Blackout RTE נמנע בצרפת באוקטובר השנה 7 2019

נפט, גז, פחם, גרעיני (PWR, EPR, היתוך חם, ITER), תחנות כוח תרמיות גז ופחם, קוגנרציה, תלת דור. שיא, דלדול, כלכלה, טכנולוגיות ואסטרטגיות גיאופוליטיות. מחירים, זיהום, עלויות כלכליות וחברתיות ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79332
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11046

Blackout RTE נמנע בצרפת באוקטובר השנה 7 2019




נָקוּב כריסטוף » 13/10/19, 22:14

מידע שלא הגיע לעמוד הראשון של החדשות ...

חשמל: הרשת הצרפתית חוותה חולשה ביום שני האחרון

RTE קיצצה את הכוח לעשרים אתרי תעשייה רעבי אנרגיה ביום שני, 7 באוקטובר בערב. זו הפעם השנייה שמכשיר חירום נגד השחרה מופעל מאז הקמתו על פי חוק NOME משנת 2011.

האירוע היה דיסקרטי ונכלל במהירות, אך ביום שני הקרוב 7 באוקטובר הועמדה למבחן מערכת החשמל הצרפתית. בשל היעדר ייצור מספיק, מפעילת רשת העברת החשמל (RTE) - אשר חייבת להבטיח איזון קבוע בין היצע וביקוש - נאלצה להפחית בדחיפות את צריכת 22 אתרי הייצור התעשייתיים בסביבות השעה 21:XNUMX. .

נוצר במסגרת חוק NOME משנת 2011, מה שמכונה "הפרעות" זה מאפשר לנתק תוך מספר שניות מפעלים שצורכים חשמל רב, מרצון ותמורה עבור זה, על מנת למנוע את הסיכון ל"האפלה ". ". עד כה, המנגנון הופעל רק פעם אחת, ב -10 בינואר, כאשר בעיית מדידה בקווים המחברים בין גרמניה לאוסטריה סיכנה את רשת החשמל האירופית.

כיבוי בלתי צפוי של טורבינת ב Gravelines

הפעם, על פי RTE, מדובר: השבתה בלתי צפויה של ייצור מכור EDF בתחנת הכוח של גרוולינס וירידה בתדירות ברשת ברמה האירופית. "באופן מסורתי אנו צופים בתדירות נמוכה בסוף שעות הצריכה בשיא בסתיו. זה הודגש בערב יום שני על ידי האירוע ב Gravelines. אמצעי ההפרעה אפשר להבטיח את אבטחת הרשת, זה חלק מהמנופים הטכניים שלנו לפעול. היינו רחוקים מאוד מהאפלה, "מסביר RTE.

ב- EDF מצוין כי ההשבתה ב Gravelines אינה קשורה לבעיה באחד מכורי הגרעין שלה אלא בטורבינה שהתנתקה מהרשת והוחזרה לשירות בשבע בבוקר ביום שלישי בבוקר. "יחידת הייצור נותקה על מנת לבצע פעולת תחזוקה במעגל המשני, הממוקם בחלק הלא גרעיני של המתקן", מפרט מומחה האנרגיה.

באופן קונקרטי, בתרחיש כזה, הניתוק התעשייתי הוא אוטומטי. אתרים כמו זה של קבוצת ליברטי המייצרת אלומיניום בדנקירק או של הכימאי KEM ONE בדרום צרפת, ראו אפוא כמפחיתים את הזרם למשך 15 דקות ביום שני בערב. מספיק כדי לשחרר לא פחות מ -1.400 מגה וואט בשניות!

סיכונים חדשים

"מכשיר החירום הזה נוצר לאחר ההאפלה האירופית הענקית בשנת 2006 והוא עדיין מוכיח את יעילותו כיום כאשר הרשת מאוימת", שופט ניקולה דה וורן, נשיא יונידן, העמותה המאגדת יחד. קבוצות עתירות אלקטרו.

