מים חמים במחליף.
האם ישנם פתרונות מדידה מבלי לשנות את ההתקנה הקיימת? האם קיימים פתרונות ניידים? אני מפקפק בכך כי אני חושב שיש צורך למדוד את זרימת המים ...?
כדי להתחיל מהפשוטה ביותר, אני מתאר לעצמי להתקין מד רק במעגל יחיד לפחות שיהיה לו סדר גודל עם כמה הפסדים ליד חדר הדודים.
אני מתקשה למצוא תיעוד על החומרים האלה ...
הצינורות בקוטר גדול למדי שאוכל למדוד מחר, אך הם גדולים מאוד ... למידע, המחליף יכול לספק 180 קילוואט אך לעולם אינו עולה על 70 קילוואט עם הצורך הנוכחי. לכן אנו יכולים לדמיין שטווח המדידה צריך לעלות למקסימום 50kW.
תודה מראש על המשוב שלך
נ.ב: איזה חישוב ניסיוני אוכל לעשות על ידי מדידת טמפרטורות הזרימה והחזרה ובהנחה שהמשאבה מספקת את קצב הזרימה הנומינלי המצוין על לוחיתה?
האם השגיאה תהיה ענקית? כדי למדוד את הטמפרטורות, אוכל לעשות זאת עם אקדח לא מדויק למדי, אבל יכול להיות מדויק מספיק להבדל הטמפרטורה ...?
בחירת סופרי קלוריות
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
ישנן מערכות מדידת זרימת קול אולטרה סאונד המודדות דרך הצינורות, כדי למנוע שינוי בהתקנה, אך בהתחשב במחיר, זה יקר יותר מאשר חיתוך הצינורות לשים מד זרימה אמיתי
בנוסף, חיישני האולטרה סאונד מדויקים רק אם הצינור ישר לאורך מספיק לפני החיישן למהירות מים אחידה ללא מערבולת
אם כבר יש מד חום איזה דגם זה?
אני קצת נגעל מהקושי לקנות דברים מסוג זה ... כאילו איש לא רוצה למכור במחיר שפוי
אני מאשר שהזרימה הנומינלית של משאבה היא אינדיקציה חסרת תועלת לחלוטין, הזרימה בפועל יכולה להיות נמוכה בהרבה
ניתן יהיה למדוד את לחץ ההפרש בין הכניסה לשקע המשאבה, ולהסיק את הזרימה עם עקומת הלחץ של זרימת המשאבה ... אבל זה לא הופך מד חום, כי הזרימה עשוי להשתנות תלוי איזה גוף הקירור פתוח או סגור
גוגל מוצאת דברים כאלה
http://www.cgr-robinetterie.fr/store//M ... QUE/p/NRJB
בנוסף, חיישני האולטרה סאונד מדויקים רק אם הצינור ישר לאורך מספיק לפני החיישן למהירות מים אחידה ללא מערבולת
אם כבר יש מד חום איזה דגם זה?
אני קצת נגעל מהקושי לקנות דברים מסוג זה ... כאילו איש לא רוצה למכור במחיר שפוי
אני מאשר שהזרימה הנומינלית של משאבה היא אינדיקציה חסרת תועלת לחלוטין, הזרימה בפועל יכולה להיות נמוכה בהרבה
ניתן יהיה למדוד את לחץ ההפרש בין הכניסה לשקע המשאבה, ולהסיק את הזרימה עם עקומת הלחץ של זרימת המשאבה ... אבל זה לא הופך מד חום, כי הזרימה עשוי להשתנות תלוי איזה גוף הקירור פתוח או סגור
גוגל מוצאת דברים כאלה
http://www.cgr-robinetterie.fr/store//M ... QUE/p/NRJB
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 41 תגובות
- 35932 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב dedeleco
צפה בהודעה האחרונה
08/04/11, 15:22נושא שפורסם ב forum : שיפוץ, עבודות בניית הנדל"ן: עזרה, ייעוץ ושיטות ...
-
- 24 תגובות
- 34870 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Cuicui
צפה בהודעה האחרונה
21/10/06, 23:35נושא שפורסם ב forum : שיפוץ, עבודות בניית הנדל"ן: עזרה, ייעוץ ושיטות ...
חזרה ל "שיפוץ, עבודות בניית הנדל"ן: עזרה, ייעוץ ושיטות ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 47