עם זאת, הוא חושש שרשתות החשמל יעמדו למבחן יותר ויותר בשנים הבאות: "עם עליית חיבורי החשמל באירופה ואנרגיות מתחדשות לסירוגין כמו טורבינות רוח, אירוע מסוג זה מסכן. חוזרים בתדירות גבוהה יותר. "


מקור: https://www.lesechos.fr/amp/1139144
0 x
אישי de l'Utilisateur
GuyGadebois
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6532
כתובת: 24/07/19, 17:58
מיקום: 04
x 982

מחדש: האפלה של RTE נמנעה בצרפת ב- 7 באוקטובר 2019




נָקוּב GuyGadebois » 13/10/19, 22:19

ובכן, אנחנו רק צריכים לבנות עוד תחנות כוח גרעיניות. : Mrgreen:
0 x
"עדיף לגייס את האינטליגנציה שלך על בולשיט מאשר לגייס את הבולשיט שלך על דברים חכמים. (J.Rouxel)
"בהגדרה הסיבה היא תוצר ההשפעה". (טריפיון)
"360 / 000 / 0,5 הם 100 מיליון ולא 72 מיליון" (AVC)
44 לספירה
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 648
כתובת: 15/04/15, 15:32
מיקום: אצלי
x 232

מחדש: האפלה של RTE נמנעה בצרפת ב- 7 באוקטובר 2019




נָקוּב 44 לספירה » 13/10/19, 22:25

שלום,

כריסטוף כתב:. "באופן מסורתי אנו צופים בתדירות נמוכה בסוף שעות הצריכה בשיא בסתיו. זה הודגש בערב יום שני על ידי האירוע ב Gravelines. אמצעי ההפרעה אפשר להבטיח את אבטחת הרשת, זה חלק מהמנופים הטכניים שלנו לפעול. היינו רחוקים מאוד מהאפלה », מסביר RTE.

ב- EDF מצוין כי ההשבתה ב Gravelines אינה קשורה לבעיה באחד מכורי הגרעין שלה אלא בטורבינה שהתנתקה מהרשת והוחזרה לשירות בשבע בבוקר ביום שלישי בבוקר. " יחידת הייצור נותקה על מנת לבצע פעולת תחזוקה במעגל המשני, הממוקם בחלק הלא גרעיני של המתקן, "מסביר מומחה האנרגיה.


אני לא רואה בזה שום דבר מדאיג או קטסטרופלי.

להפך, זה נראה מאורגן ומבוקר.
1 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79332
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11046

מחדש: האפלה של RTE נמנעה בצרפת ב- 7 באוקטובר 2019




נָקוּב כריסטוף » 13/10/19, 22:43

אה, אם מקלים על אתרים כדי למנוע קריסה, זה בגלל שזה לא היה כל כך מאורגן ... אבל כן זה נשלט.
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9807
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2660

מחדש: האפלה של RTE נמנעה בצרפת ב- 7 באוקטובר 2019




נָקוּב sicetaitsimple » 13/10/19, 22:56

כריסטוף כתב:מידע שלא הגיע לעמוד הראשון של החדשות ...


אני חושב שכותרת החוט רק קצת "מעל לראש".

כל זה מוזר לרצות להפגין מדי פעם שימוש באמצעים שנועדו בדיוק להתמודד עם סוג זה!
מהזיכרון, אבל אני יכול לטעות, ליצרנים "מפריעים" משלמים עד שישים מיליון בשנה (בסך הכל, לא כולם!) עבור שירות זה, בהתנדבות וחוזית עם RTE. האם זה חריג עבור RTE להשתמש בו כאשר הוא זקוק לו?

נ.ב: אם למישהו יש את ערך טבילת התדרים בזמן האירוע, זה יהיה מעניין, בפרט לשים את זה בפרספקטיבה כי אם הייתה בעיה אמיתית, ללא ספק היינו מדברים על זה כמעט בכל מקום אֵירוֹפָּה.
0 x
אישי de l'Utilisateur
thibr
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 723
כתובת: 07/01/18, 09:19
x 269

מחדש: האפלה של RTE נמנעה בצרפת ב- 7 באוקטובר 2019




נָקוּב thibr » 14/10/19, 18:48

באתר RTE
צרפת לא התקרבה לאפלה ביום שני, 7 באוקטובר : Mrgreen:
https://media.rte-france.com/francenapa ... utoctobre/

ירידה בתדירות זו הודגשה על ידי תקרית טכנית שהתרחשה לפתע במפעל ייצור (-900 מגה-וואט).

התדר החשמלי ירד אז ל 49,82 הרץ. על מנת לאזן מחדש את המערכת החשמלית במהירות האפשרית, ההפרעה הופעלה אוטומטית [הערה: תגובה לקריטריון של 49,82 הרץ למשך 3 שניות רצופות].
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9807
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2660

מחדש: האפלה של RTE נמנעה בצרפת ב- 7 באוקטובר 2019




נָקוּב sicetaitsimple » 14/10/19, 19:01

אה, 49,82Hz, זה באמת דרמטי! אנחנו באמת צריכים לשנות את הכותרת של השרשור הזה! "חיית מחמד עקומה ברשת ב- 7 באוקטובר 2019" תהיה מייצגת יותר.
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9807
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2660

מחדש: האפלה של RTE נמנעה בצרפת ב- 7 באוקטובר 2019




נָקוּב sicetaitsimple » 14/10/19, 19:37

רק לשם המחשה, הממלכה המאוחדת שאינה מדינה מפותחת במיוחד ראתה את תדירותה מתנודדת בין 50,2 הרץ לסביבות 49,85 הרץ בשעה האחרונה שזמינה בזמן אמת בזמן כתיבת שורות אלה .... .

https://extranet.nationalgrid.com/RealTime
0 x
אישי de l'Utilisateur
גסטון
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1910
כתובת: 04/10/10, 11:37
x 88

מחדש: האפלה של RTE נמנעה בצרפת ב- 7 באוקטובר 2019




נָקוּב גסטון » 15/10/19, 15:02

sicetaitsimple כתב:אה, 49,82Hz, זה אכן דרמטי!

RTE כתבתי :במצב רגיל, סף הסובלנות הוא 0,050 הרץ פחות או יותר


אז 49,82 הרץ, זהו ערך הנחשב לחריג בעליל (פי 3 מהסובלנות)

משם כדי לומר אם זה פריץ עקום או שהתקרבנו לאסון : Mrgreen:
0 x
אישי de l'Utilisateur
GuyGadebois
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6532
כתובת: 24/07/19, 17:58
מיקום: 04
x 982

מחדש: האפלה של RTE נמנעה בצרפת ב- 7 באוקטובר 2019




נָקוּב GuyGadebois » 15/10/19, 15:20

גסטון כתב:
sicetaitsimple כתב:אה, 49,82Hz, זה אכן דרמטי!

RTE כתבתי :במצב רגיל, סף הסובלנות הוא 0,050 הרץ פחות או יותר


אז 49,82 הרץ, זהו ערך הנחשב לחריג בעליל (פי 3 מהסובלנות)

משם כדי לומר אם זה פריץ עקום או שהתקרבנו לאסון : Mrgreen:

בזמן אמת:
https://www.mainsfrequency.com/
אחרת, איך זה יכול להיות קטסטרופלי (אני כדור בחשמל)?
0 x
"עדיף לגייס את האינטליגנציה שלך על בולשיט מאשר לגייס את הבולשיט שלך על דברים חכמים. (J.Rouxel)
"בהגדרה הסיבה היא תוצר ההשפעה". (טריפיון)
"360 / 000 / 0,5 הם 100 מיליון ולא 72 מיליון" (AVC)

 


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזור ל"אנרגיות מאובנות: נפט, גז, פחם וחשמל גרעיני (ביקוע ואיחוי) "

מי מחובר?

משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 126